    # 16 мая 2013 09:06
    -=san1ch=-:

    Подскажите пожалуйста,
    живём в угловой квартире в панельном доме с батареями в стенах,
    сейчас затеяли небольшой ремонт в комнате, в частности нужно перенести розетки.
    Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, можно ли штробить стены? Есть ли опасность повредить эти самые трубы в стенах?

    я штробил, нарвался на трубу, но почувствовал, думал, что арматура опять попалась, нет - труба :D все обошлось, а вот сосед сверху меня залил :roof:

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28558

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28558
    # 16 мая 2013 14:31

    Металодетекторы (некоторые) стоят дешевле некоторых наборов свёрл! :D

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4645

    13 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4645
    # 16 мая 2013 15:55

    Крошка Енот, очень умно учитывая что стена железобетонная....

  • муми-папа Member
    офлайн
    муми-папа Member

    282

    11 лет на сайте
    пользователь #816797

    Профиль
    Написать сообщение

    282
    # 16 мая 2013 16:51 Редактировалось муми-папа, 2 раз(а).
    Крошка Енот:

    Металодетекторы (некоторые) стоят дешевле некоторых наборов свёрл! :D

    все отностительно ;) (учитывая ваше "некоторые" )

  • Dantes607 Senior Member
    офлайн
    Dantes607 Senior Member

    926

    13 лет на сайте
    пользователь #375576

    Профиль
    Написать сообщение

    926
    # 16 мая 2013 16:59 Редактировалось Dantes607, 1 раз.

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста ответы на некоторые вопросы в соответствии с действующими правилами.
    1. Возможна ли установка на балконе с установленными по проекту стеклопакетами розеток и выключателей? Однозначного ответа мне не дали. И если да, то какого исполнения? Мне сказали вроде что У1, но ведь балкон как мне кажется относится ко второй категории (под навесом или в помещениях со свободным доступом воздуха). Т.е. достаточно У2. И можно ли купить их у нас?
    2. Строго ли лимитировано количество разобщенных линий в стандартной панельной квартире? В документах, что мне показывали, на трешку написано три, а на двушку можно и две линии всего. Но там нет фразы "не более". Просто три линии. А я хочу 4 линии на двушку.
    3. Лимитирована ли разводка по квартире линиями только по 16А? Могу ли я иметь в квартире линию на 25А, поставив на нее автомат на 25А с сечением проводов 2,5 квадрата?
    Если можно, то ссылки на пункты с указанием самих документов.
    Заранее благодарен.

    Кв. № 23
  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 16 мая 2013 17:07

    Dantes607, 1.возможна. в зависимости от остекления либо стандартная розетка либо IP44.
    2.согласовывал проекты со значительно большим колличеством линий
    3. Если в проекте указан потребитель этой мощности-пожалуйста. Но на обычные розетки такую линию тянуть нельзя

    Спаси и заземли!
  • anv1l Member
    офлайн
    anv1l Member

    495

    14 лет на сайте
    пользователь #204422

    Профиль
    Написать сообщение

    495
    # 16 мая 2013 20:32
    -=san1ch=-:

    Подскажите пожалуйста,
    живём в угловой квартире в панельном доме с батареями в стенах,
    сейчас затеяли небольшой ремонт в комнате, в частности нужно перенести розетки.
    Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, можно ли штробить стены? Есть ли опасность повредить эти самые трубы в стенах?

    если так страшно ,вызовите сантехника и он вам на стене нарисует ваши трубы

    ...и все будет зашибись как!!!
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4645

    13 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4645
    # 16 мая 2013 20:56

    anv1l, не вариант. 3 года назад в такой шляпе ребята были, трубы нарисовали, однако просверлить всё ровно умудрились. прапрасантехники сварили трубы под углом градусов в 30, видимо длинные попались .....

  • vaskam Senior Member
    офлайн
    vaskam Senior Member

    2743

    15 лет на сайте
    пользователь #155916

    Профиль
    Написать сообщение

    2743
    # 16 мая 2013 21:55

    Скажите, существуют ли светодиодные лампочки G9 - аналоги (по размерам) обычных галогенок? Те, что я видел, просто монстры какие то.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4645

    13 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4645
    # 16 мая 2013 21:59

    vaskam, да вроде нет

  • vaskam Senior Member
    офлайн
    vaskam Senior Member

    2743

    15 лет на сайте
    пользователь #155916

    Профиль
    Написать сообщение

    2743
    # 16 мая 2013 22:16
    PaulBP:

    vaskam, да вроде нет

    такой ответ я и ожидал, хотя продавец на рынке, который хотел продать люстру, уверял, что существуют

  • primus Member
    офлайн
    primus Member

    406

    22 года на сайте
    пользователь #3056

    Профиль
    Написать сообщение

    406
    # 16 мая 2013 22:17 Редактировалось primus, 2 раз(а).

