    # 19 августа 2013 15:35 Редактировалось ks79, 1 раз.

    Новостройка (полгода прошло после получения ключей). Обнаружил, что вводной автомат стоит 63А. У двоих соседей стоят 50А. Полагаю, по проекту тоже будет 50А. Возможные последствия (полагаю выход из строя счетчика, повреждения проводки и т.д.)? Что посоветуете делать?
    Менять обязательно на 50А?
    Менять самому (купить – вызвать электрика того же ЖЭС – заменить)? Или вызывать ЖЭС (навряд ли предложат свой автомат :) , а так все тоже), или обращаться к застройщику (не по проекту – писать заявление – ждать, когда рассмотрят и заменят, и заменят ли)?

  • Денис75 Senior Member
    офлайн
    Денис75 Senior Member

    855

    16 лет на сайте
    пользователь #106287

    Профиль
    Написать сообщение

    855
    # 19 августа 2013 15:50
    Usverg:

    2L(от выключателя) + 1N + 1PE?

    а для несильных в электрике

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    20 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 19 августа 2013 16:00
    Денис75:

    Usverg:
    2L(от выключателя) + 1N + 1PE?
    а для несильных в электрике

    Желто-зеленый провод там есть? Если есть, но у люстры нет - считайте что его нет. А если есть и у люстры то дело принимает другой поворот и придется искать сильного в электрике чтоб из люстры одновыключательной делать двухвыключательную)

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4643

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4643
    # 19 августа 2013 16:06
    ks79:

    Новостройка (полгода прошло после получения ключей). Обнаружил, что вводной автомат стоит 63А. У двоих соседей стоят 50А. Полагаю, по проекту тоже будет 50А. Возможные последствия (полагаю выход из строя счетчика, повреждения проводки и т.д.)? Что посоветуете делать?
    Менять обязательно на 50А?
    Менять самому (купить – вызвать электрика того же ЖЭС – заменить)? Или вызывать ЖЭС (навряд ли предложат свой автомат :) , а так все тоже), или обращаться к застройщику (не по проекту – писать заявление – ждать, когда рассмотрят и заменят, и заменят ли)?

    63 тем лучше. вам же больше мощность выделена на квартиру. и не сгорит ничего, а если сгорит то расхлебывать не вам.
    В квартире плита электро?

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28259

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28259
    # 19 августа 2013 16:10

    Новостройка (полгода прошло после получения ключей). Обнаружил, что вводной автомат стоит 63А. У двоих соседей стоят 50А. Полагаю, по проекту тоже будет 50А. Возможные последствия (полагаю выход из строя счетчика, повреждения проводки и т.д.)? Что посоветуете делать?

    Если вводной до счётчи и в опломбированном боксе, то вообще не дёргаться. Если уж очент СТРАШНО, поставить после счётчика, но перед всеми другими автомататии УЗО, дополнительный автомат на 50А. :D
    Разница 50 и 63, для современного счётчика не существенна, а проводка....так не грузите её одновременно, да и она должна быть защищена своими вторичными автоматами,после счётчика. Так, что "зона риска" по проводке исключительно внутри распредилительного щита

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4643

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4643
    # 19 августа 2013 16:13 Редактировалось PaulBP, 1 раз.
    vint131:

    изоленту используйте не ПВХ а тканевую

    плюсую к ПВХ изоленте хорошего качества

  • ks79 Member
    офлайн
    ks79 Member

    151

    13 лет на сайте
    пользователь #328704

    Профиль
    Написать сообщение

    151
    # 19 августа 2013 16:20 Редактировалось ks79, 2 раз(а).
    PaulBP:

    63 тем лучше. вам же больше мощность выделена на квартиру. и не сгорит ничего, а если сгорит то расхлебывать не вам.
    В квартире плита электро?

