pioner1313:
mr.bulbash:
се решилось, смазали подшипник в вентиляторе, завывание пропало.
Сервисник смазал? Разбирал или попшикал?
Мой тоже подвывать начал
Снимал вентилятор, просто попшикал.
Сказал на старых котлах можно даже не снимая вентилятора со шприца растворителем 646 покапать на подшипник. Будет как новый.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд
apprion:
Добрый день, у меня бош 6000 35квт, одноконтурный. только месяц назад запустил газовое отопление. Установлена температура на дисплее на котле 40, котел включается на 5 минут, температура достигает 45 и котел отключается на 3 мин. Потом снова включается на 5мин и так повторяется по кругу с этими интервалами. От котла запитаны теплые полы и радиаторы, радиаторы сильно притушены. Отапливаем 230кв.м., 3 этажа дома по 75 м.кв.(Цоколь-только теплые полы, 1этаж-теплые полы +радиаторы, 2этаж-радиаторы) Парни, подскажите,
1. какие оптимальные настройки нужно установить в котле, чтобы было экономнее по газу.
2. нужно ли установить комнатный термостат и если да, то какой предпочтительней
В меня тоже так работает- это нормально. Там в настройках выставляете интервал выключения котла от 1 мин до 10. А так лучше термостат поставить комнатный.