    Krolik:

    Tashka1:

    Было сказано, что ни в коем случае нельзя ставить принудительные вентиляторы в сан узлах и вытяжки в кухне.

    Видимо у нас народ уши моет компотом, около 30-40% жильцов вашего дома подрубило кухонную вытяжку в шахту туалета или ванной комнаты.

    Так сам Главный! инженер обход делал перед включением рекуперации. Почему не обратил внимания на нарушения при подключении вытяжного зонта в кухне? Для чего был нужен осмотр квартир ,если проведен формально? Вопросы в никуда
    PS Krolik, а откуда цифры? У меня на этаже у соседей вытяжки подключены циркуляционно, без соединения с вентканалом и рекуперацией.

  • Krolik Senior Member
    офлайн
    Krolik Senior Member

    2738

    21 год на сайте
    пользователь #10229

    Профиль
    Написать сообщение

    2738
    # 8 января 2013 14:45
    никхерподберешь:

    У меня на этаже у соседей вытяжки подключены циркуляционно, без соединения с вентканалом и рекуперацией.

    Мало у вас в доме пока соседей/знакомых. Вот мои знакомы из вашего дома поленились сделать как им говорили, и сделали как захотели :)

    [censored by Strelka, п.п. 3.3.3]
  • никхерподберешь Senior Member
    офлайн
    никхерподберешь Senior Member

    887

    15 лет на сайте
    пользователь #165062

    Профиль
    Написать сообщение

    887
    # 8 января 2013 14:49
    Как много у вас знакомых в нашем доме. Аж 30-40%. И все непослушные, как дети малые
  • Стройэксперт Senior Member
    офлайн
    Стройэксперт Senior Member

    4968

    12 лет на сайте
    пользователь #506737

    Профиль
    Написать сообщение

    4968
    # 8 января 2013 14:52
    Krolik:

    Tashka1:

    Было сказано, что ни в коем случае нельзя ставить принудительные вентиляторы в сан узлах и вытяжки в кухне.

    Видимо у нас народ уши моет компотом, около 30-40% жильцов вашего дома подрубило кухонную вытяжку в шахту туалета или ванной комнаты.

    В вентканал санузла-- это не страшно, если это естественная вытяжка, а вот в вентканал на кухне-- это преступление.

  • tred Senior Member
    офлайн
    tred Senior Member

    11314

    22 года на сайте
    пользователь #4627

    Профиль
    Написать сообщение

    11314
    # 8 января 2013 14:56

    Стройэксперт, ну как не страшно... тоже страшно, последствия - это туалет без вентиляции из-за подпора вытяжками.
    Но, вообще, это всё проверяется главным, до запуска рекуператоров.

  • никхерподберешь Senior Member
    офлайн
    никхерподберешь Senior Member

    887

    15 лет на сайте
    пользователь #165062

    Профиль
    Написать сообщение

    887
    # 8 января 2013 14:56 Редактировалось никхерподберешь, 1 раз.
    Стройэксперт:

    В вентканал санузла-- это не страшно,

    Конечно не страшно, что по всей квартире из вентканала разносится запах жареной рыбы, потому что какой-то упырь не внял совету знакомых и подключил хорошую мощную вытяжку в вентканал. Только обратный клапан и спасает
    To Tred: вы при проверке главным до запуска рекуператоров присутствовали? Я присутствовал - не проверяется

  • tred Senior Member
    офлайн
    tred Senior Member

    11314

    22 года на сайте
    пользователь #4627

    Профиль
    Написать сообщение

    11314
    # 8 января 2013 15:00

    никхерподберешь, кстати, расскажите, как там с рекуператорами? Проблемы исчезли все? Всё хорошо работает? Температура воздуха гут?
    Говорить про них перестали, видимо, всё отладилось?

  • никхерподберешь Senior Member
    офлайн
    никхерподберешь Senior Member

    887

    15 лет на сайте
    пользователь #165062

    Профиль
    Написать сообщение

    887
    # 8 января 2013 15:10 Редактировалось никхерподберешь, 1 раз.

    У нас температура подаваемого воздуха комфортная, не холодная. Мощность снизили практически сразу после пуска, это значительно уменьшило шум от проходящего по трубам воздуха. Естественная вытяжка работает - окна открывать необходимости нет, похоже подача и выпуск настроены правильно. В санузел при закрытых дверях воздух поступает в зазор между дверями и полом (порогов нет) с достаточно приличной скоростью - босыми ногами ощущается.

  • Рамдер Member
    офлайн
    Рамдер Member

    495

    14 лет на сайте
    пользователь #286854

    Профиль
    Написать сообщение

    495
    # 8 января 2013 15:50

    Получается, если в санузле делать дверь с порожком и без отверстий, то при включенной рекуперации (затягивание воздуха) воздух будет из вентшахты затягиваться? Весело )

  • Galashadenis Member
    офлайн
    Galashadenis Member

    391

    16 лет на сайте
    пользователь #126379

    Профиль
    Написать сообщение

    391
    # 8 января 2013 15:54

    Разговаривал с соседями по этажу (8 этаж), так у них приток воздуха с котлетным запахом в ванной комнате.

