    Крошка Енот:

    Новостройка (полгода прошло после получения ключей). Обнаружил, что вводной автомат стоит 63А. У двоих соседей стоят 50А. Полагаю, по проекту тоже будет 50А. Возможные последствия (полагаю выход из строя счетчика, повреждения проводки и т.д.)? Что посоветуете делать?

    Если вводной до счётчи и в опломбированном боксе, то вообще не дёргаться. Если уж очент СТРАШНО, поставить после счётчика, но перед всеми другими автомататии УЗО, дополнительный автомат на 50А. :D
    Разница 50 и 63, для современного счётчика не существенна, а проводка....так не грузите её одновременно, да и она должна быть защищена своими вторичными автоматами,после счётчика. Так, что "зона риска" по проводке исключительно внутри распредилительного щита

    Ограничение будет запрограммировано в счетчике, если это новый дом. При превышении выделенной нагрузки счетчик просто вырубится, и отключит питание на квартиру. Включение вводом кода.

    Будем жить плохо, но недолго
  • minsk5 Member
    офлайн
    minsk5 Member

    458

    11 лет на сайте
    пользователь #808259

    Профиль
    Написать сообщение

    458
    # 19 августа 2013 20:33 Редактировалось minsk5, 1 раз.

    del

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    20 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 19 августа 2013 21:01
    sergej-123:

    Ограничение будет запрограммировано в счетчике, если это новый дом. При превышении выделенной нагрузки счетчик просто вырубится, и отключит питание на квартиру. Включение вводом кода.

    Ох успокоили, а то я тут тихо думаю, что как последний лох поставил после счетчика С50, глядя на внутрищитковую разводку в 6мм2. А перед счетчиком С63 стоит. 6 квадрат - это аккурат под 50А для открытой проводки, но и то характеристика С допускает перегрузку от ~15% до ~35% в течении часа. Т.е. C50 - это на самом деле от 58A до 68A. А C63 - от 72 до аж 95А.

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • pitruha Senior Member
    офлайн
    pitruha Senior Member

    1013

    15 лет на сайте
    пользователь #189550

    Профиль
    Написать сообщение

    1013
    # 19 августа 2013 21:13 Редактировалось pitruha, 2 раз(а).

    Всем привет Клемники строительные монтажные для монтажа в коробке провода силового 3*1,5 где можно приобрести по божескому прайсу в минске(на два или три провода интересны-лпана как на картинке)? рынок ждановичи и его окрестность не предлагать. интересует максимально быстрый простой и надежный способ фиксации проводов в коробке

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    14 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 19 августа 2013 21:31
    pitruha:

    рынок ждановичи и его окрестность не предлагать.

    ну тогда уручье и экспобел :trollface:

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4643

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4643
    # 19 августа 2013 21:35

    клевая штука для подключения светильников!)

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    20 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 19 августа 2013 22:08
    pitruha:

    Клемники строительные монтажные для монтажа в коробке провода силового 3*1,5 где можно приобрести по божескому прайсу в минске(на два или три провода интересны-лпана как на картинке) рынок ждановичи и его окрестность не предлагать. интересует максимально быстрый простой и надежный способ фиксации проводов в коробке

    Электрикленд, престижэлекетро. За божескость прайса по сравнению со жданами не скажу.

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    15 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 20 августа 2013 20:32

    + "подвальчик" на Серафимовича.

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!
  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    20 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 21 августа 2013 00:31

    дык он и есть престижэлектро, если конечно там нет других подвальчиков :)

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28259

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28259
    # 21 августа 2013 00:51

    sergej-123, откуда такая инфа?

    Ограничение будет запрограммировано в счетчике, если это новый дом. При превышении выделенной нагрузки счетчик просто вырубится, и отключит питание на квартиру. Включение вводом кода.

    Ставят обычно "обычную" Энергомеру, со схемой счётчика я лично не знаком, но судя по его габаритам, в нём стоит трансформатор тока и отсутствуюют СИЛОВЫЕ КОММУТАЦИОННЫЕ элементы. Да, счётчик скорее всего в состоянии зарегистрировать превышениепотребления выделнной мощности, но дальше это куда поёдёт, если нет оконечного исполнительного механизма?

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    20 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 21 августа 2013 01:06

    Меркурий 203.2Т LBO Однофазный многотарифный многофункциональный
    Однофазный многотарифный многофункциональный
    1. Тарифный учёт активной электроэнергии по зонам
    суток;
    2. Измерение параметров сети (I, U, P);
    3. Ведение профиля получасовых срезов мощности;
    4. Ведение журнала событий;
    5. Ограничение потребителя по мощности или энергии
    через разрыв цепи подачи электропитания
    встроенным в счётчик реле при превышении заданных
    уставок или по команде диспетчера.

