    # 12 июня 2013 12:01
    volvo:

    сабж мужики...
    Есть балкон - есть на нем выключатель и лампочка, которую он соответсвенно включает/выключает.
    Можно ли сделать следующее и будет ли оно работать:
    ставим светильник с персональным встроенным выключателем света в виде веревочки (думаю, понимаете о чем речь). На место светильника ставим розетку, запитав ее проводкой выключателя, после чего получается, как точка находится в режиме "включен выключатель". Будет ли полноценно работать розетка и выключатель?
    П.С. поставить розетку отдельно не предлагать, балкон полностью весь сделан и штробиться и т.п. не подходит.

    не понятно что хотите сделать. из выше написаного я понял это так:

    вы хотите убрать выключатель а на место светильника поставить и розетку и светильник?
    непонятно зачем вам розетка под потолком (или ваша лампочка висит где то в другом месте.). существуют светильники с собственным выключателем и встроенными в него розетками. они используются как правило на кухне. для подсветки рабочей поверхности. например такой.

    http://clip2net.com/s/5dq5ee

    в этом случае соединяете провода которые приходят на выключатель, и подсоединяете светильник на том месте, где сейчас висит ваша лампочка. подрозетник, где стоял выключатель можно закрыть специальной крышкой.

  • volvo Senior Member
    офлайн
    volvo Senior Member

    1430

    16 лет на сайте
    пользователь #129232

    Профиль
    Написать сообщение

    1430
    # 12 июня 2013 14:36 Редактировалось volvo, 2 раз(а).

    --

    VOLVO - два метра жизни перед лобовым стеклом!
  • Sasha_983 Member
    офлайн
    Sasha_983 Member

    370

    22 года на сайте
    пользователь #4610

    Профиль
    Написать сообщение

    370
    # 12 июня 2013 14:37 Редактировалось Sasha_983, 1 раз.

    если у вас все сделано правильно (ноль приходит на лампочку, фаза через выключатель идет) то не получится. там где у вас стоит выключатель нет ноля, поэтому розетку там поставить не получится. нужно смотреть по месту что да как там у вас, но что придется что то мудрить с проводами это факт.

  • volvo Senior Member
    офлайн
    volvo Senior Member

    1430

    16 лет на сайте
    пользователь #129232

    Профиль
    Написать сообщение

    1430
    # 12 июня 2013 15:51 Редактировалось volvo, 1 раз.

    --

    VOLVO - два метра жизни перед лобовым стеклом!
  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    20 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 12 июня 2013 16:13

    не ну смотря как там все это дело разведено. если к коробке приходит линия (ноль/фаза) а от нее пара двух+ проводных линий - на выключатель и светильник - то можно обойтись переделкой пары-тройки скруток..

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • VvaVva Member
    офлайн
    VvaVva Member

    198

    16 лет на сайте
    пользователь #121244

    Профиль
    Написать сообщение

    198
    # 12 июня 2013 16:29 Редактировалось VvaVva, 1 раз.

    Подскажите, пожалуйста, чем и как лучше проверить проводку после изготовления на способность выдерживать длительное время нагрузки близкие к максимальным.
    Говоря конкретнее - нужно проверить 4 линии в "обычной" квартире:
    1) 6 кв мм и, соотвественно, дифавтомат на 40А
    2-4) 1.5 кв мм и дифавтоматы 16А
    Цель, убедиться, что с проводкой все ок и можно наносить следующие "слои".

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 12 июня 2013 16:55

    Нагрузить и смотреть.

    Спаси и заземли!
  • VvaVva Member
    офлайн
    VvaVva Member

    198

    16 лет на сайте
    пользователь #121244

    Профиль
    Написать сообщение

    198
    # 12 июня 2013 16:59

    Чем грузить?
    Вариант грузить включенными [надолго] строй инструментами желательно исключить :)

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    20 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 12 июня 2013 17:01 Редактировалось Usverg, 1 раз.

    Набрать ванну (не акриловую:) ) воды и вскипятить ее полдесятком (или больше - чтоб в итоге вышло 8КВт) кипятильников :)

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • VvaVva Member
    офлайн
    VvaVva Member

    198

    16 лет на сайте
    пользователь #121244

    Профиль
    Написать сообщение

    198
    # 12 июня 2013 17:06

    :lamer:
    Может есть устройство какое [плиту не предлагать :)]?

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    20 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 12 июня 2013 17:09

    какое бы ни было устройство, если оно будет мощностью 8КВт оно будет греться с производительностью 1.4 литра кипятка в минуту :)
    ну за исключением передающей станции, РЛС или боевого лазера..

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • VvaVva Member
    офлайн
    VvaVva Member

    198

    16 лет на сайте
    пользователь #121244

    Профиль
    Написать сообщение

    198
    # 12 июня 2013 17:17 Редактировалось VvaVva, 1 раз.

