PaulBP:
человек же сказал на вилке бойлера узо, что тут не понятного?
Добавлено спустя 1 минута 11 секунд
А где я написал что мне что то не понятно по этому поводу!?
PaulBP:
Добавлено спустя 1 минута 11 секунд
Рядом с бойлером есть провод заземления который идет от общей шины заземления, которая находится в стояке
Ну и?
Я и уточняю у задавшего вопрос в каком у него состоянии электрический стояк,если новый пятипроводный то этот провод служит для подключения КУП ванной комнаты,но вы похоже не знаете что это такое.
Devil inc.:
maiham:
повторно проложите провод на земляной контакт всех розеток ванной.
лолшто?! подавать землю с двух точек на розетки ванной?
Это называется подключить все электроустановки ванной к дополнительной системе уравнивания потенциалов!А не просто подавать землю с двух точек,как вы выразились.
читаем ПУЭ 7е издание:
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд
volvo:
понятно. Придется видно тянуть таки провод из комнаты. Спасибо!
Достаточно залезть в распред коробку и сделать там перекоммутацию,если к ней есть доступ разумеется!
Либо,вам могли сделать так что в том месте где стоит выключатель,приходит полноценный провод с нулем,а от него уже перемычка на светильник. Соответственно коммутация сделана за выключателем проверьте!тогда все сделать как вы хотите будет еще намного проще!
VvaVva:
Подскажите, пожалуйста, чем и как лучше проверить проводку после изготовления на способность выдерживать длительное время нагрузки близкие к максимальным.
Говоря конкретнее - нужно проверить 4 линии в "обычной" квартире:
1) 6 кв мм и, соотвественно, дифавтомат на 40А
2-4) 1.5 кв мм и дифавтоматы 16А
Цель, убедиться, что с проводкой все ок и можно наносить следующие "слои".
serywolf:
VvaVva, мегаометр называется.
Да как вариант проверить изоляцию всех кабелей мегомметром,но для этого вам нужен электрик с прибором
Либо действительно подключить лампочки к линиям освещения,ну и розетки проверить пробником!
Как правило слабое место в проводке узлы коммутации,хотя бы визуально осмотреть их,у вас кстати каким способом сделано!?