    # 29 мая 2013 22:51

    Добрый день.
    За нижними ящиками кухни нужно проложить кабель (ВВГ) до розетки. Обязательно прятать в штробу или можно проложить по стене и закрепить скобами?

  • DAFF596 Senior Member
    офлайн
    DAFF596 Senior Member

    508

    18 лет на сайте
    пользователь #75642

    Профиль
    Написать сообщение

    508
    # 29 мая 2013 22:52

    Прочитал большую часть темы. Многое для себя подчерпнул, но всё же остались некоторые сомнения. Делаю полный ремонт в однокомнатной панельке 87-го года. Время ограничено, поэтому полностью менять проводку не буду. Нужно расширить функционал существующей. По порядку.

    Кухня.
    Плита газ, но на кухне есть 3-х контактная розетка под электроплиту, как я понимаю, толстый алюминий. Рядом поменьше с тремя плоскими отверстиями (старая советская такая) 2 провода идут от вышеупомянутой розетки а 3-й отдельно из канала. На противоположной ещё одна 2-х проводная точка. Этот отдельный провод и один из 3-х толстых звонятся накоротко с шиной "заземления" ванной. План следующий. Так как подрозетник сквозной в комнату, то тонкий провод "заземления" прокинуть в комнату и развести его там по розеткам. Розетку плиты полностью вместе с "заземлением" использовать для доп точек на кухне. + возможно сделать отвод в туалет для возможной установки слабенького резервного водонагревателя.

    Ванна.
    Устанавливаются 2 розетки под фен и стиралку. Запитка с блока уключателей санузла. Заземление или с шины ванны или тянуть из кухни?

    Коридор.
    Одна точка из коробки в шкаф для сетевого оборудования и одна возле двери для других нужд.

    Комната.
    В наличии одна точка в включателе возле двери и одна по центру. Выключатель вместе с розеткой переносится ниже. Вторая точка замуровывается. От обеих проводятся кабели вниз. Один на одну сторону комнаты, второй на другую и ставятся розетки в нужных местах.

    Учитывая панельные стены с замурованными батареями и особенности соседей, штробить хотелочь бы по минимуму. Только от старых розеток вертикально вниз. Остальное в плинтусах и под наличниками дверей. Вопрос только с телевизорами на кухне и в комнате. Будут висеть на стене и требуют нескольких проводов (питание, коаксиал, композит и в идеале сеть). Такую штробу делать не вариант, поэтому планирую какие нибудь красивые вертикальные кабель каналы. Возможно с декорированием в стиль мебели или стен.

    Старый кабель медный, новый будет медь, соединения пока продумываю. В комнате 3*1.5, на кухне и под стиралку 3*2.5.

    Покритикуйте пожалуйста. Нужно срочно подсчитывать длину кабелей для покупки. Спасибо.

    Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить - может, а летать - нет. ...
  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    13 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 30 мая 2013 07:55
    DAFF596:

    Старый кабель медный, новый будет медь, соединения пока продумываю. В комнате 3*1.5, на кухне и под стиралку 3*2.5.
    Покритикуйте пожалуйста. Нужно срочно подсчитывать длину кабелей для покупки. Спасибо.

    Точно медный? Обычно в жилом фонде старых годов алюминний.

    DAFF596:

    Так как подрозетник сквозной в комнату, то тонкий провод "заземления" прокинуть в комнату и развести его там по розеткам. Розетку плиты полностью вместе с "заземлением" использовать для доп точек на кухне. + возможно сделать отвод в туалет для возможной установки слабенького резервного водонагревателя.

    Заземление в этажном щитке ораганизовано через разделение общего нуля на рабочий и защитный. Надо смотреть на состояние щитка и сечение подводящих кабелей. Возможно что брать заземление с розетки плиты будет не самой удачной затеей, при этом возможно что в щитке на лестничной клетке просто нет места для нормальной автоматики.

