PaulBP:
Спасибо. А что вы можете сказать по поводу моей новой схемы? http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1163217&start=5440#p44963774 Нормально, или может лучше как-то по-другому?
PaulBP:
Спасибо. А что вы можете сказать по поводу моей новой схемы? http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1163217&start=5440#p44963774 Нормально, или может лучше как-то по-другому?
Usverg:он тупо через несколько миллисекунд сдохнет, если стоящий до него автомат не успеет обесточить линию.
Ну так они и используются в паре с качественным автоматом. Защита должна сработать. При этом, возможен выход из строя OVR. Производитель так и рекомендует. Все правильно.
Andrbel:Ну так они и используются в паре с качественным автоматом. Защита должна сработать. При этом, возможен выход из строя OVR. Производитель так и рекомендует. Все правильно.
Покажите где производитель рекомендует использовать защиту от импульсных перенапряжений для защиты от непрерывных перенапряжений?
Что касается качественного автомата..
УЗИП типа 1 и типа 1+2 испытываются импульсным током с формой волны 10/350 мкс. В дополнение к этому, УЗИП типа 1+2 испытываются импульсным током с формой волны 8/20 мкс, поскольку они должны обеспечивать защиту и от импульсных перенапряжений меньшего уровня, вызываемых удаленными ударами молнии или переходными процессами при коммутации.
Теперь смотрим на характеристические кривые автоматов: http://www.electro51.ru/assets/images/products/montag/av/tok_harakt.png
видим что время срабатывания даже в случае тока КЗ - 0.005с - то есть 5000мкс что почти в 15 раз выше максимального времени импульса на котором испытывается OVR. Я даже больше скажу - ток через OVR при приходе 380В будет значительно ниже тока КЗ, потому что согласно ВАХ варистора сопротивление у него уйдет далеко не в нуль при 380В - в результате при приходе 380В произойдет в порядке убывания вероятности следующее:
1) Через миллисекунду-другую сработает встроенная плавкая вставка в OVR. Автомат до него даже не дрогнет. Автомат кстати производитель советует ставить чтобы OVR не выжег щиток в случае зажигания дуги на встроенном предохранителе а не от защиты от 380.
2) Плавкая вставка не сработает, через десяток другой мсек варистор просто "перегорит" изза длительно повышенного тока. Автомату опять же будет пофиг, т.к. ток будет не так уж высок.
3) Плавкая вставка не сработает, варистор пробьет на КЗ - далее либо сработает плавкая вставка OVR - и далее все по пункту 1 либо вам повезет и автомат таки сработает. Но это будет не регламентированным поведением OVR ибо он не предназначен для защиты от таких аварий.
Европейские производители не заморачиваются с защитами типа УЗМ для широкого рынка просто потому что в Европе отгорание нуля - 100% вина электрокомпании и страховая контора легко и просто отжимает у них бабло за ущерб. Все сразу починят. Удар молнии же - форсмажор, от электрокомпании бабло не отожмешь. Потому без УЗИП на вводе страховщики просто не заключат с тобой договор.
Usverg:Покажите где производитель рекомендует использовать защиту от импульсных перенапряжений для защиты от непрерывных перенапряжений?
Таких рекомендаций нет. Я писал про рекомендацию производителя использовать использовать автомат+OVR для защиты от импульсных перенапряжений.
Как вы смотрите на использование быстродействующих предохранителей для защиты полупроводниковых схем, как варианта защиты от непрерывных перенапряжений?
shp:PaulBP:Спасибо. А что вы можете сказать по поводу моей новой схемы? http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1163217&start=5440#p44963774 Нормально, или может лучше как-то по-другому?
я бы так и сделал, ничего плохого тут нет
Andrbel:Таких рекомендаций нет. Я писал про рекомендацию производителя использовать использовать автомат+OVR для защиты от импульсных перенапряжений.
Как вы смотрите на использование быстродействующих предохранителей для защиты полупроводниковых схем, как варианта защиты от непрерывных перенапряжений?
Предохранители вообщето служат от защиты от превышения тока. Даже быстродействующие.
