Доброго дня!
Выставляю температуру
нагрева воды около 43 градусов, на выходе едва тёплая. Выставляю 60 градусов - температура близка к 40 градусам.
Датчик нагрева воды под замену?

Всем привет! Сегодня пришел домой а на экране горят три символа " Г ". В инструкции такой ошибки нет. В инете порылся , говорят помогает перепрошивка. Кто знает где в Минске можно перешить.
ARTCAM:Всем привет! Сегодня пришел домой а на экране горят три символа " Г ". В инструкции такой ошибки нет. В инете порылся , говорят помогает перепрошивка. Кто знает где в Минске можно перешить.
А в сервисный центр позвонить для начала, не пробовали? 
Внутренний алгоритм работы газового котла отопления Bosch Gaz 6000 W (WBN 6000-24...):
1. Задаётся максимальная температура подающей линии теплоносителя системы отопления TMAX вручную на панели управления (TMAX = 40-82°С).
2. По протоколу OpenTherm задаётся температура подающей линии теплоносителя ot_tboiler XX (не может быть меньше 40°С и больше TMAX, которая задана на панели управления котлом вручную).
3. По протоколу OpenTherm подаётся команда на включение отопления ot_ch 1.
4. Котёл нагревает теплоноситель и поддерживает его температуру по следующему алгоритму:
4.1 Запускается вентилятор дымохода на скорости, заданной в сервисном параметре 2.bd и зажигается горелка на минимальной мощности (модуляции) (FLM=0).
4.2 Плавно и быстро мощность горелки увеличивается до заданной в сервисном параметре 2.1A: 30...200 у.е. (FLM=0...100 / 0...100% отн. и 0,6%/шаг / 7,2...24 кВт и ~99 Вт/шаг)
4.3 Котёл работает в таком режиме до достижения заданной температуры теплоносителя подающей линии ot_tboiler XX.
4.4 При достижении заданной температуры подающей линии ot_tboiler XX котёл плавно и быстро снижает мощность горелки до минимума (FLM=0).
4.5 Котёл продолжает нагрев теплоносителя на минимальной мощности горелки до тех пор, пока температура теплоносителя в подающей линии не превысит заданную температуру ot_tboiler XX на 5°С, после чего горелка отключается.
4.6 Далее одновременно:
- Вентилятор дымохода котла продолжает работать в течение времени, которое задано в сервисном параметре 1.5b: 10...180 секунд.
- Циркуляционный насос теплоносителя продолжает работать в течение времени, которое задано в сервисном параметре 2.9F: 0...10 минут.
- Начинается обратный отсчёт минимального времени между включениями горелки, которое задано в сервисном параметре 1.3b: 0...10 минут.
- Отслеживается снижение температуры подающей линии (сервисный параметр 1.3С: 0...10°C).
Следующий раз котёл включит горелку (п. 4.1), только когда температура подающей линии станет ниже заданной ot_tboiler ХХ на столько градусов, сколько задано в параметре 1.3С: 0...10°С, но не раньше, чем пройдёт время, указанное в параметре 1.3b: 1...10 минут.
При включенной функции приготовления горячей воды (отключается программно по OpenTherm) котёл постоянно отслеживает расход горячей воды по встроенному расходомеру независимо от того, в каком состоянии находится функция отопления (отключена, включена, активна). Как только расход горячей воды станет больше заданного в сервисном параметре 1.7С: 2,5...5 л/мин, срабатывает встроенный трёхходовой клапан и начинается циркуляция теплоносителя контуру приготовления горячей воды через пластинчатый теплообменник, при этом циркуляция теплоносителя по системе отопления прерывается на всё время приготовления горячей воды. Котёл старается поддерживать температуру горячей воды близкую к заданной на панели управления котлом, регулируя при этом пламя горелки (модуляцию) от минимального до заданной в сервисном параметре 2.1b: 30...200 у.е. (0...100% отн. и 0,6%/шаг / 7,2...24 кВт и ~99 Вт/шаг). При повышении температуры горячей воды более, чем на 5°C выше заданной (например, из-за низкого расхода горячей воды) котёл отключает горелку. Котёл лучше всего поддерживает температуру горячей воды при неизменном расходе горячей воды и неизменном давлении.
Спецификация OpenTherm 2.2.
