Devil inc.:
Dantes607, 1.возможна. в зависимости от остекления либо стандартная розетка либо IP44.
2.согласовывал проекты со значительно большим колличеством линий
3. Если в проекте указан потребитель этой мощности-пожалуйста. Но на обычные розетки такую линию тянуть нельзя
Devil inc., большое спасибо!
Пару уточняющих моментов.
1. Защита по IP44 подразумевает защиту от проникновения калиброванным щупом и от брызг воды, но не оговаривает климатические условия эксплуатации. Более правильно наверное соответствие двум ГОСТам:
- По степени защиты, обеспечиваемые оболочками, согласно ГОСТ 14254-96;
- Изделия по исполнению для различных климатических районов, категорий, условий эксплуатации и хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды согласно ГОСТ 1 51 50-69.
Мне проектанты ( делаю для себя, на хлеб с маслом зарабатываю в смежной области) упирали больше на второй ГОСТ и требования выставляли предварительно У1 ( открытая площадка).
2. Со слов проектантов ( документа не видел), большее количество линий допускается в домах повышенной комфортности, а не типовом жилье.
3. По 25 амперам. Т.е. это должна быть отдельная линия, на которой должны быть установлены только розетки на ток не менее 25 А? Установка 16А розеток не допускается?
Речь идет о кухне. На ней будет подключение холодильника, СВЧ-печки, электрочайника, духового шкафа и посудомоечной машины. Ну явно 16А будет маловато, если не разносить включение электроприборов во времени.