Ответить
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 6 февраля 2013 08:15
    alexpuskin80:

    PaulBP:

    допускается на бобину в 5 метров кидать одно питание, наращивание 5+ уже не желательно( где-то рядом с "запрещено" тем более с китаем.
    на 13 метрах лучше разбить по кускам и использовать пвску 1,5 тогда затухание вообще не видно. если 0,75 то на полном куске 5м видно потускнение на конце. лучше паять обязательно, конекторы очень часто дают не хилую усадку.
    я вообще если 5 м ложу в одну полосу то всегда запитываю диодку с двух сторон, так куда качественней.

    И что 5 метров по своим дорожкам норально светиться если с двух сторон подведено питание? По центру не надо разрезать?

    более того по заводским установкам 5 м нужно запитывать только с одного конца. с двух сторон запитываю, с центра... хм это уже наверное глупо)

  • user_9177119 Senior Member
    офлайн
    user_9177119 Senior Member

    2558

    16 лет на сайте
    пользователь #266038

    Профиль
    Написать сообщение

    2558
    # 6 февраля 2013 15:05

    посоветуйте пожалуйста марку провода и сечение. нужен удленитель для электротриммера (косы), он у меня на 1 кВт. мало или еще где удленитель пригодиться поэтому нужно на мин. 3 кВт. спасибо )))

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 6 февраля 2013 15:26

    пвс 3х1.5 или 3х2.5 но будет толстый

  • user_9177119 Senior Member
    офлайн
    user_9177119 Senior Member

    2558

    16 лет на сайте
    пользователь #266038

    Профиль
    Написать сообщение

    2558
    # 6 февраля 2013 15:36 Редактировалось user_9177119, 1 раз.

    тогда 2*1,5 или 2*2,5 заземлений в моих инструментах нет) спасибо

  • PasGor Senior Member
    офлайн
    PasGor Senior Member

    8660

    24 года на сайте
    пользователь #2358

    Профиль
    Написать сообщение

    8660
    # 6 февраля 2013 16:10

    Друзья, подскажите по ценам на розетки-выключатели в Литве и Польше. Намного ли дешевле? Вплотную подошёл к вопросу покупки всего этого после ремонта, и цены слегка ошарашили. Имеет ли смысл ехать за этим всем туда, не съест ли дорога разницу в цене?

    You should never underestimate the predictability of stupidity.
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30179

    20 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30179
    # 6 февраля 2013 16:21

    PasGor, лично я хочу взять у этого продавца http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22658374 Если есть возможность лучше съездить в германию - там можно подешвеле купить тот же беркер, и т.д.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29704

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29704
    # 6 февраля 2013 17:52 Редактировалось КляйненЕнотен, 4 раз(а).
    PaulBP:

    пвс 3х1.5 или 3х2.5 но будет толстый

    У электрокос и культиваторов нет на вилке заземляющего контакта! У ручного бытового электроинструмента так же нет на вилке земли, мало того, часто в инструкции пишут "Запрещается заземлять корпус"

    9177119:

    посоветуйте пожалуйста марку провода и сечение. нужен удленитель для электротриммера (косы), он у меня на 1 кВт. мало или еще где удленитель пригодиться поэтому нужно на мин. 3 кВт. спасибо )))

    Совет бывалого, точнее практика. Для электрокосы, газонокосилки, культиватора и прочего элекро, что ездит по земле, лучше всего толстый, ЯРКИЙ и КОНТРАСТНЫЙ ПО ЦВЕТУ шнур удлинителя, что бы лучше его видеть его в траве или на земле. 2х1,0 вполне хватит. А вот "для других целей", тут уж сами смотрите, сколько жил и какая мощность, так же не забываем ,что у скрученого на катушке удлинителя разрешённая подключаемая мощность снижается раз в 5-6 относительно раскрученого. Я пользуюсь осдновременно двумя удлинителями, Бресткий на катушке с тремя розетками (качество розеток, дерьмо полнейшее, пришлось перебирать играть в точную механику, дабы обеспечить надёжный контакт, удалось на двух из трёх) 3х1,5 длиной 25 метров в него включаю польский 10-ти метровый 2х1,0, в который уже непосредственно подключается электроинструмент

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1187

    19 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1187
    # 6 февраля 2013 22:47 Редактировалось chisman, 2 раз(а).

    Коллеги, посоветуйте качественный стриппер для снятия изоляции c регулированием длины среза и предназначенный для проводов диаметром 0,1-6 мм2. Знаю, есть Книпекс, но он дорогой, да и думаю есть аналоги не хуже по качеству, но значительно дешевле по цене. На какие фирмы стоит обратить внимание. Бюджет 100-150 ye.

