Ответить
  • frag Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    frag Senior Member Автор темы

    2574

    23 года на сайте
    пользователь #638

    Профиль
    Написать сообщение

    2574
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 6 декабря 2015 22:30
    vova_vova:

    Но этот шанс есть, в отличии от R410а

    Блондинку как-то спросили какова вероятность встретить на улице динозавра? 50% - отвечала та, - или встретишь, или нет.

  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    13 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 6 декабря 2015 22:35

    paraz1t, Представьте ситуацию:
    инсталлирует монтажник наружный блок сплитсистемы на R32, c сигаретой в зубах :D
    И тут случается непредвиденное - один из кранов негерметичный и монтажник с ожогами в больнице.
    Или же утечка в помещении и там тоже курящий человек - аналогично он с ожогами в больнице.
    Надеюсь всем понятно куда я клоню.
    Под кондиционирование с горючими хладонами нужно специальное законодательство, соответствие пожарным нормам, техника безопасности в конце концов.
    Зачем это нужно если есть негорючие хладоны?
    Мизерное использование R32 не более чем маркетинг компании Daikin.

  • barmaley Member
    офлайн
    barmaley Member

    364

    13 лет на сайте
    пользователь #432385

    Профиль
    Написать сообщение

    364
    # 6 декабря 2015 22:36
    vova_vova:

    Я что то слышал про хладон у MHI непривычный на слух)
    Если можете, то расскажите подробнее.

    http://www.mhi-global.com/news/story/1506101900.html только так.
    Хладагенту этому года полтора.разработали амеры ХОНЕЙВЕЛЛ.на замену 134.

  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    13 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 6 декабря 2015 22:38

    7eleven, Вот видите вы сами доказали что вероятность возгорания равна 50% :lol:

  • paraz1t Member
    офлайн
    paraz1t Member

    380

    18 лет на сайте
    пользователь #70986

    Профиль
    Написать сообщение

    380
    # 6 декабря 2015 22:43

    MONOPOL,

    Вы "малость" преувеличиваете. С такой логикой, у нас в стране каждый 2 спит рядом с бомбой замедленного действия, под названием газовая плита.

    vova_vova,

    Товарищ Бармалей блеснул всего одной технологией МХИ, а вы тут уже раздули из бивера новаторскую компанию. Я думаю если бы был тут на форуме представитель от импортера дайкина, более углубленный в разработки производителя общение шло бы по другому. А так пусть товарищ бармалей сотрeдник БИОКОНДА (имп-р МХИ) :) поведайте нам еще штучек 5 инноваций от бивера.

  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    13 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 6 декабря 2015 22:49
    paraz1t:

    а вы тут уже раздули из бивера новаторскую компанию.

    Ткните пальцем.

    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд

    paraz1t:

    тут на форуме представитель от импортера дайкина, более углубленный в разработки производителя общение шло бы по другому.

    Приглашайте.

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    12 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 6 декабря 2015 22:56

    paraz1t, Если не владеете сутью вопроса углубленно - не стоит кидаться цитатами и выдержками какие великолепные технологии и инновации у Daikina. Углубитесь в суть вопроса и подучите мат.часть - потом нормально поговорим.
    И про бомбы замедленного действия и про то , что почти у всех она есть - согласен, но газовая плита это жизненная необходимость и от неё, увы, не уйти, а вот безопасный кондиционер купить или с вероятностью взорвать все к чертям - любой задумается.

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • barmaley Member
    офлайн
    barmaley Member

    364

    13 лет на сайте
    пользователь #432385

    Профиль
    Написать сообщение

    364
    # 6 декабря 2015 23:05 Редактировалось barmaley, 1 раз.
    paraz1t:

    Товарищ Бармалей блеснул всего одной технологией МХИ, а вы тут уже раздули из бивера новаторскую компанию. Я думаю если бы был тут на форуме представитель от импортера дайкина, более углубленный в разработки производителя общение шло бы по другому. А так пусть товарищ бармалей сотрeдник БИОКОНДА (имп-р МХИ) поведайте нам еще штучек 5 инноваций от бивера.

    Смысл мне перечислять?Я не говорю что MHI самый крутой бренд.остольное всё г...о.Ещё раз повторюсь:для меня дайкин.хэви.электрик плюс -минус одно и тоже(по технологиям и железу)про маркетинг не говорю..Вы же поносите MHI.но не можете это красиво аргументировать.При чём тут импортёр дайкина?Я общаюсь с Вами.А у Вас. я вижу серьёзные пробелы в этой теме.

  • paraz1t Member
    офлайн
    paraz1t Member

    380

    18 лет на сайте
    пользователь #70986

    Профиль
    Написать сообщение

    380
    # 6 декабря 2015 23:08 Редактировалось paraz1t, 3 раз(а).

