Ответить
  • BAC Senior Member
    офлайн
    BAC Senior Member

    7891

    21 год на сайте
    пользователь #22289

    Профиль
    Написать сообщение

    7891
    # 26 октября 2016 10:32
    opelvector:

    BAC:

    opelvector:

    BAC:

    я полы подаю 40 градусов, на холодном коллекторе

    зависит от шага трубы, диаметра трубы и скорости потока

    шаг везде 15, диаметр - стандартный :-? вроде 16 метталлопласт, насос на 1 скорости

    ну вот если этими параметрами играться, то можно получать разную температуру пола

    а дельта какая между подачей и обраткой в пол?

    не загонялся этим вопросом. Сегодня вечером загонюсь, поделаю слайды.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 26 октября 2016 10:32
    BAC:

    При температурах +10 +15 стоит 26 градусов, сейчас 30 градусов, в сильные морозы поднимаю до 31 градуса, так когда поднимаю до 31 градуса

    это что руками сами крутите? :o

    BAC:

    насос на 1 скорости

    насосы разные и у разных моделей 1-я скорость дает совершенно разные результаты...

  • BAC Senior Member
    офлайн
    BAC Senior Member

    7891

    21 год на сайте
    пользователь #22289

    Профиль
    Написать сообщение

    7891
    # 26 октября 2016 10:38 Редактировалось BAC, 1 раз.
    vulturs:

    BAC:

    При температурах +10 +15 стоит 26 градусов, сейчас 30 градусов, в сильные морозы поднимаю до 31 градуса, так когда поднимаю до 31 градуса

    это что руками сами крутите? :o

    BAC:

    насос на 1 скорости

    насосы разные и у разных моделей 1-я скорость дает совершенно разные результаты...

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52922

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52922
    # 26 октября 2016 10:42
    BAC:

    не загонялся этим вопросом. Сегодня вечером загонюсь, поделаю слайды.

    дельту надо наблюдать - это главный параметр :znaika:
    у меня автоматика сама эту дельту держит и рассчитывает

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 26 октября 2016 10:42 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.
    BAC:

    т.е. получается сами ходите и каждый раз на термореле выставляете t? :o

  • BAC Senior Member
    офлайн
    BAC Senior Member

    7891

    21 год на сайте
    пользователь #22289

    Профиль
    Написать сообщение

    7891
    # 26 октября 2016 10:47
    vulturs:

    BAC:

    т.е. получается сами ходите и каждый раз на термореле выставляете t? :o

    нет, робот-пылесос это делает.
    температура на реле выставляется иная когда в доме становится не комфортно, происходит это только при изменении среднесуточной температуры достаточно серьезно. Уже месяц выставлено 30 градусов и я к нему не подходил, 31 выставлю когда на улице будет -10 по ночам и днем ниже 0.

    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды

    opelvector:

    BAC:

    не загонялся этим вопросом. Сегодня вечером загонюсь, поделаю слайды.

    дельту надо наблюдать - это главный параметр :znaika:
    у меня автоматика сама эту дельту держит и рассчитывает

    а где про эту дельту почитать и что она означает?
    вообще, как мне кажется, надо во всех помещениях ставить датчики температуры и ставить сервопривода на коллектор, тогда будет какой-то смысл, а в противном случае система от моей далеко не уйдет.

  • Gustaf Senior Member
    офлайн
    Gustaf Senior Member

    5923

    22 года на сайте
    пользователь #13267

    Профиль
    Написать сообщение

    5923
    # 26 октября 2016 10:51
    Pavel.Nikolaevich.:

    Drakon-444, все дело в том что Gustaf, так далеко не заглядывает.
    Похоже молод. Не застал зарплаты в 30$.
    Он в принципе думает, похоже, что все будет хорошо. :D

    Будет день, будет пища – чего бздеть раньше времени.
    Тарифы как в европе у нас будут тогда, когда нато начнет у нас размещать про и в витебской области проводить учения и маневры. При агл это маловероятно, думаю, тарифы будут +- с российскими. Может быть немного дороже.

    Не всегда правда приносит пользу – надо ещё подумать, как сказать эту правду, и нужно ли её вообще говорить
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 26 октября 2016 11:04
    BAC:

    а где про эту дельту почитать и что она означает?

    чем меньше дельта, тем лучше - t пола будет чуток ниже t обратки

    BAC:

    как мне кажется, надо во всех помещениях ставить датчики температуры и ставить сервопривода на коллектор, тогда будет какой-то смысл, а в противном случае система от моей далеко не уйдет.

