    # 5 ноября 2013 23:58

    Я вот не понимаю, какая разница им (контролирующим) где розетки расположены? Лишнюю копейку урвать? Там двери, перенос стен оно понятно... Но розетки? Или покрытие напольное...

    троллей- игнорирую. не напрягайтесь.
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 6 ноября 2013 08:16

    Rassaer, а им без разницы, они и не проверяют. просто в бумаге написано.
    в напольных покрытиях есть толк. у меня сосед сверху по ходу вообще стяжку снял и ламинат приклеил )))))) каждый шорох слышу, обычные разговоры по телефону, когда звонит будильник, шаги т .д.

  • Setelektro Member
    офлайн
    Setelektro Member

    173

    12 лет на сайте
    пользователь #809155

    Профиль
    Написать сообщение

    173
    # 6 ноября 2013 08:31

    Rassaer, это Беларусь :)))

    setelektro@mail.ru
  • pw Senior Member
    офлайн
    pw Senior Member

    1143

    19 лет на сайте
    пользователь #88278

    Профиль
    Написать сообщение

    1143
    # 6 ноября 2013 13:50
    badguy:

    а насчёт долго - ну не так уж и долго (ну кроме монолита злого) если под 1-2 провода.

    гы, достались на халяву кирпичи древние с клеймами 1898-1902 года, из них сделали кухню-пристройку. Когда прокладывал проводку, то проклял все на свете. Самый злой монолит это детский лепет по сравнению с этими кирпичами. Не знаю с чего их делали тогда, но болгаркой с алмазным кругом боролся за кажды миллиметр, благо что только одна стена из них была сделана. Весь остальной кирпич пошел на печь и камин.

  • atwa IRC Team
    офлайн
    atwa IRC Team

    4066

    21 год на сайте
    пользователь #23797

    Профиль
    Написать сообщение

    4066
    # 7 ноября 2013 19:25 Редактировалось atwa, 1 раз.

    г. осиповичи
    дом кирпичный, 5 этажей, 80-го года, 3 комнаты, внутренние перегородки из какой-то мягкой фигни, типа газосиликата, плиты пустотки
    проводка люминдиевая, щиток со счетчиками и автоматами на лестничном корридоре
    начали ремонт в квартире. думаю, пригласить прошаренного электрика для прокладки основных кабелей (розетки просверлю и установлю сам) и устройства щитка, но найдутся ли местные и поедет ли кто из минска? на сколько денег рассчитывать?
    поэтому, пока сам обдумываю и хочу спросить советов:
    1. укладывать всю новую проводку до щитка медную 3-ех жильную?
    2. установить автоматы в корридоре квартиры?
    3. в комнатах потребителей минимум: люстра, телик, утюг, зарядки мобил и прочая мелочь с БП. на кухне основные холодильник, свч, электрический духовой шкаф (варочная на газу), когда-то вытяжка. ванная - розетка под стиралку. везде может включаться тот же утюг, пылесос или перфоратор. сколько групп и на что делать (особенно интересуют кухня-ванная)?

    в теперяшнем варианте розеток крайне мало и их местоположение совсем неудобное

    [size=75]Борау шалёны напиушыся сэму, иш бин актывист БЭРЭЭСЭМу. Воцат на вочы лиецца з нябёс, гулять у хакей наш казачны лёс! (с) ЛТ[/size]
  • elworks Member
    офлайн
    elworks Member

    371

    12 лет на сайте
    пользователь #919524

    Профиль
    Написать сообщение

    371
    # 7 ноября 2013 20:05 Редактировалось elworks, 1 раз.

    atwa, по пунктам

    1. укладывать всю новую проводку до щитка медную 3-ех жильную?

    Однозначно. От щитка до распредкоробок- для розеточных групп- кабелем 3х2,5, для освещения- 3х1,5

    2. установить автоматы в корридоре квартиры?

    Щиток в квартире- это просто удобно, плюс место позволяет разбить все на несколько групп, что правильно! (в этажном щитке просто тупо не хватает места)
    по п.3 - свет отдельно, розетки отдельно (обязательно на дифы). Жилые комнаты можно объединить. Отдельными линиями: духовой шкаф, стиралка. Можно для удобства холодильник.
    Продумывайте все, а где сомневаетесь надо или нет- делайте в углах комнат 2хблок. Розеток лишних не бывает.

    поедет ли кто из минска?

    В этом я сильно сомневаюсь. Выгоднее будет искать местных, Осиповичи не деревня, где один "специалист" на все село.

