  • Korzhik Senior Member
    офлайн
    Korzhik Senior Member

    560

    20 лет на сайте
    пользователь #55259

    Профиль
    Написать сообщение

    560
    # 18 октября 2013 16:17
    Usverg:

    Korzhik:

    Я раньше грешил на стройбанов, которые делают в доме капремонт. Может включают что в сеть?

    ВДТ-4221 - электронное УЗО, запросто может что и от помех в сети глючит.
    И конечно 30мА УЗО целиком на квартиру - это неправильно.
    ИМХО программа минимум: замена УЗО на электромеханическое нормального производителя. Даже если проблема останется - с ним все равно будет спокойнее.
    Ну а по максимуму - если жаба не душит вообще переделать все, добавив парочку групповых УЗО, вроде место позволяет, да и автоматы тоже поменять не мешает на чтонить менее китайское.

    Спасибо. С ВДТ проблем нет, срабатывает УЗО под номером 1 (общее). Но я все равно намерен менять. Может Легранд на 40 ма??? Как вы считаете? По одному на три группы?

    Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
  • shp Member
    офлайн
    shp Member

    386

    20 лет на сайте
    пользователь #37441

    Профиль
    Написать сообщение

    386
    # 18 октября 2013 21:54
    van-sound:

    Cчитаю общее УЗО надо (противопожарное) но на 100-300 ма

    Так это УЗО вроде защищает кабель от стояка до квартирного щитка, поэтому ставится у стояка. Тут, насколько я понял, как раз квартирный щиток.

    Korzhik, если уже будете ставить новые УЗО/дифавтоматы, лучше электромеханические и класса А, а не АС. Хотя у нас возможно придется его поискать )

  • Korzhik Senior Member
    офлайн
    Korzhik Senior Member

    560

    20 лет на сайте
    пользователь #55259

    Профиль
    Написать сообщение

    560
    # 19 октября 2013 12:27
    Setelektro:

    а зачем УЗО общее ставили?
    причин отключения может быть много
    1. N - провод и PE - провод где-то вяжутся после УЗО
    2. гр.10 Возможно заземление самого бойлера слабоватое идут утечки по воде (хотя маловероятно) (скорее всего просто там ноль с землей тратата
    3. само УЗО не фонтан могут с ним быть перебои
    4. На щитке видны следы от строительной отделки ( возможно на верхних губках осталась грязь и пыль)

    Пришлите фото с открытой крышкой передней, чтобы видно было провода

    Фото с открытой крышкой

    Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 19 октября 2013 14:20

    почему нету смайлика "рукалицо" ?
    Korzhik, поменяйте узо на что нибудь не китайское, если не поможет- советую переделать весь щит с помощью более аккуратного мастера, попутно немного изменив схему с помощью дифавтоматов.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • Korzhik Senior Member
    офлайн
    Korzhik Senior Member

    560

    20 лет на сайте
    пользователь #55259

    Профиль
    Написать сообщение

    560
    # 19 октября 2013 18:23
    vitamin-c:

    почему нету смайлика "рукалицо" ?
    Korzhik, поменяйте узо на что нибудь не китайское, если не поможет- советую переделать весь щит с помощью более аккуратного мастера, попутно немного изменив схему с помощью дифавтоматов.

    Мне вообще посоветовали удалить из схемы это узо за ненадобностью. Как думаете?

    Интересует цена вопроса по переустройству щитка ( в личку пожалуйста)

    Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 19 октября 2013 18:27

    Собрано еще неплохо( ну провода не узлами--и бог с ним). но вот леграндовская рейка на китайскую автоматику... я чего-то не понимаю в этой жизни.

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 19 октября 2013 21:25
    Korzhik:

    Мне вообще посоветовали удалить из схемы это узо за ненадобностью. Как думаете?

    если бы оно у меня каждое утро вырубалось- я бы его удалил не задумываясь. А вообще- всё же какая- никакая защита от токов утечки :(

    Добавлено спустя 23 секунды

    Devil inc.:

    Собрано еще неплохо( ну провода не узлами--и бог с ним).

    :trollface:

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • Dimka_333 Member
    офлайн
    Dimka_333 Member

    109

    17 лет на сайте
    пользователь #162091

    Профиль
    Написать сообщение

    109
    # 20 октября 2013 00:42

    Привет! Кто какими штроборез+пылесос пользуется? Плюсы/минусы, подводные камни? Ну и диски с коронками до кучи))

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 20 октября 2013 01:14

    штрабики бош + макита

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 20 октября 2013 02:08

    Dimka_333, на мастерсити пешком крайне рекомендую. там народа поболее с этими инструментами

  • sergej-123 Senior Member
    офлайн
    sergej-123 Senior Member

    6193

    15 лет на сайте
    пользователь #252000

    Профиль
    Написать сообщение

    6193
    # 20 октября 2013 09:01
    PaulBP:

    штрабики бош + макита

    Аналогично лет шесть, и без проблем.

