prizzrak, VAV-система удорожает проект приблизительно на 20 %. В вашем случае, я рекомендую предусмотреть регулирование по этажам (две зоны), так как для каждой комнаты регулирование будет проблемотично предусмотреть из-за того, что воздуховод для каждой комнаты должен выходить из одной точки. По этой ссылке можете увидеть правильные и ошибочные решения http://www.breezart.ru/solutions/vav-systems/. Приток на кухню можно делать и от приточки и от клапана в стене. Но так как у вас на кухне будут тепловыделения от оборудования, лучше через клапан в стене. Что касается разводки воздуховодов, то направление правильное, только есть ошибки в подключении ответвлений. Ответвления на комнату должны быть до перехода, а у вас после. Еще нужно поставить шумоглушитель и на голубой воздуховод, также как на желтом.