Прислали письмо как исправить. Отправил смс с их текстом на доверенный номер и всё заработало. Я даже удивлён.
Прислали письмо как исправить. Отправил смс с их текстом на доверенный номер и всё заработало. Я даже удивлён.
Добрый день.
Опишу свой пример. И задам несколько вопросов.
Падало давление в системе (газовый котел Bosh 6000). Несколько раз подтачивали (через расширительный бочок, подтачивали антифриз в контур отопления). По итогу всё же заменили распределительный бочок.
Сейчас котел показывает ошибку FA (хотят нам заменить плату управления или газовый клапан).
Я также обратил внимание, что в систему ГВС попал антифриз. Зимняя вода была отключена, краны были открыты на зиму на слив. И когда хотел включить зимнюю воду, то обнаружил в ёмкости под открытыми кранами грамм 200 антифриза. Сразу не заметил, т.к. это не в доме, а в цоколе (слив с системы ГВС на зиму).
Вопросы.
Как мог антифриз попасть в систему ГВС? Котел нам снимали, когда меняли распределительный бочок. Могли там что-нибудь напутать? Имеет ли значение через какую трубу подтачивать антифриз в систему отопления (прямая или обратка)? Через подкачку попадание исключено, такой функционал предусмотрен, на краны закрыты и снят элемент (штуцер). Правильно ли нам пытаются заменить плату или газовый клапан при ошибке FA. Может у кого-то было такое и решение гораздо проще (и дешевле)?
Заранее благодарю за ответы.
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
540 |
9 лет на сайте Город:
|
bendel10:Добрый день.
Опишу свой пример. И задам несколько вопросов.
Падало давление в системе (газовый котел Bosh 6000). Несколько раз подтачивали (через расширительный бочок, подтачивали антифриз в контур отопления). По итогу всё же заменили распределительный бочок.Сейчас котел показывает ошибку FA (хотят нам заменить плату управления или газовый клапан).
Я также обратил внимание, что в систему ГВС попал антифриз. Зимняя вода была отключена, краны были открыты на зиму на слив. И когда хотел включить зимнюю воду, то обнаружил в ёмкости под открытыми кранами грамм 200 антифриза. Сразу не заметил, т.к. это не в доме, а в цоколе (слив с системы ГВС на зиму).Вопросы.
Как мог антифриз попасть в систему ГВС? Котел нам снимали, когда меняли распределительный бочок. Могли там что-нибудь напутать? Имеет ли значение через какую трубу подтачивать антифриз в систему отопления (прямая или обратка)? Через подкачку попадание исключено, такой функционал предусмотрен, на краны закрыты и снят элемент (штуцер). Правильно ли нам пытаются заменить плату или газовый клапан при ошибке FA. Может у кого-то было такое и решение гораздо проще (и дешевле)?
Заранее благодарю за ответы.
Что значит - подтачивали? что точили,где и чем??? чтоб ответить на ваш первый вопрос нужно видеть схему обвязки котла. попасть может или через пробитый вторичный теплообменник или через незакрытый кран подпитки котла. Если есть внешний кран подпитки - то он должен быть с обратным клапаном. Если без, то возможно и через него. При замене РБ там ничего не могли напутать..Не имеет значение через какую трубу подпитывать (подтачивать, как вы написали) систему отопления. про FA у вас написано в инструкции, откройте почитайте что это за ошибка и пути ее решения. Вопрос отпадет.
Добрый вечер. "Подкачивали" насосом, не перечитал сообщение. Вот фото.
Спасибо за обратную связь.
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
540 |
9 лет на сайте Город:
|
bendel10:Добрый вечер. "Подкачивали" насосом, не перечитал сообщение. Вот фото.
Спасибо за обратную связь.
попасть при вашей схеме обвязки котла может или через пробитый вторичный теплообменник или через незакрытый кран подпитки котла. бывает что последний даже в закрытом состоянии не держит.