  • atwa IRC Team
    офлайн
    atwa IRC Team

    4066

    21 год на сайте
    пользователь #23797

    Профиль
    Написать сообщение

    4066
    # 7 ноября 2013 20:58
    elworks:

    1. укладывать всю новую проводку до щитка медную 3-ех жильную?
    Однозначно

    я про именно 3 жилы. сейчас вся проводка выполнена 2жильным. вряд ли в щитке есть земля, но на случай капремонта (будет ли он когда-нибудь?), конечно, пригодится

    [size=75]Борау шалёны напиушыся сэму, иш бин актывист БЭРЭЭСЭМу. Воцат на вочы лиецца з нябёс, гулять у хакей наш казачны лёс! (с) ЛТ[/size]
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 7 ноября 2013 21:04
    atwa:

    но найдутся ли местные и поедет ли кто из минска?

    найдутся, если будет все организовано(освобождено помещение, известны все позиции и тд) 2-3 дня в таких случаях и всё сделано.
    про местных - если очень повезет. были у наз заказчики которые любые суммы отдавали за качество, однако "местное" качество только перешло на медь, диф это что-то заграничное и не досигаемое, штробарез - это что-то ЧТО?, больше 5 групп на квартиру это ЗАЧЕМ....

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    14 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 7 ноября 2013 21:21
    elworks:

    В этом я сильно сомневаюсь. Выгоднее будет искать местных, Осиповичи не деревня, где один "специалист" на все село.

    Это будет и дешевле. Что бы поехал из Минска надо сильно заинтересовать ценой. А за за уровень ниже среднего по цене такие же спецы и приедут.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 7 ноября 2013 21:28

    так а в чем проблема 100 км? главное что бы объем был нормальный. педальку нажал через час уже там как и по минску

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 7 ноября 2013 22:29

    100 км... езжал и дальше, но транспортные расходы в смету вбивал:)

  • atwa IRC Team
    офлайн
    atwa IRC Team

    4066

    21 год на сайте
    пользователь #23797

    Профиль
    Написать сообщение

    4066
    # 8 ноября 2013 16:39
    elworks:

    для розеточных групп- кабелем 3х2,5, для освещения- 3х1,5

    и вот это не много ли?
    я понимаю минский запас, но неужли 3х1,5 на 16А никак в "деревне" не сойдет? (на розетки)

    [size=75]Борау шалёны напиушыся сэму, иш бин актывист БЭРЭЭСЭМу. Воцат на вочы лиецца з нябёс, гулять у хакей наш казачны лёс! (с) ЛТ[/size]
  • badguy Паяльник & Отвертка TEAM
    офлайн
    badguy Паяльник & Отвертка TEAM

    23969

    23 года на сайте
    пользователь #6556

    Профиль
    Написать сообщение

    23969
    # 8 ноября 2013 16:44
    elworks:

    В этом я сильно сомневаюсь. Выгоднее будет искать местных, Осиповичи не деревня, где один "специалист" на все село.

    и не туда ездят. другое дело что дорого это - электрик, который через полстраны съездит. на одном топливе расходы на его услуги будут огого. ну либо снимать ему гостиницу или жильё.

    atwa:

    я понимаю минский запас, но неужли 3х1,5 на 16А никак в "деревне" не сойдет? (на розетки)

    особенно учитывая что 99% бытовых розеток рассчитаны именно на 16А.

  • shp Member
    офлайн
    shp Member

    386

    20 лет на сайте
    пользователь #37441

    Профиль
    Написать сообщение

    386
    # 8 ноября 2013 17:05 Редактировалось shp, 1 раз.
    atwa:

    и вот это не много ли?
    я понимаю минский запас, но неужли 3х1,5 на 16А никак в "деревне" не сойдет? (на розетки)

    Пол-инета это обсуждает. Найти честные 1.5 (как и 2.5) крайне сложно, поэтому если про настоящие 1.5 еще можно было бы что-то говорить, при хорошем охлаждении кабеля допустим (хотя тоже...), то, учитывая наши реалии, имхо лучше взять 2.5. Вот еще можете почитать, в т.ч. и про сечения есть: http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-n ... a-avtomata

  • atwa IRC Team
    офлайн
    atwa IRC Team

    4066

    21 год на сайте
    пользователь #23797

    Профиль
    Написать сообщение

    4066
    # 8 ноября 2013 18:34
    shp:

    atwa:

