    Usverg, тут вопрос просто решается - искажения в синусоиде идут от нагрузок а не от ТП. Если отключить все нагрузки - любые замеры покажут идеальную синусоиду, поэтому претензий к сетевым компаниям выставить невозможно. Просто в нормальных странах есть санкции к потребителям которые вносят свои гармоники, которые прописаны в договорах. и за подключение нелинейной нагрузки без фильтра могут наступить санкции.

    Jodo:

    Тогда уточню: 250В на приборе электрика ЖЭС или РЭС(цифровом или стрелочном) - это не нормально и сигнал к проведению мероприятий по снижению напряжения.

    такое технически невозможно - http://metz.by/download_files/catalog/transform/tmg12.pdf пределы регулирования напряжения на трансформаторе +-5% т.е. транс максимум дает 240 В на выходе из ТП - а там потери в кабеле, на контактах - короче без отгорания нуля и посадки нагрузок на фазное напряжение - получить 250 В в доме это на гране фантастики.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • savitski Senior Member
    офлайн
    savitski Senior Member

    3247

    16 лет на сайте
    пользователь #205051

    Профиль
    Написать сообщение

    3247
    # 8 октября 2013 14:29

    Всем доброго дня! Помогите советом, монтировали в маленьком коридоре натяжной потолок, в какой-то момент вырубило автомат, но когда точно не понятно. На следующий день заметил, что на кухне собака как-то странно отходит от посудомойки, хотя лезла туда постоянно. Взял отвертку, на дверке – фаза. Пошел к холодильнику – фаза.
    Откинул с розетки землю, фаза на приборах присутствует. Взял удлинитель, подключил кофеварку и пошел по квартире, везде есть фаза на корпусе.
    Что это за хна такая? Сам и близко не электрик, пытался своими силами найти причину.

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    21 год на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 8 октября 2013 14:33 Редактировалось Usverg, 2 раз(а).

    Видимо перемкнули до того болтавшийся в воздухе PE на фазу, или просто оборвали его на вводе в квартиру а "фаза" появилась от фильтров в технике. Выключите _все_ из розеток, и если на железных скобках розеток все еще будет гореть фаза - плохо дело. Если же перестанет - получше, но все равно оборванный PE починить следует

    savitski:

    кухне собака как-то странно отходит от посудомойки, хотя лезла туда постоянно

    Одна бабка, живя в частном доме, жаловалась на странное поведение своей собаки. В доме был установлен телефон, и собака выла каждый раз перед тем, как кто-то начнёт звонить. Уже подумывала о чём-то сверхъестественном, но тут пришёл телефонный мастер и разгадал загадку...
    1. В телефонном щитке, закреплённом на внешней стороне дома, был не закреплён контакт заземления.
    2. Собака была привязана металлической цепью к этому самому щитку.
    3. При телефонном звонке собака получала 110 вольт, от боли выла и писалась.
    4. Увлажнённая земля замыкала контакт, и телефон начинал звонить.
    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30179

    20 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30179
    # 8 октября 2013 14:33

    savitski, отверткой вы фазу не определите, отвертка может светится и от наводимого напряжения, емкостными или индуктивными токами. Самый лучший способ - лампочка накаливания один конец на ноль, второй на корпус, но если вы не электрик - делать такого нельзя. Ну и можно предположить что у вас 2х проводная сеть и РЕ приборов незаземлен, вот и показывает.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • Streider Senior Member
    офлайн
    Streider Senior Member

    1393

    18 лет на сайте
    пользователь #115752

    Профиль
    Написать сообщение

    1393
    # 8 октября 2013 14:34 Редактировалось Streider, 2 раз(а).

    стрелочный показывает 255 ночью.247-253 днем и вечером.

    значит посадка нагрузки,т.к ноль проверил электрик из аварийки.Что делать с посадкой?

    [censored by Kilav.S п.п.3.3.3]
  • savitski Senior Member
    офлайн
    savitski Senior Member

    3247

    16 лет на сайте
    пользователь #205051

    Профиль
    Написать сообщение

    3247
    # 8 октября 2013 14:48
    Usverg:

    Видимо перемкнули до того болтавшийся в воздухе PE на фазу

    Наверняка, только что делают провода в 5-7 см от потолка, мне не понятно.

    serge.sp:

    но если вы не электрик - делать такого нельзя.

    и не буду, хотя руки уже чешутся.
    Буду ждать когда знакомый электрик сможет расставить точки над i

  • Jodo Junior Member
    офлайн
    Jodo Junior Member

    36

    15 лет на сайте
    пользователь #307794

    Профиль
    Написать сообщение

    36
    # 8 октября 2013 15:07
    serge.sp:

    Jodo:

    Тогда уточню: 250В на приборе электрика ЖЭС или РЭС(цифровом или стрелочном) - это не нормально и сигнал к проведению мероприятий по снижению напряжения.

    такое технически невозможно - http://metz.by/download_files/catalog/transform/tmg12.pdf пределы регулирования напряжения на трансформаторе +-5% т.е. транс максимум дает 240 В на выходе из ТП - а там потери в кабеле, на контактах - короче без отгорания нуля и посадки нагрузок на фазное напряжение - получить 250 В в доме это на гране фантастики.

    Это в книжках и инструкциях производителей тр-ов красиво написано : +-5%. В реально в наших условиях совсем другое - напряжение на трансформаторе на Х.Х. пляшет в широких пределах и зависит от возраста трансформатора, партии выпущенных трансформаторов, качества их исполнения, от напряжения в сети 10кВ и т.п., и очень часто новый тр-ор может выдать 250В на х.х. Если вы переведете анцапфу тр-ра на одно положение, это не значит что напряжение изменится ровно на 2,5%(при пяти положениях анцапфы).

