    # 5 февраля 2016 18:29
    abv:

    Вам еще очень повезет, если к розеткам не придерутся , требования у газовиков жестокие.

    ребята, скажите, что делать
    у нас розетки менее 40 см получаются до газовой трубы. Газовщики сказали, что мингаз не примет. Что мне делать с этими розетками? Ну сниму допустим, а дальше что с проводкой?

  • sinkey Senior Member
    офлайн
    sinkey Senior Member

    941

    12 лет на сайте
    пользователь #582973

    Профиль
    Написать сообщение

    941
    # 5 февраля 2016 19:01
    Tic-Tac:

    Что мне делать с этими розетками? Ну сниму допустим, а дальше что с проводкой?

    1. изолировать проводку
    2. найти в "распаечной" коробке и отсоеденить проводку на эти розетки
    3. перенести розетки на 40 см от газовой трубы

  • Depeche-Mode Senior Member
    офлайн
    Depeche-Mode Senior Member

    989

    15 лет на сайте
    пользователь #155768

    Профиль
    Написать сообщение

    989
    # 19 февраля 2016 13:35 Редактировалось Depeche-Mode, 2 раз(а).

    Начался капремонт активно, до этого очень вяло он продвигался, зашевелились лишь месяц назад. Дом начала 70-ых, брежневка. Поменяли стояки и трубы, сами на неделю съехали. Увы в грязи коридор и кухня (нет двери). Так что пакуйте вещи, закрывайте двери. След подъезды будут делать на след неделе - будем опять без воды. А надеялись на засуху лишь на неделю.
    Пока все строители идут на контакт: не надо менять полотенцесушитель - хорошо, трубы меняли ранее - вас трогаем по минимуму, балкон не обшивать и сохранять сайдинг - ладно.
    Но пугает встреча с газовщиками. Тут и дверь нужна, и розетка должна быть далеко, и самое главное - газовый счетчик. У нас от стены до плиты 35 см. Там небольшой шкаф. хочу разместить счетчик там. Но тогда не будет 40 см до плиты (и как можно ознакомиться со всеми этими метражами, что можно и как нужно?). В верхних ящиках я не хочу видеть шланги и трубы. У нас пятый этаж пятиэтажки. Реально договорится? с чем можно столкнуться?

  • abv Senior Member
    офлайн
    abv Senior Member

    1601

    19 лет на сайте
    пользователь #42332

    Профиль
    Написать сообщение

    1601
    # 22 февраля 2016 11:12
    Depeche Mode:

    У нас от стены до плиты 35 см. Там небольшой шкаф. хочу разместить счетчик там. Но тогда не будет 40 см до плиты

    Никак не получится, единственный вариант - перед сдачей сдвигаете плиту так чтобы было 40см до счетчика, потом ставите назад. Конечно если при этом у вас получится вытяжка вытяжка в одном месте, а плита в другом - то так не пройдет ;) . Лучше это обсудить с газовиками, которые будут счетчики вешать - пройдет при сдаче или нет, если они нормальные, то могут сами подсказать разные обходные маневры. Счетчик в шкаф спрятать тоже скорее всего нельзя, должен быть на виду - снимаете шкафчик, потом повесите. Еще из ограничений - счетчик должен быть по высоте на расстоянии 130-150см (точные цифры уже не помню), это тоже никак не обходится, но газовики, если нормальные, после приемки с удовольствием могут его перевесить на другую высоту (естественно, не забесплатно, и опять же об этом договариваться нужно заранее, при первоначальной установке ;) ).

    PS. С год назад сам воевал с газовиками, сними реально хуже всех, так как нормативы совершенно не рассчитаны на современную планировку в кухнях. В частности, розетку, которая была с момента ввода дома на расстоянии меньше 40см от газовой трубы, пришлось временно "ликвидировать" (розетку сняли, провода заизолировали, сверху наклеили кусок обоев, как будто так и надо, потом все вернули назад).

  • Depeche-Mode Senior Member
    офлайн
    Depeche-Mode Senior Member

    989

    15 лет на сайте
    пользователь #155768

    Профиль
    Написать сообщение

    989
    # 22 февраля 2016 12:04
    abv:

    Depeche Mode:

    У нас от стены до плиты 35 см. Там небольшой шкаф. хочу разместить счетчик там. Но тогда не будет 40 см до плиты

    Никак не получится, единственный вариант - перед сдачей сдвигаете плиту так чтобы было 40см до счетчика, потом ставите назад. Конечно если при этом у вас получится вытяжка вытяжка в одном месте, а плита в другом - то так не пройдет ;) . Лучше это обсудить с газовиками, которые будут счетчики вешать - пройдет при сдаче или нет, если они нормальные, то могут сами подсказать разные обходные маневры. Счетчик в шкаф спрятать тоже скорее всего нельзя, должен быть на виду - снимаете шкафчик, потом повесите. Еще из ограничений - счетчик должен быть по высоте на расстоянии 130-150см (точные цифры уже не помню), это тоже никак не обходится, но газовики, если нормальные, после приемки с удовольствием могут его перевесить на другую высоту (естественно, не забесплатно, и опять же об этом договариваться нужно заранее, при первоначальной установке ;) ).

