kitnamore:
ecoenergy,
Хотя если ты опель, то тебе 45 градусов 200 литров со старта и 20 градусов через 10 минут использования легко хватает на 5 человек.
Допустим, что 14.7 литра в минуту хватает, Тн больше 45 не выдаст и то, если 45 гнать, сор врядли будет выше 1.5. Итого... 20 квт надо электрической мощности.
Я тут сегодня чудесную табличку делал в экселе. На входе объем бассейна и теплопотери средние, а на выходе нужное кол-во ТН (в басе они проточные, там 2 градуса дельта) и солнечных коллекторов, а так же расход электроэнергии и сравнение с расходом электричества на простой проточный нагреватель. Примилейшая табличка получилась. Само собой всё усреднено по месяцам, средним дневным и ночным температурам и все такое.
Но продолжим беседу.
1) курс физики за... класс, в котором проходили термодинамику.
Берем ТН RSJ-200/SN1:
- тепловая мощность 20 кВт
- электрическая 5 кВт
- рабочая температура -15 ... + 43
- температура на выходе 56С по дефолту.
Дальше ищу что-то типа зависимости эффективности от температуры воздуха и температуры воды на выходе. Нахожу, что при 5С на улице, 9С на входе и 55С на выходе тепловая мощность агрегата составляет 16.2 кВт и СОР 3.31.
А теперь физика. Помня, что вода очень теплоемка получаем, что 16,2 кВт ч - это около 300 литров воды, нагретой с 9 до 55 градусов. 5 литров в минуту - может и мало кому-то. Тогда действительно нужна бочка. А ТН тот же, только схема подключения другая. Вообще, их редко используют на проток. Обычно, именно через доп. насос и бочку. Но варианты есть.
И это не особо дорогой китайский ТН. Думаю, у Мицубиши параметры должны получше быть.
Добавлено спустя 1 минута 56 секунд
7eleven:
ecoenergy:
таки есть и без бочки проточные
проточные, конечно, есть.
Зачем игнорировать? Я вот тему глуже понимаю. Взял вот посчитал, сюда выдал. И в истории останется, и у меня в голове. В разговоре уже будет проще какими-то цифрами оперировать.