Библиотека OpenTherm для Arduino (ESP8266, ESP32 ...) и схема OT адаптера: https://github.com/ihormelnyk/opentherm_library/
Подключение OpenTherm в Tasmota: https://tasmota.github.io/docs/OpenTherm/
К контроллеру (ESP8266, ESP32 ...) можно подключить дополнительные датчики, например температурные DS18x20 и отслеживать дополнительные параметры работы котла, например, температуру на улице, в комнате, температуру обратки. Дополнительные параметры можно учитывать, например, в алгоритме для расчёта температуры подающей линии, передаваемой котлу по OpenTherm. Так можно сделать OpenTherm термостат для котла с произвольным алгоритмом работы: ON/OFF, PID, Adaptive PID, MPC, и т. д. Например, на Tasmota Rules. Такой термостат можно подключить, например, по Wi-Fi к Home Assistant, а оттуда через интеграции в Apple Home, УДЯ и т. п.
По протоколу OpenTherm котлу можно передать следующие команды:
Включить отопление (котёл начинает поддерживать заданную температуру подаваемого теплоносителя по своему внутреннему алгоритму, батарея в рамке):
ot_ch 1
Отключить отопление (котёл прекращает нагревание теплоносителя, перечёркнутая батарея):
ot_ch 0
Установить температуру подающей линии теплоносителя XX °C (можно задавать в т. ч. прямо во время работы котла):
ot_tboiler XX
Разрешить режим приготовления горячей воды (котёл перейдёт в режим приготовления горячей воды если расход воды в контуре горячего водоснабжения превысит установленное значение в пункте 1.7С: 2,5...5 л/мин):
ot_dhw 1
Запретить режим приготовления горячей воды (котёл не будет переходить в режим приготовления горячей воды если расход воды в контуре горячего водоснабжения превысит установленное значение в пункте 1.7С: 2,5...5 л/мин; перечёркнутый краник):
ot_dhw 0
Установить температуру горячей воды YY°C:
ot_twater YY
По протоколу OpenTherm от котла можно получить следующие параметры (здесь в формате JSON):
Наличие неисправностей котла:
$.OPENTHERM.SLAVE.FAULT
"0" — неисправностей нет
Заданная максимальная температура теплоносителя в подающей линии котла (заданная вручную на панели котла):
$.OPENTHERM.TMAX
Состояние отопления:
$.OPENTHERM.SLAVE.CH
"0" — отопление отключено
"1" — отопление включено
Состояние горелки котла:
$.OPENTHERM.SLAVE.FL
"0" — горелка отключена
"1" — горелка включена
ID17 Текущая относительная мощность (модуляция) горелки котла в процентах (0..100):
$.OPENTHERM.FLM
ID25 Текущая измеренная температура теплоносителя в подающей линии системы отопления (°С):
$.OPENTHERM.TB
Заданная температура теплоносителя в подающей линии отопления, полученная котлом по протоколу OpenTherm (°С):
$.OPENTHERM.BTMP.REQ
Заданная температура теплоносителя в подающей линии отопления, которую котёл использует в настоящий момент для нагрева теплоносителя в системе отопления (°С):
$.OPENTHERM.BTMP.ACT
Статус горячего водоприготовления:
$.OPENTHERM.SLAVE.DHW
"0" — горячая вода в настоящий момент не приготавливается
Заданная на панели управления котлом температура горячей воды:
$.OPENTHERM.DHWS
Заданная температура горячей воды, полученная котлом по протоколу OpenTherm:
$.OPENTHERM.HWTMP.REQ
Заданная температура горячей воды, которую использует котёл в настоящий момент для приготовления горячей воды:
$.OPENTHERM.HWTMP.ACT
ID26 Текущая измеренная температура горячей воды:
$.OPENTHERM.TDHW
***
Статус OpenTherm соединения:
$.OPENTHERM.conn
"FAULT" — соединение по OpenTherm с котлом отсутствует
"READY" — соединение по OpenTherm с котлом установлено и находится в режиме ожидания
"BUSY" — соединение по OpenTherm с котлом установлено и находится в режиме обмена данными
***
Полный JSON (Tasmota + OpenTherm, Command: status 10):
{
"OPENTHERM": {
"conn": "BUSY",
"settings": 3,
"SLAVE": {
"FAULT": 0,
"CH": 0,
"DHW": 0,
"FL": 0,
"COOL": 0,
"CH2": 0,
"DIAG": 0,
"RAW": 0123456789
},
"BTMP": {
"FAULT": 0,
"REQ": 65,
"ACT": 65
},
"HWTMP": {
"REQ": 36,
"ACT": 36
},
"ASFF": {
"FC": 0,
"OFC": 0
},
"OEMD": 0,
"FLM": 0,
"TB": 51.2,
"TDHW": 31.8,
"DHWS": 36,
"TMAX": 70,
"OT10": {
"lo": 0,
"hi": 0
},
"OT12": {
"lo": 0,
"hi": 0
},
"OT15": {
"lo": 7,
"hi": 0
},
"OT19": 0
},
"TempUnit": "C"
}
Котёл WBN 6000-24... не поддерживает следующие OpenTherm сообщения:
TOUT [ID27] - Outside Temperature (°C)
TRET [ID28] - Return Water Temperature (°C)
OT14 [ID14] - Maximum relative modulation level setting (%)
OT18 [ID18] - Water pressure in CH circuit (bar)
OT33 [ID33] - Boiler exhaust temperature (°C)
OT116 [ID116] - Number of starts burner
OT117 [ID117] - Number of starts CH pump
OT120 [ID120] - Number of hours that burner is in operation (i.e. flame on)
OT121 [ID121] - Number of hours that CH pump has been running
Как сбрасывать давление воды в контуре отопления двухконтурного котла через кран горячей воды для проверки давления воздуха во встроенном расширительном баке (способ не подходит если в контуре отопления не вода!):
0. Котёл должен быть отключен!