    PS. С год назад сам воевал с газовиками, сними реально хуже всех, так как нормативы совершенно не рассчитаны на современную планировку в кухнях. В частности, розетку, которая была с момента ввода дома на расстоянии меньше 40см от газовой трубы, пришлось временно "ликвидировать" (розетку сняли, провода заизолировали, сверху наклеили кусок обоев, как будто так и надо, потом все вернули назад).

    спасибо за развернутый ответ. буду надеяться на адекватность газовщиков

  • sviq Senior Member
    офлайн
    sviq Senior Member

    43214

    16 лет на сайте
    пользователь #154841

    Профиль
    Написать сообщение

    43214
    # 22 февраля 2016 13:04

    ТКП 45-4.03-267-2012
    ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЕ

    9 Внутренние устройства газоснабжения
    9.1 Общие указания
    Требования настоящего раздела распространяются на проектирование газопроводов и газового оборудования, размещаемых внутри зданий и сооружений различного назначения.
    Возможность установки газового оборудования и прокладки газопроводов в конкретных зданиях следует определять согласно ТНПА на проектирование соответствующих зданий, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.

    9.2 Прокладка газопроводов
    9.2.1 Газопроводы, прокладываемые внутри зданий и сооружений, следует предусматривать из металлических труб, отвечающих требованиям раздела 15.
    Допускается применять гибкие газопроводы из нержавеющей стали и медные трубы и фасонные соединительные части к ним из аналогичных материалов, разрешенные к применению в установленном порядке.
    Для присоединения передвижных агрегатов, переносных газовых горелок, газовых приборов, КИП и приборов автоматики допускается предусматривать гибкие соединения. При их выборе следует учитывать стойкость их к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.
    9.2.2 Соединение трубопроводов между собой следует предусматривать как правило на сварке, твердой капиллярной пайкой или механической опрессовкой. Соединения, полученные таким образом, являются неразъемными.
    Разъемные (резьбовые и фланцевые) соединения допускается предусматривать только в местах установки запорной арматуры, газовых приборов, КИП, регуляторов давления, гибких газопроводов и другого оборудования.
    Установку разъемных соединений газопроводов следует предусматривать в местах, доступных для осмотра и ремонта.
    9.2.3 Прокладку газопроводов внутри зданий и сооружений следует предусматривать:
    — открыто по стенам и несущим конструкциям с помощью хомутов для креплений;
    — скрыто без возможности свободного доступа (для трубопроводов с рабочим давлением ниже 0,005 МПа);
    — скрыто в вентилируемых шахтах или каналах.
    Допускается предусматривать скрытую прокладку газопроводов (кроме газопроводов СУГ и газопроводов внутри общественных зданий непроизводственного характера) в бороздах стен, закрывающихся легко снимаемыми щитами, имеющими отверстия для вентиляции.
    9.2.4 Скрытый монтаж трубопроводов с рабочим давлением выше 0,01 МПа не допускается.
    Размещение трубопроводов необходимо производить таким образом, чтобы исключить воздействие на них влаги, а также образование конденсата. Предохранительные устройства и разъемные соединения необходимо размещать в легкодоступных местах. При скрытой прокладке не допускается использование разъемных соединений.
    Прокладка газопроводов в цементной стяжке пола не допускается.
    Прокладку, стыковку и крепление газопроводов необходимо производить без последующего механического напряжения прокладываемого участка.
    9.2.5 В производственных помещениях промышленных предприятий допускается прокладка изолированных весьма усиленной изоляцией газопроводов в полу в каналах, засыпанных песком и закрытых съемными плитами.
    Прокладка газопроводов в каналах не допускается в местах, где по условиям производства возможно попадание в каналы веществ, вызывающих коррозию труб.
    9.2.6 Каналы, предназначенные для прокладки газопроводов, как правило, не должны пересекаться с другими каналами.
    При необходимости пересечения каналов следует предусматривать устройство уплотнительных
    перемычек и прокладку газопроводов в футлярах из стальных труб. Концы футляров должны быть
    выведены за пределы перемычек на 30 см в обе стороны.
    9.2.7 Газопроводы при совместной прокладке с другими трубопроводами на общих опорах следует размещать выше их на расстоянии, обеспечивающем удобство осмотра и ремонта.
