Kiryla2002, блин, точно, я тупанул в прикидках
посчитал, что сто кубометров -- это пятикратный воздухообмен для двадцать квадратов.
Олух
Двадцать квадратов -- это ж пятьдесят-шестьдесят кубов. Чтобы пять раз объем сменить, надо в час триста кубов подать. А это реально много для такой комнаты.
wilson:Теперь вопрос - что успевает обратно нагреть воздух так быстро, если у вас двухкратный обмен - т.е. за полчаса воздух меняется полностью на входящий воздух температуры (25-7 - возмем по минимуму) 18гр опять до 25? Пусть даже смешение возудха 18 и находящегося там 25 (первые полчаса работы системы) - средняя температура 21.5гр. Что нагревает воздух за полчаса с 21.5гр до 25гр обратно?
законы термодинамики
то-то и оно, что происходит смешивание и выравнивание температур. Количество поступающего охлажденного воздуха значительно меньше, чем количество уже имеющегося нагретого. Здесь экспоненциальное распределение происходит. Чтобы добиться заметного изменения температуры, надо сразу и быстро подать много охлажденного воздуха. А потом уже поддерживать пониженную температуру будет не сложно. По такому принципу работает кондей -- при запуске он сначала выходит на максимальную мощность, быстро охлаждает весь имеющийся объем, а затем уже на минимальной мощности просто поддерживает нужную температуру, компенсируя прогрев.
wilson:Пусть даже смешение возудха 18 и находящегося там 25 (первые полчаса работы системы) - средняя температура 21.5гр.
вот здесь Вы не правильно считаете. средняя температура будет зависеть еще от объема поступившего за эти полчаса воздуха плюс поступление тепла от внутренних и внешних источников.
я тут так прикинул сходу, для комнаты в 60 кубов и воздухообмене в 100 кубов в час для данного примера температура за час упадет на 2.8 градуса. Может и ошибся, давно физики в руки не брал ![]()