1. Закрываются все краны котла: подача отопления, обратка отопления, холодная вода, горячая вода (если есть), синий кран подпитки отопления.
2. Открывается кран горячей воды на любом смесителе, который подключен к котлу.
3. Открывается синий кран подпитки котла (и кран на выходе горячей воды на котле, если установлен).
Из смесителя потечёт вода из котла, из контура отопления!
Проверка и настройка давления газа на газовом регуляторе SIT 845 Sigma PS
Для проверки давления необходим манометр 0-30 мбар с разрешением 0,1 мбар или U-образный манометр.
U-образный манометр делается из примерно 0,5 м прозрачного шланга с внутренним диаметром 7-8 мм, линейки/рулетки 10-30 см и чистой воды.
U-образный манометр подключается ко входу газового регулятора, замеряется перепад уровней воды в трубке по линейке.
Давление газа на входе газового регулятора: 204 мм вод. ст. (2000 Па; 20 мбар) при нулевом расходе газа.
U-образный манометр подключается к выходу газового регулятора, уровни воды выравниваются, далее замеряется перепад уровней воды в трубке по линейке.
Рекомендуется отсоединять трубку компенсации VENT от регулятора на время проведения измерений. Не забыть подключить обратно после проведения измерений и регулировок!
Включается сервисная функция 1.2F = 03 - котёл работает 15 минут с минимальной мощностью (ок. 7,2 кВт).
Давление газа на выходе газового регулятора: 9,2 мм вод. ст. (90 Па; 0,9 мбар)
Для увеличения минимального выходного давления закручивать вправо винт D, придерживая гайку C.
Для уменьшения минимального выходного давления откручивать влево винт D, придерживая гайку C.
Расход газа по счётчику: 0,0137 куб. м./мин (13,7 л/мин).
Меньше 0,9 мбар давление сделать особо не получится - горелка начинает нестабильно зажигаться и работать.
Включается сервисная функция 1.2F = 04 - котёл работает 15 минут с максимальной мощностью (ок. 24 кВт).
Давление газа на выходе газового регулятора: 92 мм вод. ст. (900 Па; 9 мбар)
Для увеличения максимального выходного давления закручивать вправо гайку C, придерживая винт D.
Для уменьшения максимального выходного давления откручивать влево гайку C, придерживая винт D.
Расход газа по счётчику: 0,0457 куб. м./мин (45,7 л/мин).




Примерная схема двухконтурного котла
Если хочется использовать двухконтурный котёл совместно с электрическим накопительным водонагревателем, то лучше будет подсоеденить вход электрического водонагревателя к выходу горячей воды котла. Электрический водонагреватель в таком случае будет накопителем-догревателем горячей воды. Но будет заметное снижение давления горячей воды. Также можно подключить их параллельно, но такая схема хорошо будет работать в режиме основной-резервный. Одновременно они могут работать плохо из-за существенной разности давлений, расходов, температур каждого нагревателя.
Двухконтурный котёл можно переделать в одноконтурный с бойлером косвенного нагрева с помощью трёхходового клапана (или двух двухходовых), датчика температуры и контроллера. Бойлер косвенного нагрева подключается к контуру отопления через трёхходовой клапан. Второй контур котла в такой схеме использоваться не будет.
Lightman, много умного и интересного вы тут написали!