    немного новый виток в установке себе водогрейки
    в очередной раз оказалось, что продавцы сборище барыг в рб насоветовало абы продать
    то что хотел никак не подходит для встраивания в систему воды, только для одного крана
    после 2-х дней изучений имеющихся в продаже водогреек нашел именно то, что надо
    от оно
    6Квт минимальный
    после ваших каментов решил протянуть 3*4 медь к щитку, ну ево нахрен, благо планировка позволяет
    в комплекте девайса кабеля нет
    последний вопрос
    кабель сразу прикручивать в водогрей или ставить розетку/выключатель возле него в стояке
    и какой автомат поставить в щиток???
    сколько примерно будет стоить поставить автомат в щиток и подсоединить мой кабель, места в щитке хватает
    (я очкую именно туда лезть, мне кредит нельготный отдавать)

    спасибо всем отозвавшимся и отвечавшим

  • Dantes607 Senior Member
    офлайн
    Dantes607 Senior Member

    926

    13 лет на сайте
    пользователь #375576

    Профиль
    Написать сообщение

    926
    # 16 мая 2013 23:54
    Devil inc.:

    Dantes607, 1.возможна. в зависимости от остекления либо стандартная розетка либо IP44.
    2.согласовывал проекты со значительно большим колличеством линий
    3. Если в проекте указан потребитель этой мощности-пожалуйста. Но на обычные розетки такую линию тянуть нельзя

    Devil inc., большое спасибо!
    Пару уточняющих моментов.
    1. Защита по IP44 подразумевает защиту от проникновения калиброванным щупом и от брызг воды, но не оговаривает климатические условия эксплуатации. Более правильно наверное соответствие двум ГОСТам:
    - По степени защиты, обеспечиваемые оболочками, согласно ГОСТ 14254-96;
    - Изделия по исполнению для различных климатических районов, категорий, условий эксплуатации и хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды согласно ГОСТ 1 51 50-69.
    Мне проектанты ( делаю для себя, на хлеб с маслом зарабатываю в смежной области) упирали больше на второй ГОСТ и требования выставляли предварительно У1 ( открытая площадка).
    2. Со слов проектантов ( документа не видел), большее количество линий допускается в домах повышенной комфортности, а не типовом жилье.
    3. По 25 амперам. Т.е. это должна быть отдельная линия, на которой должны быть установлены только розетки на ток не менее 25 А? Установка 16А розеток не допускается?
    Речь идет о кухне. На ней будет подключение холодильника, СВЧ-печки, электрочайника, духового шкафа и посудомоечной машины. Ну явно 16А будет маловато, если не разносить включение электроприборов во времени.

    Кв. № 23
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4645

    13 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4645
    # 17 мая 2013 00:01
    primus:

    кабель сразу прикручивать в водогрей

    да, там скорей всего будут клеммы.
    стоить будет не дорого, как договоритесь-на кого нарветесь

  • serywolf Senior Member
    офлайн
    serywolf Senior Member

    5396

    19 лет на сайте
    пользователь #29022

    Профиль
    Написать сообщение

    5396
    # 17 мая 2013 07:16 Редактировалось serywolf, 1 раз.

    :super:

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 17 мая 2013 12:33

    Dantes607, на розетках не указывают климатическое исполнение вообще, так что какое придумаете, такое и будет:) посему и привел только степени защиты от влаги и посторонних предметов.
    2. Ну вы и делаете себе квартиру повышенной комфортности, проект-то на свою квартиру вы сами делаете.
    3.да. на стиралку, пмм и духовой шкаф просто тяните отдельные линии

    Спаси и заземли!
  • Dantes607 Senior Member
    офлайн
    Dantes607 Senior Member

    926

    13 лет на сайте
    пользователь #375576

    Профиль
    Написать сообщение

    926
    # 17 мая 2013 15:07
    Devil inc.:

    Dantes607, на розетках не указывают климатическое исполнение вообще, так что какое придумаете, такое и будет:) посему и привел только степени защиты от влаги и посторонних предметов.
    2. Ну вы и делаете себе квартиру повышенной комфортности, проект-то на свою квартиру вы сами делаете.
    3.да. на стиралку, пмм и духовой шкаф просто тяните отдельные линии

    Devil inc., еще раз большое спасибо! Думаю с проектировщиками придем к общему знаменателю. :)

    Кв. № 23
  • vaskam Senior Member
    офлайн
    vaskam Senior Member

    2743

    15 лет на сайте
    пользователь #155916

    Профиль
    Написать сообщение

    2743
    # 17 мая 2013 15:33 Редактировалось vaskam, 1 раз.
    serywolf:

    vaskam:

    Скажите, существуют ли светодиодные лампочки G9 - аналоги (по размерам) обычных галогенок? Те, что я видел, просто монстры какие то.

    в китайских гиперах посмотри

    смотрел ... меньше 7 см в длину - не видел, на замену галогенок не пойдут

    вот это, самое маленькое, что нашел на дилэкстриме

    Для дежурного света пойдет, но в целом - некрасиво костыль торчит

  • дюймовоча Member
    офлайн
    дюймовоча Member

    189

    12 лет на сайте
    пользователь #627292

    Профиль
    Написать сообщение

    189
    # 18 мая 2013 11:45 Редактировалось дюймовоча, 1 раз.
    дюймовоча:

    Кто-нибудь сталкивался с такими розетками и выключателями.? стоит ли их ставить.?Есть ли тут проходные выключатели. мне нужно для выключения из 2-х мест.http://liregus.com/content/produktai/epsilon/epsilonwhite.ru.html выбор между ними и шнайдер седна.

    Так все же что лучше купить? Лезард епсилон классик или шнайдер седна. Проскочила информация, что седна в турции производится. Ценник практически одинаковый.

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 18 мая 2013 16:44

    дюймовоча, седна явно либо российская(у шнайдера там завод для вессен, может и седну запустили), либо турецкая, не европа. Лезард китай, по ссылке не он.

    Спаси и заземли!