    DAFF596:

    Заземление или с шины ванны или тянуть из кухни?

    А у Вас в стояке ванной протянута шина заземления? Если нет то заземляться на ванну или полотенцесушитель смертельно опастно.

  • DAFF596 Senior Member
    офлайн
    DAFF596 Senior Member

    508

    18 лет на сайте
    пользователь #75642

    Профиль
    Написать сообщение

    508
    # 30 мая 2013 08:11
    alexpuskin80:

    Точно медный? Обычно в жилом фонде старых годов алюминний.

    Сорри опечатка, алюминий конечно.

    alexpuskin80:

    Заземление в этажном щитке ораганизовано через разделение общего нуля на рабочий и защитный. Надо смотреть на состояние щитка и сечение подводящих кабелей. Возможно что брать заземление с розетки плиты будет не самой удачной затеей, при этом возможно что в щитке на лестничной клетке просто нет места для нормальной автоматики.

    сегодня вскрою щиток и посмотрю что там да как.

    alexpuskin80:

    А у Вас в стояке ванной протянута шина заземления? Если нет то заземляться на ванну или полотенцесушитель смертельно опастно.

    Нет. Шины нету. Просто ванна заземлена металлической полосой которая звонится накоротко с проводами заземления в розетках. Спасибо за предупреждение. В принципе и сам больше склонялся к подводу его от розетки плиты.

    Ещё вопрос. Кто-нибудь рассматривал не скрытую установку точек в квартире. Я понимаю, что выбор очень сильно ограничится, но может кто всё таки видел какие неплохие варианты. Суть всё та же. Очень не хочется дырявить эту чертову панель кучей дырок, ещё и с опасностью попасть в трубы отопления.

    Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить - может, а летать - нет. ...
  • _Malishok_ Senior Member
    офлайн
    _Malishok_ Senior Member

    1287

    13 лет на сайте
    пользователь #410396

    Профиль
    Написать сообщение

    1287
    # 30 мая 2013 09:40 Редактировалось _Malishok_, 1 раз.

    У вас панелька или блок-комнаты(круглые углы)? Просто замурованные батареи подталкивают к мысли о блок-комнате.

    У себя в квартире не рискнул вешать всю кухню на розетку от плиты. Плита сама по себе полностью занимает мощность линии 6мм и автомата на 32 ампера. Перекинул линию для спальни на кухонную технику и стиралку в ванной. А спальню и зал объеденил на одну ветку.

  • Sasha_983 Member
    офлайн
    Sasha_983 Member

    370

    22 года на сайте
    пользователь #4610

    Профиль
    Написать сообщение

    370
    # 30 мая 2013 09:47
    _Malishok_:

    У вас панелька или блок-комнаты(круглые углы)? Просто замурованные батареи подталкивают к мысли о блок-комнате.

    У себя в квартире не рискнул вешать всю кухню на розетку от плиты. Плита сама по себе полностью занимает мощность линии 6мм и автомата на 32 ампера. Перекинул линию для спальни на кухонную технику и стиралку в ванной. А спальню и зал объеденил на одну ветку.

    с чего вы взяли что в блок комнатах замурованные батареи то? у меня блок комнаты, круглые углы. батареи не замурованные.

  • _Malishok_ Senior Member
    офлайн
    _Malishok_ Senior Member

    1287

    13 лет на сайте
    пользователь #410396

    Профиль
    Написать сообщение

    1287
    # 30 мая 2013 09:50 Редактировалось _Malishok_, 1 раз.
    Sasha_983:

    с чего вы взяли что в блок комнатах замурованные батареи то? у меня блок комнаты, круглые углы. батареи не замурованные.

