Не хватит - OVR'ов у меня 2, а лоджий 4.
Вы произвели рейдерский захват соседских лоджий?
Минимальная вытяжка все равно будет - в окнах из лоджий в комнаты стоят клапана Aereco.
тогда да.
Не хватит - OVR'ов у меня 2, а лоджий 4.
Вы произвели рейдерский захват соседских лоджий?
Минимальная вытяжка все равно будет - в окнах из лоджий в комнаты стоят клапана Aereco.
тогда да.
StatVent:Не хватит - OVR'ов у меня 2, а лоджий 4.
Вы произвели рейдерский захват соседских лоджий?
Нет, просто такая планировка компактной двухспаленной квартиры.
А вопрос о тонком и эффективном шумопоглотителе остается открытым. Где взять такое, чем оклеены изнутри, например, Aereco EHT? Там толщина 1-2 мм, а звуки поглощает весьма эффективно. У OVR'ов еще не смотрел, не щупал, что внутри.
DVK:А вопрос о тонком и эффективном шумопоглотителе остается открытым. Где взять такое, чем оклеены изнутри, например, Aereco EHT? Там толщина 1-2 мм, а звуки поглощает весьма эффективно. У OVR'ов еще не смотрел, не щупал, что внутри.
Вам нужно смотреть в сторону материалов для автомобильной шумоизоляции
|
офлайн
Walkman1978
Senior Member
|
|
|
2157 |
18 лет на сайте Город:
|
|
офлайн
Интерлейкин_4
Senior Member
|
|
|
6426 |
8 лет на сайте Город:
|
DVK:Боюсь, может оказаться недостаточно. И вдруг в морозы придется закрыть дверь? Тогда лоджии останутся без вентиляции совсем.
так там из щелей все равно ж надует
statvent. касательно vakio-kiv за вдвое большую цену какие плюсы по сравнению с кив 125 кроме
улучшенного внешнего вида?
фильтр так же просто вынимается и сушится? многоразовый?
по маркетолуховому описанию не особо понятно за что в два раза переплачивать
спс
Snake07:DVK:А вопрос о тонком и эффективном шумопоглотителе остается открытым. Где взять такое, чем оклеены изнутри, например, Aereco EHT? Там толщина 1-2 мм, а звуки поглощает весьма эффективно. У OVR'ов еще не смотрел, не щупал, что внутри.
Вам нужно смотреть в сторону материалов для автомобильной шумоизоляции
на автосе первична виброизоляция чтобы жестяные двери не тряслись
собственно шумоизоляция там вероятно вторична
StatVent:Про приточную тоже подумайте, если вариант постоянного микропроветривания Вас не устраивает.
а кого он может устроить при -6 и ниже? ну вот серьезно?
эскимосов в овечьих тужурках?
при микрике напрямую на.улицу и -6 хочется удавиться и не жить за исключением тех несчастных
у кого батареи в стенах и в квартире вечно под 30 зимой.
есть у меня на работе такой страдалец - не знает где у него радиаторы и трубы в стенах
и потому не хочет резать отверстие под кив 125
посоветуете мож чего и таким вот несчастным?
Snake07:DVK:А вопрос о тонком и эффективном шумопоглотителе остается открытым. Где взять такое, чем оклеены изнутри, например, Aereco EHT? Там толщина 1-2 мм, а звуки поглощает весьма эффективно. У OVR'ов еще не смотрел, не щупал, что внутри.
Вам нужно смотреть в сторону материалов для автомобильной шумоизоляции
Нет, там разные задачи. В автомобилях в первую очередь идет виброгашение (тяжелые "рубероиды"), во вторую шумоизоляция, а мне надо шумопоглощение. Посмотрел сегодня на то, чем OVR-125 сделано. Похоже на обычный пенополиэтилен. Как будет работать еще не знаю. У Aereco в EHT идет что-то вроде пенорезины, очень тонким слоем. И работает очень хорошо, я никакого проникновения звуков через EHT не наблюдаю.
