Ответить
  • Rhezus Клуб СамоделкиныхАвтор темы
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных Автор темы

    29418

    23 года на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    29418
    # 5 ноября 2003 19:02 Редактировалось DOLBO, 198 раз(а).

    Телепрограмма БТ 24 "Кошелек и жизнь" (эфир 04.10.2013).
    новая редакция постановления о перепланировках, «сколько стоят строительные мечты или перепланировка под ключ?». И напоследок – без неудобств и бумажной волокиты.


    ____________________________________________________________________________________

    Белсат ТВ. программа "Асабісты капітал"
    Согласование перепланировки.
    эфир 03.02.2014


    ____________________________________________________________________________________

    Телетрансляция ток-шоу "Форум" по каналу БТ1
    (вопросы перепланировки, оформления, согласования, новые правила и нормы с 2013 года)!
    эфир 30.09.2013


    ____________________________________________________________________________________

    Программа на БТ1 "Сфера интересов": перепланировка (2013)
    вопросы перепланировки и согласования, мнения экспертов и полезная информация
    эфир 24.09.2013


    ____________________________________________________________________________________

    [censored]
    ____________________________________________________________________________________

    Телеканал УКРАИНА
    События недели: Трагическая перепланировка.
    В Луцке обрушился подъезд. Что можно, а что нельзя сносить в доме?
    Опубликовано 18 Июн 2012 г.


    ___________________________________________________________________________________
    Еще полезные статьи по теме перепланировки:
    Как правильно сделать перепланировку в стандартной панельке?

    [url=https://realty.[censored]/news/offtop-realty/624231.html?fbclid=IwAR3wsVSCVvytbDgXbiHJv8uwnhci9EUIyDMrzsBgB5laeb1G2Y2dl5hxvmg]Ванная и кухня на лоджии, холодильник в вентшахте — все незаконно. Рассказываем, как с этим жить

    Как сделать перепланировку в квартире и остаться в живых: Упрощаем задачу

    FAQ (часто задаваемые вопросы) по вопросам перепланировки:

    инициатор переустройства и (или) перепланировки (далее – инициатор) – гражданин (собственник жилого и (или) нежилого помещений частного жилищного фонда, наниматель жилого помещения государственного жилищного фонда), гражданин, являющийся членом организации застройщиков (далее – гражданин), а также юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые инициируют переустройство и (или) перепланировку;

    перепланировка – изменение планировочных решений жилого и (или) нежилого помещений в процессе выполнения ремонтно-строительных работ;

    переустройство – изменение инженерных систем (демонтаж, установка, замена или перенос инженерных сетей, электрического, санитарно-технического или иного оборудования) в жилом и (или) нежилом помещениях и (или) конструктивных элементов в процессе выполнения ремонтно-строительных работ;

    самовольные переустройство и (или) перепланировка – переустройство и (или) перепланировка, произведенные без согласования (разрешения) с соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом.

    Реконструкция жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном, блокированном жилом доме, одноквартирного жилого дома, а также нежилых построек – совокупность работ и мероприятий, направленных на использование по новому назначению этого дома, помещений и нежилых построек и (или) связанных с изменением их основных технико-экономических показателей и параметров.

    Холл – помещение, вид прихожей в квартире (одноквартирном жилом доме) или помещение обычно в общественных, административных зданиях, предназначенное для отдыха, ожидания.

    Прихожая (передняя) – часть квартиры (одноквартирного жилого дома), имеющая непосредственный выход во вспомогательные помещения жилого дома либо на придомовую территорию, улицу и тому подобное.

    Жилая комната – отдельное отапливаемое помещение для проживания в квартире (одноквартирном жилом доме), имеющее естественное освещение и предназначенное для сна, отдыха, досуга, приема пищи. К жилым комнатам не относятся санитарные узлы, кухни, прихожие, гардеробные и тому подобное, а также производственные помещения для индивидуальной трудовой деятельности или надомного труда, если выполняемые в этих помещениях процессы не могут быть совмещены с функциями жилых комнат.
    Комнаты в квартире (одноквартирном жилом доме), подходящие под определение жилой комнаты, но на момент обследования используемые в других целях (кабинет, библиотека и другое), следует учитывать как жилые.

    Балкон – огражденная наружная площадка, наполовину и более (площади) выступающая за пределы граничащих с ней наружных стен здания и открытая во внешнее пространство не менее чем с двух сторон.

    Лоджия – перекрытая и огражденная наружная площадка, более чем на половину (площади) заключенная в пределах граничащих с ней наружных стен здания и, как минимум, с одной стороны открытая во внешнее пространство.

    Ведомость технических характеристик недвижимого имущества – документ, составляемый по результатам технической инвентаризации или проверки характеристик построенных, а также измененных самовольно или в нарушение законодательства Республики Беларусь объектов недвижимого имущества, содержащий описание фактического состояния объекта недвижимого имущества, сведения о составе, площади и других его характеристиках, адрес (местонахождение) и другие данные об объекте.

    Кухня – отдельное помещение с плитой, печью для приготовления пищи. Допускается сообщение кухни со смежно расположенной жилой комнатой (общей) посредством дверных проемов, а также по заданию на проектирование допускается объединение кухни, оборудованной электроплитой, с жилой комнатой (общей) и прихожей в единое пространство с созданием в быту функциональных зон за счет расстановки мебели.

