    # 25 февраля 2018 09:53
    7eleven:

    6PEJHEB:

    Информация для страждущих из первых рук:

    В период с 17.12.2017 по 12.01.2018 (26 суток) ТН воздух-вода CH-HP16SINM выработал 2494 кВтч тепловой энергии, затратив на это 558 кВтч элекроэнергии.

    В период наблюдения ТН работал с мощностью 4,8 кВт при температуре на улице -4. Температура подачи +30, обратки 26. В доме целевая температура +18.

    с 12.01.2018 по 29.01.2018 (17 суток) ТН воздух-вода CH-HP16SINM выработал 2281 кВтч тепловой энергии, затратив на это 701 кВтч электроэнергии.
    СОР за период составил 3,25

    с 29.01 по 24.02 (26 суток) ТН воздух-вода CH-HP16SINM выработал 2934 кВтч тепловой энергии, затратив на это 826 кВтч электроэнергии.
    СОР за период составил 3,55

    с начала отопительного сезона 17.10.2017 (130 суток) выработано 12930 кВтч тепловой энергии, на что затрачено 3155 кВтч электроэнергии.

  • Pева Senior Member
    офлайн
    Pева Senior Member

    7591

    8 лет на сайте
    пользователь #2082047

    Профиль
    Написать сообщение

    7591
    # 25 февраля 2018 15:10 Редактировалось Pева, 1 раз.
    7eleven:

    CH-HP16SINM

    прикольный такой вброс, где это вообще, в штате аризона, или на браславах, что за дом, какой площади, от чего гвс, сколько человек проживает, и проживает ли вообще? +18 - это все 24 часа, или только на период с 18 до 9? Фото каких нибудь ...
    Интересно попробовать пожить при +18, где-то были валенки и теплый свитер.

    Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды

    7eleven:

    CH-HP16SINM

    и главное ни слова, что он трехфазный :trollface:
    http://cooperandhunter.ua/product/476/
    производимая мощность - всего 15.5квт, где-то для дома 60-70м2 :roll:

  • pioner1313 Senior Member
    офлайн
    pioner1313 Senior Member

    7120

    20 лет на сайте
    пользователь #16518

    Профиль
    Написать сообщение

    7120
    # 25 февраля 2018 16:31
    Pева:

    производимая мощность - всего 15.5квт, где-то для дома 60-70м2

    враки. этого достаточно для современного среднеутепленного дома в 200 квадратов.

    А что это вы тут делаете... А?...
  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 25 февраля 2018 16:58 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.
    Pева:

    прикольный такой вброс, где это вообще, в штате аризона, или на браславах, что за дом, какой площади, от чего гвс, сколько человек проживает, и проживает ли вообще? +18 - это все 24 часа, или только на период с 18 до 9? Фото каких нибудь ...

    для особо наблюдательных могу в третий раз повторить параметры дома

    Дом нежилой. Внутренних дверей нет, включая гараж. Стены 30см КББ +10см ППС. Коробка возведена в 2012 году. Общая площадь 230м2, включая мансарду и гараж.

    Pева:

    Интересно попробовать пожить при +18, где-то были валенки и теплый свитер.

    подскажите, пожалуйста, какую температуру вы поддерживаете в своем доме с невероятно прогрессивно системой отопления.

    Pева:

    и главное ни слова, что он трехфазный

    есть трехфазные модели, есть двухфазные. что именно вызвало смех, когда вы обнаружили параметры конкретной модели? и почему это главное?

    Pева:

    производимая мощность - всего 15.5квт, где-то для дома 60-70м2

    ну если строить из материалов, найденных на свалке, по архаичным заветам совкостроителей со щелями в кладке в ладошку, вполне возможно достичь теплопотерь выше 200Вт/м2. современные нормы, увы, не соответствуют высоким стандартам совкозодчества, поэтому для нормального дома этот показатель должен быть в пределах 30-50Вт/м2.

  • Pева Senior Member
    офлайн
    Pева Senior Member

    7591

    8 лет на сайте
    пользователь #2082047

    Профиль
    Написать сообщение

    7591
    # 25 февраля 2018 17:16 Редактировалось Pева, 3 раз(а).
    pioner1313:

    для современного среднеутепленного дома в 200 квадратов.