    Ну у меня блок комнаты и батареи замурованы + 2 не замурованы. На основании этого и предположил. Суть в том что если блок комнаты то штробить то и не надо ^_^. И где-то в документах на квартиру проскакивало что дом панельный. 0_0

  • DAFF596 Senior Member
    офлайн
    DAFF596 Senior Member

    508

    18 лет на сайте
    пользователь #75642

    Профиль
    Написать сообщение

    508
    # 30 мая 2013 10:19
    _Malishok_:

    У вас панелька или блок-комнаты(круглые углы)? Просто замурованные батареи подталкивают к мысли о блок-комнате.

    Нет. У меня панель. Разницу знаю потому что жил в блок комнате. Батареи замурованы но переходы между этажами сделаны в открытую.

    _Malishok_:

    У себя в квартире не рискнул вешать всю кухню на розетку от плиты. Плита сама по себе полностью занимает мощность линии 6мм и автомата на 32 ампера. Перекинул линию для спальни на кухонную технику и стиралку в ванной. А спальню и зал объеденил на одну ветку.

    Так у меня то плита газовая и вся линия свободна. Весь вопрос в использовании "заземления" оттуда.

    Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды

    _Malishok_:

    У вас панелька или блок-комнаты(круглые углы)? Просто замурованные батареи подталкивают к мысли о блок-комнате.

    Нет. У меня панель. Разницу знаю потому что жил в блок комнате. Батареи замурованы но переходы между этажами сделаны в открытую.

    _Malishok_:

    У себя в квартире не рискнул вешать всю кухню на розетку от плиты. Плита сама по себе полностью занимает мощность линии 6мм и автомата на 32 ампера. Перекинул линию для спальни на кухонную технику и стиралку в ванной. А спальню и зал объеденил на одну ветку.

    Так у меня то плита газовая и вся линия свободна. Весь вопрос в использовании "заземления" оттуда.

    _Malishok_:

    Суть в том что если блок комнаты то штробить то и не надо

    А можно поподробнее?

    Кстати, если у кого такая же квартира с открытыми переходами замурованных батарей, то их очень класно можно приспособить под крепление светильников направленного света. Типо так и задумано :)

    Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить - может, а летать - нет. ...
  • _Malishok_ Senior Member
    офлайн
    _Malishok_ Senior Member

    1287

    13 лет на сайте
    пользователь #410396

    Профиль
    Написать сообщение

    1287
    # 30 мая 2013 10:43 Редактировалось _Malishok_, 1 раз.
    DAFF596:

    А можно поподробнее?

    Ну если у вас панель то не прокатит. Суть в том что в блок комнатах нужно вырезать отверстие только для подрозетника, а потом с помощью стальной проволки и ловких рук передавать в пустотах между блоками сам провод.

    Если у вас панель то по правилам только вертикальные штробы между штробами перекидывать по полу. Если быстро насверлить перфоратором углублений по линии а потом зубилом, то соседи и опомниться не успеют. И не надо переживать о соседях с 9 - 19 в будние хоть на голове ходи. Тем более что 99% соседей не будут заморачиваться с наружной проводкой в таком же случае, что бы не потревожить ваш сон.

    По заземлению. Что то я не понял как это в квартире с газовой плитой розетка под плиту... Проверьте сечение провода в обязательном порядке. Прежде чем вешать фен, стиралку и водонагреватель на этот провод.

    И скорее всего у вас не заземление третьим проводом а зануление, т.е. просто второй провод от нулевого контакта в щитке. Смысл разводить его повсюду? В случае когда провод вводящий ноль в подъезд отгорит вы с большей вероятностью получите удар от корпуса электроприбора с таким заземлением-занулением чем остальные жители вашего подъезда. Стоит учитывать что заземление стало обязательном только с 90-х годов.

    Если так страшно то вешайте УЗО, его можно поставить прямо в щитке, или возле розетки в ванне (крайне требуется). Отключит даже в описанном ранее случае с отгоранием нуля. Единственный случай когда оно не спасет это если сунуть два пальца в розетку. Так что стоит учитывать что есть УЗО которые не срабатывают на КЗ. Надо смотреть что и с какими функциями ставите.