  • dinamit3722 Junior Member
    офлайн
    dinamit3722 Junior Member

    89

    14 лет на сайте
    пользователь #519167

    Профиль
    Написать сообщение

    89
    # 6 февраля 2013 23:37

    сегодня установили опоры лэп и повесили провод! скоро буду со светом!))) почти недорого!)

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29704

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29704
    # 7 февраля 2013 08:44

    Коллеги, посоветуйте качественный стриппер для снятия изоляции c регулированием длины среза и предназначенный для проводов диаметром 0,1-6 мм2.

    Cдаётся мне, что при такой вилке диаметров, лучше иметь несколько разных устройств

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 7 февраля 2013 09:44

    chisman, предложу вот такой . Являюсь счастливым обладателем этой модели стриппера уже не первый год. Это конечно не книпекс, но я всё же доволен. На ваш бюджет можно взять штук 5 от разных производителей и проверить, какой из них качественнее.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 7 февраля 2013 09:56
    Крошка Енот:

    PaulBP:
    пвс 3х1.5 или 3х2.5 но будет толстый
    У электрокос и культиваторов нет на вилке заземляющего контакта! У ручного бытового электроинструмента так же нет на вилке земли, мало того, часто в инструкции пишут "Запрещается заземлять корпус"

    мало или еще где удленитель пригодиться

  • koxa Junior Member
    офлайн
    koxa Junior Member

    62

    14 лет на сайте
    пользователь #482373

    Профиль
    Написать сообщение

    62
    # 7 февраля 2013 10:34

    Плиз, подскажите в чём беда:вчера в зале, ближе к вечеру, начало выбивать автомат после включения перфоратора(до этого целый день работал нормально).Свет горит,розетки в норме,никаких кз,только включаешь перфор-бам,причем на реверсе он пашет.В кухне,детской работает без проблем.п.с вчера перед уходом попробовал включить-всё ок.Сегодня утром снова беда.Заранее благодарен.

  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    17 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 7 февраля 2013 11:21
    koxa:

    Плиз, подскажите

    проверить вилку, шнур перфа на отсутствие КЗ (бывают в местах "перелома" шнура)....
    Возможно виноват автомат (с брачком-с), возможно, зажимные контакты на автомате неплотно зажаты... тепло выделяется.

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!
  • koxa Junior Member
    офлайн
    koxa Junior Member

    62

    14 лет на сайте
    пользователь #482373

    Профиль
    Написать сообщение

    62
    # 7 февраля 2013 12:01
    bigross:

    koxa:

    Плиз, подскажите

    проверить вилку, шнур перфа на отсутствие КЗ (бывают в местах "перелома" шнура)....
    Возможно виноват автомат (с брачком-с), возможно, зажимные контакты на автомате неплотно зажаты... тепло выделяется.

    Не, перф в норме,в группе розеток(дет-я,кухня всё ок).Тут какое дело-сегодня выбивает автомат с периодичностью 15-20 мин,без видимых на то причин(в розетки ничего не включено,горит ток 1 лампочка).И что это такое есть?п.с дом новый,автоматы tengen на 30 мА.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 7 февраля 2013 12:09
    koxa:

    ?п.с дом новый,автоматы tengen на 30 мА.

    автоматы или все же дифы?! нк и тенжен--это китай...

  • koxa Junior Member
    офлайн
    koxa Junior Member

    62

    14 лет на сайте
    пользователь #482373

    Профиль
    Написать сообщение

    62
    # 7 февраля 2013 12:25
    Devil inc.:

    koxa:

    ?п.с дом новый,автоматы tengen на 30 мА.

    автоматы или все же дифы?! нк и тенжен--это китай...

    дифавтомат

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 7 февраля 2013 12:33

    koxa, поменять местами пару дифов, сразу станет ясно в них дело или утечка есть.

  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1187

    19 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1187
    # 7 февраля 2013 14:49

    vitamin-c, спасибо, попробую

  • koxa Junior Member
    офлайн
    koxa Junior Member

    62

    14 лет на сайте
    пользователь #482373

    Профиль
    Написать сообщение

    62
    # 7 февраля 2013 14:54
    Devil inc.:

    koxa, поменять местами пару дифов, сразу станет ясно в них дело или утечка есть.

    мда,дело не в дифах,а в чём?если утечка - то почему не вырубает сразу?