    ага, "современного", "среднеутепленного", нанотехнологии, бла-бла
    сами живите в этих нанотехнологиях :tongue:
    если грубо, то где-то так должно быть:

    Добавлено спустя 26 минут 32 секунды

    7eleven:

    есть трехфазные модели, есть двухфазные. что именно вызвало смех, когда вы обнаружили параметры конкретной модели?

    конкретно про эту модель указано что она трехфазная, 380-415В
    такие мощные потребители ставят не спроста
    хотя про потребление указано 3,78кВт на теплый пол, 4,1кВт на охлаждение, а при радиаторном отоплении 4,12кВт
    я бы сказал очень нехило

    но вот Антон прокололся сам того не подозревая, точнее Брежнев его спалил:

    6PEJHEB:

    В период наблюдения ТН работал с мощностью 4,8 кВт при температуре на улице -4. Температура подачи +30, обратки 26. В доме целевая температура +18.

    4.8кВт - это на пределе потребления э\э, и даже выше, и при том что на улице всего -4. А что будет ниже -10?

    ЗЫ. Хотя Брежнев так написал завуалированно, что сразу неясно - это потребление э\э или произведенная тепловая мощность. Несведущий не обратит внимание, я для сведущего эту конкретику опустили - как хотите, так и понимайте :trollface:
    Если тепловая 4.8кВт, то электрическая при сор=3 ~ 1.6 кВт - нереально мало для дома >200m2, это меньше чем потребляет электрический чайник. Очевидная брехня, значит скорее всего имелась ввиду электрическая - 4.8кВт. Для +18 на 200м2 при -4 на улице - ещё можно с натяжкой согласится.

    А ещё ведь потребление самого дома (чайники, утюги, электроплиты и пр.), гвс, тоже наверняка от электро бойлера. Тут неслабые электрические мощности нужны.

    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд

    7eleven:

    какую температуру вы поддерживаете в своем доме с невероятно прогрессивно системой отопления

    ещё пока не поддерживаю, но планирую 22 +- 1 градус. Мне больше не надо :trollface:

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22765

    19 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22765
    # 25 февраля 2018 18:20

    Pева Может 4.8 выходная? WhiteWings вроде как 4кВт электркотлом топился до +18, сотальное камин и потом кондишн. А у него под 300м.кв.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • pioner1313 Senior Member
    офлайн
    pioner1313 Senior Member

    7120

    20 лет на сайте
    пользователь #16518

    Профиль
    Написать сообщение

    7120
    # 25 февраля 2018 18:44

    Pева, табличка класс 7-24 квт на 200м2.
    Вы хоть в тебе про Дом гляньте пару цифр. Никто за январь не написал больше 700 кубов газа. А это
    700*8.5/(24*30)=8.2 киловатта в час, тоесть ни у кого (а были дома и по 240 квадратов) не потреблял больше 8.2 в среднем.
    А вам тут 15 мало, вы смешон. Ну что можно от человека с ЕЦ ожидать.

    А что это вы тут делаете... А?...
  • Pева Senior Member
    офлайн
    Pева Senior Member

    7591

    8 лет на сайте
    пользователь #2082047

    Профиль
    Написать сообщение

    7591
    # 25 февраля 2018 18:45
    wilson:

    Может 4.8 выходная?

    Если 4.8 выходная, значит электрическая 1.6 (грубо) при сор=3. В месяц при таком расходе накапает 1152кВт. А должно ведь, мы знаем, не менее 3000 :D 1152 – нереально низко для +200м2 и +18 в доме при -4 на улице.
    Если 4.8 электрическая, то в месяц грубо 4.8*24*30=3456кВт – это ещё как-то похоже на правду.

    Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд

    pioner1313:

    700*8.5/(24*30)=8.2 киловатта в час

    Что есть 8.5 и 8.2 в формуле?
    8.2 - это кВт потребления тепловой мощности?