    Освещение естественное – освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.

    Перегородка – вертикальная внутренняя ограждающая конструкция, разделяющая смежные помещения в капитальном строении; перегородки бывают глухие и с проемами, полные и не доходящие до потолка.

    Подсобные помещения – помещения, находящиеся внутри квартиры (одноквартирного жилого дома) и предназначенные для хозяйственно-бытовых нужд проживающих (коридоры, санузлы, кладовые, прихожие, кухни и другие нежилые помещения).

    Санитарный узел – санитарно-гигиеническое помещение в квартире, в котором размещаются ванна или душ, умывальник, унитаз, возможно биде и стиральная машина. Различают совмещенный санитарный узел, в котором санитарно-технические приборы размещаются в одном помещении.

    согласно ИНСТРУКЦИИ о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений (см выше):

    80.1. жилая площадь жилого помещения (квартиры, одноквартирного жилого дома) определяется как сумма площадей жилых комнат и площадей встроенных шкафов для одежды и кладовых (гардеробных), открывающихся в сторону жилых комнат.
    Если жилая комната (гостиная) отделена от кухни, оборудованной электрической плитой, стеной (перегородкой) с проемом, не оборудованным дверью, то сохраняются наименование и функциональное назначение помещений, при этом площадь каждого помещения подсчитывается отдельно.
    Если жилая комната (гостиная) имеет общее пространство с кухней, оборудованной электрической плитой, то такое помещение соответствует признакам жилой комнаты с кухонным оборудованием, ее площадь подсчитывается как площадь одного помещения;

    - замена или перенос систем газоснабжения, центрального отопления, мусороудаления, газоудаления;
    - устройство гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции;
    - изменения в несущих конструкциях;
    - изменение площади, количества жилых комнат и подсобных помещений в квартире за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;
    - изменение площади и количества помещений в изолированных нежилых помещениях за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;
    - устройство, увеличение проемов в ненесущих стенах и перегородках.

    Иные работы не являются работами по переустройству и (или) перепланировке.

    работы по:
    - изменению назначения, количества и (или) общей площади жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов и (или) нежилых построек;

    - изменению строительного объема или общей площади жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирного жилого дома и (или) нежилых построек;

    - замене несущих конструкций (отдельных видов таких конструкций) жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирного жилого дома и (или) нежилых построек;

    - устройству балконов, лоджий, веранд, террас, а также пандусов для передвижения инвалидов-колясочников с первого этажа на придомовую территорию;

    - устройству неотапливаемых кладовых и погребов в пространстве под балконами и лоджиями первых этажей многоквартирных, блокированных жилых домов без использования подвальных помещений таких домов с обустройством доступа в эти кладовые и погреба с балконов и лоджий посредством люков;

    - инженерному оборудованию (переоборудованию) жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых построек;

    - устройству (переустройству) наружных сетей, кроме магистральных.

    Иные работы не являются работами по реконструкции, и для их проведения не требуется решение о разрешении на реконструкцию.

    - с нарушением строительных, противопожарных, санитарно-эпидемиологических требований, законодательства об охране историко-культурного наследия, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
    - приводящие к снижению несущей способности грунтов оснований фундаментов, конструкций фундаментов, колонн, стен, балок, перекрытий, опор, кровель, а также нарушению гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции, био- и огнестойкости несущих и ограждающих конструкций;
    - влекущие за собой нарушение режима работы систем дымо- и газоудаления, а также нарушение и ухудшение параметров работы инженерно-технического оборудования дома или отдельных помещений;
    - вентиляционных шахт и каналов;
    - балконов и лоджий в отапливаемые помещения;
    - связанные с устройством жилых помещений без естественного освещения, а также с установкой перегородок, попадающих в оконные проемы;
    - связанные с установкой дополнительного оборудования центрального отопления, горячего водоснабжения и электротехнического оборудования, если это повлечет превышение проектных расчетных инженерных нагрузок на одно помещение;
    - с изменением архитектурного и цветового решения фасада жилого дома;
    - ведущие к снижению эксплуатационной пригодности конструкций жилого дома;
    - если жилой дом в установленном порядке признан не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям и не подлежит восстановлению.
    - замена или перенос систем газоснабжения, центрального отопления, мусороудаления, газоудаления;
    - устройство гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции;
    - изменения в несущих конструкциях.
    - изменение площади, количества жилых комнат и подсобных помещений в квартире за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;
    - изменение площади и количества помещений в изолированных нежилых помещениях за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;
    - устройство, увеличение проемов в ненесущих стенах и перегородках.
    Жилищный кодекс.
    Статья 64. Переустройство и перепланировка жилого помещения

    Переустройство и перепланировка жилого помещения государственного жилищного фонда могут производиться в целях повышения благоустройства жилого помещения и допускаются с согласия нанимателя и проживающих с ним совершеннолетних членов семьи и разрешения наймодателя.
    Отказ нанимателя или совершеннолетних членов его семьи на переустройство или перепланировку жилого помещения может быть оспорен в судебном порядке, если имеется разрешение наймодателя на переустройство или перепланировку.
    Наниматель, допустивший самовольное переустройство или перепланировку жилого помещения, обязан за свой счет привести это жилое помещение в прежнее состояние.