Зачем чтото придумывать - все уже придумано. От непрерывных перенапряжений есть реле напряжения либо дифавтоматы с защитой от перенапряжения - представляют собой дифавтомат с варистором между фазовым выходом и нулевым входом. При превышении напряжения выше заданного порога ток "утечки" через варистор вызывает срабатывание дифавтомата и дело в шляпе.
Andrbel:...Устройства защиты от перенапряжения серии OVR® компании ABB (АББ)
Таких устройств море - называются они по нашему УЗИП - Устройство Защиты от Импульсных Напряжений, но никак не от скачков напряжения (например длительно 380В). Все они работают на принципе варистора.
А от длительных перенапряжений я ничего не нашёл. Их выпускают только в Китае, Украине, России. Про Белоруссию не скажу, не помню.
Вот тут дано сравнение разных устройств защиты; - Таблица сравнения устройств защиты от скачков напряжения
2Mastak13 (представитель УЗМ, я правильно понимаю?)
Плохо искали
раз http://electrica-shop.com.ua/pi/products_id/3799
два https://www.relayspec.com/catalogs/025600/2008/Sect7/CM-EFS.pdf
Usverg:# 19 февраля 2013 18:39
2Mastak13 (представитель УЗМ, я правильно понимаю?)
Правильно понимаете.
Usverg:Плохо искали
раз http://electrica-shop.com.ua/pi/products_id/3799
два https://www.relayspec.com/catalogs/025600/2008/Sect7/CM-EFS.pdf
Я хорошо искал. А Вы нашли обычное реле контроля напряжения (например наше реле РКН-1-1-15 примерно тоже самое) промышленного исполнения, но ни как не устройство защиты от скачков напряжения.
Главное отличие;
1. Ток коммутации (для дома или квартиры надо от 40 до 80А), а у них максимум 16А.
2. Максимальное напряжение питания, минимум 400В, а у них 240-250В.
3. Время срабатывания не более 20-30мс, а у них 80-100мс.
Мы ещё выпускам УЗМ-16 (ток коммутации 16А), но при этом не позиционируем его как устройство защиты для квартиры или дома.
Для защиты квартиры или дома Мы предлагаем УЗМ-51М:
1. Ток коммутации 63А (максимум 80А/30 минут)
2. Максимальное напряжение питания, 440В.
3. Время срабатывания не более 20мс.
4. Наличие встроенного варистора на 680В для подавления импульсных помех.
5. Время повторного включения 10с или 6 минут.
Обсуждение УЗМ здесь - Реле УЗМ,
Много здесь - Чем лучше защитить квартиру от скачка напряжения при обрыве нуля.
Гм да действительно лоханулся - входные цепи для контроля и питания у них раздельные, европейцы оригиналы блин.
Наличие встроенного варистора на 680В
это вы сильно сказанули
а энергия поглощаемого сим варистором импульса? а по испытаниям скока U/мсек выдерживает скока раз? А что происходит когда он таки не выдерживает?
Да и вообще так явно пиариться не хорошо. За это и картануть могут, да и просто негативное впечатление мона оставить.
обычный упс снимает все вопросы и по безопасности и по перенапряжению и по отгоранию нуля. А всякие реле-контакторы это прошлый век
Mastak13:Наличие встроенного варистора на 680В для подавления импульсных помех.
кстати да 680 вольт это первая ступень которая должна ставится на ВРУ , а никак не в квартирном щитке - там третья ступень и нужно срезать на уровне 300 В
Ну а для самых параноиков я бы рекомендовал бы разделительный трансформатор
serge.sp:обычный упс
УПС который по паспорту может жить при 380 на входе - далеко не обычный. А обычный в таких условиях сам сдохнет в лучшем случае. И что делать с мощной, но тем не менее чувствительной нагрузкой, типа индуктивной варочной?
serge.sp:Ну а для самых параноиков я бы рекомендовал бы разделительный трансформатор
Разделительный транс хорошо от импульсных помех, но он не стабилизирует напряжение нормальной синусоиды и частоты.
Usverg:Наличие встроенного варистора на 680В
это вы сильно сказанули
а энергия поглощаемого сим варистором импульса? а по испытаниям скока U/мсек выдерживает скока раз? А что происходит когда он таки не выдерживает?
Если учесть, что без УЗМ на входе в квартиру вообще ничего нет, то наличие варистора на 680В совершенно безопасно.