Интерлейкин_4:DVK:Боюсь, может оказаться недостаточно. И вдруг в морозы придется закрыть дверь? Тогда лоджии останутся без вентиляции совсем.
так там из щелей все равно ж надует
Из каких таких щелей?
|
офлайн
Интерлейкин_4
Senior Member
|
|
|
6426 |
8 лет на сайте Город:
|
mr.oddball:Интерлейкин_4:будут ли такие же или еще какие проблемы с выводом кива125 на застекленную лоджию зимой?
Наверное, кив надо выводить не на лоджию, а через лоджию на улицу. Иначе, где ему брать воздух на застекленной лоджии.
через щели остекления, стеклышки без камер
лоджия застеклена но порнографией типа утепления лоджий я не занимаюсь
на застекленной лоджии даже в лютый мороз как бы легкий плюсик - достаточно для того чтобы клапан работал,
а в межсезонье окна на лоджии малость приоткрываются чтобы кондиционер мог делать свое грязное дело
Интерлейкин_4:StatVent:Про приточную тоже подумайте, если вариант постоянного микропроветривания Вас не устраивает.
а кого он может устроить при -6 и ниже? ну вот серьезно?
эскимосов в овечьих тужурках?
при микрике напрямую на.улицу и -6 хочется удавиться и не жить за исключением тех несчастных
у кого батареи в стенах и в квартире вечно под 30 зимой...
По теплу не имеет никакого значения, через что поступил с улицы холодный воздух, через КИВ, OVR или микрощель в окне. Окно лишь сложнее выставить на необходимый объем поступления и оно менее стабильно клапанов. Если с КИВ кому-то тепло в мороза, весьма вероятно что поступает слишком мало воздуха и "хорошая вентиляция" - всего лишь плод самовнушения ) . Датчик СО2 очень наглядно все демонстрирует и позволяет регулировать необходимый и достаточный приток 
|
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
|
5291 |
12 лет на сайте Город:
|
Интерлейкин_4:... щели остекления, стеклышки без камер
...
на застекленной лоджии даже в лютый мороз как бы легкий плюсик ...
Намекает на очень большие теплопотери квартиры. Нет?
А КИВоподобные клапаны имеют обратный клапан? Если квартира выходит на разные стороны дома, не может быть сквозной протяжки с улицы на улицу? Если на лоджию со щелями, то обледенение гарантировано.
mr.oddball:А КИВоподобные клапаны имеют обратный клапан?
Нет.
Если квартира выходит на разные стороны дома, не может быть сквозной протяжки с улицы на улицу?
Может. Моё гетто стоит в ветреном месте. Так вот заметил, что в ветреную погоду, если открывать окна на лоджиях на вентиляцию, то хлопает ими только в путь. Есть подозрение, что возможно и опрокидывание тяги в вентшахтах. Основано сие подозрение на однажды замеченном запахе еды в кухне. Позже, будет время, буду беспокоить главного инженера ЖЭСа на предмет наведения порядка на техэтаже (туда выходят вентшахты из квартир), тогда и посмотрю, что там творится на предмет ветрового подпора. Пока что там отмечено чрезмерное количество голубей (разной степени живости).
|
офлайн
Интерлейкин_4
Senior Member
|
|
|
6426 |
8 лет на сайте Город:
|
Andry_S:Интерлейкин_4:StatVent:Про приточную тоже подумайте, если вариант постоянного микропроветривания Вас не устраивает.
а кого он может устроить при -6 и ниже? ну вот серьезно?
эскимосов в овечьих тужурках?