    см. выше ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 16 мая 2013 г. № 384
    27. Самовольные переустройство и (или) перепланировка запрещены.

    28. Гражданин, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществившие самовольные переустройство и (или) перепланировку, обязаны получить согласование (разрешение) местного исполнительного и распорядительного органа таких переустройства и (или) перепланировки.
    Согласование (разрешение) самовольных переустройства и (или) перепланировки выдается в случае, если переустройство и (или) перепланировка не влияют на безопасность эксплуатируемого здания и выполнены в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, что подтверждается техническим заключением. Техническое заключение оформляется на основании ведомости технических характеристик на изолированное помещение по результатам общего или детального (при необходимости) обследования строительных конструкций и инженерных систем, проведенного в установленном порядке в соответствии с техническими нормативными правовыми актами юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, имеющим право на осуществление данного вида деятельности в соответствии с законодательством. Не требуется наличие ведомости технических характеристик на изолированное помещение при производстве работ по переустройству и (или) перепланировке, указанных в абзацах втором и третьем части первой пункта 3 настоящего Положения.
    Такие обследования, а также изготовление ведомости технических характеристик на изолированное помещение проводятся по заказу и за счет средств гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществивших самовольные переустройство и (или) перепланировку.

    28.1. Для получения согласования (разрешения) самовольных переустройства и (или) перепланировки гражданин подает в местный исполнительный и распорядительный орган заявление и представляет документы, перечисленные в подпункте 1.1.211 пункта 1.1 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан.
    Для получения согласования (разрешения) самовольных переустройства и (или) перепланировки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель подают в местный исполнительный и распорядительный орган заявление и представляют документы, указанные в подпункте 8.1.81 пункта 8.1 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

    28.2. При рассмотрении местным исполнительным и распорядительным органом заявления гражданин, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в согласованное с ними время обязаны предоставить доступ в жилое и (или) нежилое помещения представителям организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, и местного исполнительного и распорядительного органа.
    По результатам осмотра жилого и (или) нежилого помещений составляется акт технического осмотра жилого и (или) нежилого помещений, в котором приводятся сведения о соответствии существующей планировки техническому заключению, а также о техническом состоянии конструкций и инженерного оборудования этих помещений. Акт технического осмотра жилого и (или) нежилого помещений составляется в произвольной форме, подписывается гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем и уполномоченным должностным лицом организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, и утверждается представителем местного исполнительного и распорядительного органа.

    28.3. На основании документов, представленных гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, и актов технического осмотра жилого и (или) нежилого помещений местный исполнительный и распорядительный орган не позднее одного месяца со дня подачи заявления принимает решение о согласовании (разрешении) самовольных переустройства и (или) перепланировки либо об отказе в согласовании (разрешении) самовольных переустройства и (или) перепланировки с указанием оснований для отказа, установленных в пункте 15 настоящего Положения, и сообщает об этом гражданину, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
    Решение местного исполнительного и распорядительного органа о согласовании (разрешении) самовольных переустройства и (или) перепланировки должно содержать фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица, осуществивших самовольные переустройство и (или) перепланировку, сведения о жилом и (или) нежилом помещениях (адрес, инвентарный номер в соответствии с данными единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (при наличии), иные сведения (при необходимости).

    28.4. Составление технического паспорта на соответствующее недвижимое имущество и государственная регистрация изменения недвижимого имущества в результате самовольного переустройства и (или) перепланировки осуществляются организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в порядке, установленном законодательством о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

    29. В случае отказа местного исполнительного и распорядительного органа в согласовании (разрешении) самовольных переустройства и (или) перепланировки жилое и (или) нежилое помещения в срок, установленный местным исполнительным и распорядительным органом, приводятся в прежнее состояние лицом, осуществившим самовольные переустройство и (или) перепланировку, или за его счет по решению местного исполнительного и распорядительного органа.
    Восстановительные работы по приведению жилого и (или) нежилого помещений в прежнее, до проведения самовольных переустройства и (или) перепланировки, состояние производятся в соответствии с порядком производства и приемки работ по переустройству и (или) перепланировке, установленным настоящим Положением.

    30. Гражданин, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществившие самовольные переустройство и (или) перепланировку, несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

    При вопросах о своих перепланировках, желательно указывать исходные данные:
    - территориальное расположение дома (к какому ЖРЭО, Администрации района г. Минска относится)
    - конструкция дома
    - этаж и этажность
    - материал стен, толщина
    - наличие газовой или электроплиты на кухне
    - план перепланировки "до и после"

    З.Ы. Rhezus вопросами утверждения перепланировок никогда не занимался и не занимается - просьба в личку не писать!

    согласно ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 16 мая 2013 г. № 384 (с изменениями №180 от 09.03.2015)

    17. Для выполнения переустройства и (или) перепланировки, требующих разработки проекта, инициатор после получения согласования (разрешения) местного исполнительного и распорядительного органа заключает договор подряда на выполнение проектных работ с разработчиком проектной документации.
    Проведение государственной экспертизы проекта обеспечивается разработчиком проектной документации в случае, когда при переустройстве и (или) перепланировке производятся изменения в несущих конструкциях жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, а также жилых и (или) нежилых помещений в блокированных жилых домах высотой более 7 метров и одноквартирных жилых домов высотой более 7 метров.

