lagush:
BiLL_Brest:
Стекает правда не очень быстро
Когда все квартиры по стояку заселяться, то стекать будет быстрее?
И Да и Нет. Сам факт того, что приходится сливать, уже говорит о сбое в технологическом процессе работы теплового пункта. Для каждого из пусковых комплексов он свой (один на три подъезда). В период минимального водоразбора горячей воды или его отсутствия за горячую воду отвечает циркуляционный насос и балансировочный вентиль. Циркуляционный насос прогоняет минимальный расход горячей воды через трубопроводы, что должно, практически моментально, давать горячую воду из смесителя в квартире и поддерживать наши полотенцесушители круглосуточно горячими!! Вопрос: какие у Вас вечером полотенцесушители - теплые или горячие? И балансировочный вентиль: после того, как циркуляционный насос прогнал воду почти через весть контур горячего водоснабжения перед тепловым пунктом стоит он (балансировочный вентиль), который отрегулирован на пропуск воды определенной температуры или расхода. Т.е. если там поставили температуру к примеру 25C, только вода в трубопроводе пока не остынет до такой температуры он ее не пропустит или просто заузили сечение так, что насос просто не может справится с этим "местным" сопротивлением...Надо писать председателю, он на "Полесьежилстрой", и пусть приходят наладчики и отрегулируют систему.