Здравствуйте! Подскажите ребята как поступить. На квартиру положено 4 вводных линии кабелем 3*1,5.
2 линии по комнатам, 1 на плиту, 1 коридор и прихожая. Мне кажется кабель 3*1.5 слабоват в нынешних реалиях при кондиционерах, стиралках и всем остальном. Поменять вводные кабели затруднительно, если точнее почти невозможно.
Помогите советом: можно ли объединить 4 вводных кабеля в одну вводную линию, в щитке оставить только рубильник, завести ее во внутриквартирный щиток а с него уже через дифф автоматы развести линии как душе заблагорассудится. Будет ли такое объединение кабелей (линий) надежным, и что лучше выбрать для объединения (шину, скрутку, загнать в гильзу) или еще как. Посоветуйте спецы.
kvk:Здравствуйте! Подскажите ребята как поступить. На квартиру положено 4 вводных линии кабелем 3*1,5.
2 линии по комнатам, 1 на плиту, 1 коридор и прихожая. Мне кажется кабель 3*1.5 слабоват в нынешних реалиях при кондиционерах, стиралках и всем остальном. Поменять вводные кабели затруднительно, если точнее почти невозможно.
Помогите советом: можно ли объединить 4 вводных кабеля в одну вводную линию, в щитке оставить только рубильник, завести ее во внутриквартирный щиток а с него уже через дифф автоматы развести линии как душе заблагорассудится. Будет ли такое объединение кабелей (линий) надежным, и что лучше выбрать для объединения (шину, скрутку, загнать в гильзу) или еще как. Посоветуйте спецы.
У вас панелька?
Dimka_333:может проще завести отдельные провода для кондея и стиралки.
Проще то не проще, от щитка до двери метров 30 общего коридора штробить.
kvk:Dimka_333:может проще завести отдельные провода для кондея и стиралки.
Проще то не проще, от щитка до двери метров 30 общего коридора штробить.
короб какой сделать красивый))
kvk:Setelektro:У вас панелька?
Нет, монатитно-каркасный дом.
В вашем доме в квартиру входит 7 шт. труб (гофры) 4 из которых разводка электрики по квартире, остальное слаботочка
в одной из труб у вас есть кабель ВВГ 3*6
в целом если у вас не будет супер нагрузок от потребителей то его может вполне хватить
для того чтобы ставить щиток в корридоре придется разбивать аккуратно пол возле входной двери (50/50 там есть еще отопление)
Setelektro:В вашем доме в квартиру входит 7 шт. труб (гофры) 4 из которых разводка электрики по квартире, остальное слаботочка
в одной из труб у вас есть кабель ВВГ 3*6
в целом если у вас не будет супер нагрузок от потребителей то его может вполне хватить
для того чтобы ставить щиток в корридоре придется разбивать аккуратно пол возле входной двери (50/50 там есть еще отопление)
Вот именно что 3*6 нету, а есть 4 кабеля 3*1,5. Вопрос в том что бы их объединить.
kvk:Setelektro:В вашем доме в квартиру входит 7 шт. труб (гофры) 4 из которых разводка электрики по квартире, остальное слаботочка
в одной из труб у вас есть кабель ВВГ 3*6
в целом если у вас не будет супер нагрузок от потребителей то его может вполне хватить
для того чтобы ставить щиток в корридоре придется разбивать аккуратно пол возле входной двери (50/50 там есть еще отопление)Вот именно что 3*6 нету, а есть 4 кабеля 3*1,5. Вопрос в том что бы их объединить.
как нет у вас же для электроплиты должны быть выводы
Ребята привет, подскажите такое дело, в ЖЭСе сказали что в моем доме на квартиру максимально положено 3КВт
как в такой ситуации происходит перенос щитка в квартиру и изменение развертки по проводке????
sakataga:Ребята привет, подскажите такое дело, в ЖЭСе сказали что в моем доме на квартиру максимально положено 3КВт
как в такой ситуации происходит перенос щитка в квартиру и изменение развертки по проводке????
Пиши в ЖЭС заявление на изменение сетей электропроводки и увеличение мощностей, проект соответственно должен прилогаться
да только там нужно не 1 заявление а куча бумажек из горсвета, еще куча разрешений с архитектора с изменениями
работы на кучу месяцев и на кучу денег
и для 1 квартиры никто ничего не увеличит, а за весь стояк я не потяну)
Ну тогда без ЖЭСа переносите, а то что на 1кв. 3кВт это расчетная для квартиры, на стояк закладывают больше, посмотрите сечение кабеля в щитке, и скажем вам на какую нагрузку он рассчитан.
А в целом можете оставить в щитке старые группы (автоматы), ввести в квартиру отдельным кабелем питающий кабель и дальше делать разводку по квартире, особо никто не снимает панели щитков
Setelektro:как нет у вас же для электроплиты должны быть выводы
а газ уже не водят?
sakataga:как в такой ситуации происходит перенос щитка в квартиру и изменение развертки по проводке????
счетчик тоже?
Setelektro:А в целом можете оставить в щитке старые группы (автоматы), ввести в квартиру отдельным кабелем питающий кабель и дальше делать разводку по квартире, особо никто не снимает панели щитков
я так понял на сам счетчик нужно кидать провод?? или можно через старые автоматы выводить???
serge.sp:В принципе объединять кабели не запрещено, главное не напутать концы
как это так? всегда думал запрещено
расчет идет на то, что если 1 кабель выйдет из строя, то сечение уже конкретно будет занижено.
sakataga, можно и так и так, только что бы линия защищена была
sakataga:я так понял на сам счетчик нужно кидать провод?? или можно через старые автоматы выводить???
На счетчик не получится он опломбирован, на верхние губки автоматов, или поставить вводной автомат
PaulBP:Setelektro:как нет у вас же для электроплиты должны быть выводы
а газ уже не водят?
Притыцкого 105 многоэтажка 18 этажка