Главная форума Обсуждение товаров в каталоге Отопительные котлы

Immergas EOLO Star 24 3 E

Ответить
  • Bel-ov Junior Member
    офлайн
    Bel-ov Junior Member

    38

    14 лет на сайте
    пользователь #427831

    Профиль
    Написать сообщение

    38
    # 10 ноября 2015 00:01 Редактировалось Bel-ov, 4 раз(а).

    Вот в том и дело: 1,5 года назад разница была до 0,3атм. Сейчас поднимается от 1,1 до 1,9. На расширительном давление менее 0,5!!!!!!! И это при 1,1 в системе.
    Ну подкачаю чуть в расширительный насосом - это же все равно временно!?
    Или сразу в Горгаз звонить?
    (7 стальных радиаторов - небольшой объем)

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1671091

    Профиль

    0
    # 10 ноября 2015 11:01 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    Это нормальная ситуация. Проверять и подкачивать давление в расширительном баке нужно при ежегодном техническом обслуживании.
    Если уже приходиться два раза в год, то надо смотреть ниппель в расширительном баке.
    В газовое хозяйство нет смысла звонить, если, только, подкачать давление сами не сможете или подкачиваете два раза в год.

    Помните, что в баке должно быть - 1 атм, бак должен быть пустым.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2062

    22 года на сайте
    пользователь #17192

    Профиль

    2062
    # 11 ноября 2015 09:48

    Вопрос. Трубы пп подача обратка отопления сразу откотла уходят в стену, отогнуть их для промывки теплообменника невозможно. Надоли делать там тройники для дополнительного подключения для обслуживания?
    Или при промывке теплообменник весь демонтируется из котла?

    Ща звонил в иммергаз, ответ: "я без понятия..."

    Проблема в том что котел перестал нормально греть ГВС доходит до 38 и сбрасывает горелку наноль и греет снова. Было и отопление немог нагреть выше 50.
    Выдает Ошибку 27.

    Давление на гвс стабильное насосная станция с регулятором давления.

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1671091

    Профиль

    0
    # 11 ноября 2015 11:51

    1.
    Теплообменник моют, только, сняв его с котла (демонтировав его). Но не как подключившись к системе ГВС и отопления.

    2.
    Куда Вы звонили в Иммергаз?
    Можно телефон в личное.

    3.
    27 ошибка - это перегрев в системе отопления. Начинаете греть ГВС, нет циркуляции (забит) системы отопления - температура нагревается по отоплению - датчик температуры теплообменника срабатывает.
    У Вас проблема в системе отопления, надо смотреть, в первую очередь контур отопления - с начало промыть попробовать. Мастер должен увидеть всё а месте и задать вопросы.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2062

    22 года на сайте
    пользователь #17192

    Профиль

    2062
    # 11 ноября 2015 14:02

    иммер, написал в лс

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1671091

    Профиль

    0
    # 11 ноября 2015 16:30 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    Вы звонили в простой розничный магазин - это не сервис.
    Я Вам в личном написал все контакты необходимые. Так же все контакты есть в гарантийном талоне.

  • Bel-ov Junior Member
    офлайн
    Bel-ov Junior Member

    38

    14 лет на сайте
    пользователь #427831

    Профиль
    Написать сообщение

    38
    # 11 ноября 2015 23:04 Редактировалось Bel-ov, 1 раз.
    иммер:

    Это нормальная ситуация. Проверять и подкачивать давление в расширительном баке нужно при ежегодном техническом обслуживании.
    Если уже приходиться два раза в год, то надо смотреть ниппель в расширительном баке.
    В газовое хозяйство нет смысла звонить, если, только, подкачать давление сами не сможете или подкачиваете два раза в год.

    Помните, что в баке должно быть - 1 атм, бак должен быть пустым.

    Ясно, подкачаю и буду ждать ТО в январе. Спасибо.

    И продолжение: подкачал... теперь нипель травит воздух (очень медленно). Позвонил в газовое хоз. Меня отругали, че я туда полез и что нипеля такие - тронешь и все ему... :o Сейчас приедет слесарь качать сам... посмотрим...

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1671091

    Профиль

    0
    # 13 ноября 2015 09:35 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    Вот теперь обращайтесь в сервис для его (ниппель) ремонта и устранения проблемы. Это гарантия.

  • Bel-ov Junior Member
    офлайн
    Bel-ov Junior Member

    38

    14 лет на сайте
    пользователь #427831

    Профиль
    Написать сообщение

    38
    # 13 ноября 2015 09:48

    Извиняюсь... А не обвинят ли меня, что я "сломал" ниппель?
    Можно в личку ваш номер для консультации в реальном времени на всякий случай?