    З.Ы. Считайте меня форумным теоретиком. Потому как по профессии не электрик, да. Собственные познания по теме.

  • DAFF596 Senior Member
    офлайн
    DAFF596 Senior Member

    508

    18 лет на сайте
    пользователь #75642

    Профиль
    Написать сообщение

    508
    # 30 мая 2013 11:23
    _Malishok_:

    Если у вас панель то по правилам только вертикальные штробы между штробами перекидывать по полу. Если быстро насверлить перфоратором углублений по линии а потом зубилом, то соседи и опомниться не успеют. И не надо переживать о соседях с 9 - 19 в будние хоть на голове ходи. Тем более что 99% соседей не будут заморачиваться с наружной проводкой в таком же случае, что бы не потревожить ваш сон.

    Это то понятно, просто контингент такой, что им и без ремонта неплохо. А слышать постоянное шипение от соседей ещё даже не заселившись, как то неприятно. Глянул каталоги разных производителей... Короче решил, буду свердлить подрозетники. Но сделаю их рядом с плинтусом чтобы сразу из него выводить в подрозетник. Вопрос только с теликами. Уж больно большую штробу придется делать.

    _Malishok_:

    По заземлению. Что то я не понял как это в квартире с газовой плитой розетка под плиту... Проверьте сечение провода в обязательном порядке. Прежде чем вешать фен, стиралку и водонагреватель на этот провод.

    И скорее всего у вас не заземление третьим проводом а зануление, т.е. просто второй провод от нулевого контакта в щитке. Смысл разводить его повсюду? В случае когда провод вводящий ноль в подъезд отгорит вы с большей вероятностью получите удар от корпуса электроприбора с таким заземлением-занулением чем остальные жители вашего подъезда. Стоит учитывать что заземление стало обязательном только с 90-х годов.

    Да я сам удивился. Но как потом узнал для этих домов это нормально. А то что это зануление в щитке эт понятно, поэтому я и пишу заземление в кавычках. Просто этот третий провод раньше закладывался для тех же целей что и сейчас полнеоценное заземление. Только приборов требующих защиты было намного меньше. Поэтому и не разводили по всей квартире. Если вдуматься то та же стиралка ничем в плане защиты не отличается от плиты для которой это делалось. Есть конечно вариант развести всё трехжильным с соответсвующими точками но никуда до кап ремонта его не подключать. Но мне этот вариант меньше нравится чем всё таки подключить к этой существующей линии.

    Про УЗО подумаю, но нужно проверить можно ли его будет поставить в наш щиток, потому что отдельный в квартире не предусматривается.

    Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить - может, а летать - нет. ...
  • _Malishok_ Senior Member
    офлайн
    _Malishok_ Senior Member

    1287

    13 лет на сайте
    пользователь #410396

    Профиль
    Написать сообщение

    1287
    # 30 мая 2013 11:35
    DAFF596:

    А слышать постоянное шипение от соседей ещё даже не заселившись, как то неприятно. Глянул каталоги разных производителей... Короче решил, буду свердлить подрозетники. Но сделаю их рядом с плинтусом чтобы сразу из него выводить в подрозетник. Вопрос только с теликами. Уж больно большую штробу придется делать.

    Шипеть они будут ровно до тех пор пока не найдется другой герой полочку повесить. А убогие (ну согласитесь убого) короба по стенам будут надолго.

    DAFF596:

    Про УЗО подумаю, но нужно проверить можно ли его будет поставить в наш щиток, потому что отдельный в квартире не предусматривается.

    УЗО бывают в очень необычном исполнении. В США ставят УЗО прямо на провод фена, на тот случай если герой решит бросить фен в заземленную ванну, наполненную водой при наличии собственного тела в воде. Так что главное захотеть. Скорее всего должно быть исполнение в виде "вкладыша" за розетку в подрозетник, как блоки плавного включения освещения. Судя по вашему настроению я бы смотрел на них вместо загона по поводу соседей и зануления в каждый куток квартиры.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4645

    13 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4645
    # 30 мая 2013 16:29
    _Malishok_:

    должно быть исполнение в виде "вкладыша" за розетку в подрозетник

    уже давно розетки с узо как бы есть... и на вилке...

