  • yurasan Senior Member
    офлайн
    yurasan Senior Member

    850

    16 лет на сайте
    пользователь #236490

    Профиль
    Написать сообщение

    850
    # 15 января 2013 17:29

    И еще вопрос, если я хочу повесить на один провод 2.5 две розетки 16А, заведомо зная, что суммарная нагрузка в них не превысит 3.5 кВт, что правильнее, ставить двойную розетку, две одинарные(вторая запитывается от первой) или две одинарные с разветвлением в распред.коробке? Особенно интересуют мнения по поводу первых двух вариантов.

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30179

    20 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30179
    # 15 января 2013 17:48

    yurasan, как захотите - ограничение 20 розеток на группу

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • 2292 Senior Member
    офлайн
    2292 Senior Member

    779

    24 года на сайте
    пользователь #2292

    Профиль
    Написать сообщение

    779
    # 15 января 2013 17:53

    Нужна патч-панель 12-16 портов и гигабитный свитч на 12 портов. Хочется компактно разместить все в стандартный электрошкаф. Кто сталкивался, какое оборудование посоветуете посмотреть, что бы все нормально влезло и закрывалось? спасибо.

  • Saimon82 Junior Member
    офлайн
    Saimon82 Junior Member

    83

    15 лет на сайте
    пользователь #354549

    Профиль
    Написать сообщение

    83
    # 15 января 2013 19:19
    PaulBP:

    всё есть. спрашивайте в ферон бай, обещали что с н.г. уже и у нас будут(их лампы + их диммер). устанавливается как отдельный выключатель(т.е. со своей коробкой под свою рамку).

    Saimon82:

    Ребята, может кто подсказать. Можно и этот блок с лампой накаливания использовать? Судя по мощности нагрузки такая вероятность есть. Получается можно?

    на самой упаковке нарисовано что МОЖНО

    Туплю... Спасибо! :-)

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 15 января 2013 21:48
    serge.sp:

    ограничение 20 розеток на группу

    откуда циферка? такого ограничения не встречал...

  • Rassaerr Senior Member
    офлайн
    Rassaerr Senior Member

    1218

    20 лет на сайте
    пользователь #34722

    Профиль
    Написать сообщение

    1218
    # 15 января 2013 21:54

    yurasan, для 2.5 кабеля без разницы как. главное чтобы розетки были нормальные. под двойной розеткой понимается розетка на 2 вилки в одну монт.коробку?

    Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды

    кстати, коллеги кто наскидку помнит требования по размещению розетки рядом с газовым счетчиком?

  • yurasan Senior Member
    офлайн
    yurasan Senior Member

    850

    16 лет на сайте
    пользователь #236490

    Профиль
    Написать сообщение

    850
    # 15 января 2013 22:38
    Rassaerr:

    под двойной розеткой понимается розетка на 2 вилки в одну монт.коробку?

    да

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    14 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 15 января 2013 23:19
    Devil inc.:

    откуда циферка? такого ограничения не встречал...

    Вроде как в ПЭУ написано, что допускаеться шлейфование до 20 отводов на розеточные группы. Дословно не скажу но на вскидку как то так

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 15 января 2013 23:31

    alexpuskin80, 20 отводов это не 20 розеток все-таки... порыщу по пуэ на досуге

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 15 января 2013 23:50
    Rassaerr:

    кстати, коллеги кто наскидку помнит требования по размещению розетки рядом с газовым счетчиком?

    вроде 80 см

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30179

    20 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30179
    # 16 января 2013 07:19
    Devil inc.:

    откуда циферка? такого ограничения не встречал...

    ТКП по жилью и административным, раньше П2-2000

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • kirill_oge Neophyte Poster
    офлайн
    kirill_oge Neophyte Poster

    3

    13 лет на сайте
    пользователь #746328

    Профиль
    Написать сообщение

    3
    # 16 января 2013 18:57
    PaulBP:

    грозит тем что потускнеют быстрее
    в первую очередь-выключатель с подсветкой, во вторую приходящая фаза.

    Добавлено спустя 34 секунды

    svin0:

    Что скажете об УЗО SASSIN? Стоит использовать?

