Andry_S:
7eleven, вы, похоже, совсем тугодум.
Теплопотери 2 квт. Если у его рабочей части стяжки (примерно половина, 10т., остальная по периметру и почти не участвует в теплоотдаче) отбирать тепло с мощностью 2квт будет примерно градус в час остывания. Нагрейте ее теплым полом хотя бы до 26 - и она будет остывать с такой скоростью. От 20 градусов - не будет, не сможет отдавать тепло с такой мощностью, просто будет быстро падать температура воздуха. Охладите до уличной - вообще не будет никакого изменения.
Можно сидеть в холодильнике и радостно кричать "у меня температура не падает, даже если выключу, слив защитан!" 
msth, мы говорим конкретно о доме timgod, каркасник, 20т. фундаментная плита, масса сконцентрирована по периметру, ВОЗДУШНОЕ отопление ТН.
При соответствующей конструкции дома с большими массами, отоплении через теплый пол, теплоаккумуляторе и прочих мерах конечно картина будет иная. Даже при наличии соответствующих мер в вашем примере зафиксировано падение на 1 градус. Нет мер - будет падение куда круче.
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд
Всем: имейте мужество смотреть на вопросы реалистично, а не пионерски-шапкозакидательно.
Если кто-то готов мириться с температурами в доме ниже 21 ради экономии - ну так и пишите, "мерзну, зато дешево". Но не надо никому рассказывать что это нормально и так хорошо.
сколько тимголду заплачено чтобы ТН расхваливать?