Ответить
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4643

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4643
    # 28 августа 2013 17:12

    да не, всё в строго в штробах

  • forrell Neophyte Poster
    офлайн
    forrell Neophyte Poster

    26

    12 лет на сайте
    пользователь #524840

    Профиль
    Написать сообщение

    26
    # 28 августа 2013 21:40

    Доброго вечера.Направьте в правильное русло.Имеется емкостной водонагреватель с УЗО на шнуру,который будет подключен на группу с/у.С\у будет запитан через диф,либо ч/з узо+автомат(еще не определился).Посему вопрос следующий:будет ли корректно работать узо,т.к получается 2 узо на линии.Либо запитать бойлер отдельной линией с автомата.Тащить отдельную линию не очень хочеццо,но если надо,то надо. :znaika: Спасибо.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4643

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4643
    # 28 августа 2013 22:12

    forrell, будет работать хоть 150 узо

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    14 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 29 августа 2013 00:22

    PaulBP, корректнее будет "хоть 100500 узо"

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • vint131 Neophyte Poster
    офлайн
    vint131 Neophyte Poster

    16

    11 лет на сайте
    пользователь #707400

    Профиль
    Написать сообщение

    16
    # 30 августа 2013 13:17

    отдам заказ, пишите в личку

  • Белый_Свитер Neophyte Poster
    офлайн
    Белый_Свитер Neophyte Poster

    16

    11 лет на сайте
    пользователь #870896

    Профиль
    Написать сообщение

    16
    # 30 августа 2013 14:36 Редактировалось Белый_Свитер, 4 раз(а).

    народ подскажите
    пришел электрик с жэса гов автомат бесплатно поменяем ( т.к стоит вне квартиры).
    но у вас всё похо , вы наберите завтра в частном порядке поговорим
    вам надо автоматы получше ставить тем более у вас кондиционер стоит .. и т.д

    я говорю подгорает скорее всего от того , что 2 провода касались дург друга и когда врубаешь все потребители ( чайник + комп + кондер + бойлер , провода начинали греться и плавился автомат - см картинку )

    он опять говорит "нет вам нужно получше автомат и надо обследование вашей квартиры" и т.д

    =====
    ведь года 3 стоит уже.. видать летом и плавился когда все вместе врубал.

    разводит ? и чего он про кондер говорит постоянно? он же жрет как лампочка
    или это показатель что можно $ стрясти ?

    что нужно лучше? проводку менять всю, автоматы подороже ??

    Белый_Свитер:

    подскажите
    поставили счетчики года 2 назад а недавно обнаружил вот такую хрень(плавится)
    это не опасно,?
    как исправить, ?

    позвонил в жэс сказали пришлют электрика и это все бесплатно ( и замена пакетника в т.ч ) т.к снаружи квартиры находится

  • Setelektro Member
    офлайн
    Setelektro Member

    173

    11 лет на сайте
    пользователь #809155

    Профиль
    Написать сообщение

    173
    # 30 августа 2013 15:00

    Пригласи НОРМАЛЬНОГО электрика, от тебе и обследование сделает и автомат поменяет и на месте посоветует что да как, ЖЭС так и дальше будет Ваньку валять, они могут еще придти снять и сказать ой, а такого у нас нету, придем завтра и буш сидеть день а то и 2 без света.
    Хочешь сам так вруби все в квартире посмотри омником нагрузку, тут все карты и откроются хватит твоих 16А или больше надо.

    По фото 80% что плохо зажат контакт

    setelektro@mail.ru
  • Белый_Свитер Neophyte Poster
    офлайн
    Белый_Свитер Neophyte Poster

    16

    11 лет на сайте
    пользователь #870896

    Профиль
    Написать сообщение

    16
    # 30 августа 2013 15:06 Редактировалось Белый_Свитер, 10 раз(а).
    Setelektro:

    По фото 80% что плохо зажат контакт

    я проверял отверткой - дожать хотел - все было ок
    скорее всего
    там провода соприкасались скорее всего и под нагрузкой плавились т.к если б всегда так было то у жеб спалился давно.

    Setelektro:

    посмотри омником

    омник для меня ругательное слово

    Setelektro:

    ут все карты и откроются хватит твоих 16А или больше надо

    а СРАЗУ можно предположить ЧТО нужно больше ставить чем 16А ?
    на кондер + стиралку + чайник + комп + 4 лампочки в люстрах + телик+ утюг + хлебопечка
    ЕСЛИ СРАЗУ ВСЕ ВРУБИТЬ.