    Добавлено спустя 1 минута 37 секунд

    pioner1313:

    с ЕЦ ожидать

    ну чего ожидать - понятно чего - большой тепловой мощности :D

    Добавлено спустя 6 минут 13 секунд

    pioner1313:

    Никто за январь не написал больше 700 кубов газа

    так в январе и морозов не было ... пару дней около -10С и выше, а так в основном -2-3С, и млядство на кольцевой (не люблю когда дороги посыпают, лучше уже по накатанному снегу :D)

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22765

    19 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22765
    # 25 февраля 2018 19:30 Редактировалось wilson, 1 раз.

    1152 – нереально низко для +200м2 и +18 в доме при -4 на улице.

    а вы откуда знаете? Это ведь потребление ТН по вашему - а тепловой будет х3 (хотя выше вот по измерениям 3.5) - итого 3456кВт. А это порякда 450кубов газа. Вполне нормальное потребление.

    7eleven Неплохие показатели, хотелось бы конечно полную картину для +22 и ГВС. Но как есть.. уже отлично.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 25 февраля 2018 20:21
    Pева:

    4.8кВт - это на пределе потребления э\э, и даже выше, и при том что на улице всего -4. А что будет ниже -10?

    ЗЫ. Хотя Брежнев так написал завуалированно, что сразу неясно - это потребление э\э или произведенная тепловая мощность. Несведущий не обратит внимание, я для сведущего эту конкретику опустили - как хотите, так и понимайте
    Если тепловая 4.8кВт, то электрическая при сор=3 ~ 1.6 кВт - нереально мало для дома >200m2, это меньше чем потребляет электрический чайник. Очевидная брехня, значит скорее всего имелась ввиду электрическая - 4.8кВт. Для +18 на 200м2 при -4 на улице - ещё можно с натяжкой согласится.

    Это моментальная тепловая мощность. Счетчик выдает такой параметр. Я специально обратил внимание, т.к. при примерно такой мощности аппарат начинает старт-стопить.

    wilson:

    Неплохие показатели, хотелось бы конечно полную картину для +22 и ГВС. Но как есть.. уже отлично.

    думаю, что хорошие показатели из-за низкой температуры подачи. ну и достаточно мягкая зима внесла свою лепту.
    так что совет тем, кто планирует использовать ТН -- шаг теплого пола делать максимально мелким.

  • pioner1313 Senior Member
    офлайн
    pioner1313 Senior Member

    7120

    20 лет на сайте
    пользователь #16518

    Профиль
    Написать сообщение

    7120
    # 25 февраля 2018 20:46

    Pева, 8.5 квтч это энергия в 1м3 газа.
    8.2 квт средняя мощность для обогрева
    И это я верхнии порог взял. У меня за январь вышло 5.4 квт мощности надо на 198 меетров. Так что хз как у вас 15 квт на 50-70 метров, это не дом это дырявая полатка.

    Добавлено спустя 1 минута 42 секунды

    Pева:

    так в январе и морозов не было ... пару дней около -10С и выше, а так в основном -2-3С, и млядство на кольцевой (не люблю когда дороги посыпают, лучше уже по накатанному снегу )

    Так у нас вся зима такая. Вот сейчас будет неделя -15 -20 и мне надо будет не 5.4 квт а 10 пусть, но до ваших 15 на 50 метров как до луны. Где вы это взяли ХЗ так не строят уже лет 20

    А что это вы тут делаете... А?...
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22765

    19 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22765
    # 25 февраля 2018 21:24

    думаю, что хорошие показатели из-за низкой температуры подачи

    а подача не автоматикой выставляется?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Pева Senior Member
    офлайн
    Pева Senior Member

    7591

    8 лет на сайте
    пользователь #2082047

    Профиль
    Написать сообщение

    7591
    # 25 февраля 2018 21:50
    pioner1313:

    Так что хз как у вас 15 квт на 50-70 метров

    Я писал про соответствие нагревательной мощности котла общей площади дома. Ну пусть взял с небольшим запасом. Практически любой котел можно механически задавить, уменьшить его мощность (выяснил, когда занимался вопросом выбора котла), а увеличить – вряд ли.

    pioner1313:

    А вам тут 15 мало

    Мало конечно, подогрев на гвс не учитываем? Рециркуляция полотенчиков? (у кого есть)

  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 25 февраля 2018 21:52
    wilson:

    думаю, что хорошие показатели из-за низкой температуры подачи

    а подача не автоматикой выставляется?

