Отчитываюсь по работе большого фильтра обезжелезивания и умягчения воды Ecosoft FK 5-50 (засыпка Ecomix A).
После запуска прошла плановая промывка, ночью не разбудила (слив сделал из питающего шланга стиралки). Посмотрел статистику использования за неделю (4 чел, 2 полных санузла с душем и ванной, стиралка, посудомойка) - максимальный расход был 21л/мин. В среднем 0,5 - 0,6 м3 в сутки. В день промывки 1м3. Можно было брать фильтр поменьше, но запас не помешает.
Сам делал анализы воды, как умел, до установки:
Ph = 7,5 (отлично)
Total alkalinity = 250 ppm = 5 мг-экв/л (нормально) - как я понял показывает уровень органики
Жесткость = 250-425ppm = 5-8,5 мг-экв/л (норма в РФ до 7, оптимально 1,5-2)
Железо = 0,1-0,3 мг/л (нормально)
Хлор = 0 (отлично)
Нитраты = 0 (отлично)
Нитриты = 1-5 мг/л (норма до 3)
Запредельная только жесткость ну и есть чуток железа.
Сейчас сделал новые анализы с фильтром:
Ph = 7,5 (отлично)
Total alkalinity = 120 ppm = 2,4 мг-экв/л (отлично)
Жесткость = 50ppm = 1 мг-экв/л (отлично)
Железо = 0,1 мг/л (нормально)
Хлор = 0 (отлично)
Нитраты = 0 (отлично)
Нитриты = 0,5 мг/л (отлично)
Жесткости нет вообще и железа почти нет.
[контент удалён]
[контент удалён]
[контент удалён]
При активном использовании на фильтре конденсат. Если его будет много - буду утеплять, оберну чемнибудь и трубы спрячу.
[контент удалён]
[контент удалён]
[контент удалён]
[контент удалён]
[контент удалён]
[контент удалён]
Купил и разобрал японский компрессор.
Компрессор будет стоять снаружи
Проложил под плиткой и под газоном коммуникации
подключил фекальный насос
подключил второй аэратор
На все работы по переделке септика ушло всего 2 свободных вечера. Один вечер спаял аэраторы, второй вечер прокопал траншеи, проложил коммуникации, все подключил, сверху уложил плитку и рядом посадил газон.
Есть некоторые проблемы. Напрягает нагрев компрессора hiblow hp-80, даже с минимальной нагрузкой. Посмотрим сколько протянет. Оказалась неудачная конструкция одного аэратора, надо было делать меньше дырки и делать в один уровень (первоначально планировал сделать груз из бетона, но потом просто одел кирпичи).
Вроде как все работает. Всего за одну ночь работы практически пропала жуткая вонь. Посмотрю через пару дней что будет