    это оптимальный вариант. чуток попроще можно расходомерами на гребенке теплого пола подрегулировать и поставить термостатических 3-хходовик с выносным капиллярным датчиком. будет наподобие как у вас сейчас, только подходить руками крутить не нужно будет.

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    17948

    18 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    17948
    # 26 октября 2016 11:04 Редактировалось 6PEJHEB, 1 раз.

    vulturs, можно и больше со стяжки снимать и поверхность в пределах DIN будет, но это уметь нужно и не так все просто.
    И получить 80 ВТ с метра при шаге 250 - это как-то фантастически что-ли. А чтобы еще полосатости не было, ну не знаю.
    BAC, интересный у вас монтаж :super:

    In Gold we Trust
  • okazja Senior Member
    офлайн
    okazja Senior Member

    580

    16 лет на сайте
    пользователь #252229

    Профиль
    Написать сообщение

    580
    # 26 октября 2016 11:05

    BAC, теплый пол везде или только на кухне? покрытие плитка?

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 26 октября 2016 11:09
    BAC:

    а где про эту дельту почитать и что она означает?

    чем меньше дельта, тем лучше - t пола будет чуток ниже t обратки

    BAC:

    как мне кажется, надо во всех помещениях ставить датчики температуры и ставить сервопривода на коллектор, тогда будет какой-то смысл, а в противном случае система от моей далеко не уйдет.

    это оптимальный вариант. чуток попроще можно расходомерами на гребенке теплого пола подрегулировать и поставить термостатических 3-хходовик с выносным капиллярным датчиком. будет наподобие как у вас сейчас, только подходить руками крутить не нужно будет.

    Gustaf:

    думаю, тарифы будут +- с российскими. Может быть немного дороже.

    т.е. по 200у.е. за 1000м3?

    6PEJHEB:

    vulturs, можно и больше со стяжки снимать и поверхность в пределах DIN будет, но это уметь нужно и не так все просто.

    труба толще, циркуль мощнее? :) экзотику в виде металлических вставок в стяжку не приемлю :)
    у меня дельта где-то 2-3 градуса на ТП - соответственно обратка всего на пару градусов теплее самого ТП.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52922

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52922
    # 26 октября 2016 11:09
    Gustaf:

    Будет день, будет пища – чего бздеть раньше времени.

    ну как бы сейчас самое время уже бздеть :D
    хотя мож до тебя кризис еще не дошел

    Gustaf:

    маловероятно, думаю, тарифы будут +- с российскими

    россия то ж не становится богаче - там уже своим пенсионерам все подрезали
    пора жить по средствам, а не "нам все должны"

  • Anоnymоus Senior Member
    офлайн
    Anоnymоus Senior Member

    4598

    14 лет на сайте
    пользователь #457464

    Профиль
    Написать сообщение

    4598
    # 26 октября 2016 11:09
    sasAMD:

    6PEJHEB, очень просто - тупо хочется выделиться. И это у него получилось, народу его смотрит огромное кол-во. Но тот трэш, который он творит все чаще и чаще уже просто в голове не укладывается. В доме на 300 квадратов не установить рециркуляцию?! Санузел мансарды будет закрыт за ненадобностью) ну в этот раз хоть не ртл-клапаны установлены на ТП.

    Вы сейчас о ком говорите? О чуваке с видео или "олег брест" с форумхауза?
    "Простой узел подмеса" с форумхауза, скорее всего, будет нормально работать, но вопрос мой был не о подмесе, а о ТП в бетонной плите (320 метров 16-й трубы, 20 кубов бетона на 100-300 мм XPS, глубина заложения труб 80-100 мм от поверхности) в качестве теплоаккумулятора.

    Calling someone "milquetoast" is milquetoast in itself.
  • BAC Senior Member
    офлайн
    BAC Senior Member

    7891

    21 год на сайте
    пользователь #22289

    Профиль
    Написать сообщение

    7891
    # 26 октября 2016 11:10
    vulturs:

    BAC:

    а где про эту дельту почитать и что она означает?

    чем меньше дельта, тем лучше - t пола будет чуток ниже t обратки

    BAC:

    как мне кажется, надо во всех помещениях ставить датчики температуры и ставить сервопривода на коллектор, тогда будет какой-то смысл, а в противном случае система от моей далеко не уйдет.

    это оптимальный вариант. чуток попроще можно расходомерами на гребенке теплого пола подрегулировать и поставить термостатических 3-хходовик с выносным капиллярным датчиком. будет наподобие как у вас сейчас, только подходить руками крутить не нужно будет.

    так стоит термостатический трехходовик, только меня не устраивала его работа, либо руки из жопы для настройки и я докупил это реле после изучения всяких ютубов после настройки.
    Фотку ж приложил, мейбассовская насосная группа стоит.