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    13 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 31 мая 2013 07:21
    DAFF596:

    Ещё вопрос. Кто-нибудь рассматривал не скрытую установку точек в квартире. Я понимаю, что выбор очень сильно ограничится, но может кто всё таки видел какие неплохие варианты. Суть всё та же. Очень не хочется дырявить эту чертову панель кучей дырок, ещё и с опасностью попасть в трубы отопления.

    у АББ и шнайдера есть система пластиковых плинтусов объеденяемых с кабель каналами и с накладными розетками, счас навскидку пример не найду но поищу.

    _Malishok_:

    Проверьте сечение провода в обязательном порядке. Прежде чем вешать фен, стиралку и водонагреватель на этот провод.

    4 мм алюминий, можно не проверять. Засада будет сделать с него переход на медь.

    DAFF596:

    Это то понятно, просто контингент такой, что им и без ремонта неплохо. А слышать постоянное шипение от соседей ещё даже не заселившись, как то неприятно. Глянул каталоги разных производителей... Короче решил, буду свердлить подрозетники. Но сделаю их рядом с плинтусом чтобы сразу из него выводить в подрозетник. Вопрос только с теликами. Уж больно большую штробу придется делать.

    Позовите человека на бетоноломные работы, он сделает в все за день, перед эти поговорите с соседями, что надо пошуметь, так как надо укрепить стену, т.к. трещины пошли и может плита сложиться и или что другое.
    У самого низа делать не стоит, не сильно удобно будет и смотреться будет убого. надо хотя бы сантимтров 15-20

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    15 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 31 мая 2013 08:59
    wil:

    Добрый день.
    За нижними ящиками кухни нужно проложить кабель (ВВГ) до розетки. Обязательно прятать в штробу или можно проложить по стене и закрепить скобами?

    вопрос эстетики. Как вам больше нравится так и делайте.

    alexpuskin80:

    4 мм алюминий, можно не проверять. Засада будет сделать с него переход на медь.

    А мне вот что то подсказывает что там 2,5 алюминий, а четверка если только в щите, между пакетниками, счетчиками и автоматами.

    alexpuskin80:

    Позовите человека на бетоноломные работы, он сделает в все за день, перед эти поговорите с соседями, что надо пошуметь, так как надо укрепить стену, т.к. трещины пошли и может плита сложиться и или что другое.
    У самого низа делать не стоит, не сильно удобно будет и смотреться будет убого. надо хотя бы сантимтров 15-20

    :100500: , потом только и останется, раскинуть провода и установить подрозетники- работа не шумная и не пыльная.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • Sciapura Senior Member
    офлайн
    Sciapura Senior Member

    746

    15 лет на сайте
    пользователь #173788

    Профиль
    Написать сообщение

    746
    # 31 мая 2013 13:11

    Друзья! Буду самостоятельно устанавливать в деревенском деревянном доме новый индукционный электросчётчик. Счётчик будет крепиться на специальный металлический щиток наружной установки (новый, но старого образца с двумя пробками сверху). Подскажите, каким образом крепить этот щиток к деревянной стене, вплотную, или через специальные изолирующие ролики, чтобы между стеной и щитком остался промежуток? (если через ролики, то как они правильно называются и где их купить, шурупы какого диаметра и длины лучше использовать для крепления к стене) Провода какого типа и сечения лучше использовать для подключения счётчика к пробкам (автоматам)? Чем прикрепить счётчик к щитку? На что вы ещё посоветовали мне обратить внимание? Заранее огромное спасибо за помощь, фотки щитка и счётчика скину вечером.