Для защиты от импульсных возмущений этого вполне достаточно. Любая, в том числе бытовая, техника обязана выдерживать импульсы, амплитудой до 500% от напряжения питания в течении 100мкс - см. Кривые ITIC. этот варистор обрезает остаточные импульсы от удалённых ударов молнии и коммутационные на уровне примерно 800-1000В (Uогр варистора при токе 100А примерно равно Uвар * 1.6 = 1088В).
Кстати, при токе 100А на протяжении 100мкс ни один автомат не сработает.
serge.sp:Ну а для самых параноиков я бы рекомендовал бы разделительный трансформатор
При скачке напряжения до 380в в сети на выходе транса напряжение тоже возрастёт пропорционально.
Mastak13:При скачке напряжения до 380в в сети на выходе транса напряжение тоже возрастёт пропорционально.
вот только ток уменьшится, потому что мощность константа - закон ома слышали про такое? - что лично я не слышал пока про то что не выдержала изоляция электроприемника повышенного в дав раза напряжения.
Что касается варисторов - то эффективна эшелонированная система как минимум из 3 ступеней, а ставить одну на квартирном щитке это как мертвому припарки.
serge.sp:Mastak13:
При скачке напряжения до 380в в сети на выходе транса напряжение тоже возрастёт пропорционально.
вот только ток уменьшится, потому что мощность константа - закон ома слышали про такое? - что лично я не слышал пока про то что не выдержала изоляция электроприемника повышенного в дав раза напряжения.
С чего это мощность константа?
Mastak13:Если учесть, что без УЗМ на входе в квартиру вообще ничего нет, то наличие варистора на 680В совершенно безопасно.
Если без УЗМ на входе вообще ничего нет то варистор - ваще стремная штука. Варисторы имеют свойство "спекацца", и после многих достаточно мощных разрядов варистор превратицца в тыкву перемычку со всеми вытекающими, если перед ним ниче нету. Так что УЗМ и прочая фигня с кремнием внутри - тока после автомата.
Usverg:С чего это мощность константа?
потому как напряженность магнитного поля в железе есть величина постоянная, и после того как железо насыщенно - передать больше невозможно.
serge.sp:Mastak13:
При скачке напряжения до 380в в сети на выходе транса напряжение тоже возрастёт пропорционально.
вот только ток уменьшится, потому что мощность константа - закон ома слышали про такое? - что лично я не слышал пока про то что не выдержала изоляция электроприемника повышенного в дав раза напряжения.
Вы что-то путаете. Закон Ома тут совершенно не причём. Если у Вас транс на 4кВт для питания дома, то при скачке напряжения на входе, не сгорит, может быть, чайник, мощностью 2,2кВт, а ПК, ТВ и пр сгорит запросто. Ток тут совершенно не причём.
serge.sp:Что касается варисторов - то эффективна эшелонированная система как минимум из 3 ступеней, а ставить одну на квартирном щитке это как мертвому припарки.
Согласен, в сельском доме, где питание идёт воздушкой и на ТП нет никакой защиты, то спасение утопающих сами знаете. Но мы говорим о вводе в дом, где уже должно подаваться "чистое электричество". Вот сюда мы добавляем дополнительный варистор. Защита от молний не его задача.
serge.sp:Usverg:
С чего это мощность константа?
потому как напряженность магнитного поля в железе есть величина постоянная, и после того как железо насыщенно - передать больше невозможно.
Мне кажецца вы путаете ферромагнитный стабилизатор с трансформатором. Простые разделительные трансы в режиме полного насыщения сердечника не работают, это был бы совершенно нестандартный режим их работы ![]()
Usverg:Мне кажецца ктото путает ферромагнитный стабилизатор с трансформатором
Простые разделительные трансы в режиме полного насыщения сердечника не работают, это был бы совершенно нестандартный режим их работы
вы наверное разделительных трансов никогда не видели. А я вот кучу оперблоков сделал. После трансформатора запрещены УЗО - ставится индикатор утечки только. И при операциях электрофицированый инструмент с пробитой изоляцией может иметь контакт даже не с кожей - а с внутренними органами человека и без последствий. А все потому что разделительный транс снижает мощность системы.