    18. Инициатор обеспечивает осуществление технического надзора за выполнением работ по переустройству и (или) перепланировке, предусмотренных проектом.

    19. Работы по переустройству и (или) перепланировке, указанные в пункте 7 настоящего Положения:
    могут выполняться в блокированных и одноквартирных жилых домах высотой до 7 метров самим инициатором;
    выполняются в многоквартирных жилых домах, а также блокированных и одноквартирных жилых домах высотой более 7 метров только по договорам строительного подряда с юридическими или физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, имеющими право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее – подрядчик).

    22. Завершение работ по переустройству и (или) перепланировке подтверждается актом приемки выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого и (или) нежилого помещений по форме, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства
    В состав приемочной комиссии входят подрядчик и (или) инициатор либо их представители, а также представители организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, местного исполнительного и распорядительного органа и при необходимости разработчик проектной документации и представитель организации, осуществляющей технический надзор.
    В состав приемочной комиссии по согласованию с другими организациями и органами государственного надзора могут быть дополнительно включены их представители.

    23. Инициатор обязан предъявить приемочной комиссии, указанной в пункте 22 настоящего Положения, следующие документы:
    - разработанный и согласованный в установленном порядке проект*;
    - договор строительного подряда*;
    - договор на осуществление технического надзора*;
    - акты на скрытые работы*;
    - ведомость технических характеристик на изолированное помещение, составленную организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, по результатам проверки характеристик помещения при выполнении его переустройства и (или) перепланировки
    ______________________________
    *Представляются, если такие документы предусмотрены для производства работ по переустройству и (или) перепланировке.

    25. Выполненные работы по переустройству и (или) перепланировке не подлежат приемке в случаях, если они проведены с отступлениями от проекта, плана-схемы или перечня (описания) работ по переустройству и (или) перепланировке, а также если они проведены с нарушениями требований технических нормативных правовых актов.
    Приемка таких работ возможна после устранения замечаний, указанных в акте приемки выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого и (или) нежилого помещений.

    ВАЖНО !!!

    ПОДРЯДЧИК (юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, имеющие право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности) обязан передать заказчику необходимые для законного выполнения и приемки работ по перепланировке (переустройству) следующие документы:
    - Договор подряда на выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных или специальных) работ (оригинал, подписанный заказчиком и подрядчиком)
    - Свидетельство о государственной регистрации (заверенная подписью и печатью копия)
    - Свидетельство о включении в государственный реестр бытовых услуг Республики Беларусь (заверенная подписью и печатью копия)
    - Сертификат соответствия на выполнение работ в строительстве (заверенная подписью и печатью копия)
    - Аттестат соответствия МАиС РБ на право осуществления строительства объектов первого-четвертого классов сложности (заверенная подписью и печатью копия)
    - Акт освидетельствования скрытых работ (оригинал, подписанный подрядчиком, для приемки и подписания представителями технического надзора и проектной организации)
    Акты освидетельствования скрытых работ (акты гидроиспытания системы и т.п.) оформляет Подрядчик. Принимают и подписывают акты представители подрядной организации, технического надзора и проектной организации.

    В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 июля 2014 г. № 371 «О создании государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь», деятельность в сфере бытового обслуживания населения вправе осуществлять только юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные Министерством торговли в государственный информационный ресурс «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь» http://www.mintorg.gov.by/index.php?option=com_content&task=view& ... Itemid=762

    Вступило в силу изменение №1 к ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2012 № 125, согласно которому обязательной сертификации подлежат следующие виды работ в строительстве:
    - Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
    - Заполнение оконных и дверных проемов.
    - Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений.
    - Монтаж деревянных конструкций.
    - Монтаж каменных и армокаменных конструкций.
    - Монтаж легких ограждающих конструкций.
    - Монтаж наружных сетей и сооружений.
    - Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.
    - Монтаж стальных конструкций.
    - Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений.
    - Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит.
    - Устройство изоляционных покрытий.
    - Устройство кровли.
    - Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений.
    - Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений.
    http://rcuk.bsc.by/page/sertifikaciya-vypolneniya-rabot-v-stroitelstve

    Указ Президента Республики Беларусь 14 января 2014 г. N 26 о мерах по совершенствованию строительной деятельности http://att.bsc.by/page/ukaz-prezidenta-respubliki-belarus-14-yanv ... stvovaniyu
    Перечень отдельных видов архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющих), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, подлежащих обязательной аттестации http://att.bsc.by/per

    Пример необходимых документов для законного выполнения специальных строительных работ (свидетельства, аттестации, лицензии, сертификации и т.п.)

    ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА (юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, имеющие право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности) обязан, при заключении договора на оказание инженерных услуг по организации и осуществлению функций заказчика на объектах по перепланировке (реконструкции, переустройства и т.п.) предоставить следующие документы:
    - Договор на оказание инженерных услуг (оригинал, подписанный заказчиком и исполнителем)
    - Свидетельство о государственной регистрации (заверенная подписью и печатью копия)
    - Квалификационный аттестат специалиста (заверенная подписью и печатью копия)
    - Аттестат соответствия МАиС РБ на право осуществления: выполнение функций заказчика, застройщика, оказания отдельных видов инженерных услуг в строительстве (заверенная подписью и печатью копия)

    Указ Президента Республики Беларусь 14 января 2014 г. N 26 о мерах по совершенствованию строительной деятельности http://att.bsc.by/page/ukaz-prezidenta-respubliki-belarus-14-yanv ... stvovaniyu
    Перечень отдельных видов архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющих), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, подлежащих обязательной аттестации http://att.bsc.by/per

    ______________________________
    Пример необходимых документов для законного выполнения специальных строительных работ (свидетельства, аттестации, лицензии, сертификации и т.п.)

    Переходите в полноэкранный режим плейера и просматривайте все подробности объекта с помощью мышки или стрелок а так же увеличивайте или уменьшайте колёсиком мыши (сферические панорамы 360° с возможностью перемещения по определенным точкам съемки)

    Перепланировка двухкомнатной квартиры в многоквартирном доме панельной серии М 111-90
    Усиление проёма стальной опорной рамой из швеллеров:

    Усиление проёма стальной обоймой:

    Перепланировка трехкомнатной квартиры в многоквартирном доме панельной серии А-100 "Новая Боровая"
    Усиление проёма стальной опорной рамой из швеллеров:

    Куратор темы DOLBO

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • p_av Senior Member
    офлайн
    p_av Senior Member

    786

    18 лет на сайте
    пользователь #116714

    Профиль
    Написать сообщение

    786
    # 28 апреля 2014 00:26

    Подскажите на плане застройщика и по факту белая входная дверь открывалась внутрь квартиры, получил техпаспорт и опа, там нарисовано наружу и в ту сторону, куда мне нужно.. Поставил железную как в техпаспорте... В чем прикол? В бти не могли перепутать?

  • DmitryStrelets Neophyte Poster
    офлайн
    DmitryStrelets Neophyte Poster

    9

    11 лет на сайте
    пользователь #1190083

    Профиль
    Написать сообщение

    9
    # 28 апреля 2014 05:08 Редактировалось DmitryStrelets, 1 раз.
    DOLBO:

    DmitryStrelets:

    Спасибо, Dolbo, за ответ. Из выделенной цитаты я вижу, что это применимо для случаев, если газовая плита установлена в коридоре. В моем случае плита установлена на кухне.

    объясните на пальцах (в картинках) в чем ваш вопрос. где расположены двери

    На пальцах по-быстрому уже попробовал - не получилось. Поясню свою ситуацию более детально.

    В 2008 году была произведена самовольная перепланировка квартиры. Эта перепланировка была узаконена старым владельцем (есть техпаспорт, решение исполкома района г.Минска). В 2010 году эта квартира была приобретена новым владельцем по договору купле-продаже. Согласно техпаспорту на момент покупки дверь на кухне или в жилое помещение отсутствует, как это и было зафиксировано в техпаспорте.

    В 2014 году начался капитальный ремонт дома. После замены инженерных газовых коммуникаций ходила комиссия из Мингаза, которая обратила внимание на отсутсвие дверей. На слова что перепланировка узаконена и дверь отсутствует попросили техпаспорт. Техпаспорт им не понравился, так как по их словам должна быть печать Мингаза на этом техпаспорте, что перепланировка согласована с Мингазом.

    Я попросил письменный ответ у Мингаза на основании чего они требуют дверь от меня при узаконенной перепланировке. Они ссылаются на пункт 4.18 из СНБ 3.02.04-03. К слову сказать письменный ответ я до сих пор не получил, хотя звонил несколько раз в Мингаз, говорят уже давно готово, только директор не подписывал еще. Про ссылку на этот пункт мне рассказала девушка, которая писала мне письменный ответ. На мои слова, что в этом пункте не говорится четко что дверь должна стоять и плюс у меня кухня сообщается через коридор (так мне пояснили в кадастровом, это не моя придумка), сказала что расшифровку этого пункта им дает СтройТехНорм (как я понял эта организация составляет СНБ). Попросила запросить расшифровку этого пункта на свое имя у СтройТехНорма, может мне другой ответ из СтройТехНорма придет.

    Я паралельно посетил Кадастровое агентство, которое составляло техпаспорт старому владельцу чтобы уточнить на каком основании они составляли его. Они говорят что проблем не видят. Поясняют пункт 4.18 как то, что жилое помещени и кухня сообщается через коридор, а в этом случае не регламентируется должна стоять дверь или нет. Если бы кухня выходила сразу в жилое помещение, тогда дверь нужна была бы.

    Я посетил исполком своего района г. Минска, заместителя начальника управления архитектуры и строительства. Достали из архивов ведомость технических характеристик, которая использовалась для согласования перепланировки старым владельцем. На этой ведомости дверь зачеркнуты, но по каким-то странным обстоятельствам нет согласований даже с архитектором (мне пояснили в исполкоме, что должно было быть). В архиве есть еще техническое заключение от СтройТехНорма (была самовольная перепланировка), которого у меня нет на руках, но специалист из исполкома запрашивал это заключение и сказал что про двери там тоже ничего не говорится.

    Хотя в ведомости дверь зачеркнута и в техническом заключении про дверь ничего не говорится, в исполкоме говорят что дверь должна стоять и советуют мне поставить за свой счет.