    Добавлено спустя 8 минут 39 секунд

    Streider:

    Что делать с посадкой?

    Обращаетесь в ЖЭС, электрик ЖЭСа замеряет напряжение у Вас в квартире, напряжение и нагрузку на вводном устройстве дома. Если без нагрузки на ВУ дома напряжение не в норме, то ЖЭС передает заявку в РЭС. РЭС производит замеры на ТП и ВУ дома. Т.е. ЖЭС и РЭС должны решить вашу проблему с напряжением.

  • Streider Senior Member
    офлайн
    Streider Senior Member

    1393

    18 лет на сайте
    пользователь #115752

    Профиль
    Написать сообщение

    1393
    # 8 октября 2013 15:27

    спасибо за помощь.но обычно диспетчеру в жэсе очень трудно объяснить что то про напряжение.они говорят— свет есть— есть, все нормально значит.

    [censored by Kilav.S п.п.3.3.3]
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30179

    20 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30179
    # 8 октября 2013 15:30
    Streider:

    спасибо за помощь.но обычно диспетчеру в жэсе очень трудно объяснить что то про напряжение.они говорят— свет есть— есть, все нормально значит.

    скажите лампочки горят очень ярко и сгорают, блок питания компьютера сгорел

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • Streider Senior Member
    офлайн
    Streider Senior Member

    1393

    18 лет на сайте
    пользователь #115752

    Профиль
    Написать сообщение

    1393
    # 8 октября 2013 15:49

    Хорошо, спасибо.

    [censored by Kilav.S п.п.3.3.3]
  • volyng Neophyte Poster
    офлайн
    volyng Neophyte Poster

    1

    12 лет на сайте
    пользователь #920737

    Профиль
    Написать сообщение

    1
    # 8 октября 2013 21:54 Редактировалось volyng, 1 раз.

    [censored by Strelka]

    Жёлтая карточка была показана пользователю за этот пост модератором Strelka (11 октября 2013 10:33)
    Основание: п.п. 3.5.16

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    14 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 8 октября 2013 22:00
    savitski:

    Взял отвертку,

    Это вообще не прибор. Земля тоже может гореть от наводок, от светящейся лампочки у которой вместо нуля РЕ. То что светиться отвертка - не значит что обязательно есть фаза. Главное что бы тактильный контакт говорил об отсутвии фазы.

    Streider:

    стрелочный показывает 255 ночью.247-253 днем и вечером.

    А есть возможность померить нагрузку на остальных фазах? Может перекос а может и от подстанции что не так идет.

  • Streider Senior Member
    офлайн
    Streider Senior Member

    1393

    18 лет на сайте
    пользователь #115752

    Профиль
    Написать сообщение

    1393
    # 9 октября 2013 07:01

    вообщем, вчера вечером и сегодня утром уже макс. 240,а так 234-237.все таки знакомые с рэс на 5% снизили на подстанции напругу.жаль,что если у кого 180 станет)

    [censored by Kilav.S п.п.3.3.3]
  • savitski Senior Member
    офлайн
    savitski Senior Member

    3247

    16 лет на сайте
    пользователь #205051

    Профиль
    Написать сообщение

    3247
    # 9 октября 2013 08:15
    serge.sp:

    Самый лучший способ - лампочка накаливания один конец на ноль, второй на корпус,

    Таки решил проэксперементировать, лампочка не загорается, только искрит конец провода который прикасается к корпусу холодильника.

    Добавлено спустя 9 минут 22 секунды

    alexpuskin80:

    Главное что бы тактильный контакт говорил об отсутвии фазы

    Тут в принципе собака просигнализировала о том, что есть нюансы. Я напряжения на корпусе не чувствую, правда и мокрыми руками не трогаю.

  • nyraksy Member
    офлайн
    nyraksy Member

    136

    16 лет на сайте
    пользователь #202673

    Профиль
    Написать сообщение

    136
    # 9 октября 2013 22:18 Редактировалось nyraksy, 1 раз.

    упс

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 9 октября 2013 23:30

    до 7 в будние

  • Dimka_333 Member
    офлайн
    Dimka_333 Member

    109

    17 лет на сайте
    пользователь #162091

    Профиль
    Написать сообщение

    109
    # 10 октября 2013 08:24 Редактировалось Dimka_333, 1 раз.

    Привет всем! Какие дифавтоматы по цене/качество кто использует? Для стиралки 2 кВт 16А норм же?

  • sergej-123 Senior Member
    офлайн
    sergej-123 Senior Member

    6193

    15 лет на сайте
    пользователь #252000

    Профиль
    Написать сообщение

    6193
    # 10 октября 2013 08:45
    nyraksy:

    Не знаю в тему или нет , но может кто подскажет.... Сейчас занимаемся переносом розеток в новой квартире.До скольки можно шуметь перфоратором ,где можно посмотреть или узнать. С соседями война ,не знаем что -делать...

    шумные работы с 9 до 19 в будни. А гугл у вас я так понимаю отрубили...

    Будем жить плохо, но недолго
  • Setelektro Member
    офлайн
    Setelektro Member

    173

    12 лет на сайте
    пользователь #809155

    Профиль
    Написать сообщение

    173
    # 10 октября 2013 09:06
    Dimka_333:

    Привет всем! Какие дифавтоматы по цене/качество кто использует? Для стиралки 2 кВт 16А норм же?

    легранд около 400тыщ. еще можно меллер, хагер они подешевле будут

    setelektro@mail.ru
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 10 октября 2013 15:24

    Dimka_333, ценник от 50-150 и от 300-500 выбирать вам. ABB использую чаще