    9.2.8 Не допускается предусматривать транзитную прокладку газопроводов:
    — в производственных помещениях, относящихся к категориям А и Б;
    — во взрывоопасных зонах помещений любого назначения;
    — в подвальных этажах зданий и сооружений (кроме одноквартирных жилых домов);
    — в складских зданиях и помещениях категорий А, Б и В;
    — в помещениях подстанций и распределительных устройств;
    — через вентиляционные камеры, шахты и каналы;
    — в шахтах лифтов;
    — в помещениях мусоросборников;
    — в дымоходах;
    — через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, в местах возможного воздействия на газопровод агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими
    продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
    9.2.9 Для внутренних газопроводов, испытывающих температурные воздействия, следует предусматривать возможность компенсации температурных деформаций.
    9.2.10 Отключающие устройства на газопроводах в производственных помещениях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предприятий бытового обслуживания производственного
    характера следует предусматривать:
    — на вводе газопровода внутри помещения;
    — на ответвлениях к каждому агрегату;
    — перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;
    — на продувочных трубопроводах, в местах присоединения их к газопроводам.
    При наличии внутри помещения газового счетчика или ГРУ, расположенных от места ввода газопровода на расстоянии не более 10 м, отключающим устройством на вводе считается электромагнитный клапан (нормально закрытый при отсутствии электропитания), задвижка или кран перед ГРУ или счетчиком.
    Установка арматуры на газопроводах, прокладываемых в каналах, в бетонном полу или в бороздах стен, не допускается.
    9.2.11 Прокладку газопроводов в жилых домах следует предусматривать по нежилым помещениям.
    В существующих и реконструируемых жилых домах допускается предусматривать транзитную прокладку газопроводов низкого давления через жилые комнаты при отсутствии возможности другой прокладки. Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры.
    Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов в жилых комнатах и санитарных узлах.
    9.2.12 Установку отключающих устройств на газопроводах, прокладываемых в жилых домах
    и общественных зданиях (за исключением предприятий общественного питания и предприятий бытового обслуживания производственного характера), следует предусматривать:
    — для отключения стояков, обслуживающих более пяти этажей;
    — перед счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);
    — перед каждым газовым прибором или установкой.
    При установке счетчика внутри помещения на один газовый прибор отключающее устройство
    следует предусматривать только перед счетчиком.
    На подводящих газопроводах к пищеварочным котлам, ресторанным плитам и другому аналогичному оборудованию следует предусматривать установку последовательно двух отключающих устройств: одного — для отключения прибора (оборудования) в целом, другого — для отключения горелок.
    На подводящих газопроводах к газовым приборам, у которых отключающее устройство перед горелками предусмотрено в их конструкции (газовые плиты, водонагреватели), необходимо устанавливать одно отключающее устройство.
    Необходимость установки устройств для отключения стояков 5-этажных и менее жилых домов
    решается в зависимости от местных конкретных условий, в том числе этажности зданий и количества
    квартир, подлежащих отключению в случае проведения аварийных и других работ.
    9.2.13 Расстояние от газопроводов, прокладываемых внутри помещений, до строительных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов другого назначения следует принимать
    из условия обеспечения возможности монтажа, осмотра и ремонта устанавливаемой на них арматуры, при этом газопроводы не должны пересекать вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы. В производственных помещениях допускается пересечение световых проемов, заполненных стеклоблоками, а также прокладка газопровода вдоль переплетов неоткрывающихся окон.
    9.2.14 Минимальные расстояния в свету между газопроводом, проложенным по стене здания, и сооружениями связи и проводного вещания следует принимать в соответствии с 9.
    9.2.15 Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями электроснабжения, расположенными внутри помещений, в местах сближения и пересечения следует принимать в соответствии с [4].