Как владелец старого и нового котла скажу: старые котлы надежней были и умней! Вот у меня, старый котел (1963 г. в), нагревал систему и переходил автоматом в режим модуляции и поддерживал в системе постоянную температуру! Режим модуляции работал через обратку! Бошевский котел нагревает воду и потом горелка тупо отключается, температура падает и довольно прилично. Естественно вся система постоянно нахотится в тепловом движении, что очень плохо! Что сказывается на ее ресурсе и аварийности! Я бы с удовольствием сделал, что бы новый котел, работал так же как старый, но пока не знаю как это сделать! 
PS Старый котел убрал потому, что увеличилась площадь отопления!
Когда рассеиваемая тепловая мощность системы отопления будет больше минимальной тепловой мощности котла, этот котёл будет работать почти так же, как и ваш старый. Обратите внимание, этот котёл при достижении заданной температуры снижает мощность горелки до минимальной возможной (~7 кВт) и на минимальной мощности догревает теплоноситель ещё на 5°C. Если минимальная мощность будет больше той, что рассеивается на батареях/теплых полах и т. п. в данный момент, то да, в какой-то момент котёл догреет теплоноситель до t°зад + 5° и горелка отключится. А если минимальная мощность котла будет меньше требуемой в данный момент, то котёл так и продолжит работать на минимальной мощности и не сможет догреть теплоноситель до t°зад + 5° и горелка не отключится. Поэтому важно подбирать котёл по мощности отопления, в идеале чтобы осенью-весной требуемая мощность была больше минимальной, которую может обеспечить котёл (> 7 кВт), а зимой, в сильные морозы, котёл на максимальной мощности (~24 кВт) мог давать примерно столько, сколько требуется. Двухконтурные котлы часто выбирают по мощности приготовления горячей воды, а не отопления, чтобы горячую воду нормально нагревал, и получается, что устанавливают котлы большей мощности, чем требуется для отопления. Отсюда и такое поведение. Если нельзя уменьшить мощность котла, то остаётся увеличивать отбор тепла из системы отопления, добавлять батареи, тёплые полы, калориферы и т. п.
|
офлайн
Nedovolnyi
Junior Member
|
|
|
43 |
20 лет на сайте Город:
|
Подскажите, пожалуйста. Никогда не было опыта взаимодействия с котлами отопления. Есть котел Bocsh WBN6000-24C и терморегулятор Tech st290 v2, который без связи с интернетом. Можно ли такой терморегулятор как-то модифицировать (докупить какой адаптер) под управление со смартфона или вариант один - покупать другой терморегулятор с wifi, gsm?
Если нужен другой терморегулятор, то какой посоветуете?
Lightman:Когда рассеиваемая тепловая мощность системы отопления будет больше минимальной тепловой мощности котла, этот котёл будет работать почти так же, как и ваш старый. Обратите внимание, этот котёл при достижении заданной температуры снижает мощность горелки до минимальной возможной (~7 кВт) и на минимальной мощности догревает теплоноситель ещё на 5°C. Если минимальная мощность будет больше той, что рассеивается на батареях/теплых полах и т. п. в данный момент, то да, в какой-то момент котёл догреет теплоноситель до t°зад + 5° и горелка отключится. А если минимальная мощность котла будет меньше требуемой в данный момент, то котёл так и продолжит работать на минимальной мощности и не сможет догреть теплоноситель до t°зад + 5° и горелка не отключится. Поэтому важно подбирать котёл по мощности отопления, в идеале чтобы осенью-весной требуемая мощность была больше минимальной, которую может обеспечить котёл (> 7 кВт), а зимой, в сильные морозы, котёл на максимальной мощности (~24 кВт) мог давать примерно столько, сколько требуется. Двухконтурные котлы часто выбирают по мощности приготовления горячей воды, а не отопления, чтобы горячую воду нормально нагревал, и получается, что устанавливают котлы большей мощности, чем требуется для отопления. Отсюда и такое поведение. Если нельзя уменьшить мощность котла, то остаётся увеличивать отбор тепла из системы отопления, добавлять батареи, тёплые полы, калориферы и т. п.
Спасибо, все очень подробно рассказали! 
Добрый день.Подскажите, использовал шлюз OT-Modbus BSG301 Невотон. Задаю уставку , например 50, котел включается на всю мощность -перегревает, тактует. С регулятором Бош CR50 все работает с плавной модуляцией, поставил шлюз на Viesmann- модуляцию видит, работает с регулированием модуляции.
В чем может быть проблема? Модель хорошего шлюза OT-Modbus?