    фэйспалм. Т.е. я полностью согласен с доводами, но возник вопрос - электрики как обычно сами проверяют свою работу, кипятильниками? Или у них не принято проверять? :)

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    15 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 12 июня 2013 19:28

    VvaVva, не знаю как остальные- но я- да, кипятильниками. А в чем, собственно, проблема? 10 кипятильников занимает не так много места в машине, как это может показаться.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4645

    13 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4645
    # 12 июня 2013 20:44

    VvaVva, я тоже кипятильниками, еще вожу с собой кастрюльку на 50 литров, и воду в бутылках....
    электрики прокладывают кабель 1,5 квадратиков ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ЗАВОДОМ изготовителем, электрик и завод это разные вещи. завод - делает проводку рассчитанную на определенную нагрузку, а электрики раскладывают проводку и коммутируют её. единственное что вам можно проверить так это 220 в розетках и как сделано соединение.

  • serywolf Senior Member
    офлайн
    serywolf Senior Member

    5396

    19 лет на сайте
    пользователь #29022

    Профиль
    Написать сообщение

    5396
    # 12 июня 2013 20:48 Редактировалось serywolf, 2 раз(а).

    :D

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    15 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 12 июня 2013 21:05
    PaulBP:

    единственное что вам можно проверить так это 220 в розетках и как сделано соединение.

    еще можно проверить включение/ выключение освещения.
    Да, насчет кипятильника - это шутка была, не делайте так.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • maiham Junior Member
    офлайн
    maiham Junior Member

    50

    15 лет на сайте
    пользователь #190603

    Профиль
    Написать сообщение

    50
    # 12 июня 2013 22:15 Редактировалось maiham, 1 раз.
    PaulBP:

    человек же сказал на вилке бойлера узо, что тут не понятного?

    Добавлено спустя 1 минута 11 секунд

    А где я написал что мне что то не понятно по этому поводу!?

    PaulBP:

    Добавлено спустя 1 минута 11 секунд

    Рядом с бойлером есть провод заземления который идет от общей шины заземления, которая находится в стояке

    Ну и?
    Я и уточняю у задавшего вопрос в каком у него состоянии электрический стояк,если новый пятипроводный то этот провод служит для подключения КУП ванной комнаты,но вы похоже не знаете что это такое.

    Devil inc.:

    maiham:

    повторно проложите провод на земляной контакт всех розеток ванной.

    лолшто?! подавать землю с двух точек на розетки ванной?

    Это называется подключить все электроустановки ванной к дополнительной системе уравнивания потенциалов!А не просто подавать землю с двух точек,как вы выразились.

    читаем ПУЭ 7е издание:
    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

    Добавлено спустя 13 минут 10 секунд

    volvo:

    понятно. Придется видно тянуть таки провод из комнаты. Спасибо!

    Достаточно залезть в распред коробку и сделать там перекоммутацию,если к ней есть доступ разумеется!
    Либо,вам могли сделать так что в том месте где стоит выключатель,приходит полноценный провод с нулем,а от него уже перемычка на светильник. Соответственно коммутация сделана за выключателем проверьте!тогда все сделать как вы хотите будет еще намного проще!

    VvaVva:

    Подскажите, пожалуйста, чем и как лучше проверить проводку после изготовления на способность выдерживать длительное время нагрузки близкие к максимальным.
    Говоря конкретнее - нужно проверить 4 линии в "обычной" квартире:
    1) 6 кв мм и, соотвественно, дифавтомат на 40А
    2-4) 1.5 кв мм и дифавтоматы 16А
    Цель, убедиться, что с проводкой все ок и можно наносить следующие "слои".

    serywolf:

    VvaVva, мегаометр называется.

    Да как вариант проверить изоляцию всех кабелей мегомметром,но для этого вам нужен электрик с прибором
    Либо действительно подключить лампочки к линиям освещения,ну и розетки проверить пробником!
    Как правило слабое место в проводке узлы коммутации,хотя бы визуально осмотреть их,у вас кстати каким способом сделано!?

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    13 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 12 июня 2013 22:51
    maiham:

    Это называется подключить все электроустановки ванной к дополнительной системе уравнивания потенциалов!А не просто подавать землю с двух точек,как вы выразились.

    Ну так у вас земляная шина в стояке с трубами должна быть соеденина с PE проводником в вашем этажном щитке, откуда к вам в розетку приходит желто-зеленый провод РЕ.

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 12 июня 2013 23:07
    maiham:

    читаем ПУЭ 7е издание:

    Данное издание не действует в республике беларусь. Да и в седьмом издании дохрена бреда с заземлением намутили российские неучи.

    Спаси и заземли!
  • kir-102 Паяльник & Отвертка TEAM
    офлайн
    kir-102 Паяльник & Отвертка TEAM

    1984

    21 год на сайте
    пользователь #8740

    Профиль
    Написать сообщение

    1984
    # 12 июня 2013 23:11
    VvaVva:

    электрики как обычно сами проверяют свою работу, кипятильниками? Или у них не принято проверять?

    а что проверять? правильность "сборки" разводки по квартире? изоляцию? контактное сопротивление? первое проверять надо - просто тестером. второе и третье - по желанию мега- и миллиомметром. проверять под номинальной нагрузкой - это параноя. делайте сразу качественно и без скруток - будете уверены без всяких проверок.

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=273498][Паяльник & Отвертка TEAM][/url]