    9.2.16 Прокладку газопроводов в местах прохода людей следует предусматривать на высоте не менее 2,2 м от пола до низа газопровода.
    9.2.17 Крепление открыто прокладываемых газопроводов к стенам, колоннам и перекрытиям внутри зданий, каркасам котлов и других производственных агрегатов следует предусматривать при помощи кронштейнов, хомутов, крючьев или подвесок и т. п. на расстоянии, обеспечивающем возможность осмотра и ремонта газопровода и установленной на нем арматуры.
    9.2.18 Газопроводы в местах пересечения строительных конструкций следует прокладывать в футлярах. Пространство между газопроводом и футляром необходимо заделывать эластичным негорючим материалом. Конец футляра должен выступать над полом не менее чем на 3 см, а диаметр его приниматься из условия, чтобы кольцевой зазор между газопроводом и футляром был не менее 5 мм для газопроводов номинальным диаметром не более 32 мм и не менее 10 мм для газопроводов
    большего диаметра.
    9.2.19 Внутренние стальные газопроводы, в том числе прокладываемые в каналах, следует окрашивать. Для окраски следует предусматривать водостойкие лакокрасочные материалы.
    9.2.20 Газовые приборы и газогорелочные устройства следует присоединять к газопроводам как жестким, так и гибким соединением. Присоединение к газопроводу газовых приборов, лабораторных горелок, а также устанавливаемых в цехах промышленных предприятий переносных и передвижных газогорелочных устройств и агрегатов допускается предусматривать после отключающего крана гибкими соединениями. Устанавливаемые гибкие соединения должны быть разрешены к применению в Республике Беларусь.
    9.2.21 На газопроводах промышленных (в том числе котельных), сельскохозяйственных предприятий, предприятий бытового обслуживания производственного характера следует предусматривать продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждому агрегату перед последним по ходу газа отключающим устройством. Допускается объединение продувочных трубопроводов от газопроводов с одинаковым давлением газа, за исключением продувочных трубопроводов для газов, имеющих плотность больше плотно
    сти воздуха. Диаметр продувочного трубопровода следует принимать не менее 20 мм. После отключающего устройства на продувочном трубопроводе следует предусматривать штуцер с краном для отбора пробы, если для этого не может быть использован штуцер для присоединения запальника. В отдельных случаях (например, для постов резки и сварки, небольших промышленных печей) при подводящем газопроводе диаметром не более 32 мм допускается вместо продувочных трубопроводов предусматривать установку запорного устройства с глухим штуцером-заглушкой.
    9.2.22 Концевые участки продувочных газопроводов следует располагать выше заборных устройств приточной вентиляции не менее чем на 3 м. При расположении здания вне зоны молниезащиты выводы продувочных газопроводов следует заземлять.
    9.3 Газоснабжение жилых домов
    9.3.1 Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м с естественным освещением, имеющих вытяжной вентиляционный канал и окно с открываемой створкой, оборудованной специальным механизмом притвора, с регулируемым воздушным клапаном, с открываемой форточкой, фрамугой или другим устройством, обеспечивающим организованный приток наружного воздуха, выходящее на улицу или застекленную веранду (лоджию), также имеющую окно с устройством для организованного притока наружного воздуха.
    При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
    8 — для газовой плиты с двумя горелками;
    12 — для газовой плиты с тремя горелками;
    15 — для газовой плиты с четырьмя горелками.
    9.3.2 В существующих жилых домах допускается установка газовых плит:
    — в помещениях кухонь с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2 м;
    установку газового оборудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м, с вентиляцией воздуха согласно 9.3.1;
    — в помещениях кухонь, не имеющих вентиляционного канала, но отвечающих всем другим требованиям 9.3.1;
    — в нежилых отапливаемых помещениях одноквартирных жилых домов, отвечающих требованиям 9.3.1.
    9.3.3 В существующих одноквартирных жилых домах допускается установка газовых плит в помещениях, соответствующих требованиям 9.3.1 и 9.3.2, но имеющих высоту до 2 м, если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза больше нормативного. При этом в домах, не имеющих выделенной кухни, объем помещения, где устанавливается газовая плита, должен быть в 2 раза больше указанного в 9.3.1.
    При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в таких помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию с местным органом санитарного надзора.
    9.3.4 Возможность установки газовых плит, отопительных и других аппаратов в строениях, расположенных вне жилого дома, решается проектной и газоснабжающей организацией с учетом местных условий. При этом помещения, в которых предусматривается установка газовых приборов, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к помещениям, где допускается размещение таких приборов.
    9.3.5 Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки плит следует изолировать негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм или др. Изоляция должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху. Расстояние от плиты до изолированных негорючими материалами стен помещения должно быть не менее 7 см; расстояние между плитой и противоположной стеной должно быть не менее 1 м.
    9.3.6 Для горячего водоснабжения следует предусматривать проточные или емкостные газовые водонагреватели, а для отопления — отопительные водогрейные котлы, отопительные газовые аппараты с водяным контуром, емкостные газовые водонагреватели и воздухонагреватели. Газовые воздухонагреватели допускается применять для отопления одноквартирных и блокированных жилых домов.
    Для многоквартирных жилых домов следует применять газовые проточные водонагреватели с закрытой камерой сгорания.
    Этажность жилых домов, в которых разрешается установка указанного газового оборудования, следует принимать согласно СНБ 3.02.04.
    Применяемое оборудование должно соответствовать [10]. Система автоматики должна обеспечивать работу отопительного газового оборудования в автоматизированном режиме.
    В жилых домах с индивидуальным квартирным теплоснабжением и горячим водоснабжением с размещением газового оборудования в каждой квартире следует предусматривать отопительное газовое оборудование с закрытыми (герметичными) камерами сгорания.
    Для одноквартирных, а также многоквартирных жилых домов до двух этажей допускается предусматривать газовые отопительные конвекторы и другое отопительное газовое оборудование с забором воздуха на горение из помещения.
    Забор воздуха на горение для отопительного газового оборудования с закрытыми (герметичными) камерами сгорания должен производиться снаружи здания каналами или воздуховодами.
    Допускается устройство вертикального канала для забора воздуха на горение с подключением
    отопительного газового оборудования на этажах здания. Предел огнестойкости конструкции указанного канала должен быть не менее предела огнестойкости пересекаемых перекрытий. Сечение канала должно определяться расчетом с учетом одновременной работы всего подключенного отопительного
    газового оборудования.
    На наружной поверхности каналов и воздуховодов не должно быть конденсации влаги.
    9.3.7 Допускается перевод на газовое топливо отопительных котлов заводского изготовления, предназначенных для работы на твердом или жидком топливе.
    Переводимые на газовое топливо котлы должны быть оборудованы газогорелочными устройствами с автоматикой безопасности в соответствии с требованиями, предусмотренными разделом 15, и устройством для стабилизации разрежения в топочной камере (стабилизаторами тяги).
    В одном помещении не допускается предусматривать установку более двух емкостных водонагревателей или двух отопительных котлов или двух других отопительных аппаратов.
    9.3.8 Устройство дымоходов и дымоотводов необходимо осуществлять согласно приложению Д.

