    # 1 февраля 2013 00:35 Редактировалось shp, 1 раз.

    Светильник Globo на 4 патрона, ему лет 5. Лампочки всегда вкручиваю до упора. Мне кажется, плохая лампочка. Camelion, насколько я помню, мэйд ин чайна. Выкрутил 2 таких же из двух других патронов - у обеих на ножке (внутри колбы) темное пятно и они больше воняют пластиком, чем та же PILA, а на цоколе какие-то отверстия.

    Патрон отрезали, на выключателе прошкурили контакты - теперь работает. Оказывается, было 2 включения - первый раз сработал автомат, второй раз он уже не сработал, и была мощная вспышка :) Пара капель даже долетели до стола и прожгли скатерть, оставив маленькие точки.

    Я так понимаю, теоретически где-то в стенке алюминий мог "потечь" или допустим могла повредиться изоляция? Это уже достоверно не проверить (разве что сопротивление замерять)? Если поставить нормальный автомат на эту линию, можно спать спокойно?

  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1187

    19 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1187
    # 1 февраля 2013 01:25 Редактировалось chisman, 5 раз(а).

    shp, лучше всего замерить всю цепь мегаомметром. Разделить одну общую группу идущую на кухню на две - освещение+розетки и потребители(плита+холодильник) . УЗО ставить бессмысленно, так как у вас двухпроводная система TN-C без защитного PE проводника, и УЗО обесточит линию не раньше того времени, как вас шарахнет током.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 1 февраля 2013 01:47
    shp:

    Если поставить нормальный автомат на эту линию, можно спать спокойно?

    если есть не исправность - автомат не поможет

    может расплавилась люстра от температуры, потек провод, закаротил между собой. люстра поворотная? никто не ворочал?

    chisman:

    УЗО ставить бессмысленно

    ставить узо всегда есть смысл, даже при отсутствии земли при пробое на корпус или еще куда, узо всегда сработает когда по человеку пойдет ток. это лучше чем залипнуть намертво

  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1187

    19 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1187
    # 1 февраля 2013 02:09

    ставить узо всегда есть смысл, даже при отсутствии земли при пробое на корпус или еще куда, узо всегда сработает когда по человеку пойдет ток. это лучше чем залипнуть намертво

    а с другой стороны, могут быть постоянные срабатывания при включении нагрузки в сеть.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 1 февраля 2013 08:05

    и с чем они связаны?

  • shp Member
    офлайн
    shp Member

    386

    20 лет на сайте
    пользователь #37441

    Профиль
    Написать сообщение

    386
    # 1 февраля 2013 09:30 Редактировалось shp, 1 раз.
    chisman:

    Спасибо! Замеряю. Разделить - конечно лучше, и медь положить - но до следующего ремонта, сами понимаете, не хотелось бы ковырять. Вот хорошие автоматы и заодно защиту от перенапряжения думаю поставлю. Заземление есть, но оно идет только на 2 розетки на кухне и на недавно поставленную линию для стиралки. Но УЗО заземление не нужно.

    chisman:

    и УЗО обесточит линию не раньше того времени, как вас шарахнет током.

    Конечно, а как по-другому? Не может же оно спрогнозировать утечку заранее.

    Если есть постоянные срабатывания - значит реально утечка. В ванную на стиралку поставил хороший дифавтомат Hager - 2 месяца полет нормальный, по кнопке "тест" срабатывает. Единственное куда бы я возможно не ставил УЗО - на холодильник.

    PaulBP:

    Спасибо!

    PaulBP:

    если есть не исправность - автомат не поможет

    Мне главное, чтоб пожара не было до следующего ремонта. Думаю на всю квартиру поставить еще УЗО на 200-300 мА - это поможет?

    PaulBP:

    может расплавилась люстра от температуры

    Сама люстра - нет, насколько успел заметить. Только патрон и лампочка. Патрон уже отрезан. Сделал на память фото "останков" - вечером выложу.