    MONOPOL,

    Ну вы и паникер... Не вижу связи с горючестью R32 и безопасностью кондиционера. Ну горит R32, ок разобрались. Но на сколько должна быть сильная утечка, чтобы достичь нужной концентрации для возгорания вы хоть представляете, притом что еще R32 обладает невысокой горючестью?

    Я вас еще о кое чем предупрежу, чтобы вы были осторожны.... не носите моб.тел в переднем кармане, самопроизвольное возгорание батареи может с легкостью поджарить ваши гениталии.

  • barmaley Member
    офлайн
    barmaley Member

    364

    13 лет на сайте
    пользователь #432385

    Профиль
    Написать сообщение

    364
    # 6 декабря 2015 23:12

    Всем :beer: .Пойду спать.

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    12 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 6 декабря 2015 23:32

    paraz1t, Тут не только в утечке и превышении ПДК (Предельно Допустимая Концентрация) дело. Многое зависит от того, как смонтировано оборудование. Не присутствует ли воздух в системе и т.п.. А вдруг присутствует и компрессор бракованный - искра и далее...........
    Сейчас же выброшу сотовый в окно! :trollface:

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    13 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 6 декабря 2015 23:36

    Где можно купить R32?
    Жажду экспериментов))

  • paraz1t Member
    офлайн
    paraz1t Member

    380

    18 лет на сайте
    пользователь #70986

    Профиль
    Написать сообщение

    380
    # 6 декабря 2015 23:47

    vova_vova,

    Под заказ из РФ.

  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    13 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 7 декабря 2015 00:14
    paraz1t:

    Под заказ из РФ.

    Понятно.
    Жалко обладателей уруру сарара

  • paraz1t Member
    офлайн
    paraz1t Member

    380

    18 лет на сайте
    пользователь #70986

    Профиль
    Написать сообщение

    380
    # 7 декабря 2015 00:38
    vova_vova:

    paraz1t:

    Под заказ из РФ.

    Понятно.
    Жалко обладателей уруру сарара

    Чего их жалко? у них отличный кондиционер. Обслуга дороже но не проблема.

    Кстати вопрос к продавцам. Как часто у вас клиенты пренебрегают ТО? У себя давно заметили повальное нехотение\забывание проведения ТО, и следовательно потерю гарантии. Хорошо если 10% наберется клиентов, которые делают ТО.

  • 1805050 Neophyte Poster
    офлайн
    1805050 Neophyte Poster

    8

    8 лет на сайте
    пользователь #1805050

    Профиль
    Написать сообщение

    8
    # 9 декабря 2015 15:25 Редактировалось 1805050, 1 раз.

    Посоветуйте пж. Квартира с ремонтом. Окна на юг-юго-запад. Задача охладить кухню и гостинную

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    12 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 9 декабря 2015 15:41

    1805050, Доброго времени суток.
    Вот примерная схема расположения кондиционера:

    Наружный блок можно поставить в 2-х местах, но для законченного ремонта оптимальнее будет задействовать балкон.
    Легкая перегородка - как именно она исполнена?
    Дренаж пока, что не наносил на план, но скорее всего он будет выведен или самотеком, или на балкон в емкость.
    Мощность кондиционера в Вашем случае напрямую зависит он исполнения "легкой перегородки" - либо 2,5кВт, либо 3,5кВт холодопроизводительности.
    С уважением, Александр.

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • 1805050 Neophyte Poster
    офлайн
    1805050 Neophyte Poster

    8

    8 лет на сайте
    пользователь #1805050

    Профиль
    Написать сообщение

    8
    # 9 декабря 2015 16:04
    MONOPOL:

    1805050, Доброго времени суток.
    Вот примерная схема расположения кондиционера:

    Наружный блок можно поставить в 2-х местах, но для законченного ремонта оптимальнее будет задействовать балкон.
    Легкая перегородка - как именно она исполнена?
    Дренаж пока, что не наносил на план, но скорее всего он будет выведен или самотеком, или на балкон в емкость.
    Мощность кондиционера в Вашем случае напрямую зависит он исполнения "легкой перегородки" - либо 2,5кВт, либо 3,5кВт холодопроизводительности.
    С уважением, Александр.

    Перегородка декоративная, для разграничения пространства.

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    12 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 9 декабря 2015 17:34

    1805050, 2,5кВт холодопризводительность, хотя, скорее всего, хватит и 2,0кВт. Нужно видеть глазами.
    С уважением, Александр.

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    13 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 9 декабря 2015 22:31
    MONOPOL:

    хватит и 2,0кВт.

    Юго-запад + большое окно. Не менее 2,5 кВт.