    9.3.9 При устройстве индивидуального отопления в многоквартирных жилых домах установку отопительного газового оборудования следует предусматривать в кухнях или специально выделенных помещениях (мини-котельных), отвечающих требованиям 9.3.7, 9.3.8, 9.3.11, 9.3.13 – 9.3.15 и не расположенных над и под жилыми комнатами. В одноквартирных и двухквартирных блокированных жилых домах допускается установка отопительного газового оборудования в кухнях или мини-
    котельных, расположенных над или под жилыми комнатами данной квартиры.
    9.3.10 Установку газовых проточных водонагревателей и газовых отопительных конвекторов следует предусматривать на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены). При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается предусматривать установку указанного оборудования на оштукатуренных, а также на облицованных материалами групп горючести не ниже Г2 стенах на расстоянии не менее 3 см от стены.
    Поверхность стен из материалов группы горючести ниже Г2 следует изолировать кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса водонагревателя на 10 см.
    9.3.11 Установку газовых отопительных котлов, отопительных аппаратов напольной установки и емкостных газовых водонагревателей следует предусматривать у стен из негорючих материалов на расстоянии не менее 10 см от стены. При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается установка вышеперечисленного отопительного газового оборудования у стен, защищенных в соответствии с требованиями 9.3.10, на расстоянии не менее 10 см от стены.
    9.3.12 Расстояние по горизонтали в свету между выступающими частями проточного водонагревателя и газовой плиты следует принимать не менее 10 см.
    9.3.13 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя с открытой камерой сгорания объем помещения следует принимать согласно 9.3.1.
    При установке газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и одной единицы отопительного газового оборудования объем помещения должен быть на 6 м3 больше объема, предусмотренного 9.3.1.
    При установке газовой плиты, проточного водонагревателя с открытой камерой сгорания и одной единицы отопительного газового оборудования объем помещения должен быть не менее 21 м3.
    При установке газовой плиты, проточного водонагревателя с открытой камерой сгорания и двух единиц отопительного газового оборудования объем помещения должен быть не менее 27 м3.
    Отопительное газовое оборудование с закрытой камерой сгорания не учитывается при нормировании объема помещения.
    9.3.14 Кухни должны иметь вытяжной вентиляционный канал.
    Объем удаляемого воздуха из кухонь следует принимать согласно СНБ 3.02.04 без учета воздуха, забираемого в топки отопительного газового оборудования.
    Для подачи воздуха на горение, а также для возмещения воздуха, удаляемого через вытяжной вентиляционный канал, необходимо обеспечить приток требуемого объема воздуха как за счет поступления наружного воздуха, так и за счет перетекания воздуха из жилых помещений данной квартиры.
    В кухнях в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать отверстия с решеткой или зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02 м2.
    9.3.15 Не допускается размещение газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при газоснабжении СУГ — в подвальных и цокольных этажах зданий.
    9.3.16 При проектировании квартирных систем отопления с использованием отопительного газового оборудования кроме требований настоящего технического кодекса необходимо соблюдать требования СНБ 3.02.04.
    Установка приборов поквартирного отопления в ванных комнатах и санузлах не допускается.
    Расстояние от выступающих частей газовых горелок или арматуры до противоположной стены должно быть не менее 1 м.
    9.3.17 Возможность применения и условия размещения бытовых газовых приборов, не указанных в настоящем разделе, следует определять с учетом их назначения и тепловой нагрузки, необходимости отвода продуктов сгорания и других параметров, нормируемых данным разделом.
    9.3.18 Допускается применение отопительного газового оборудования с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.
    В случае принудительной циркуляции теплоносителя следует применять отопительное газовое
    оборудование с электрическим питанием систем автоматики.