    Видимо примерно такое же реле как в УЗМ стоит. В его задачи не входит разъединение тока КЗ, потому дугогасящие камеры как в автоматах не очень то нужны...

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28259

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28259
    # 21 августа 2013 01:57

    В его задачи не входит разъединение тока КЗ, потому дугогасящие камеры как в автоматах не очень то нужны...

    63А ток не малый, а при 230В на таком токе искра будет хорошая, хотя...разрыв можно провести не в момент нагрузки, а в перерывах между ней

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • sergej-123 Senior Member
    офлайн
    sergej-123 Senior Member

    6190

    14 лет на сайте
    пользователь #252000

    Профиль
    Написать сообщение

    6190
    # 21 августа 2013 07:58

    Крошка Енот, ни разу электронные счетчики при ремонте на программирование не сдавали?

    Будем жить плохо, но недолго
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28259

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28259
    # 21 августа 2013 09:26

    sergej-123, сдавал только новый и то один раз, куда зашили данные о владельце

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • sergic5 Senior Member
    офлайн
    sergic5 Senior Member

    692

    12 лет на сайте
    пользователь #553058

    Профиль
    Написать сообщение

    692
    # 21 августа 2013 16:16

    Есть электрический шкаф в подъезде (новостройка, панель). Хочу добавить автоматов, но места для них в шкафу не хватит, да и не закрывается он на замок, боюсь, что могут слямзить дифы. Можно соорудить дополнительный шкаф в прихожей и нужно ли на данное действо разрешение или проект? (Подъездный щит висит на стене моей квартиры).

  • sergej-123 Senior Member
    офлайн
    sergej-123 Senior Member

    6190

    14 лет на сайте
    пользователь #252000

    Профиль
    Написать сообщение

    6190
    # 21 августа 2013 16:39
    Крошка Енот:

    sergej-123, сдавал только новый и то один раз, куда зашили данные о владельце

    Данные о владельце, в том числе и выделенную мощность на квартиру владельца.

    Добавлено спустя 1 минута 13 секунд

    sergic5:

    Есть электрический шкаф в подъезде (новостройка, панель). Хочу добавить автоматов, но места для них в шкафу не хватит, да и не закрывается он на замок, боюсь, что могут слямзить дифы. Можно соорудить дополнительный шкаф в прихожей и нужно ли на данное действо разрешение или проект? (Подъездный щит висит на стене моей квартиры).

    По закону нужно, по жизни - нет.

    Будем жить плохо, но недолго
  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    20 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 21 августа 2013 17:41
    sergej-123:

    Данные о владельце, в том числе и выделенную мощность на квартиру владельца.

    А какой запас кстати? Если по ТУ на квартиру 10КВт - при 11КВт оно обрубит? И через сколько времени "пережора"?

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • sergej-123 Senior Member
    офлайн
    sergej-123 Senior Member

    6190

    14 лет на сайте
    пользователь #252000

    Профиль
    Написать сообщение

    6190
    # 21 августа 2013 19:12

    Usverg, не помню, да и не интересовало это меня особо. Подойдите на Хмельницкого 6, там вам все расскажут точно.

    Будем жить плохо, но недолго
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4643

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4643
    # 21 августа 2013 22:36

    sergej-123, это какие-то крутые учетчики... в обычных клеммы подходящих и отходящих жил запаяны между собой. просто данная фишка не должна работать... любое кз будет рубить учет-не логично.
    регисрация в аскуэ это всего лиш регистрация в базе данных, отключить, насколько я знаю, они смогут только если потребляемая мощность квартиры как у всего подъезда) хотя и это никому не нужно, а бы деньги заплатили. и отключается вручную....

  • sergej-123 Senior Member
    офлайн
    sergej-123 Senior Member

    6190

    14 лет на сайте
    пользователь #252000

    Профиль
    Написать сообщение

    6190
    # 22 августа 2013 05:49

    PaulBP, вот ссылка. http://www.askue.tu1.ru/askue31.html
    и цитата.

    3.9. Счетчик должен позволять осуществлять ограничение мощности. При этом счетчик должен информировать потребителя о введении ограничения в потреблении электроэнергии.

    А о том, что сейчас без АСКУЭ проектов нет, вы должны знать.

    Будем жить плохо, но недолго