    # 14 июня 2010 11:15 Редактировалось Jev, 1 раз.

    дом панельный, щиток на площадке, проводка медь, места на рейке приблизительно на один дифавтомат . Сколько мощность всей картиры я не знаю (может подскажите где посмотреть). Квартира двушка. Сейчас стоит 2 автомата С16 и один диф тоже С16. Автоматы на комнаты, диф на ванну, туалет и кухню.

    Залез в распредкоробку в комнате, все кабели скручены (видимо) под изолентой, судя по толщине кабелей в оплетке: приходит 2,5, уходят 1,5шки.

  • Yosic Senior Member
    офлайн
    Yosic Senior Member

    11189

    23 года на сайте
    пользователь #6433

    Профиль
    Написать сообщение

    11189
    # 14 июня 2010 13:31

    KTF-01,

    И для меди подойдет?

    Несомненно. Задача флюса убрать оксид с поверхности металла.

    kuh-teek,

    хотя конечно можно все пропаять со всеми предварительным процедурами, если у вам времени дофига свободного

    С горячим паяльником я пропаяю за то же время, если не быстрее, чем вы опрессуете или накрутите СИЗ. Так, что понятие быстро медленно - относительно.

  • ScorpAL Senior Member
    офлайн
    ScorpAL Senior Member

    1357

    22 года на сайте
    пользователь #19109

    Профиль
    Написать сообщение

    1357
    # 14 июня 2010 14:29

    Ребята, назрела необходимость установки новой кухни + прокладки новой проводки.

    Основные потребители:

    1. Духовой шкаф

    2. Холодильник

    3. Вытяжка

    4. Электрочайник

    5. В редких случаях возможно подключение всяких электрогрилей или тостеров.

    Был куплен провод медный трехжильный сечением 2.5, монтажные коробочки под розетки, СИЗы.

    Магистраль из этого провода будет брошена от щитка.

    1. Чем сделать отводы от магистрали к розеткам? Этим же проводом? Как правильно соединять отводы с магистралью? Нужно ли магистраль обрывать в месте соединения с отводами?

    2. Какой дифф автомат установить? Что то я запутался с маркироваками... Понятно, что двухполюсный. Но на 16 или 20 или 25А? Класса В или С? Есть ли производителя которых вообще стоит обходить стороной? Чему отдать предпочтения? Какова ориентировочная стоимость хорошего дифф автомата? Места на рейке осталось на 2-3 монтажные единицы.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 14 июня 2010 15:39

    Знаете, я тоже когда-то так для себя делал (с расчетом на то, что все домашние будут соблюдать правило: одновременность работы только двух девайсов (холодильник+посудомойка, холодильник+микроволновка и т.п.)). Но как показывает практика, это не будет выполняться почти никогда (разве что в случае, если Вы - холостяк и живете один). В итоге подключил всю кухонную нагрузку на розетку для электроплиты (у меня газовая стоит, но розетка есть) и перестал дрючить всех за "одновременность".

    Да не нужно никого дрючить, два-три раза сработает автомат--потом сами привыкнут:) по крайней мере я именно так и приучился(на квартиру 1 автомат 16А, грустно донельзя).

    Jev, Какой вводной автомат? или питающий кабель идет сразу на групповые автоматы?

    судя по толщине кабелей в оплетке: приходит 2,5,

    Если приходят 2,5, то можно кухнный дифавтомат сменить на 25А, заменить все, что идет от распред коробки тоже на 2,5мм(не обязательно, но лучше сделать) и вешать всю кухню на одну группу. Но нужно смотреть по вводному автомату, чтобы сохранить селективность.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 14 июня 2010 15:44

    ScorpAL,

    1.Да, этим же.Скрутка+СИЗы, раз уж их купили. Обрывать придеться, иначе не скрутитесь.

    2.Двухполюсный, 25А, 30мА(можно и 10, если найдете). Обходить стороной откровенный китай в иероглифах, Из небюджетных фирм--Хагер, АББ, Сименс. Подешевле ИЕК, ЭКФ, ПОлюсы всякие.

  • ScorpAL Senior Member
    офлайн
    ScorpAL Senior Member

    1357

    22 года на сайте
    пользователь #19109

    Профиль
    Написать сообщение

    1357
    # 14 июня 2010 16:02

    СИЗ накручивается на 3 прямых оголенных конца сложенных вместе или же их сначала между собой скрутить нужно? (скрутки вроде бы запрещены...)

  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    17 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 14 июня 2010 16:21

    Из небюджетных фирм--Хагер, АББ,

    Легранд, Малер......

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!
  • Jev Neophyte Poster
    офлайн
    Jev Neophyte Poster

    19

    15 лет на сайте
    пользователь #263639

    Профиль
    Написать сообщение

    19
    # 14 июня 2010 16:28

    Devil inc., я вижу только эти три автомата, о которых написал, больше никаких автоматов не наблюдаю.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    1994

    18 лет на сайте
    пользователь #95178

    Профиль

    1994
    # 18 июня 2010 01:26

    Ребята, а вот подскажите по следующему вопросу: почему в новостройках кабель под электроплиту представляет собой три отдельно идущих провода в одиночной изоляции, а не обычный трехжильный в двойной изоляции? Из-за стоимости, что ли? Просто вместо всяких скруток / паек решил провести новый со щитка необходимой длины и в двойной изоляции. Вот и интересуюсь. (кстати, во многих местах эти жилы залиты раствором/штукатуркой. Разве можно такое делать в случае одиночной изоляции для потребителя такой мощности?)