    9.3.19 Система автоматики с электрическим питанием должна соответствовать [10] и обеспечивать:
    — отключение подачи газа к отопительному газовому оборудованию при отключении электроэнергии;
    — возобновление работы отопительного газового оборудования в безопасном режиме после восстановления подачи электроэнергии.
    9.3.20 Для отопительного газового оборудования должна быть предусмотрена отдельная линия электрического питания от квартирного или этажного щитка и розетка с заземляющим контактом.
    9.3.21 Система автоматики отопительного газового оборудования должна обеспечивать автоматическое поддержание требуемой температуры теплоносителя.
    9.3.22 Система автоматики отопительного газового оборудования должна обеспечивать отключение газовой горелки в следующих случаях:
    — при прекращении подачи газа;
    — при выходе давления газа за пределы оптимального диапазона, установленного заводом-
    изготовителем для обеспечения устойчивой работы газовой горелки;
    — при отсутствии тяги в дымоходе;
    — при погасании пламени;
    — при неработающем вентиляторе (при его наличии в конструкции отопительного газового оборудования);
    — при неисправности запального устройства.
    9.3.23 Все системы автоматики, обеспечивающие безопасную работу отопительного газового
    оборудования, в случае выхода их из строя по причине неисправности или в результате несанкционированного вмешательства, должны исключать возможность самопроизвольной или принудительной подачи газа к отопительному газовому оборудованию.
    9.3.24 Отопительное газовое оборудование, оснащенное электрооборудованием, должно соответствовать требованиям электробезопасности по ГОСТ 27570.0 и ГОСТ 30345.0.

    al at by be bg cy cz dk ee es fi fr de gr hr hu il it lv lt lu mc mt nl no pl pt ru sm sk sl se tr ua va
  • ma_kaka Senior Member
    офлайн
    ma_kaka Senior Member

    537

    14 лет на сайте
    пользователь #220933

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 1 марта 2016 19:21

    Хочу поделится очередным ужасом. который творится сейчас в Минске. В нашем доме по улице Денисовская в 2008 году делали капитальный ремонт дома. 23 февраля 2016г. мастер по нашему дому собрал собрание и оповестил всех жильцов. что в нашем подъезде будет проводиться ремонт. с каждой квартиры включат в жировку по 1.000.000. Все жильцы написали отказ т.к. состояние подъезда удовлетворительное и лишних денег у людей нет. Но О Ужас сегодня появилось объявление что с сегодняшнего дня у нас ведутся ремонтные работы в подъезде стоят строительные леса. начали снимать краску со стен. Что делать с таким самоуправством не знаем)))

  • Shpodrik Senior Member
    офлайн
    Shpodrik Senior Member

    4809

    19 лет на сайте
    пользователь #42823

    Профиль
    Написать сообщение

    4809
    # 1 марта 2016 20:27
    abv:

    Счетчик в шкаф спрятать тоже скорее всего нельзя, должен быть на виду - снимаете шкафчик, потом повесите. Еще из ограничений - счетчик должен быть по высоте на расстоянии 130-150см (точные цифры уже не помню), это тоже никак не обходится, но газовики, если нормальные, после приемки с удовольствием могут его перевесить на другую высоту (естественно, не забесплатно, и опять же об этом договариваться нужно заранее, при первоначальной установке ).

