BAC:головка с капиллярным датчиком.
6PEJHEB:В подаче справа сидит капиляр.
не видно где стоит... циркулю можно скорость повысить - должно стать лучше с регулировкой.
Anоnymоus:Тонна воды нормально, а 36 тонн бетона - маловато? Пешы есчо.
да вы батенька балабол еще хлеще кита... считал вам кто-то, что достаточно будет?
теплоемкость бетона 0,88 кДж/(кг*К) (для бетонного раствора думаю поменьше будет...).
с 30т. будет 30000*0.88 = 26400 кДж/К или 7,3333333 кВт*ч/К
сколько дельта для ТП у вас будет считаться комфортной? теперь понимаете, что 30т. мало. Хотя если вам будет нормально утром ТП +15, а после зарядки 'ТА' +30, то вполне себе вариант... и сколько такой слой раствора прогреваться будет представляете?
Anоnymоus, и как вас после такого называть? арифметику в школе скурили?