    # 12 июня 2013 23:29

    maiham,

    PaulBP:

    человек же сказал на вилке бойлера узо, что тут не понятного?
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд

    А где я написал что мне что то не понятно по этому поводу!?

    отвечаю

    код выделить все
    Ну и смотрите что бы номинал дифа был не выше 30мА

    если уже на вилке стоит родное узо то оно ТОЧНО не выше 30мА

    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды

    код выделить все
    PaulBP:
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд

    Рядом с бойлером есть провод заземления который идет от общей шины заземления, которая находится в стояке

    Ну и?
    Я и уточняю у задавшего вопрос в каком у него состоянии электрический стояк,если новый пятипроводный то этот провод служит для подключения КУП ванной комнаты,но вы похоже не знаете что это такое.

    Поставьте в место где приходит тот земляной провод(должен быть сечением не менее 6 мм кв),распред коробку с шинкой

    какая нафиг коробка? у человека уже стоит шина заземления... короче я к чему... слишком много бесполезной инфы для обычного человека

  • maiham Junior Member
    офлайн
    maiham Junior Member

    50

    15 лет на сайте
    пользователь #190603

    Профиль
    Написать сообщение

    50
    # 13 июня 2013 00:00 Редактировалось maiham, 3 раз(а).
    PaulBP:

    если уже на вилке стоит родное узо то оно ТОЧНО не выше 30мА

    Верно,а скорее всего даже 10мА
    но человек же написал что

    Sasha_983:

    ...розетка запитана через диф. автомат (диф автомат стоит на линии для ванной комнаты)...

    соответственно я предположил что там могут быть еще розетки для стиралки,или бытовая для фена/бритвы.

    PaulBP:

    какая нафиг коробка? у человека уже стоит шина заземления... короче я к чему... слишком много бесполезной инфы для обычного человека

    Уже не первый год действуют нормативы по создании в ванной комнате ДСУП(дополнительной системы уравнивания потенциалов)
    Суть в следующем в ванную с земляной шинки щита приходит провод не менее 6 квадратов,ставится коробка уравнивания потенциалов КУП

    и далее по нормативам,выше я кидал цитату из ПУЭ 7го издания,вот еще выдержа из циркуляра:

    "При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах необходимо руководствоваться следующим:
    1. В систему дополнительного уравнивания потенциалов должны быть включены все открытые проводящие части оборудования, доступные прикосновению сторонние проводящие части, включая металлическую арматуру основания пола, защитные оболочки и защитные сетки греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования класса защиты II. Защитные контакты розеток ванных, душевых и сантехкабин также включаются в дополнительную систему уравнивания потенциалов."

    Есть одно НО,ее можно делать в домах с нормальными электрическими стояками с пятипроводной системой,т.е когда есть отдельный контакт РЕ

    И поймите это не бесполезная инфа для обычного человека,а скорее жизненно необходимая,если он хочет безопасно пользоваться ванной комнатой!а тем более это необходимо знать электрику!

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    20 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 13 июня 2013 00:30

    Да тут даже если захочешь диф на 100мА - и то не сразу найдешь...
    Задница-с Европы.. недавно искал автомат леграндовский B50. Нету.. Только Cшки...

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • maiham Junior Member
    офлайн
    maiham Junior Member

    50

    15 лет на сайте
    пользователь #190603

    Профиль
    Написать сообщение

    50
    # 13 июня 2013 01:24 Редактировалось maiham, 1 раз.
    Usverg:

    Да тут даже если захочешь диф на 100мА - и то не сразу найдешь...
    Задница-с Европы.. недавно искал автомат леграндовский B50. Нету.. Только Cшки...

    Так даже в специализированных российских магазинах автоматы типа В под заказ,от недели идут!(
    Типа мало кто использует,а зря

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 13 июня 2013 08:59
    maiham:

    Суть в следующем в ванную с земляной шинки щита приходит провод не менее 6 квадратов,ставится коробка уравнивания потенциалов КУП

    не ставится зачастую коробка, просто открытая шинка в стояке в виде стальной пластины с болтами.

    maiham:

    далее по нормативам,выше я кидал цитату из ПУЭ 7го издания,вот еще выдержа из циркуляра:

    данные документы не имеют юридической силы на территории РБ.ДСУП это, конечно, хорошо, но смертельной опасности жизнь вообще без него не представляет, да и выполнять его с таким фанатизмом--бред.