  • _Malishok_ Senior Member
    офлайн
    _Malishok_ Senior Member

    1287

    13 лет на сайте
    пользователь #410396

    Профиль
    Написать сообщение

    1287
    # 31 мая 2013 13:40 Редактировалось _Malishok_, 4 раз(а).
    PaulBP:

    уже давно розетки с узо как бы есть... и на вилке...

    Отстал от жизни совершенно надо себе влупить парочку. :rotate:

    vitamin-c:

    А мне вот что то подсказывает что там 2,5 алюминий, а четверка если только в щите, между пакетниками, счетчиками и автоматами.

    У меня к удивлению разводка по хате именно 4. Весело запихивать в контакты розеток, рассчитанных на 2.5....

    KiberDen !!!:

    Буду самостоятельно устанавливать в деревенском деревянном доме новый индукционный электросчётчик.

    Счетчик и автоматы точка, через который проходит вся мощность, потребленная вашими электроприборами. Где много потребленной мощности и к тому же много контактов всяких разных, там много тепла. Где много тепла и дерева.... Там шашлыки :beer: Не скупитесь и купите негорючую "тару" для счетчика или сделайте площадку какую из текстолита какого...

    KiberDen !!!:

    Провода какого типа и сечения лучше использовать для подключения счётчика к пробкам (автоматам)?

    Сечение должно позволять пропускать ту силу тока на которой выключается автомат. Сама таблица допустим здесь.

    И это, а какие автоматы собрались ставить? Если новые, то как их без DIN рейки то закрепить? Что то мне подсказывает что вам стоит отказаться от вашего металлического щитка и купить вот такое произведение:

    Все болты и гайки были в комплекте и реечка внутри. У самого такой на даче.

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    20 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 31 мая 2013 14:10
    _Malishok_:

    И это, а какие автоматы собрались ставить? Если новые, то как их без DIN рейки то закрепить? Что то мне подсказывает что вам стоит отказаться от вашего металлического щитка и купить вот такое произведение:

    DIN рейку можно купить любой нужной длины на рынке.

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • Sciapura Senior Member
    офлайн
    Sciapura Senior Member

    746

    15 лет на сайте
    пользователь #173788

    Профиль
    Написать сообщение

    746
    # 31 мая 2013 14:24

    _Malishok_

    электроприборов у меня будет с гулькин нос, дом я буду использовать исключительно как летнюю дачу пару выходных в месяц, основное время буду проводить на улице, поэтому кроме электроплитки на 2000 ватт и освещения, других значительных потребителей электроэнергии не будет. Системы, подобные моей, применяются десятки лет, продолжают стоять в: большинстве деревенских домов и при грамотной установке и эксплуатации никаких проблем не приносят, поэтому я не вижу смысла усложнять систему для пущей безопасности. За совет по текстолиту спасибо, но я скорее всего просто зашпаклюю участок бревенчатой стены за щитком для придания этому участку стены негорючести.

  • DAFF596 Senior Member
    офлайн
    DAFF596 Senior Member

    508

    18 лет на сайте
    пользователь #75642

    Профиль
    Написать сообщение

    508
    # 31 мая 2013 14:34

    Спасибо за ответы. У меня уже голова кругом от кучи вещей которые нужно предусмотреть.

    _Malishok_:

    Шипеть они будут ровно до тех пор пока не найдется другой герой полочку повесить. А убогие (ну согласитесь убого) короба по стенам будут надолго.

    Всё, загон по соседям побежден. Покупаю и делаю нормальные подрозетники, главное в трубы отопления не попасть...

    alexpuskin80:

    у АББ и шнайдера есть система пластиковых плинтусов объеденяемых с кабель каналами и с накладными розетками, счас навскидку пример не найду но поищу.

    Посмотрел пару их каталогов. Нашел только стандартные большие каналы с возможностью установки точек. Но это чисто вариант для офисов и производств.

    alexpuskin80:

    4 мм алюминий, можно не проверять. Засада будет сделать с него переход на медь.