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1671091

    Профиль

    0
    # 13 ноября 2015 10:50

    Нет, не обвинят.

  • Bel-ov Junior Member
    офлайн
    Bel-ov Junior Member

    38

    14 лет на сайте
    пользователь #427831

    Профиль
    Написать сообщение

    38
    # 13 ноября 2015 10:57 Редактировалось Bel-ov, 1 раз.

    Ок. Благодарю!

    Приехал, накачал, сказал - ниппель может не всегда закрываться, если что - звоните. Уехал, денег не взял... :)

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1671091

    Профиль

    0
    # 13 ноября 2015 13:48

    Ждите, смотрите, как будет вести себя котёл.

  • m79 Junior Member
    офлайн
    m79 Junior Member

    39

    13 лет на сайте
    пользователь #597795

    Профиль
    Написать сообщение

    39
    # 13 ноября 2015 17:05

    Какова длина коаксиальный трубы в комплекте с eolo star 24 3? Одни продавцы говорят 85, другие 100 см.

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1671091

    Профиль

    0
    # 16 ноября 2015 16:35

    85 см.

  • 1785214 Neophyte Poster
    офлайн
    1785214 Neophyte Poster

    2

    10 лет на сайте
    пользователь #1785214

    Профиль
    Написать сообщение

    2
    # 16 ноября 2015 21:02

    Добрый день подскажите решение проблемы
    Кател eolo star 24 в эксплуатации 3 года обслуживание не проводилось 2 года отработал без проблем за исключением периодического падения давления но эта проблема решается
    В этом году после пуска заметил ошибку 28 при этом кател работает подогревая воду до 82-83 градусов после горелка выключается но шум наверное вентилятора остаётся температура опускается до 35 градусов и все повторяется
    Котёл стал работать больше
    Управление котла выносное штатное подскажите в чем проблема
    Спасибо

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1671091

    Профиль

    0
    # 17 ноября 2015 12:27

    Надо проводить ежегодное техническое обслуживание, и проблем не будет. Вызовите мастера, так как 28 ошибка - это ошибка не о поломке, а информационная - по утечки воды в системе ГВС, ищите где не закрыты краны или в трубе дырка.
    Не найдете, звоните в сервис.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2062

    22 года на сайте
    пользователь #17192

    Профиль

    2062
    # 17 ноября 2015 12:58 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    1785214, и у меня вот ровно тригода. То проводилось регулярно. Но щас тоже начинает греть гвс доходит до 40 и гасит горелку и повторяет заново. Иногда показывает ошибку 27.
    Вот вызвал промыть теплообменник, так еще неделю ждать (((
    Пс. У соседа висман тож тригода тоже такая хрень началась.

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1671091

    Профиль

    0
    # 17 ноября 2015 17:11

    Теплообменники по системе отопления не могут сами по себе забиваться. Это 100% вина абонентов - и это во всех без исключения котлах (производителей и моделях), выше писалось почему.

    Ошибка 27 - так же информационная - это быстрый подъём температуры теплоносителя. В этом случае смотрим и чистим фильтр для системы отопления (с манометром и краном). Чистка должна быть полная, те полностью раскрутить фильтр и достать картридж для его промывки. Если не помогло, то звоним в сервис.

  • 1785214 Neophyte Poster
    офлайн
    1785214 Neophyte Poster

    2

    10 лет на сайте
    пользователь #1785214

    Профиль
    Написать сообщение

    2
    # 17 ноября 2015 21:26

    Сегодня позвонил в сервисный центр в Гомеле посоветовали по чистить фильтр который с манометром вечером почистил проблема исчезла спасибо за помощь

    Ещё вопрос сколько стоит полное ежегодное обслуживание в сервисном центре

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2062

    22 года на сайте
    пользователь #17192

    Профиль

    2062
    # 17 ноября 2015 22:31
    иммер:

    Теплообменники по системе отопления не могут сами по себе забиваться. Это 100% вина абонентов - и это во всех без исключения котлах (производителей и моделях), выше писалось почему.

    Ошибка 27 - так же информационная - это быстрый подъём температуры теплоносителя. В этом случае смотрим и чистим фильтр для системы отопления (с манометром и краном). Чистка должна быть полная, те полностью раскрутить фильтр и достать картридж для его промывки. Если не помогло, то звоним в сервис.

    немогут сами забиваться? это как абонент в них чтото пихает?)))
    фильтры чистил все. хотя в моем случае проблема именно с гвс и фильтр с манометром контура отопления тут вообще нипричем.
    фильтр на подачу в котел разбирал и мыл.