    PaulBP:

    потек провод

    На проводах, которые шли на этот патрон - возможно, т.к. чуть потемнела дополн. тканевая оплетка (не изоляция самих проводов, а именно еще одна оплетка). Клеммник на входе в люстру еще не смотрели. Выключатель разбирал - там с проводами все ОК, сам выключатель не расплавился, просто контакт залип во включенном положении - прошкурили - все работает.

    PaulBP:

    люстра поворотная?

    Вот такая:

    PaulBP:

    никто не ворочал?

    Да вроде нет, но уточню.

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    22 года на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 1 февраля 2013 12:22

    КЗ могла устроить лампочка сама по себе. Когда лампочка перегорает - иногда в точке разрыва зажигается дуга, которая если перекинецца на несущие контакты - устроит КЗ. На этот случай в лампочках делают встроенный "предохранитель" - плавкий провод в стеклянном держателе, но это тоже не 100% защита, тем более, у китайских или наших лампочек. Одно время (а может и ныне) Брестские лампочки взрывацца любили :)

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • gektor84 Member
    офлайн
    gektor84 Member

    370

    14 лет на сайте
    пользователь #498035

    Профиль
    Написать сообщение

    370
    # 1 февраля 2013 19:06
    Usverg:

    Одно время (а может и ныне) Брестские лампочки взрывацца любили

    не знаю как брестские, а дешевые китайские цокольные галогенки любят и по сей день. раз менял лампочку в точечном, слазить было лень, включил выключатель длинным уровнем, хорошо что лицом отвернувшись стоял... эта зараза при включениии взорвалась и осколки стекла полетели везде, в том числе мне и в голову. после этого включаю только на расстоянии, ну его.

    ставить узо всегда есть смысл, даже при отсутствии земли при пробое на корпус или еще куда, узо всегда сработает когда по человеку пойдет ток. это лучше чем залипнуть намертво

    +1

  • krotr Onliner Auto Club
    офлайн
    krotr Onliner Auto Club

    5228

    18 лет на сайте
    пользователь #104746

    Профиль
    Написать сообщение

    5228
    # 2 февраля 2013 22:30

    Дом новостройка, проводка для электроплит.
    Можно ли удлинить проводку скруткой ? Стоит ли укладывать новый провод для плиты и другие провода под холодильник, микроволновку и т.п ?

  • Неизвестный кот Паяльник & Отвертка TEAM
    офлайн
    Неизвестный кот Паяльник & Отвертка TEAM

    1984

    23 года на сайте
    пользователь #8740

    Профиль

    1984
    # 2 февраля 2013 22:52
    krotr:

    Можно ли удлинить проводку скруткой ?

    ну только если как временное решение. понятие "скрутка" в ПУЭ нет. вообще, от качества этой скрутки будет зависить пожароопастность в вашей квартире. как долговременное решение не использовать.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 2 февраля 2013 23:22

    ага, а накрутить сиз :trollface:

  • krotr Onliner Auto Club
    офлайн
    krotr Onliner Auto Club

    5228

    18 лет на сайте
    пользователь #104746

    Профиль
    Написать сообщение

    5228
    # 3 февраля 2013 00:08
    kir[102]:

    krotr:

    Можно ли удлинить проводку скруткой ?

    ну только если как временное решение. понятие "скрутка" в ПУЭ нет. вообще, от качества этой скрутки будет зависить пожароопастность в вашей квартире. как долговременное решение не использовать.

    Были случаи ?

  • natashaliss Senior Member
    офлайн
    natashaliss Senior Member

    1831

    14 лет на сайте
    пользователь #581340

    Профиль
    Написать сообщение

    1831
    # 3 февраля 2013 09:18

    В любых системах не обойтись без скрутки. Например сращивание многожильных медных кабелей с сечением жилы 1мм. И передают по ним в том числе и 380 в.
    Вывод
    Скрутку сделай качественно и по правилам -облуди , спаяй ,изолируй и спи спокойно.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 3 февраля 2013 11:32
    natashaliss:

    В любых системах не обойтись без скрутки. Например сращивание многожильных медных кабелей с сечением жилы 1мм. И передают по ним в том числе и 380 в.