    Спаси и заземли!
  • Jodo Junior Member
    офлайн
    Jodo Junior Member

    36

    14 лет на сайте
    пользователь #307794

    Профиль
    Написать сообщение

    36
    # 13 июня 2013 09:54

    Читайте ТКП-339 2011. Утвержден и введен в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 23 августа 2011 г. № 44.
    В части ДСУП п.8.7.23.

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 13 июня 2013 10:07
    Jodo:

    Читайте ТКП-339 2011. Утвержден и введен в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 23 августа 2011 г. № 44.
    В части ДСУП п.8.7.23.

    http://electrobel.by/Biblioteka/TKP_339_Text_S.pdf
    вот тут последний пункт 8.7.21. не поделитесь более полной версией?

    Спаси и заземли!
  • Jodo Junior Member
    офлайн
    Jodo Junior Member

    36

    14 лет на сайте
    пользователь #307794

    Профиль
    Написать сообщение

    36
    # 13 июня 2013 12:24
  • serywolf Senior Member
    офлайн
    serywolf Senior Member

    5396

    19 лет на сайте
    пользователь #29022

    Профиль
    Написать сообщение

    5396
    # 13 июня 2013 15:03 Редактировалось serywolf, 1 раз.

    :D

  • VvaVva Member
    офлайн
    VvaVva Member

    198

    16 лет на сайте
    пользователь #121244

    Профиль
    Написать сообщение

    198
    # 13 июня 2013 16:44 Редактировалось VvaVva, 2 раз(а).
    maiham:

    Как правило слабое место в проводке узлы коммутации,хотя бы визуально осмотреть их,у вас кстати каким способом сделано!?

    линии 16А - Ваго 773 и 222 (вроде на 20А, т.е. с небольшим запасом по прочности)
    на линии 40А - одно соединение перед плитой (с целью удилиннения + перехода на болеее мягкий многожильный кабель), сделано на "орехах".
    Его придется замуровать. Это место меня больше всего и волнует....

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    15 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 13 июня 2013 18:00

    VvaVva, орехи можно (и нужно) спрятать в коробку. Тогда не будет больше поводов для беспокойства.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4645

    13 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4645
    # 13 июня 2013 20:35

    Так даже в специализированных российских магазинах автоматы типа В под заказ,от недели идут!(
    Типа мало кто использует,а зря

    да ну. стандартные номиналы и у нас есть. позвонил утром-заказал-привезли к обеду...

  • kir-102 Паяльник & Отвертка TEAM
    офлайн
    kir-102 Паяльник & Отвертка TEAM

    1984

    21 год на сайте
    пользователь #8740

    Профиль
    Написать сообщение

    1984
    # 13 июня 2013 21:36
    VvaVva:

    на линии 40А - одно соединение перед плитой (с целью удилиннения + перехода на болеее мягкий многожильный кабель), сделано на "орехах".
    Его придется замуровать. Это место меня больше всего и волнует....

    а почему не опрессовкой или пайкой (сваркой)?

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=273498][Паяльник & Отвертка TEAM][/url]
  • VvaVva Member
    офлайн
    VvaVva Member

    198

    16 лет на сайте
    пользователь #121244

    Профиль
    Написать сообщение

    198
    # 13 июня 2013 23:04

    Пайка (пайка, не сварка), в моем понимании, врядли будет надежней винтового соединения орехом.
    Покажете как опресовкой это сделать? Просьба без подвоха, действительно очень хотелось бы увидеть.

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 13 июня 2013 23:07

    VvaVva, взять клещи пк16, три медных гильзы на 16 квадратов и опрессовать. Еще лучше сварить.

    Спаси и заземли!
  • VvaVva Member
    офлайн
    VvaVva Member

    198

    16 лет на сайте
    пользователь #121244

    Профиль
    Написать сообщение

    198
    # 13 июня 2013 23:19
    Devil inc.:

    .... три медных гильзы на 16 квадратов и опрессовать...