    Я ищу решение, как избежать установки двери. Она мне не нужна. У меня есть документы, что двери нет. Вины нового владельца не вижу. До суда доводить из-за этого не хочу, да и судиться не понятно еще с кем. Толи с исполкомом, который сейчас советует установить дверь за свой счет хотя давали свое решение бывшему владельцу, толи с бывшим владельцем через регрессный иск.

    Поэтому сейчас мне интересно узнать, где ЧЕТКО прописано, что дверь должна стоять в жилое помещение или на кухню. Если нигде про это нет, то может как-то отобьюсь.

    P.S. Чтобы опередить последующие советы установить дверь и не париться, то скажу что есть и тут проблемы. Я хочу понять все-таки где прописана норма, что в моем случае дверь должна стоять. Я бы и поставил, но при существующем ремонте меньше чем за 500 у.е. решений нет. Нельзя поставить даже старые двери на время, потому как не становятся они в существующие проемы и надо зашивать часть пространства. Плюс даже если я поставлю двери, надо потом будет новый технический паспорт делать.

  • libela Junior Member
    офлайн
    libela Junior Member

    40

    11 лет на сайте
    пользователь #1188943

    Профиль
    Написать сообщение

    40
    # 28 апреля 2014 07:50

    DOLBO, , спасибо!!

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    519

    16 лет на сайте
    пользователь #189970

    Профиль

    519
    # 28 апреля 2014 07:57 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.
    DOLBO:

    надо выделить зону прихожей.
    лучше не называть "кухней-гостиной" - потому как может заморочится многими другими вопросами - ест инсоляция, проход в спальни.
    изменение конструкции пола? покрытия менять планируется?
    в демонтируемых перегородках есть электроточки (выключатели, проводка)? - могут на раздел ЭО

    Зону прихожей выделим.
    Кухня-гостиная можно не называть, но тогда могут прицепиться, что отсутствует общая комната (все комнаты получаются меньше 16 м). По инсоляции-то я "отбрехаюсь", 2 комнаты из трех инсолируются нормально, одна может и не инсолироваться. А естественное освещение какое-никакое есть (окно в кухне). А по проходу в спальни что может не понравиться? Если назвать "зона кухни, зона гостиной" будет лучше?
    Покрытия пола по проекту не предусмотрено, только стяжка (у нас новостройка). Любой "пирожок" пола могу нарисовать согласно нормам (сама архитектор), раздел ЭО при надобности тоже сделаем. Вот только будет ли архитектор района на это смотреть? Или не глядя по инстанциям отправит?

  • DOLBO Куратор team
    офлайн
    DOLBO Куратор team

    4910

    15 лет на сайте
    пользователь #278657

    Профиль
    Написать сообщение

    4910
    # 28 апреля 2014 09:22
    p_av:

    Подскажите на плане застройщика и по факту белая входная дверь открывалась внутрь квартиры, получил техпаспорт и опа, там нарисовано наружу и в ту сторону, куда мне нужно.. Поставил железную как в техпаспорте... В чем прикол? В бти не могли перепутать?

    могли

    Добавлено спустя 11 минут 4 секунды

    DmitryStrelets, четких нормативов по двери не видел (в особенности в новом действующем ТКП по газоснабжению). возможно есть во внутренних инструкциях Мингаза, БТИ или ЦГиЭ и тп.

    в вашей ситуации есть еще момент в том, что ранее (до перепланировки) этот участок перед санузлом считался жилой площадью, а сейчас формально считается коридором.

    Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд

    Proektant:

    Зону прихожей выделим.
    Кухня-гостиная можно не называть, но тогда могут прицепиться, что отсутствует общая комната (все комнаты получаются меньше 16 м). По инсоляции-то я "отбрехаюсь", 2 комнаты из трех инсолируются нормально, одна может и не инсолироваться. А естественное освещение какое-никакое есть (окно в кухне). А по проходу в спальни что может не понравиться? Если назвать "зона кухни, зона гостиной" будет лучше?
    Покрытия пола по проекту не предусмотрено, только стяжка (у нас новостройка). Любой "пирожок" пола могу нарисовать согласно нормам (сама архитектор), раздел ЭО при надобности тоже сделаем. Вот только будет ли архитектор района на это смотреть? Или не глядя по инстанциям отправит?

    вопрос ведь заключался в том, возможно ли по план-схеме. под предлогом полов или электрики, архитектор может отправить на решение с разработкой проекта и тп.

    по проходам:

    Изменение № 2 СНБ 3.02.04-03
    Пункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания:
    «Общая комната должна быть непосредственно связана с прихожей. Допускается проход в одну из спален через общую комнату площадью не менее 16,0 м2 — в двухкомнатных квартирах
    и 18,0 м2 — в других типах квартир. Спальни должны быть непроходными».

    Мы старый мир разрушим...
  • DmitryStrelets Neophyte Poster
    офлайн
    DmitryStrelets Neophyte Poster

    9

    11 лет на сайте
    пользователь #1190083

    Профиль
    Написать сообщение

    9
    # 28 апреля 2014 09:51
    DOLBO:

    DmitryStrelets, четких нормативов по двери не видел (в особенности в новом действующем ТКП по газоснабжению). возможно есть во внутренних инструкциях Мингаза, БТИ или ЦГиЭ и тп.