    Легко. сращивается клемниками. к слову сечение меньше полутора квадратов в стационарной проводке использовать нельзя.

    natashaliss:

    natashaliss:

    Скрутку сделай качественно и по правилам -облуди , спаяй ,изолируй и спи спокойно.

    это не скрутка, это пайка, не путайте. и пайку тоже не везде можно применять, к примеру на уличе нельзя, да и флюс специальный бескислотный ужен.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 3 февраля 2013 12:20

    зачастую говоря скрутка люди подразумевают спайку

  • Неизвестный кот Паяльник & Отвертка TEAM
    офлайн
    Неизвестный кот Паяльник & Отвертка TEAM

    1984

    23 года на сайте
    пользователь #8740

    Профиль

    1984
    # 3 февраля 2013 13:31 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.
    Devil inc.:

    это не скрутка, это пайка, не путайте. и пайку тоже не везде можно применять, к примеру на уличе нельзя, да и флюс специальный бескислотный ужен.

    чего это вдруг на улице нельзя? не путайте непосредственное соединение токоведужих жил и изоляцию места этого соединения. да, на улице паять неудобно и пр., но вполне возможно.

    PaulBP:

    ага, а накрутить сиз

    крутаните сиз на электроплитку, ага - посмеемся вместе (:

    krotr:

    Были случаи ?

    90% всех пожаров с формулировкой "нарушение электропроводки". 10% остальных случаев - банальный перегруз линии. и пока несколько поколений горе-электриков, рожденных в ссср не перестанут скрутками решать все в электропроводке, таких случаев не убавится. в современном мире достаточно не дорогих решений по качеству значительно лучших. в вашем случае, если медь, то та же пайка под термоусадку и с разносом хотябы в см 10 по кабелю.

    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд

    PaulBP:

    зачастую говоря скрутка люди подразумевают спайку

    мой опыт говорит об обратном, к сожалению

  • sergej-123 Senior Member
    офлайн
    sergej-123 Senior Member

    6193

    16 лет на сайте
    пользователь #252000

    Профиль
    Написать сообщение

    6193
    # 3 февраля 2013 14:22
    kir[102]:

    чего это вдруг на улице нельзя? не путайте непосредственное соединение токоведужих жил и изоляцию места этого соединения. да, на улице паять неудобно и пр., но вполне возможно.

    Паяйте сами себе, если хотите, но другим не советуйте :molotok:
    Как то один раз спаяли, не было ничего другого под рукой, а надо было перебитый провод за городом срочно соединить. Через полгода приехали переделывать.

    Будем жить плохо, но недолго
  • natashaliss Senior Member
    офлайн
    natashaliss Senior Member

    1831

    14 лет на сайте
    пользователь #581340

    Профиль
    Написать сообщение

    1831
    # 3 февраля 2013 14:23

    Уважаемые форумчане!
    Какие марки кабелей (с медными жилами) спрашивать у продавцов, для производства работ по внутриквартирной разводке.
    И есть ли на рынке негорючие кабели,которые применяются для этой цели . Где их поискать в Минске чтоб по честному.
    Спасибо.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 3 февраля 2013 14:36
    kir[102]:

    чего это вдруг на улице нельзя? не путайте непосредственное соединение токоведужих жил и изоляцию места этого соединения. да, на улице паять неудобно и пр., но вполне возможно.

    Оловянная чума--гуглите.

    natashaliss:

    Какие марки кабелей (с медными жилами) спрашивать у продавцов, для производства работ по внутриквартирной разводке.

    ВВГ, негорючий--ВВГнг, ВВГнг-ls, для фанатов NYM

  • Balisto Senior Member
    офлайн
    Balisto Senior Member

    2198

    15 лет на сайте
    пользователь #388202

    Профиль
    Написать сообщение

    2198
    # 3 февраля 2013 22:20
    PaulBP:

    зачастую говоря скрутка люди подразумевают спайку

    сказки