ОИК, на нижнем снимке алюминиевые подмости самостоятельно усилили?
Патап:ОИК, на нижнем снимке алюминиевые подмости самостоятельно усилили?
Это заводские подмости KRAUSE
Rhezus:забудьте про сэндвич - пожар с такими трубами - лишь вопрос времени
Это заблуждение.
serg42:ОИК, они выдерживают ,если идёт прямой огонь ?
А что это у вас за печь кирпичная в которой огонь в трубе?
ОИК, неправильно написал , температуру выходящих газов )
Жестянка не любит высоких температур и быстро прогорает
Rhezus:забудьте про сэндвич - пожар с такими трубами - лишь вопрос времени
Если которые на рынке взяты - возможно.
Потому что сэндвичи есть для газового выхлопа, и есть для печного.
ОИК:что это у вас за печь кирпичная в которой огонь в трубе?
горение сажи в трубе - это что-то уникальное?
вообще, МЧС совершенно однозначно настоятельно не рекомендуетиспользование таких труб для печей-каминов...
согласно действующему законодательству Республики Беларусь, дымоходы отопительных печей должны быть выполнены из красного огнеупорного кирпича на всю длину дымохода (допускается использование белого кирпича для устройства дымохода выше кровли здания). Использовать в качестве дымохода отопительной печи металлические трубы, асбестоцементные трубы, «сэндвич-трубы» запрещено!
Патап:и есть для печного.
это сами производитель так заявляет?
отоноче:Rhezus, баня,камин в доме
Сэндвич
да мне как-то по бую))
можешь хоть вентиляционную оцинковку, обернутую сентипоном использовать)
отоноче:Делай из камней
я с этой дикой архаикой дымоходно-дровяной завязал уже давно...
у меня даже печь для казана - и та на пропан-бутане
serg42:ОИК, неправильно написал , температуру выходящих газов )
Жестянка не любит высоких температур и быстро прогорает
Смотря какая температура. Пример Шидель Периметр, до 600 градусов.
Rhezus:ОИК:что это у вас за печь кирпичная в которой огонь в трубе?
горение сажи в трубе - это что-то уникальное?
вообще, МЧС совершенно однозначно настоятельно не рекомендуетиспользование таких труб для печей-каминов...
согласно действующему законодательству Республики Беларусь, дымоходы отопительных печей должны быть выполнены из красного огнеупорного кирпича на всю длину дымохода (допускается использование белого кирпича для устройства дымохода выше кровли здания). Использовать в качестве дымохода отопительной печи металлические трубы, асбестоцементные трубы, «сэндвич-трубы» запрещено!
Патап:и есть для печного.
это сами производитель так заявляет?
Россияне к примеру допускают применение сэндвич дымоходов при температуре отходящих не более 300 градусов. Чтобы сажа не горела,надо правильно топить и вовремя чистить.Применение сэндвич дымоходов не запрещено в нашей стране, для аппаратов на газе и жидком топливе. Методики для тестирования по использованию сэндвич дымоходов для дровяных печей в нашем МЧС не разработано. Поэтому и прописан кирпич.
В старушке Европе были интересные финские нормы по железным дымоходам...толщины не чета нынешним.
ОИК:Россияне к примеру допускают
там много чего допускают и запускают... не надо на них ровняться
ОИК:при температуре отходящих не более 300 градусов.
отоноче:Rhezus, баня,камин в доме
Сэндвич
ну да да, как раз для этих случаев и берут.. прямоточные камин и банная печь...
и таких альтернативно мыслящих жопным мозгом - каждый через одного...
Rhezus:ОИК:ну да да, как раз для этих случаев и берут.. прямоточные камин и банная печь...
и таких альтернативно мыслящих жопным мозгом - каждый через одного...Для железных банных печей сэндвич не годится,потому как температура отходящих около 600.
ОИК, с сэндвичами что хреново - невозможно проверить качество изготовления, а в процессе эксплуатации - состояние...
осыпался утеплитель? или пока еще не осыпался?
прогорела внутренняя труба или еще нет?
а потом удивляются, чего это банька сгорела...
Rhezus:ОИК, с сэндвичами что хреново - невозможно проверить качество изготовления, а в процессе эксплуатации - состояние...
осыпался утеплитель? или пока еще не осыпался?
прогорела внутренняя труба или еще нет?
а потом удивляются, чего это банька сгорела...
Ошибаетесь. Основная причина,это несоответствие дымохода выбранному отопительному агрегату и нарушение правил монтажа при установке. Производителей хорошего качества хватает,их проверять не надо,надо заказывать,устанавливать и эксплуатировать правильно. И не будут дома гореть.