при микрике напрямую на.улицу и -6 хочется удавиться и не жить за исключением тех несчастных
у кого батареи в стенах и в квартире вечно под 30 зимой...По теплу не имеет никакого значения, через что поступил с улицы холодный воздух, через КИВ, OVR или микрощель в окне. Окно лишь сложнее выставить на необходимый объем поступления и оно менее стабильно клапанов. Если с КИВ кому-то тепло в мороза, весьма вероятно что поступает слишком мало воздуха
еще раз - в систему отопления(не в панель разумеется) заложена достаточная мощность для того чтобы греть приток,
а этот приток в стеновом клапане (в отличие от микропроветривания в окне) плавно регулируется в зависимости
от мороза
mr.oddball:Интерлейкин_4:... щели остекления, стеклышки без камер
...
на застекленной лоджии даже в лютый мороз как бы легкий плюсик ...Намекает на очень большие теплопотери квартиры. Нет?
А КИВоподобные клапаны имеют обратный клапан? Если квартира выходит на разные стороны дома, не может быть сквозной протяжки с улицы на улицу? Если на лоджию со щелями, то обледенение гарантировано.
обратный клапан отсутствует, нужды в нем не ощущал несмотря на то что
бывает и протягивает, тогда на одной стороне дома клапан закрывается руками.
возможно обратный клапан и помог бы зимой а вот летом обратная тяга возможно не такое уж и зло?
DVK:Пока что там отмечено чрезмерное количество голубей (разной степени живости).
пишите в санэпидстанцию - они уже пенделя жэсу раздатут если жэс действовать не хочет,
у вас свободный доступ на техэтаж?
Интерлейкин_4, даже в отсутствие в оконной фурнитуре специальной фичи микропроветривания, все легко регулируется и выставляется обычным человеком с помощью ручки )
statvent. касательно vakio-kiv за вдвое большую цену какие плюсы по сравнению с кив-125 кроме
улучшенного внешнего вида?
Интерлейкин_4,
1. Корпус закроет отверстие от крепления сверлилки к стене.
2. Выход воздуха строго вверх
3. Шумку можно напихать в канал + шумка самого клапана = тишина
4. Фильтр F6 можно поставить на зиму, когда тяга хорошая и менять его на G2 в летний период
фильтр так же просто вынимается и сушится? многоразовый?
G2 сушится, F6 меняется.
по маркетолуховому описанию не особо понятно за что в два раза переплачивать
считаю переплату оправданной, особенно для тонкостенных панелек, где длина шумки получается минимальной.
а кого он может устроить при -6 и ниже? ну вот серьезно?
эскимосов в овечьих тужурках?
ну хз, много таких, кто говорит "а меня устраивает". они, скорее всего умалчивают, что зимой окна закрывают и открываю весной, но каждому своё.
есть у меня на работе такой страдалец - не знает где у него радиаторы и трубы в стенах
и потому не хочет резать отверстие под кив 125
посоветуете мож чего и таким вот несчастным?
в отопительный сезон никаких проблем не вижу, сверлим без проблем. тепловизор и холодную руку никто не отменял.
|
офлайн
Интерлейкин_4
Senior Member
|
|
|
6426 |
8 лет на сайте Город:
|
Andry_S:Интерлейкин_4, даже в отсутствие в оконной фурнитуре специальной фичи микропроветривания, все легко регулируется и выставляется обычным человеком с помощью ручки )
наверное я необычный человек и ручки не оттуда растут
а может мне просто не упало улицу слушать
StatVent:G2 сушится, F6 меняется.
сколько денег?
инфу страдальцу передал
Интерлейкин_4:посоветуете мож чего и таким вот несчастным?
Врезать клапан в окно.
Интерлейкин_4:DVK:Пока что там отмечено чрезмерное количество голубей (разной степени живости).
пишите в санэпидстанцию - они уже пенделя жэсу раздатут если жэс действовать не хочет,
Ну зачем же вот так вот сразу пенделя? ЖЭС со мной еще не успел поругаться, а я с ними не хочу. Для начала попытаюсь мирными путями привести гетто в порядок.
у вас свободный доступ на техэтаж?