    ЖЭС так и дальше будет Ваньку валять, они могут еще придти снять и сказать ой, а такого у нас нету, придем завтра и буш сидеть день а то и 2 без света.

    так почти и произошло :)
    upd - электрик пришел от среднего автомата провода отсоединил и подсоединил к первому и третьему
    средний не заменял.
    сказал звони завтра в частном порядке поговорим и в квартиру надо зайти посмотреть
    что он сделал ?

    на двух автоматах работать будет?

  • Setelektro Member
    офлайн
    Setelektro Member

    173

    11 лет на сайте
    пользователь #809155

    Профиль
    Написать сообщение

    173
    # 30 августа 2013 16:12

    ну если ЖЭСовского электрика отпустили то все работает, вопрос во времени сколько проработает, а это все зависит от мантры электрика и ваших танцев с бубном :))

    setelektro@mail.ru
  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    20 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 30 августа 2013 17:00
    Белый_Свитер:

    разводит ? и чего он про кондер говорит постоянно? он же жрет как лампочка
    или это показатель что можно $ стрясти ?

    Я не знаю какие у вас там лампочки и кондер, но обычно их мощности различаются раз в 10..20.
    Но и показатель тоже :)

    Белый_Свитер:

    я проверял отверткой - дожать хотел - все было ок

    ИМХО в том виде что на фото - его уже ни дожать ни отжать не получится. Там не поджимать надо, а подвигать синий - попробовать в клемме ли он вообще или свободно болтается. Автоматы кстати от перегрузки относительно своего номинала не плавятся, а отключаются. Тут явно перегруз контакт в клемме, вопрос только от того ли что провод тонкий или от того что зажали плохо.

    Белый_Свитер:

    там провода соприкасались скорее всего и под нагрузкой плавились т.к если б всегда так было то у жеб спалился давно.

    то что провода соприкасаются - пофиг

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • Sadly Senior Member
    офлайн
    Sadly Senior Member

    577

    17 лет на сайте
    пользователь #89449

    Профиль
    Написать сообщение

    577
    # 30 августа 2013 17:20

    Подскажите, какие датчики движения/присутствия поставить в ванную-туалет, чтобы свет включался и не выключался, когда не двигаешься. А то, говорят, обычные датчики движения ставишь и надо руками иногда махать. чтоб не выключался свет ))))))))))) . Кто что ставил, может есть опыт?

  • Белый_Свитер Neophyte Poster
    офлайн
    Белый_Свитер Neophyte Poster

    16

    11 лет на сайте
    пользователь #870896

    Профиль
    Написать сообщение

    16
    # 30 августа 2013 17:21 Редактировалось Белый_Свитер, 3 раз(а).

    Setelektro
    Usverg

    всем спс

    а на двух автоматах будет работать?
    или нужно все таки средний докупать?

    и помощнее ставить
    ===
    уточнял - если меняешь в счетчике старый автомат на старый - то бесплатно
    если на новый ( новую мощность) то платно
    сама работа 27 000

  • KillRib Senior Member
    офлайн
    KillRib Senior Member

    9716

    15 лет на сайте
    пользователь #185089

    Профиль
    Написать сообщение

    9716
    # 30 августа 2013 17:37 Редактировалось KillRib, 1 раз.
    Белый_Свитер:

    Setelektro
    Usverg

    всем спс

    а на двух автоматах будет работать?
    или нужно все таки средний докупать?

    и помощнее ставить
    ===
    уточнял - если меняешь в счетчике старый автомат на старый - то бесплатно
    если на новый ( новую мощность) то платно
    сама работа 27 000

    я бы на Вашем месте вообще автоматы убрал и напрямую пустил, зачем платить за автоматы? :-? Аж 27 000.

    Посмотрите сколько дифы стоят нормальные. - это я к тому что бойлер лучше через линию с диф. автоматом подключать....