    в вашей ситуации есть еще момент в том, что ранее (до перепланировки) этот участок перед санузлом считался жилой площадью, а сейчас формально считается коридором.

    Dolbo, спасибо за ответ. Как вы определили, что часть перед санузлом входила в жилое помещение. Я так понимаю по площади, которую занимал коридор раньше и сейчас? И что это значит, ведь сейчас по документам это не жилое помещение?

  • DOLBO Куратор team
    офлайн
    DOLBO Куратор team

    4910

    15 лет на сайте
    пользователь #278657

    Профиль
    Написать сообщение

    4910
    # 28 апреля 2014 10:34
    DmitryStrelets:

    Dolbo, спасибо за ответ. Как вы определили, что часть перед санузлом входила в жилое помещение. Я так понимаю по площади, которую занимал коридор раньше и сейчас? И что это значит, ведь сейчас по документам это не жилое помещение?

    да, по площади.
    я думаю, вы можете стоять на своем - вы не обязаны вникать в подробности нормативов и тп.
    есть зарегистрированная существующая планировка по техпаспорту - остальное вас и никого более не касается. точка.
    это их трудности, что они регистрировали ранее без согласования мингаза (хотя должны)

    Мы старый мир разрушим...
  • Tamriko77 Member
    офлайн
    Tamriko77 Member

    482

    15 лет на сайте
    пользователь #255481

    Профиль
    Написать сообщение

    482
    # 28 апреля 2014 14:03 Редактировалось Tamriko77, 1 раз.

    :)

  • DOLBO Куратор team
    офлайн
    DOLBO Куратор team

    4910

    15 лет на сайте
    пользователь #278657

    Профиль
    Написать сообщение

    4910
    # 28 апреля 2014 15:17
    DOLBO:

    DmitryStrelets, четких нормативов по двери не видел (в особенности в новом действующем ТКП по газоснабжению). возможно есть во внутренних инструкциях Мингаза, БТИ или ЦГиЭ и тп.

    кое-что нашел:

    ИНСТРУКЦИЯ
    о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений

    Кухня – отдельное помещение с плитой, печью для приготовления пищи. Допускается сообщение кухни со смежно расположенной жилой комнатой (общей) посредством дверных проемов, а также по заданию на проектирование допускается объединение кухни, оборудованной электроплитой, с жилой комнатой (общей) и прихожей в единое пространство с созданием в быту функциональных зон за счет расстановки мебели.

    27.1. строение считается оборудованным:
    ....
    газом – если имеется установленная напольная газовая плита как в самом доме, так и в отдельно стоящей кухне, снабжаемая сетевым или сжиженным газом. Не допускается объединение жилой комнаты с кухней, оборудованной газовой плитой, или иными помещениями, оборудованными другим газовым оборудованием;

    Мы старый мир разрушим...
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    519

    16 лет на сайте
    пользователь #189970

    Профиль

    519
    # 28 апреля 2014 17:22
    DOLBO:

    вопрос ведь заключался в том, возможно ли по план-схеме. под предлогом полов или электрики, архитектор может отправить на решение с разработкой проекта и тп.

    Именно. То есть, если возникают вопросы по полам/электрике, автоматически схемой не обходимся и идем через все круги ада, включая экспертизу?

    DOLBO:

    «Общая комната должна быть непосредственно связана с прихожей. Допускается проход в одну из спален через общую комнату площадью не менее 16,0 м2 — в двухкомнатных квартирах
    и 18,0 м2 — в других типах квартир. Спальни должны быть непроходными

    Нда, тут папандос получается) Надо подумать, как это пограмотнее все "обозвать"... Спасибо большое!

  • DOLBO Куратор team
    офлайн
    DOLBO Куратор team

    4910

    15 лет на сайте
    пользователь #278657

    Профиль
    Написать сообщение

    4910
    # 28 апреля 2014 18:27
    Proektant:

    Именно. То есть, если возникают вопросы по полам/электрике, автоматически схемой не обходимся и идем через все круги ада, включая экспертизу?

    если несущие не затрагивается - госстройэкспертиза не обязательна.
    п.с. хотя, бывают и исключения((

    Мы старый мир разрушим...
  • DmitryStrelets Neophyte Poster
    офлайн
    DmitryStrelets Neophyte Poster

    9

    11 лет на сайте
    пользователь #1190083

    Профиль
    Написать сообщение

    9
    # 28 апреля 2014 18:39
    DOLBO:

    DmitryStrelets:

    Dolbo, спасибо за ответ. Как вы определили, что часть перед санузлом входила в жилое помещение. Я так понимаю по площади, которую занимал коридор раньше и сейчас? И что это значит, ведь сейчас по документам это не жилое помещение?