    счетчик можно спрятать в шкаф, а также опустить вниз под столешницу, но не менее 50 см от пола - но это делает только мингаз, у них на сайте есть схемы по размещению счетчиков) те, кто делает кап. ремонт, а это обычно не МинГаз, а какая то организация под присмотром Мингаза, не хотят их смещать так как вам надо, даже за отдельную плату, а меняют трубы и ставят ответвление на счетчик на высоте 150 см. - можете попробовать с ними договориться - у нас не получилось) у нас сейчас как раз трубы поменяли, счетчики установили, но газ еще не пустили

    Добавлено спустя 8 минут 10 секунд

    Depeche Mode:

    Но пугает встреча с газовщиками.

    также смотрите - если у вас плите больше 2-х лет - будет нужно заключение о ее пригодности к эксплуатации, если плита старая как у нас, то ее не подключат, даже если она рабочая, надо будет купить новую) у нас так вообще капец, мы как раз начали делать кухню, так плиту старую выкинули, а чтобы проверили пуск газа - пришлось, после замены труб и установки счетчиков - пришлось сбить каркас из брусков для новой варочной панели - вот сейчас стоит она в каркасе подключенная к трубе - а мы не можем дальше ремонт делать (пол) - уже вторую неделю газовщики не приходят и газ не пускают)) Ждем пока придут сделают пуск газа и поставят сразу заглушки

  • Yuna Senior Member
    офлайн
    Yuna Senior Member

    14862

    15 лет на сайте
    пользователь #168554

    Профиль
    Написать сообщение

    14862
    # 1 марта 2016 20:58

    ma_kaka, может, сюда попробовать?
    тыц

    Себе свой совет посоветуй
  • Depeche-Mode Senior Member
    офлайн
    Depeche-Mode Senior Member

    989

    15 лет на сайте
    пользователь #155768

    Профиль
    Написать сообщение

    989
    # 2 марта 2016 15:13

    ma_kaka, я б и милицию вызвал.
    у нас ситуация с текущим ремонтом тоже есть неприятная. летом делали текущий ремонт (Все отказались разумеется, но как объяснили, ваше согласие формальность - есть мол закон, по которому без ведома жильцов принимается решение о начале ремонта).
    Сделали - абы как, побелка сыпется, некоторые окна побили, поручни покрасили не восстановив их. И тут спустя полгода пришел к нам кап.ремонт. Окна покрашенные заменили, перила тоже меняют, стены разбомбили. Нам сразу сказали - смело пишите заявление в милицию, ибо делать не должны были, так как по плану кап.ремонт.
    Написали в прокуратуру, жрэо и другие инстанции. Кормят отписками, но обещают в двое снизить окончательную стоимость (до 500.000) и снимать деньги после окончания кап.ремонта, ну и само собой все восстановить. Писать письма, жалобы продолжаем. Как-то так.

  • sviq Senior Member
    офлайн
    sviq Senior Member

    43214

    16 лет на сайте
    пользователь #154841

    Профиль
    Написать сообщение

    43214
    # 2 марта 2016 17:30
    Shpodrik:

    пришлось сбить каркас из брусков для новой варочной панели - вот сейчас стоит она в каркасе подключенная к трубе

    подарите потом мне этот каркас, а то тоже скоро подобное счастье ждет :weep: или старый кухонный стол использовать :trollface:
    я уже не поражаюсь тупизму наших контор

    al at by be bg cy cz dk ee es fi fr de gr hr hu il it lv lt lu mc mt nl no pl pt ru sm sk sl se tr ua va
  • Inessa08 Мяу team
    офлайн
    Inessa08 Мяу team

    5934

    15 лет на сайте
    пользователь #169577

    Профиль
    Написать сообщение

    5934
    # 2 марта 2016 22:20

    Не получается с планшета вставить ссылку, но легко в поисковике находится новость на тут.бае за 28 января ДЛЯ РЕМОНТА ПОДЬЕЗДА КОММУНАЛЬНИКАМ ТЕПЕРЬ НЕ НУЖНО СОГЛАСИЕ ЖИЛЬЦОВ
    А также публикация в Комсомолке за 16 января ЖИЛЬЦОВ ЗАСТАВЯТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЛАТИТЬ ЗА РЕМОНТ ПОДЬЕЗДА...

    dancing, fucking, killing...
  • abv Senior Member
    офлайн
    abv Senior Member

    1601

    19 лет на сайте
    пользователь #42332

    Профиль
    Написать сообщение

    1601
    # 3 марта 2016 17:42
    Shpodrik:

    а меняют трубы и ставят ответвление на счетчик на высоте 150 см. - можете попробовать с ними договориться - у нас не получилось)

    мне перевесили после приемки, точнее подняли вверх на высоту 200см, чтобы оказался над холодильником :shuffle:

  • vitia300 Junior Member
    офлайн
    vitia300 Junior Member

    45

    11 лет на сайте
    пользователь #891613

    Профиль
    Написать сообщение

    45
    # 10 марта 2016 16:17

    Подскажите, пожалуйста. На апрель 2016 намечен капремонт дома. В перечне работ записано — кровля, торцы, инженерные сети в МОП. Что включают инженерные сети в моп, к чему готовиться?