    автоматикой, конечно.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22765

    19 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22765
    # 25 февраля 2018 22:56

    Pева ГВС ведь не параллельно отоплению работает. Опель говорит ему 500л с температурой 45градусо хватает :) И циркуляция тоже самое. Зачем эти мощности ссумировать?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50787

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50787
    # 25 февраля 2018 23:09 Редактировалось opelvector, 1 раз.
    wilson:

    Опель говорит ему 500л с температурой 45градусо хватает

    летом отключают воду на 2 недели
    бак на 100л хватает на 3х человек
    грею до 50

    у меня ГВС греется до 55 в доме (апгрейд делался)
    пока по умолчанию 45 - минимум для ГВС

    про циркуляцию ни че пока не скажу - не собрана она у меня еще

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5199

    11 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5199
    # 26 февраля 2018 09:25
    7eleven:

    с начала отопительного сезона 17.10.2017 (130 суток) выработано 12930 кВтч тепловой энергии, на что затрачено 3155 кВтч электроэнергии.

    За отопительный сезон сэкономили 1000уе (без льгот) по сравнению с электрическим обогревом. Сколько стоит система, какой срок службы, какие ежегодные затраты на обслуживание?

    12930/130/24 = 4 КВт (среднее за сезон). Пожалуйста, напомните конструкцию дома (площадь, этажность, стены утепление и тд) и температуру внутри, чтобы сложилась общая картинка.

    Не умеешь петь - не пей!
  • Неизвестный кот Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member Автор темы

    3578

    11 лет на сайте
    пользователь #810896

    Профиль

    3578
    # 26 февраля 2018 11:03
    mr.oddball:

    За отопительный сезон сэкономили 1000уе (без льгот) по сравнению с электрическим обогревом.

    а что -- сезон уже закончился? :)

    mr.oddball:

    Сколько стоит система, какой срок службы, какие ежегодные затраты на обслуживание?

    РРЦ 5900$, ежегодные затраты отсутствуют (хотя раз в два года будет не лишним промыть теплообменник наружного блока), срок службы заявлен 10 лет, но по исследованиям средний срок службы тепловых насосов составляет порядка 13,5 лет и выводят их из эксплуатации не по причине поломок, а по причине устаревания.
    срок окупаемости в конкретном случае выходит менее 4-х лет. Если бы дом был жилой, окупаемость была бы еще быстрее. Годика в три бы вложились.

    mr.oddball:

    Пожалуйста, напомните конструкцию дома (площадь, этажность, стены утепление и тд) и температуру внутри, чтобы сложилась общая картинка.

    по два раза на странице уже приходится напоминать. :rotate:

    Дом нежилой. Внутренних дверей нет, включая гараж. Стены 30см КББ +10см ППС. Коробка возведена в 2012 году. Общая площадь 230м2, включая мансарду и гараж. Разбора ГВС нет.
    Температура установлена по комнатному датчику +18

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5199

    11 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5199
    # 26 февраля 2018 11:16

    7eleven, спасибо за подробную информацию. Общая картина сложилась. В доме от 200м2 экономия очевидна. В малом до 100м2, наверное, под вопросом, навряд ли агрегаты существенно дешевле.
    У меня были сомнения, так как видел цены на агрегаты свыше 10-15 тысяч. Но если нормально работает за 5900, то почему бы и нет.

    Не умеешь петь - не пей!
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22765

    19 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22765
    # 26 февраля 2018 11:19

    по два раза на странице уже приходится напоминать

    в шапку надо внести и там же результаты замеров - было бы супер.

    Температура установлена по комнатному датчику +18

    а меряли в других точках по дому? гараж тоже с ТП и такими же стенами? В любом случае в гараже ворота как окно по теплосопротивлению.