    да, по площади.
    я думаю, вы можете стоять на своем - вы не обязаны вникать в подробности нормативов и тп.
    есть зарегистрированная существующая планировка по техпаспорту - остальное вас и никого более не касается. точка.
    это их трудности, что они регистрировали ранее без согласования мингаза (хотя должны)

    Какие в моем случае посоветуете предпринять действия? Я ходил к зам. начальнику управления строительства и архитектуры в исполком, говорит что даже если напишет приказ в Мингаз, это будет не обязательным для исполнения, так как Мингаз подчиняется Мингорисполкому, а не районному исполкому г.Минска

  • Suslik Member
    офлайн
    Suslik Member

    258

    18 лет на сайте
    пользователь #96017

    Профиль
    Написать сообщение

    258
    # 2 мая 2014 07:14

    Подскажите, делаю перепланировку с проектом. В проекте двери из санузлов открываются наружу (вроде так по СНБ полагается). Но мне очень хочется, чтобы двери ванной открывались внутрь. Если я так сделаю, кто-то реально будет на это смотреть?

    Как вариант, если я сниму коробку перед сдачей квартиры комиссии - такое может прокатить?

    Спасибо.

  • tamira Senior Member
    офлайн
    tamira Senior Member

    1087

    16 лет на сайте
    пользователь #195546

    Профиль
    Написать сообщение

    1087
    # 2 мая 2014 11:39

    ДД! Знающие люди, подскажите пожалуйста,если перепланировка сделана и ремонт закончен по какому лучше пути пойти ?
    Утверждать как незаконную или типа начать что еще ничего не делали? как поступить ?

  • DOLBO Куратор team
    офлайн
    DOLBO Куратор team

    4910

    15 лет на сайте
    пользователь #278657

    Профиль
    Написать сообщение

    4910
    # 3 мая 2014 13:22
    Suslik:

    Подскажите, делаю перепланировку с проектом. В проекте двери из санузлов открываются наружу (вроде так по СНБ полагается). Но мне очень хочется, чтобы двери ванной открывались внутрь. Если я так сделаю, кто-то реально будет на это смотреть?

    Как вариант, если я сниму коробку перед сдачей квартиры комиссии - такое может прокатить?

    Спасибо.

    если просто двери не поставите на момент проверки технических характеристик бти - то их не нарисуют в ведомости

    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд

    tamira:

    ДД! Знающие люди, подскажите пожалуйста,если перепланировка сделана и ремонт закончен по какому лучше пути пойти ?
    Утверждать как незаконную или типа начать что еще ничего не делали? как поступить ?

    перед началом работ по перепланировке подписывается акт осмотра проверки теххарактеристик квартиры до перепланировки

    Мы старый мир разрушим...
  • igor-225 Senior Member
    офлайн
    igor-225 Senior Member

    3105

    18 лет на сайте
    пользователь #97861

    Профиль
    Написать сообщение

    3105
    # 3 мая 2014 14:45 Редактировалось igor-225, 1 раз.

    День добрый!
    Подскажите есть ли шансы узаконить такую перепланировку уже выполненную на сегодняшний день. Несущие стены не затронуты, пол в санузле выполнен с гидроизоляцией. Между комнатой и кухней сделан проем, между комнатой и коридором расширен дверной проем. Под санузел приспособлен кусок коридора.

    Да хранит нас всех Господь и удачи Вам господа
  • DOLBO Куратор team
    офлайн
    DOLBO Куратор team

    4910

    15 лет на сайте
    пользователь #278657

    Профиль
    Написать сообщение

    4910
    # 3 мая 2014 15:26
    igor-225:

    День добрый!
    Подскажите есть ли шансы узаконить такую перепланировку уже выполненную на сегодняшний день. Несущие стены не затронуты, пол в санузле выполнен с гидроизоляцией. Между комнатой и кухней сделан проем, между комнатой и коридором расширен дверной проем. Под санузел приспособлен кусок коридора.

    какая конструкция дома?
    материал, толщина стен в которых выполнялись проемы?

    Мы старый мир разрушим...
  • igor-225 Senior Member
    офлайн
    igor-225 Senior Member

    3105

    18 лет на сайте
    пользователь #97861

    Профиль
    Написать сообщение

    3105
    # 3 мая 2014 15:51
    DOLBO:

    igor-225:

    День добрый!
    Подскажите есть ли шансы узаконить такую перепланировку уже выполненную на сегодняшний день. Несущие стены не затронуты, пол в санузле выполнен с гидроизоляцией. Между комнатой и кухней сделан проем, между комнатой и коридором расширен дверной проем. Под санузел приспособлен кусок коридора.

    какая конструкция дома? Ж/бетонный панельный
    материал, толщина стен в которых выполнялись проемы?

    бетон, толщина стен примерно 12 см.

    Да хранит нас всех Господь и удачи Вам господа
  • DOLBO Куратор team
    офлайн
    DOLBO Куратор team

    4910

    15 лет на сайте
    пользователь #278657

    Профиль
    Написать сообщение

    4910
    # 3 мая 2014 17:48
    igor-225:

    Ж/бетонный панельный
    бетон, толщина стен примерно 12 см.

    стены несущие.

    усиление, восстановление несущей способности - техническое заключение - штраф (10-50 мбв) - узаканивание самовольной перепланировки.

    все можем решить

    Мы старый мир разрушим...
  • Druta Member
    офлайн
    Druta Member

    498

    16 лет на сайте
    пользователь #215695

    Профиль
    Написать сообщение

    498
    # 4 мая 2014 17:29

    Соседи установили входную дверь, так что она блокирует мою. То есть когда у них открыта, я не могу выйти. Вопрос, можно ли обязать их установить какой либо ограничитель.