  • manuilau Senior Member
    офлайн
    manuilau Senior Member

    5977

    12 лет на сайте
    пользователь #620067

    Профиль
    Написать сообщение

    5977
    # 12 марта 2016 03:08

    А у нас , а у нас. В соседних домах поотнимали у жильцов все кладовки. Как так и надо. Народ - гвоздь в задницу и терпеть будет. Админы отписались что де не было приватизации той общей площади. А дома то хрущевки - а велосипеды и инструменты . У кого есть тот знает что такое хорошая кладовая в подвале.
    Ну уж и добрались до нас. Капиталят - второй день без газа сидим .

    Кроме вреда от закона я не видел вредности марихуаны, а вот вредность спиртного на здоровье я испытал сполна.
  • sviq Senior Member
    офлайн
    sviq Senior Member

    43214

    16 лет на сайте
    пользователь #154841

    Профиль
    Написать сообщение

    43214
    # 12 марта 2016 11:00
    vitia300:

    МОП

    места общего пользования (это трубы в подвалах, на чердаках). до квартир похоже пока не доберутся

    al at by be bg cy cz dk ee es fi fr de gr hr hu il it lv lt lu mc mt nl no pl pt ru sm sk sl se tr ua va
  • vitia300 Junior Member
    офлайн
    vitia300 Junior Member

    45

    11 лет на сайте
    пользователь #891613

    Профиль
    Написать сообщение

    45
    # 13 марта 2016 19:29
    sviq:

    vitia300:

    МОП

    места общего пользования (это трубы в подвалах, на чердаках). до квартир похоже пока не доберутся

    Спасибо. Будем готовиться к этому. Дело в том, что у меня маленький ребенок. Поэтому очень нужна информация, как к чему готовиться.

  • Дуремар Senior Member
    офлайн
    Дуремар Senior Member

    36384

    23 года на сайте
    пользователь #55

    Профиль
    Написать сообщение

    36384
    # 14 марта 2016 11:49

    у знакомого делали капремонт сейчас - трубы сначала канализационные поставили всем а потом говорят у нас гипсокартон спи-ли и зашивайте их за свой счёт , и остальное как обычно - проводку не меняют , окна не меняют и не утепляют ( панелька 70 годов)

    Никогда такого не было и вот опять !
  • Shpodrik Senior Member
    офлайн
    Shpodrik Senior Member

    4809

    19 лет на сайте
    пользователь #42823

    Профиль
    Написать сообщение

    4809
    # 14 марта 2016 13:05 Редактировалось Shpodrik, 1 раз.
    Дуремар:

    и не утепляют

    у нас фасад утеплили и балконы общие тоже, проводку и окна тоже не меняли и не предлагали) чуть что дом на Асаналиева

  • manuilau Senior Member
    офлайн
    manuilau Senior Member

    5977

    12 лет на сайте
    пользователь #620067

    Профиль
    Написать сообщение

    5977
    # 14 марта 2016 23:40 Редактировалось manuilau, 1 раз.

    Вот что в принципе очень непонятно - это замена газовой разводки в квартирах. Не понятно мнение лиц выносивших данное решение . Счетчики установить это мера стоящая. ( даже правильной не называю) . А вот трубы то - трубы.
    Они же вечные. В квартирах тем более в сухих местах. Внутри по ним шел газ 30 лет , в таких условиях эксплуатации они могут служить без замены еще сто лет. Где экспертиза на каких основаниях? Мне показалось это пустая трата денег и выкидывание средств в трубу. Как это бывает - эти трубы еще кому либо послужат.
    Кому указать на этот бесхозяйственный факт?????

    А еще у нас липовый кап ремонт. В подвале заложили давно еще под лестницей кирпичом и завалили мусором . Теперь же чтобы поменять вывод канализации в колодец надо этот завал разобрать. Ремонтники данную работу не делают , жес тоже. Кому жаловаться и как заставить их работать???

    Кроме вреда от закона я не видел вредности марихуаны, а вот вредность спиртного на здоровье я испытал сполна.