    Грибонутый
  • Setelektro Member
    офлайн
    Setelektro Member

    173

    11 лет на сайте
    пользователь #809155

    Профиль
    Написать сообщение

    173
    # 30 августа 2013 18:12
    Sadly:

    Подскажите, какие датчики движения/присутствия поставить в ванную-туалет, чтобы свет включался и не выключался, когда не двигаешься. А то, говорят, обычные датчики движения ставишь и надо руками иногда махать. чтоб не выключался свет ))))))))))) . Кто что ставил, может есть опыт?

    объемные
    датчики давления (в пол)
    бывало по открытию и закрытию дверей ставили (открыл и закрыл загорелся ---- открыл и закрыл потух) открыл заглянуть -загорелся, надо снова открыть закрыть

    setelektro@mail.ru
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4643

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4643
    # 30 августа 2013 23:19 Редактировалось PaulBP, 1 раз.
    Белый_Свитер:

    Setelektro
    Usverg

    всем спс

    а на двух автоматах будет работать?
    или нужно все таки средний докупать?

    и помощнее ставить
    ===
    уточнял - если меняешь в счетчике старый автомат на старый - то бесплатно
    если на новый ( новую мощность) то платно
    сама работа 27 000

    автоматы оставить того же наминала(больше нельзя и не спрашивайте почему), подключить такой фигней

    на рынке отрежут если нужно за 10 рублей

    Sadly:

    Подскажите, какие датчики движения/присутствия поставить в ванную-туалет, чтобы свет включался и не выключался, когда не двигаешься. А то, говорят, обычные датчики движения ставишь и надо руками иногда махать. чтоб не выключался свет ))))))))))) . Кто что ставил, может есть опыт?

    с реле времени минут так на 3 если в течении их не будет движения, то выключится. могу поинтересоваться накой вам сдался этот эконом-режим в туалете и ванной????? вы же туда заходите целенаправленно что бы там находится. или лень-матушка по выключателю ударить?

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    20 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 31 августа 2013 00:15

    Дарю идею, которую хотел у себя реализовать, но забил:
    Ставите в туалете 2 светильника и вентилятор с таймером.
    Один светильник и влючалку вентилятора - на выключатель. Второй светильник - на датчик движения.
    Надо по быстрому и без вентилятора - датчик движения рулит.
    А если надо надолго, то это уже по-любому с вентилятором. Ну а если вы надолго задумаетесь и датчик движения отрубит один светильник - в два раза снизившаяся яркость поспособствует процессу мышления.

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4643

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4643
    # 31 августа 2013 00:29

    а вентилятор разделить не проще? он же шумом своим напрягает

  • Sasha_983 Member
    офлайн
    Sasha_983 Member

    370

    22 года на сайте
    пользователь #4610

    Профиль
    Написать сообщение

    370
    # 31 августа 2013 07:41
    Usverg:

    Дарю идею, которую хотел у себя реализовать, но забил:
    Ставите в туалете 2 светильника и вентилятор с таймером.
    Один светильник и влючалку вентилятора - на выключатель. Второй светильник - на датчик движения.
    Надо по быстрому и без вентилятора - датчик движения рулит.
    А если надо надолго, то это уже по-любому с вентилятором. Ну а если вы надолго задумаетесь и датчик движения отрубит один светильник - в два раза снизившаяся яркость поспособствует процессу мышления.

    мне кажется правильно, что вы забыли эту идею :))).
    свет на выключатель и отдельную фазу на вентилятор через таймер.
    http://www.noo.com.by/bzt-300-su-f.html

  • Белый_Свитер Neophyte Poster
    офлайн
    Белый_Свитер Neophyte Poster

    16

    11 лет на сайте
    пользователь #870896

    Профиль
    Написать сообщение

    16
    # 31 августа 2013 16:35 Редактировалось Белый_Свитер, 3 раз(а).
    PaulBP:

    автоматы оставить того же наминала(больше нельзя и не спрашивайте почему), подключить такой фигней

    на рынке отрежут если нужно за 10 рублей

    а можно подсказать куда подключать ?


    сам не полезу - но знать что предложит электрик - надо
    просто если он предложил номинал выше - откажусь

    Добавлено спустя 7 минут 8 секунд

    KillRib:

    это я к тому что бойлер лучше через линию с диф. автоматом подключать....

    ага он чето говорил про это

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4643

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4643
    # 31 августа 2013 19:02

    Белый_Свитер, в вашем случае подключать снизу, вместо перемычек будет нормальная шинка
    и фото не совсем понятное что там делает второй провод на 1 автомате