    и вот это не много ли?
    я понимаю минский запас, но неужли 3х1,5 на 16А никак в "деревне" не сойдет? (на розетки)

    Пол-инета это обсуждает. Найти честные 1.5 (как и 2.5) крайне сложно, поэтому если про настоящие 1.5 еще можно было бы что-то говорить, при хорошем охлаждении кабеля допустим (хотя тоже...), то, учитывая наши реалии, имхо лучше взять 2.5. Вот еще можете почитать, в т.ч. и про сечения есть: http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-n ... a-avtomata

    у меня есть штангель
    у меня есть квартира в минске с разводкой по кухне ПУНПом 3х1,5 (что совсем не приветствуется) и ВВГ по гост и ту по комнатам
    да, реально по диаметру пунп по сравнению с черным ввг меньше, но, несмотря на нагрузку на все розетки, ничего не греется и не выбивает (стоят узо с16)
    в старой кваритире в минске разводка люминием 2х2,5, что, на сколько я знаю, соответствует 1,5 меди.
    в осипах нагрузка будет значительно меньше, кабель ввг.
    я к тому, что дело не только в деньгах на кабель, но и его удобства укладки, а так же размере штроб. и, надо ли?

    [size=75]Борау шалёны напиушыся сэму, иш бин актывист БЭРЭЭСЭМу. Воцат на вочы лиецца з нябёс, гулять у хакей наш казачны лёс! (с) ЛТ[/size]
  • shp Member
    офлайн
    shp Member

    386

    20 лет на сайте
    пользователь #37441

    Профиль
    Написать сообщение

    386
    # 8 ноября 2013 19:27 Редактировалось shp, 1 раз.

    Каждый сам решает, на чем экономить, а на чем нет. Я б например не экономил, а вы уже сами решайте.

    в осипах нагрузка будет значительно меньше

    Розетки-то все равно на 16А.

    P.S. ПУНП - это не то что не приветствуется, это полный п...ц.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 8 ноября 2013 19:35
    atwa:

    elworks:

    для розеточных групп- кабелем 3х2,5, для освещения- 3х1,5

    и вот это не много ли?
    я понимаю минский запас, но неужли 3х1,5 на 16А никак в "деревне" не сойдет? (на розетки)

    сойдет, вам решать. ТУ 1,5 16А тоже держит. всё упирается в деньги

  • elworks Member
    офлайн
    elworks Member

    371

    12 лет на сайте
    пользователь #919524

    Профиль
    Написать сообщение

    371
    # 8 ноября 2013 20:01

    я понимаю минский запас, но неужли 3х1,5 на 16А никак в "деревне" не сойдет? (на розетки)

    А что в "деревне" техникой не собираетесь пользоваться? И вроде ж речь идет о квартире! Не знаю, дело частное, конечно и вопрос средств не последнюю роль играет... но я бы использовал 3х2,5.

    у меня есть квартира в минске с разводкой по кухне ПУНПом 3х1,5 (что совсем не приветствуется)

    я бы даже сказал что очень не приветствуется, а

    ничего не греется и не выбивает (стоят узо с16)

    Это вопрос времени.

  • atwa IRC Team
    офлайн
    atwa IRC Team

    4066

    21 год на сайте
    пользователь #23797

    Профиль
    Написать сообщение

    4066
    # 8 ноября 2013 20:48
    elworks:

    А что в "деревне" техникой не собираетесь пользоваться?

    потребителей я обозначил, а современная техника становится с каждым годом только бережливее

    я просто сужу со своей колокольни
    я - инженер-строитель
    в перекрытие могу заложить бетон С16/20, а могу С25/30 (нормы не запрещают). последний мне удобнее, первый - удобнее заказчику и проще в доставке/изготовлении/укладке.
    так вот оба бетона одинаково хороши для своих свойств, и далеко не факт, что даже первый будет использовать себя хотя бы на 50%
    так и здесь, есть ПУЭ, а есть здравый смысл

    [size=75]Борау шалёны напиушыся сэму, иш бин актывист БЭРЭЭСЭМу. Воцат на вочы лиецца з нябёс, гулять у хакей наш казачны лёс! (с) ЛТ[/size]
  • shp Member
    офлайн
    shp Member

    386

    20 лет на сайте
    пользователь #37441

    Профиль
    Написать сообщение

    386
    # 8 ноября 2013 20:55

    Сечение ладно, а про ПУНП лучше забудьте совсем.