Slava23, где это видано чтоб я защищал неоправданно дорогие поделки? Почувствуйте легкие нотки сарказма в моем "оправдании" чэсных производителей нано-космических аппаратов ![]()
Slava23, где это видано чтоб я защищал неоправданно дорогие поделки? Почувствуйте легкие нотки сарказма в моем "оправдании" чэсных производителей нано-космических аппаратов ![]()
Господа, кто нибудь в курсе по поводу прибора http://www.ballu.ru/catalog-ballu/5696.html ?
Озадачен выбором автономной приточки для квартиры. Тион не нравится эстетически. Альтернатив почти нет, но вот набрел на Ballu. По параметрам очень понравился.
Ваше мнение?
Flitt, на картинках и в описании всё красиво, прибор интересный, хотя и есть спорные моменты. Но, к сожалению, обкакались они с премьерой, причем неоднократно.
Старт продаж был намечен еще на май прошлого года, но как-то не заладилось у них и до сих пор не ладится. Первая партия пришла с бракованными пультами, производительность явно меньше заявленной. Если и выпустят они его в продажу в ближайшее время, то есть подозрения, что повылазит еще куча косяков. Сырой еще прибор.
|
офлайн
Неизвестный кот
Neophyte Poster
|
|
|
0 |
Город:
|
wilson:Хочу спросить - вот многие ПВУ могут работать с водяным и фреоновым. С водяным понятно, открывает подачу воды или закрывает. Как ПВУ работает с фреоновым?
я очень извиняюсь, но хотел бы вставить свои 5 копеек на счёт охлаждения приточного воздуха: летом механическую вентиляцию мало кто включает, да и смысл в доме сидеть целый день с вентиляцией - может проще окна раскрыть.
Но если вы сидите в доме и необходимо охладить помещение, то ПВУшка не справится с необходимой мощностью для выхолаживания воздуха - вам потребуется охлаждать воздух до температур ниже 10 градусов (т.к. расход воздуха очень невелик, по сравнению с требуемой нагрузкой на охлаждение), что чревато простудными заболеваниями. Поэтому лучше подвесить настенный блок кондиционера, который через себя будет прогонять воздух с температурами всего не несколько градусов ниже чем температура в помещении.
Подскажите, пожалуйста, устанавливаю приточку, хочу сделать выхлоп от кухонной вытяжки прямо на улицу, квартира торцевая, одна стенка граничит с аркой, туда и хотелось бы направить, можно так по нормам? Или придется тянуть через балкон?
08patrick04 Смысл в охлаждении поступающего воздуха, а не помещения. Всем понятно, что ПВУ не заменит кондиционера.
Хотя тут уже упоминалось, что можно гнать воздух с улицы, охлаждая его уже внутри кондиционером - разница не большая. Тем более кондиционер позволяет делать это по зонам.
|
офлайн
Неизвестный кот
Neophyte Poster
|
|
|
0 |
Город:
|
wilson, вот немного информации по работе терморегулирующих вентелей в системе ККБ - испаритель http://www.phs-holod.ru/img/items/avtomatika/bulleten%2010-9.pdf
насчет выбора "автономной" или "недорогой" приточно-вытяжной вентиляции = есть поговорка "дорого но мило, а дешево но сгнила" - не ведитесь на деньги, не может быть стоящее железо дешево - это противоречит здравому смыслу бизнеса - если покупные части качественные, как заработать? -все хотят сделать дешево но продать нормально по рынку, а возможно сделать дешево существует или за счет минимальных стоимости покупных или минимальных затрат на производство. сделать технологичное оборудование минимальными затратами - нужен опыт причем не год -пять, а более. китай? - есть, причем похож на европу внешне, но - почему то % отказов непредсказуем и заниматься им можно только откровенно на удачу. посмотрите лучше скандинавов или литву - они двигаются в правильном направлении..
|
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
|
5292 |
12 лет на сайте Город:
|
ail68, если правильно понял, речь о дешево=плохо. В наших реалиях это 100% верно. Но большинство обычно обеспокоено, чтобы не купить дорого, но плохо, что также из наших реалий.
08patrick04:wilson, вот немного информации по работе терморегулирующих вентелей в системе ККБ - испаритель http://www.phs-holod.ru/img/items/avtomatika/bulleten%2010-9.pdf
Прочитал, но очень сложно для меня. Мне хотелось бы поставить вариант фреонового охладителя - сама секция встраиваемая в охладитель есть стандартная и почему-то на это все заканчивается у производителей ПВУ ![]()
Maurus Все норм. Только этот лист не должен закрывать выход. Обычно ограждение из кирпича делается шире, а вместо штукатурки ставится лист такой (чтобы был вид \ | или \ /).
Один общий канал (на фото сверху), два других - один переходной (как раз чтобы не было перетока запахов), один прямой из помещения.