    Электро. Проводка выдержит - там видимо 6кв. в щитке (может 10)?
    Спасибо

    Крошка Енот:

    Так, что "зона риска" по проводке исключительно внутри распредилительного щита

    Висел ранее замок (сейчас куда-то исчез :) ), пломб не видел. Про риск понятно, но поломки мне там тоже не нужны. Спасибо.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4643

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4643
    # 19 августа 2013 16:24

    ks79, да для электро уже везде практически 63 А стоит на квартиру. У соседа или площадь меньше или поставили что было

  • ks79 Member
    офлайн
    ks79 Member

    151

    13 лет на сайте
    пользователь #328704

    Профиль
    Написать сообщение

    151
    # 19 августа 2013 16:33
    PaulBP:

    ks79, да для электро уже везде практически 63 А стоит на квартиру. У соседа или площадь меньше или поставили что было

    Думаю, это мне поставили, что было (не по проекту). Один сосед 3-х комнатная, второй 1-комнатная.
    В любом случае понял, что менять ничего не надо. Спасибо.

  • vint131 Neophyte Poster
    офлайн
    vint131 Neophyte Poster

    16

    11 лет на сайте
    пользователь #707400

    Профиль
    Написать сообщение

    16
    # 19 августа 2013 16:37

    хорошего качества мало. но в целом согласен

  • minsk5 Member
    офлайн
    minsk5 Member

    458

    11 лет на сайте
    пользователь #808259

    Профиль
    Написать сообщение

    458
    # 19 августа 2013 17:38 Редактировалось minsk5, 2 раз(а).

    del

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4643

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4643
    # 19 августа 2013 17:47 Редактировалось PaulBP, 2 раз(а).

    С шнайдером не сотрудничаем... Хагер из-за своей широкой линейки внушает доверие. АВВ тоже сойдет. Мюллер может и есть та самая "середина, в том ценовом диапазоне". Хотя я не думаю что у них у всех есть большое отличие в работе

  • minsk5 Member
    офлайн
    minsk5 Member

    458

    11 лет на сайте
    пользователь #808259

    Профиль
    Написать сообщение

    458
    # 19 августа 2013 17:56 Редактировалось minsk5, 1 раз.

    del

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    20 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 19 августа 2013 18:11
    minsk5:

    Вот надо мне, например, 4 автомата. Т.е. 4 линии C16.
    Имеется дифф.автомат: http://img.by/i/VcfoL.jpg

    У вас на рисунке C10. Да еще и 10мА диф. ток отсечки - такой обычно в наших краях только в ванну ставят.

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • minsk5 Member
    офлайн
    minsk5 Member

    458

    11 лет на сайте
    пользователь #808259

    Профиль
    Написать сообщение

    458
    # 19 августа 2013 18:16 Редактировалось minsk5, 1 раз.

    del

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4643

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4643
    # 19 августа 2013 18:21 Редактировалось PaulBP, 1 раз.
    minsk5:

    А кто что скажет за Siemens?
    И еще, трехполюсный автомат C16, значит там внутри три автомата и один общий рубильних, так? Т.е. линии будет три, но отключение общее?

    типа того
    сименс только в шкафах установочных встречал(насосы, генераторы, вытяжки)... не думаю что они китайские

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    14 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 19 августа 2013 18:44
    minsk5:

    трехполюсный автомат C16, значит там внутри три автомата и один общий рубильних, так? Т.е. линии будет три, но отключение общее?

    Вообще то это для трехфазной нагрузки, не ваш вариант.
    Берите сименс, если найдете. Или хагер, или мёллер.
    vint131, вообще то тканевая изолента портит карму.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • minsk5 Member
    офлайн
    minsk5 Member

    458

    11 лет на сайте
    пользователь #808259

    Профиль
    Написать сообщение

    458
    # 19 августа 2013 18:51 Редактировалось minsk5, 2 раз(а).

    del

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4643

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4643
    # 19 августа 2013 19:51
    minsk5:

    А почем у нас в РБ NYM кабель 3x1.5?

    около 9

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    14 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 19 августа 2013 20:06

    minsk5, у нима больше изоляций, чем у ввг. 3,5 евро- (+/-) у нас стоит хагер или меллер. А сколько стоит билет до Вильнюса?( есть ли профит с двухсот метров провода?)

    Добавлено спустя 1 минута 4 секунды

    6 кА и 10 кА это отключающая способность, вам этот параметр не важен.