    одно из самых дешевых- делайте выводы. я бы себе такой не ставил

    полностью согласен, не надёжное. я бы тоже себе не ставил

    Добавлено спустя 20 минут 36 секунд

    yurasan:

    И еще вопрос, если я хочу повесить на один провод 2.5 две розетки 16А, заведомо зная, что суммарная нагрузка в них не превысит 3.5 кВт, что правильнее, ставить двойную розетку, две одинарные(вторая запитывается от первой) или две одинарные с разветвлением в распред.коробке? Особенно интересуют мнения по поводу первых двух вариантов.

    на вопрос "что правильнее" - двойную либо две одинарных с разветвлением в распред.коробке.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 16 января 2013 20:46

    11.3 Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания и ламп серий ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ. В это количество включаются также штепсельные розетки.
    поскольку есть примечание "как правило", то данный пункт можно смело игнорировать при наличии обоснования. а раньше я его вообще не видел...20 ламп... да я в одной комнате иногда больше вешал, неужто по три линии на комнату тянуть?:)

  • duboff13 Member
    офлайн
    duboff13 Member

    286

    16 лет на сайте
    пользователь #203131

    Профиль
    Написать сообщение

    286
    # 17 января 2013 23:04
    buldosov:

    Просто информация.
    Сегодня от нечего делать провел эксперимент,было у меня 5 образцов кабеля 3*1.5.Взял микрометр и померял толщину жилы.Из 5 образцов ГОСТу соответствует только один-наш Кобринский.(1.4мм).Два образца(г.Калуга и еще один купленный в Материке (не помню производителя))-1.35мм.Смоленский кабельный завод-1.27мм.Пятый образец(1.20мм) покупал в свое время на одной из фирм-поставщиков,менеджер пяткой в грудь бил,за базар отвечал,что все ГОСТ

    Я покупаю наш Мозырьский кабель, соответствует ГОСТу и цвет вроде бы ничего такой. Но лучше взять (если есть знакомые в России) NYM Севкабель там вооще все параметры соответствует. И дешевле нашего ВВГ, планирую съездить в Москву прикупить 4 км кабеля(принимаю заказы)

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    14 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 18 января 2013 21:17
    duboff13:

    NYM Севкабель там вооще все параметры соответствует. И дешевле нашего ВВГ, планирую съездить в Москву прикупить 4 км кабеля(принимаю заказы)

    По севкабелю лично у меня были вопросы по сечению, правда не по НЮМ. А по поводу НЮМ-НЮМу рознь, работал каким то немецким кабелем 3*1,5 (со слов заказчика стоил недорого - 1.17 за метр) так вот тот был шикарный кабель, когда горелкой паял не горела изоляция, не дымилась вонючим запахом. А вот Алюровским НЮМом работал, так тот не очень был, горел, причем как жилы, так и типа мелонаполненный слой (хотя мне кажеться что там обычный ПВХ). Единственное преимущество так то что тройная изоляция.

  • duboff13 Member
    офлайн
    duboff13 Member

    286

    16 лет на сайте
    пользователь #203131

    Профиль
    Написать сообщение

    286
    # 18 января 2013 22:31

    Кусок кабеля NYN остался у меня, попробую его подпалить. Но вообще то он сделан по немецкой технологии, посмотрим какие это русские немцы

  • natashaliss Senior Member
    офлайн
    natashaliss Senior Member

    1830

    14 лет на сайте
    пользователь #581340

    Профиль
    Написать сообщение

    1830
    # 19 января 2013 10:04

    Уважаемые форумчане..

    Можно ли от линии для питания электро плиты защищенной ДИФ сделать параллельное ответвление для стиралки с установкой УЗО в ответвленной цепи.? Как это действие отразится на взаимное срабатывание приборов защиты?

    Спасибо.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 19 января 2013 16:35

    natashaliss, зависит от уставок узо, если оба 30мА, то и сработают скорее всего оба. проще на стиралку поставить обычный автомат, все равно дифна уровень выше стоит

  • hzzbyf Member
    офлайн
    hzzbyf Member

    198

    15 лет на сайте
    пользователь #350364

    Профиль
    Написать сообщение

    198
    # 21 января 2013 17:00

    Нужна помощь, подскажите, где можно купить и чтобы бюджетно было - очень хочется круглые розетки и выключатель, как на картинке приблизительно

    Smirna
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30179

    20 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30179
    # 21 января 2013 17:01

    hzzbyf, ничего себе бюджетное - это же беркер, от 40 евро за розетку

    Awaiting for five hundreds that never come.