Если вы на последнем, то один из меньших каналов ваш личный - надо на него одеть гофру и отвести в сторону каналов, которые выходят уже на воздух.
|
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
|
5292 |
12 лет на сайте Город:
|
Maurus, серая плита это какой-то посторонний предмет. Но на вашу проблему он не влияет, выкиньте.
Если правильно понимаю .у вас 9 этаж из 9?
Обратная тяга с запахами у вас будет периодически появляться, в зависимости от погоды, ветра, открытых окон и фазы луны. Бороться - от ставить обратные клапана себе до полноценной принудительной вентиляции.
Громкий звук соседей - вам сюда. Предварительно глянуть с фонариком нету ли у этих ваших соседей отверстий в общий вентканал - на фото он самый большой.
Вместо гофры по совету wilson, некоторые практикуют 150-ую канализационную трубу, выводить аж до верхней части большого вентиляционного колодца крыши, должен быть неподалеку от вашей вентшахты. Трубу тщательно запенить в месте стыка с вашим вентканалом.
wilson:08patrick04:wilson, вот немного информации по работе терморегулирующих вентелей в системе ККБ - испаритель http://www.phs-holod.ru/img/items/avtomatika/bulleten%2010-9.pdf
Прочитал, но очень сложно для меня. Мне хотелось бы поставить вариант фреонового охладителя - сама секция встраиваемая в охладитель есть стандартная и почему-то на это все заканчивается у производителей ПВУ
В зависимости от сигнала управления(автоматика пву)и расхода воздуха.Подбирается внешний блок от кондиционера.
Maurus:Добрый день.
Живу на 9 этаже, периодически наблюдаю обратную тягу из вент-канала на кухне, кухонные запахи соседей и очень громкий звук соседей по до мной.
Поднялся на тех-этаж и обнаружил такую картину:
Подскажите это проектное решение либо какой-то тюнинг? Какие варианты решения проблемы существуют?
Была аналогичная проблема. 10 этаж 10-этажного дома - это оказалось проблемой у многих на последних этажах. Вызов комиссии не помог... мол, у вас стоят бытовые вытяжные вентиляторы по умолчанию при сдаче дома, пользуйтесь и все будет ОК. Но как жить с таким гулом...
Приток - через приточные клапаны в окнах. Живу больше года - опрокидывание исключил, окна почти не открываю.
Какие варианты решения проблемы существуют?
Maurus, всё зависит от того чего вы хотите добится и как быстро.
Есть несколько вариантов решения:
1. Объявить войну застройщику/ЖЭСу/проектировщикам/еще кому-нибудь
и начать с ними длительную переписку, дойти до суда и может быть годиков через 3-5 триумфально выиграть.
В случае "успеха" получите пару накладных вентиляторов Вентс (кстати, если у вас новостройка, то эти вентс'ы, скорее всего, должны были стоять у вас и ваших соседей снизу по проекту), может даже парочку Airbox'ов дадут, а также седую голову, нервный тик и привычку брызгать слюной на окружающих.
2. Пытаться нарастить вентканал и обмануть законы физики (наращивание канала на 2 метра ничего не решит, а вывести его через кровлю со строительством нормального вентканала на 4 м выше уровня крыши - это то еще занятие). Кстати, можете поискать, тут на форуме было пару человек, которые занимались наращиванием каналов на тех. этаже.
3. Поставить решетки с обратными клапанами на все вентканалы. От обратной тяги из вентканалов и запахов соседских котлет до и после переваривания скорее всего избавитесь. Но есть у меня уверенность, что нормальной тяги в вентканалах у вас нет даже при наличии притока, а следовательно есть ряд других проблем связанных с отсутствием постоянного воздухообмена (духота, конденсат, плесень и т.д.).
4. Поставить на все вентканалы тихие, не сильно мощные накладные вентиляторы, которые будут работать постоянно (энергопотребление одного вентилятора около 8-10 Вт/ч). Или поставить на техэтаже 1 канальный вентилятор, к которому подключить все имеющиеся вентканалы в квартире, будет значительно тише и можно поставить более мощный вентилятор с возможностью регулировки производительности.
Этим вы решите вопрос с вытяжкой, останется обеспечить приток и жизнь наладится 
Идея мне нравится, а что делать с кухонной вытяжкой в данной схеме?
Правильный вопрос! В идеале сделать отверстие в перекрытии непосредственно в месте установки вытяжки и вывести её на техэтаж. В этом случае вам не придётся вести воздуховод к шахте и опускать потолок. Кухонный вентканал останется под общеобменную вытяжку.
По притоку достаточно будет микропроветривания либо нужно что-то устанавливать дополнительно?
Если вы жили спостоянным микропроветриванием и оно вас устраивает, то можно обойтись и им. А если не устроит, то в любой момент можно будет что-то установить на приток.