    Это решаемый вопрос.

    alexpuskin80:

    У самого низа делать не стоит, не сильно удобно будет и смотреться будет убого. надо хотя бы сантимтров 15-20

    Спасибо за совет. так действительно будет поэстетичнее.

    vitamin-c:

    А мне вот что то подсказывает что там 2,5 алюминий, а четверка если только в щите, между пакетниками, счетчиками и автоматами.

    Сегодня измерю.

    Собственно на данный момент в голове картина следующая:
    В комнате заземление разводить не буду. Металлических приборов вроде не планируется.
    От водонагревателя придется наверное отказаться.
    На линию сантехблока повешу только розетку для фена.
    Стиралку и холодильник (географически будут рядом) вешаю на линию электроплиты вся таки 3-мя проводами с УЗО (много перечитал за эти дни и сделал вывод что это всё же лучше чем только 2-х проводная схема с УЗО).
    Остальные потребители в кухне на другую существующую линию.
    Сегодня осмотрю щиток чтобы оценить насколько там всё плохо.

    Оставшиеся вопросы:
    Как при свердлении подрозетников не попасть в трубу отопления.
    В договоре с энергосбытом стоит 3 КВ. Это они серьезно?
    Какова процедура подключения отдельной линии от щитка для той же стиралки например. Щиток у меня с обратной стороны стены ванной. Куда обращаться для начала и могут ли отказать?

    Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить - может, а летать - нет. ...
  • _Malishok_ Senior Member
    офлайн
    _Malishok_ Senior Member

    1287

    13 лет на сайте
    пользователь #410396

    Профиль
    Написать сообщение

    1287
    # 31 мая 2013 14:38

    Я ж не против. Просто по собственному опыту, к плитке холодильник, к холодильнику электрочайник. А потом захочется руки приложить правильно там циркулярная пила на 2 киловата, а к ней и газонокосилка... А по весне то и ночевать не очень тепло - электрокамин в нагрузку. А там где не автоматы а пробки там очень быстро появляются жучки. А где жучки и приведенный выше список там опасно. Почему не сделать сразу нормально и ограничивать себя же 0_o

    Знал случаи когда товарищей отключили за неуплату и товарищи взяли палки высоченные сверху железные крюки, к крюкам провода и когда нужно было электричество данные палки вешались на линию электропередач, тоже ведь просто и надежно ^_^

    Добавлено спустя 9 минут 39 секунд

    DAFF596:

    Оставшиеся вопросы:
    Как при свердлении подрозетников не попасть в трубу отопления.
    В договоре с энергосбытом стоит 3 КВ. Это они серьезно?
    Какова процедура подключения отдельной линии от щитка для той же стиралки например. Щиток у меня с обратной стороны стены ванной. Куда обращаться для начала и могут ли отказать?

    Вы упустили к сожалению ценный момент. Зимой щупаете стены и играете в "теплее-холоднее" там где тепло там труба. У меня по крайней мере очень точно определялись трубы и радиаторы в стенах. Сейчас у вас только один вариант ловить жэсовского сантехника и тащить в квартиру что бы показал. Будут отнекиваться, все равно тащить, достаточно точное расположение труб они покажут. У меня не могли отвечать за высоту расположения радиатора и только.

    Да серьезно. Тут проще сходить в энергосбыт на хмельницкого 6 и достать нужные вам ответы из тетенек в столе справок (левая дверь а не правая, на первом этаже). Внимание тетки либо прикидываются либо реально тупые. Один раз сходил, посадили на коня. Пока не попросил книгу замечаний ничего толкового не ответили.

    Официально - идти в жэс к электрикам, там пошлют и раскажут как надо делать. Неофициально у родителей такое же расположение щитка как у вас, и было "техническое" отверстие в шкафу который встроеный возле ванны у потолка ведущее прямо в щиток, ну и дальше и зануление и ноль и фаза. Главное осторожно.