Нет. Это я туда с сантехниками сходил, они мне стояк осушали, а я с ними "на экскурсию". Надеюсь, что с ЖЭСом договорюсь и у меня доступ на техэтаж будет. И в подвал тоже.
Доброго дня, прошу прокомментировать вариант приточки в доме.
Воздух с улицы проходит через нагревательное устройство на первом этаже, попадает в каменный вентканал из керамзитобетонных блоков (внутренний размер 280*200 мм). На втором этаже из каменного вентканала переходит в пластиковый вентканал 204*60 проложенный по потолку и попадает в жилые комнаты (длина около 7 метров до каждой точки) с выводом у окна.
Отработанный воздух по идее должен удаляться через отверстия естественной вентиляции выполненные пластиковой трубой 100мм, коих 2 на кухне, 2 в санузле и еще можно добавить в 1 коридоре, сделав дырку в соседнем не занятом каменном вентканале 280*200.
ПВУ не хочу, рекуперацию тоже, т.к. сделал для себя вывод, что окупаемость этих устройств слишком долгая. Подогрев планируется осуществить через теплообменник с подогревом теплоносителя с помощью газового котла. Если мощности не хватит, планирую доставить электрический догрев.
Как вам такая система? Будет ли корректно работать перемещение воздуха из спальных комнат в естественную вентиляцию особенно при закрытых дверях? И еще не улавливаю момент при каких температурах на улице, где будет выпадать конденсат и как его правильно собрать? Буду благодарен за любые комментарии. Спасибо)
|
офлайн
Интерлейкин_4
Senior Member
|
|
|
6426 |
8 лет на сайте Город:
|
okazja:Как вам такая система? Будет ли корректно работать перемещение воздуха из спальных комнат в естественную вентиляцию особенно при закрытых дверях? И еще не улавливаю момент при каких температурах на улице, где будет выпадать конденсат и как его правильно собрать? Буду благодарен за любые комментарии. Спасибо)
работать такая система вероятно не будет, разве что в сильные морозы и то не факт
посмотрите на ютюбе терехова "естественная вентиляция в частном доме"
приток осуществляется в комнаты через неплотности в окнах или клапаны а утекает через вентшахты в санузлах
и на кухне
ничего не колхозьте а привлеките грамотного инженера конструктора
карьера терехова началась похоже с такого вот колхоза с системой вентиляции
за что он получил предсказуемых 3,14***ей от тогдашнего своего заказчика,
теперича вот эксперт - книги пишет
StatVent:сколько денег?
Интерлейкин_4, рублей 15.
и они у вас есть?
думаю если я законопачу лоджию одно-двухкамерным стеклопакетом то может на такое щастье и расщедрюсь,
но наличие-отсутствие фильтров для более дорогого кива меня уже беспокоит
Как вам такая система?
Я так понимаю, что это будет наборная приточка с водяным подогревом с не совсем внятной конфигурацией трасс воздуховодов.
Будет ли корректно работать перемещение воздуха из спальных комнат в естественную вентиляцию особенно при закрытых дверях?
Поставьте переточные решетки или переточные клапаны в спальных комнатах, помещениях с вентканалами и всё будет работать.
И еще не улавливаю момент при каких температурах на улице, где будет выпадать конденсат и как его правильно собрать?
Конденсат может выпадать на неизолированном участке приточной трассы до нагревателя. Собирать его не надо, если только у Вас нет дефицита воды
, вероятность его появления нужно исключить теплоизоляцией участка воздуховода до нагревателя.
Вообще, работоспособность системы в целом будет зависеть от того насколько "кривые" будут трассы. А зачем запускать воздух на второй этаж через вентканал, уже другой возможности нет?
Куда и как выведены "вентканалы" из пластиковой трубы?
но наличие-отсутствие фильтров для более дорогого кива меня уже беспокоит
Интерлейкин_4, Естественно наличие расходников будет поддерживаться. G2 фильтр там вообще вечный, помыл-просушил и назад поставил.