    Почему 3?
    По габаритам, конечно, выйдет компактней, по надежности, насколько я понимаю, равнценно.

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 13 июня 2013 23:25

    VvaVva, фаза, ноль и земля, итого три гильзы. По надежности опрессовка получше орехов будет, чуток хуже сварки.

    Спаси и заземли!
  • VvaVva Member
    офлайн
    VvaVva Member

    198

    16 лет на сайте
    пользователь #121244

    Профиль
    Написать сообщение

    198
    # 13 июня 2013 23:31 Редактировалось VvaVva, 1 раз.

    а, вот оно что :)
    Спасибо!

  • kisa372 Member
    офлайн
    kisa372 Member

    160

    12 лет на сайте
    пользователь #662174

    Профиль
    Написать сообщение

    160
    # 14 июня 2013 16:26

    Всем привет!
    Хочу написать прямо-таки плохой отзыв об официальном дистрибьюторе Sсhneider Electric в РБ "ЭЛЕКТРОМАРКЕТПЛЮС" (г. Минск, ул. Шафарнянская, 11, офис 46).
    Мы проложили в квартире новую проводку и подошла очередь закупки узо и автоматов. Прошерстя форумы, решили брать шнайдер электрик. Запросы у нас оказались не маленькие. Хотели УЗО типа А, а не АС, как все обычно берут, да еще несколько позиций на 10ма. Но суть не в этом.
    У шнайдера автоматы и узо разных серий есть - домовой, акти9 К, акти 9С, ну и еще разные. Проконсультировать нас по данным сериям девочка не смогла, направила к начальнику отдела продаж
    Дмитрию Катюшину. Он тоже особо ничего не мог сказать, чем отличаются данные серии, только постоянно листал каталог шнайдера и показывал где там и что написано. В итоге мы по вечерам сами изучали серии и артикулы. В наличии у них исключительно серия домовой, в которой все узо типа АС, а вот если вы хотите другую серию, то только под заказ. Первый раз он нам назвал срок до середины июня и отправил домой, якобы он в ближайшие дни уточнит. Второй раз оказалось, что эти сроки не верны и придется еще дольше ждать. Ну мы подумали и чутка нашу схему переделали, дабы не ждать слишком долго. Еще на следующий день уже и это они не могли привезти до конца июня. То у него рабочий день закончился, то его просто нет. Короче, долго мы туда ездили, а толку никакого. В начале нам говорили одни цены - заказ у нас большой, потом при сравнении цены оказались выше, а на 3-ий раз вообще заоблачные. В итоге пришлось обратиться к другому дистрибьютору, у которого цена за весь заказ оказалась дешевле на миллион бел. рублей. Зря только время потеряли.

  • Dokа Junior Member
    офлайн
    Dokа Junior Member

    37

    11 лет на сайте
    пользователь #751468

    Профиль
    Написать сообщение

    37
    # 14 июня 2013 22:07
    код выделить все
    Задница-с Европы.. недавно искал автомат леграндовский B50. Нету.. Только Cшки..

    В Польше наооборот с хар.B проще найти автоматы.

    Добавлено спустя 19 минут 44 секунды

    код выделить все
    фэйспалм. Т.е. я полностью согласен с доводами, но возник вопрос - электрики как обычно сами проверяют свою работу, кипятильниками? Или у них не принято проверять?

    На электростанциях способность держать нагрузку ( в цепях защит) проверяют нагрузочными реостатами,сопротивление регулируется рубильниками включающими (отключающими) намотанные нихромом на керамике обмотки.
    По размерам и массе довольно громоздки.
    Я бы не заморачивался такими испытаниями для проверки домашней сети.Достаточно проверить сечение и материал кабелей (медь или сплав).Узлы коммутации всегда слабое место,но если там есть косяк,проявит он себя через годы...Проверка Вам ничего не даст.Я демонстрирую работоспособность навеской патронов,розеток (по одной на группу).Плюс гарантия 3 года на всю работу.