M_Lutchenko:
На сколько я в теме, если предположить, что теплосети не "дают" необходимое давление,
Есть два типа давления, важных для подобных систем, давление статическое, обратной линии тепловых сетей, с которой заполняется система, если такого давления не достаточно в тех условиях при проектировании, ставятся повысительные насосы, скорее всего он у нас стоит. Если такого давления не достаточно, или что-то не исправно, то скорее всего система отопления не будет работать вообще.
Второе давление, это перепад давление между подачей и обраткой тепловых сетей, при недостаточном перепаде давления вода не может в достаточном объеме "продавить" теплообменник системы отопления и горячей воды, в таком случае будет наблюдаться низкая температура в системе отопления и/или горячей воды. В случае если данное давление недостаточно в технических условиях, то в проекте устанавливается дополнительный повысительный насос. Скорее всего такой насос не установлен, в Минске редко низкий перепад.
PS зная наши камунтеплосети, вполне, могут быть виноваты они. я бы даже сказал, что скорее всего.