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 18 июня 2010 09:20

    KTF-01, дешевле и чуть-чуть больший ток держат. прокладываются они в трубе под полом/штукатуркой. Если без трубы проложили--руки отрывать:).

    кабелем вполне можно прокладывать

    Jev, нужно смотреть по месту сечение питающего кабеля, прикидывать затраты на разные варианты. если будете делать не самостоятельно, то советуйтесь с электриком, который это будет делать.

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11511

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11511
    # 18 июня 2010 09:29

    KTF-01, залитый в стяжку/штукатурку провод имеет большую нагрузочную способность - теплоотдача хорошая в раствор, кабель не перегревается. Каждая жила отдельно - усиливает этот эффект. Лучше конечно класть кабель бОльшего сечения в двойной, а лучше термостойкой и негорючей изоляции - но дороже :)

  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    17 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 18 июня 2010 10:00

    - но дороже

    Понятие настолько относительное....

    NYM 3*6 стоит прим. 8000 р. / м.п. штрабление, укладка, замазывание штробы - почти те же деньги за м.п.

    ИМХО, всё что заливается, закрывается, замазывается, прячется - должно быть качественным и с "запасом прочности", чтоб потом лет 50 не отвлекаться.....

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!
  • kuh-teek Senior Member
    офлайн
    kuh-teek Senior Member

    1083

    23 года на сайте
    пользователь #4855

    Профиль
    Написать сообщение

    1083
    # 18 июня 2010 12:54

    Andry_S - а с чего вы вдруг решили что у провода в растворе хорошая теплоотдача и нагрузочная способность, как раз таки наоборот, читайте СНиПы и ГОСТы и прочую справочную информацию, тут много разных моментов, и как писал выше Devil inc. провод ПВ при таком подключении должен обязательно в трубе прокладываться, хотя я почти всегда в новостройках встречаю кабель на электроплиту, ну и каждый раз его приходится переносить...

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11511

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11511
    # 18 июня 2010 13:05

    bigross, это если просто провод кинуть. А как правило провод надо топить. Так что NYM 3*6, + канал (копейки) +штрабление, укладка, замазывание штробы будет в несколько раз дороже простого одножильного кабеля меньшего сечения, вмурованного на этапе стяжки/штукатурки при строительстве. Так застройщики оптимизируют затраты. Для них на целом доме экономия в тыщи $$$. Собственно это просто объяснение KTF-01-у почему так у него лежат провода :beer:

    kuh-teek, вы оспариваете что три отдельные жилы эффективнее отводят тепло будучи вмурованы в стяжку чем трехжильный кабель лёжа в кабель-канале? Это где ж вы такие СНИПы и ГОСТы нашли? Сылочку в студию, пожалуйста. Не забывайте, речь не идет об электробезопасности ;)

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    1994

    18 лет на сайте
    пользователь #95178

    Профиль

    1994
    # 18 июня 2010 14:20

    Всем спасибо за объяснения! :beer:

    P.S. Кабель в основном идет по каналам в потолке. Но местами он из этого канала выходит, чтобы попасть в другой канал. В таких местах выхода эти (и не только эти) одиночные жилы полностью замазаны штукатуркой. Плюс (самый дебилизм) один из таких вот замазанных участков - это район светильника на кухне. А с учетом того, что многие светильники сейчас крепятся на дюбели, понятно, чем это чревато :molotok: ИМХО: стройбанам (электрикам) неуд за электробезопасность.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    1994

    18 лет на сайте
    пользователь #95178

    Профиль

    1994
    # 19 июня 2010 00:20

    Скажите, а нет ли чего криминального в моем желании пустить проводку внутри металлопласта (хочу, чтобы все было обслуживаемым и было защищено от шального сверла. Как там с охлаждением (хочу брать кабели с запасом, чтобы вообще не грелись).

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 19 июня 2010 10:59

    KTF-01, ну если есть желание защитить совсем, то лучше стальные трубы класть. а так прокладывать можно в любых трубах, лишь бы негорючих(или ПВХ пониженной горючести). Перегрева не будет, если автомат проводке соответствует

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    1994

    18 лет на сайте
    пользователь #95178

    Профиль

    1994
    # 19 июня 2010 11:20

    Devil inc., А металлопласт к таким относится?

    лишь бы негорючих(или ПВХ пониженной горючести)

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 19 июня 2010 11:51

    KTF-01, если вы про то, что сейчас используют в качестве водопроводных, то не факт. Да и от сверла они защитят крайне посредственно, перфоратор их не заметит:). Если другие--то киньте ссылку, посмотрю

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29626

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29626
    # 20 июня 2010 02:29

    если вы про то, что сейчас используют в качестве водопроводных, то не факт. Да и от сверла они защитят крайне посредственно, перфоратор их не заметит

    :D Во истину глаголит! :znaika:

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!