    Будем жить плохо, но недолго
  • vecersvabody Senior Member
    офлайн
    vecersvabody Senior Member

    656

    16 лет на сайте
    пользователь #167148

    Профиль
    Написать сообщение

    656
    # 20 октября 2013 19:04

    подскажите, каким способом нарастить кабель АВВГ 4х16?

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 20 октября 2013 19:04

    vecersvabody, такие вещи обычно только спец. муфтами

  • vecersvabody Senior Member
    офлайн
    vecersvabody Senior Member

    656

    16 лет на сайте
    пользователь #167148

    Профиль
    Написать сообщение

    656
    # 20 октября 2013 19:13

    это понятно. а какие сейчас используют?

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 20 октября 2013 19:19

    vecersvabody, вот как вариант, соединять в распределительной коробке.
    Dimka_333, пылесос интерскол, (плюс- цена, минус- не имеджевая вещь) сосет так же как и бош, стоит на 150$ меньше. Штроборез, не побоюсь этого слова- фиолент! Огромный плюс- его цена 100$))) после определенных манипуляций по апгрейду вполне себе нормальный девайс, только греется как утюг, но и это тоже можно считать плюсом- руки не мерзнут.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • xbasilx Member
    офлайн
    xbasilx Member

    277

    17 лет на сайте
    пользователь #140957

    Профиль
    Написать сообщение

    277
    # 20 октября 2013 20:54

    Подскажите, установлены подрозетники светоприбор
    http://www.bylectrica.by/catalog/korobka_montazhnaja/korobka_montazhnaja2/, можно ли в них поставить розетки legrand suno и надежное ли будет крепление ?

  • alexei27 Senior Member
    офлайн
    alexei27 Senior Member

    2307

    16 лет на сайте
    пользователь #228143

    Профиль
    Написать сообщение

    2307
    # 20 октября 2013 22:44
    xbasilx:

    Подскажите, установлены подрозетники светоприбор
    http://www.bylectrica.by/catalog/korobka_montazhnaja/korobka_montazhnaja2/, можно ли в них поставить розетки legrand suno и надежное ли будет крепление ?

    да ставьте.на саморезы и будет вам счастье!

  • Stary Senior Member
    офлайн
    Stary Senior Member

    1461

    24 года на сайте
    пользователь #112

    Профиль
    Написать сообщение

    1461
    # 21 октября 2013 10:10

    Спецы, help!!!

    Требуется реализовать с виду простую схему, но мой мозг это самостоятельно и даже с помощью гууугла сделать не сумел.

    Итак, имеем два мощных трехфазных потребителя: электрокотел и проточный водонагреватель (каждый максимальной мощностю до 21 kw).

    Проблема: как сделать, чтобы при включении одного из них [проточного водонагревателя], автоматически отключался второй [электрокотел], т.е. чтобы не выбивало автомат (40А) от перегрузки.

    Задачу упрощает одна приятная фишка электрокотла: в нем имеется контакт, при подаче на который напряжения 220В, он отключается, до момента, когда это напряжение пропадет.

    Т.е. вопрос в том, какое устройство можно использовать (контактор, реле,???...), чтобы при начале потребления электричества водонагревателем, оно сразу начинало подавать на один из своих контактов 220В, (которые будут давать сигнал на временное отключение котла), а при отключении - переставало.

    Пытался в водонагревателе ковыряться, найти место, где во время работы появляется 220В, но в нём всё настолько запрятано и неразбираемо, что такой вариант откинул до худших времен.

    Hate Winter TEAM
  • elworks Member
    офлайн
    elworks Member

    371

    12 лет на сайте
    пользователь #919524

    Профиль
    Написать сообщение

    371
    # 21 октября 2013 10:56

    советую переделать весь щит с помощью более аккуратного мастера

    Интересует цена вопроса по переустройству щитка ( в личку пожалуйста)

    Не заморачивайтесь, сделано немного небрежно, но смысла переделывать нет... ну только если деньги мешают.

    но вот леграндовская рейка на китайскую автоматику... я чего-то не понимаю в этой жизни.

    Разве цена на рейку и цены на автоматы (разница между леграндом и нелеграндом) сравнима? Чего уж тут непонятного)

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 21 октября 2013 11:56
    Stary:

    Задачу упрощает одна приятная фишка электрокотла: в нем имеется контакт, при подаче на который напряжения 220В, он отключается, до момента, когда это напряжение пропадет.
    Т.е. вопрос в том, какое устройство можно использовать (контактор, реле,???...), чтобы при начале потребления электричества водонагревателем, оно сразу начинало подавать на один из своих контактов 220В, (которые будут давать сигнал на временное отключение котла), а при отключении - переставало.

    на контакт 220 посадить N, а фазу взять с тена водонагревателя.