    Galashadenis
  • никхерподберешь Senior Member
    офлайн
    никхерподберешь Senior Member

    887

    15 лет на сайте
    пользователь #165062

    Профиль
    Написать сообщение

    887
    # 8 января 2013 16:26
    Рамдер:

    Получается, если в санузле делать дверь с порожком и без отверстий, то при включенной рекуперации (затягивание воздуха) воздух будет из вентшахты затягиваться? Весело )

    Не получается. При дверях с порогом и без отверстий естественная вентиляция будет работать при открытых дверях. При закрытых постоянно дверях притока воздуха в санузел не будет и естественной тяги из вентканала тоже

  • Carduus Senior Member
    офлайн
    Carduus Senior Member

    1145

    12 лет на сайте
    пользователь #626197

    Профиль
    Написать сообщение

    1145
    # 8 января 2013 16:34
    никхерподберешь:

    Только обратный клапан и спасает

    Мне (Неманская, 6) пришлось этот клапан ставить на обоих стояках, ибо дуло в рандомном направлении даже в туалете и шмонило уже совсем не рыбой :lol: А некоторых еще и пылью соседской с ремонта по уши засыпало из отверстия вытяжного. Вряд ли кухонными вытяжками вентшахты санузла подперты, может и у вас не во всем соседи виноваты? :)

    Nemo me impune lacessit.
  • никхерподберешь Senior Member
    офлайн
    никхерподберешь Senior Member

    887

    15 лет на сайте
    пользователь #165062

    Профиль
    Написать сообщение

    887
    # 8 января 2013 16:47

    To Carduus: В наших квартирах (ввиду предусмотренной документацией системы принудительной вентиляции) вентканал только один. И у многих квартир с раздельными санузлами - как раз таки в туалете. И присоединить вытяжку кухонную сдуру можно только с вентканалу туалета - других нет. И тогда запах жареной рыбы как раз из туалета доносится

  • Carduus Senior Member
    офлайн
    Carduus Senior Member

    1145

    12 лет на сайте
    пользователь #626197

    Профиль
    Написать сообщение

    1145
    # 8 января 2013 17:28

    А ну тогда конечно, в единственный стояк еще и мощную вытяжку воткнуть - это совсем печалька. Только вряд ли удастся убедить людей так не делать :(

    Nemo me impune lacessit.
  • Рамдер Member
    офлайн
    Рамдер Member

    495

    14 лет на сайте
    пользователь #286854

    Профиль
    Написать сообщение

    495
    # 8 января 2013 22:30 Редактировалось Рамдер, 2 раз(а).
    никхерподберешь:

    Не получается. При дверях с порогом и без отверстий естественная вентиляция будет работать при открытых дверях. При закрытых постоянно дверях притока воздуха в санузел не будет и естественной тяги из вентканала тоже

    Причем тут естественная вентиляция, что ты несешь ? ) Если санузел (рассматриваю вариант совмещенного санузла) закрыт, а туда заходит рекуператор на втягивание, то чей воздух он, рекуператор, будет втягивать? По пути наименьшего сопротивления пойдет воздух из вентшахты.

  • Bagel Member
    офлайн
    Bagel Member

    460

    15 лет на сайте
    пользователь #157065

    Профиль
    Написать сообщение

    460
    # 9 января 2013 14:34
    Galashadenis:

    Разговаривал с соседями по этажу (8 этаж), так у них приток воздуха с котлетным запахом в ванной комнате.

    У нас пару раз была ситуация, когда в комнаты вместе с приточным потоком шел более чем сильный аромат жареной курицы. При этом в тамбуре этот же запах стоял (видимо, кто-то из соседей по этажу готовил), но гораздо менее выраженный.
    Аромат конечно, не зловонный и вытянулся в течение примерно часа, но все равно как-то неожиданно и неприятно (.

    Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться Человеком...
  • никхерподберешь Senior Member
    офлайн
    никхерподберешь Senior Member

    887

    15 лет на сайте
    пользователь #165062

    Профиль
    Написать сообщение

    887
    # 9 января 2013 14:40
    Рамдер:

    Причем тут естественная вентиляция, что ты несешь ?

    При данной форме обращения, общение заканчиваю

  • Maskitas Member
    офлайн
    Maskitas Member

    340

    18 лет на сайте
    пользователь #49522

    Профиль
    Написать сообщение

    340
    # 9 января 2013 15:15

    Ну не знаю. У меня никакой курицей не воняло. Наоборот свежо стало в квартире, забыл что такое проветривание!

    Лучше книг почитать и летать, чем напиться и ползать!:-)
  • svetic_ Junior Member
    офлайн
    svetic_ Junior Member

    46

    14 лет на сайте
    пользователь #300452

    Профиль
    Написать сообщение

    46
    # 9 января 2013 15:18
    Bagel:

    Galashadenis:

    Разговаривал с соседями по этажу (8 этаж), так у них приток воздуха с котлетным запахом в ванной комнате.

    У нас пару раз была ситуация, когда в комнаты вместе с приточным потоком шел более чем сильный аромат жареной курицы. При этом в тамбуре этот же запах стоял (видимо, кто-то из соседей по этажу готовил), но гораздо менее выраженный.
    Аромат конечно, не зловонный и вытянулся в течение примерно часа, но все равно как-то неожиданно и неприятно (.

    Аналогичная ситуация. Запах чего-то жареного появляется в комнатах (редко). Но не всегда этот же запах стоит в общем коридоре((