    6PEJHEB:

    vulturs, можно и больше со стяжки снимать и поверхность в пределах DIN будет, но это уметь нужно и не так все просто.
    И получить 80 ВТ с метра при шаге 250 - это как-то фантастически что-ли. А чтобы еще полосатости не было, ну не знаю.
    BAC, интересный у вас монтаж :super:

    я старался!

    okazja:

    BAC, теплый пол везде или только на кухне? покрытие плитка?

    нет, везде под плиткой ТП.
    Коридоры, ванная, кухня, несколько колец в тамбуре, греются обраткой с кухни.

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    52922

    19 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    52922
    # 26 октября 2016 11:13
    vulturs:

    у меня дельта где-то 2-3 градуса на ТП - соответственно обратка всего на пару градусов теплее самого ТП

    вроде как дельта 5 градусов самая оптимальная
    и насос не максимум и котел не перегружается и в пол отдача оптимальная

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 26 октября 2016 11:19
    BAC:

    Фотку ж приложил, мейбассовская насосная группа стоит.

    так там нет выносного t датчика - просто термостатический 3-х ходовик. а нужен 'голый' 3-хходовик к которому можно подкрутить головку с выносным датчиком. типа как на майбесе головка, ток с t дачиком, и этот датчик на подачу или обратку кидануть в зависимости от того что нужно получить.

    Anоnymоus:

    20 кубов бетона на 100-300 мм XPS, глубина заложения труб 80-100 мм от поверхности) в качестве теплоаккумулятора.

    малова-то будет для ТА, если дом не утеплен очень хорошо(не только стены с утеплителем).

  • BAC Senior Member
    офлайн
    BAC Senior Member

    7891

    21 год на сайте
    пользователь #22289

    Профиль
    Написать сообщение

    7891
    # 26 октября 2016 11:21
    vulturs:

    BAC:

    Фотку ж приложил, мейбассовская насосная группа стоит.

    так там нет выносного t датчика - просто термостатический 3-х ходовик. а нужен 'голый' 3-хходовик к которому можно подкрутить головку с выносным датчиком. типа как на майбесе головка, ток с t дачиком, и этот датчик на подачу или обратку кидануть в зависимости от того что нужно получить.

    Anоnymоus:

    20 кубов бетона на 100-300 мм XPS, глубина заложения труб 80-100 мм от поверхности) в качестве теплоаккумулятора.

    малова-то будет для ТА, если дом не утеплен очень хорошо(не только стены с утеплителем).

    головка с капиллярным датчиком.

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    17948

    18 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    17948
    # 26 октября 2016 11:25

    Anоnymоus, как то он работать будет, но вот использовать толщу стяжки как аккумулятор у вас не получится.
    Смысл то буфера в запасании избыточной температуры и последующей отдачей в систему. А тут получится что в стяжке ровно столько, сколько нужно. И если начать отдавать в дом - комфортная температура пола уйдет. В общем не тот торт.
    + мне не понятно что будет с обычным твердачем если в пол давать тепло не надо и трехходовик закроется. КОтел потухнет и все :-?

    А комментарий был скорее всего про москвича :)

    In Gold we Trust
  • Anоnymоus Senior Member
    офлайн
    Anоnymоus Senior Member

    4598

    14 лет на сайте
    пользователь #457464

    Профиль
    Написать сообщение

    4598
    # 26 октября 2016 11:27 Редактировалось Anоnymоus, 3 раз(а).
    vulturs:

    малова-то будет для ТА, если дом не утеплен очень хорошо(не только стены с утеплителем).

    Тонна воды нормально, а 36 тонн бетона - маловато? Пешы есчо.

    Я посчитал, теплоемкость той части плиты, где уложен ТП, примерно 20 МДж/К, то есть, остывая на 1 градус, ТП отдаст 5,4 кВт*ч. Пусть в помещение уйдет 70% (остальное рассеется в плите и грунте), где-то 4 кВт*ч при остывании на 1 градус. У меня расчетные теплопотери около 5 кВт, пусть в реале будет 7 - это 2 градуса в час. За ночь остынет нафиг. С другой стороны, кубовая бочка =4,2 МДж/К, в пять раз меньше. Но ее нагреть можно до 95. В общем, сначала попробую так, а потом, если че, бочку добавлю - место есть.

    Calling someone "milquetoast" is milquetoast in itself.
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    17948

    18 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    17948
    # 26 октября 2016 11:27
    vulturs:

    так там нет выносного t датчика

    В подаче справа сидит капиляр.

    In Gold we Trust