    Повесили кондей. Дом столбик. 1-2 метра от угла. Сторона ветреная. Дренаж короткий, по сути дырка в стене и выход на улицу. При сильном ветре задувает в слив и шумит внутренний блок. Что посоветуете?

  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1188

    19 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1188
    # 29 мая 2015 00:42 Редактировалось chisman, 10 раз(а).
    ysn06:

    Повесили кондей. Дом столбик. 1-2 метра от угла. Сторона ветреная. Дренаж короткий, по сути дырка в стене и выход на улицу. При сильном ветре задувает в слив и шумит внутренний блок. Что посоветуете?

    Как понять шумит блок?Может это его нормальный рабочий режим? Какая фирма? Попробуйте уменьшить скорость вентиляции. Если звук практически не изменится, возможно проблема в вентиляторе (вырваны зубья крыльчатки), либо дело в подшипниках куда он вставлен. Больше там шуметь нечему.
    По дренажу:
    Вывести слив металлопластиковой трубой на 30-40 см длиннее края наружного блока. Загнуть трубу с улицы в торону, а её кончик опустить вниз.
    Было бы не плохо увидеть фото монтажа с разных сторон внутреннего и наружного блоков.

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    14 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 29 мая 2015 00:52

    ysn06, Сфотографируйте наружный блок и дренаж.

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #106024

    Профиль

    0
    # 29 мая 2015 01:02
    ysn06:

    Повесили кондей. Дом столбик. 1-2 метра от угла. Сторона ветреная. Дренаж короткий, по сути дырка в стене и выход на улицу. При сильном ветре задувает в слив и шумит внутренний блок. Что посоветуете?

    обратный клапан поставить :D
    а если серьезно, то честно сказать с таким не сталкивался.....из того что понял.....попробуйте удлинить дренаж, закрепить его к кронштейну и повернуть его "по ветру", а не против ветра

  • ysn06 Member
    офлайн
    ysn06 Member

    379

    18 лет на сайте
    пользователь #109986

    Профиль
    Написать сообщение

    379
    # 29 мая 2015 09:06 Редактировалось ysn06, 1 раз.

    Шумит внутренний блок в выключенном состоянии.
    http://files.webi.ru/m_down/video0020.mp4.html
    Обратный клапан пробовали, не помогло. Дренаж закреплен к кронштейну и направлен вниз.

    http://files.webi.ru/uploadss/imag0335.jpg
    http://files.webi.ru/uploadss/imag0336.jpg
    http://files.webi.ru/uploadss/imag0337.jpg

  • Xeniya-x Member
    офлайн
    Xeniya-x Member

    369

    14 лет на сайте
    пользователь #600526

    Профиль
    Написать сообщение

    369
    # 29 мая 2015 10:13
    MONOPOL:

    Ну вот продолжим мою традицию. Как Вы знаете я практикую позвонить по тем или иным фирмам и проконсультироваться по поводу той или иной модели кондиционера - исключительно в плане повышения квалификации и оценки стоимости.
    Господи, какую я сегодня слушал чушь.
    Славные наши продавцы не менее славных кондиционеров MHI хотите консультировать - учите мат часть и цены адекватные ставьте (кто-то кого-то узнал?).
    Оказывается MHI это совершенно аналогичный по качеству с GREE, Airwell и т.п. ...
    На будущее - хотите продавать сложносочиненную бытовую технику - УЧИТЕ МАТ.ЧАСТЬ!
    С уважением, Александр.
    .

    Вы случайно не родственник Волкова,те же амбиции)))ну а если серьезно,как вы так обожествляете MHI и лажаете тех же инверторных китайцев GREE ,на чем основываются Ваши аргументы? На тот монтажник сказал?Давайте не выезжать на маркетинге MHI,что он лучший,нет там того,чтобы стоило в 2 или 3 раза дороже чем теже GREE,и цену держат для тех клиентов,которые любят "подороже -по багатаму" . Да Mhi хороший бренд,но блин,из божественного у него только цена,а те другие отличия от современного качественного менее дорого китая или LG несущественнны,как показывает моя уже 10летняя практика эксплуатации и установки разных брендов.Не говорю о фуфлыжном дешевом китае наводнившим рынок сейчас.

    Добавлено спустя 1 минута 44 секунды

    Мнение от продвца MHI со стажем,не буду называться,но некоторым монополистам нервы потрепали мы)))

  • supersergio Member
    офлайн
    supersergio Member

    242

    12 лет на сайте
    пользователь #946062

    Профиль
    Написать сообщение

    242
    # 29 мая 2015 12:12
    ysn06:

    Шумит внутренний блок в выключенном состоянии.
    http://files.webi.ru/m_down/video0020.mp4.html
    Обратный клапан пробовали, не помогло. Дренаж закреплен к кронштейну и направлен вниз.

    http://files.webi.ru/uploadss/imag0335.jpg
    http://files.webi.ru/uploadss/imag0336.jpg
    http://files.webi.ru/uploadss/imag0337.jpg

    и что там шумит? была такая проблема с аирвеллом, сами спецы со сервиса сказали, что это нормально...в пределах нормы типа...правда было легкое дребежание или звон, как кому объяснить...

  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    15 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 29 мая 2015 15:02

    MONOPOL,
    Куда вы звонили? Какие магазины? Договаривайте уж до конца :)
    П.С. MHI далеко не самые крутые кондеры. Хватит уж их обожествлять. Косяки им тоже не чужды.

    ysn06:

    Повесили кондей. Дом столбик. 1-2 метра от угла. Сторона ветреная. Дренаж короткий, по сути дырка в стене и выход на улицу. При сильном ветре задувает в слив и шумит внутренний блок. Что посоветуете?

    Это сквозняк. Чтобы не было данного явления в трубке отвода конденсата: согните трубку на улице таким образом чтобы образовался перегиб выполняющий функцию сифона.

    Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд

    supersergio:

    http://files.webi.ru/uploadss/imag0335.jpg
    http://files.webi.ru/uploadss/imag0336.jpg
    http://files.webi.ru/uploadss/imag0337.jpg

    У Вас кондиционер неправильно смонтирован.

  • ysn06 Member
    офлайн
    ysn06 Member

    379

    18 лет на сайте
    пользователь #109986

    Профиль
    Написать сообщение

    379
    # 29 мая 2015 16:32
    vova_vova:

    MONOPOL,
    Куда вы звонили? Какие магазины? Договаривайте уж до конца :)
    П.С. MHI далеко не самые крутые кондеры. Хватит уж их обожествлять. Косяки им тоже не чужды.

    ysn06:

    Повесили кондей. Дом столбик. 1-2 метра от угла. Сторона ветреная. Дренаж короткий, по сути дырка в стене и выход на улицу. При сильном ветре задувает в слив и шумит внутренний блок. Что посоветуете?

    Это сквозняк. Чтобы не было данного явления в трубке отвода конденсата: согните трубку на улице таким образом чтобы образовался перегиб выполняющий функцию сифона.

    Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд

    supersergio:

    http://files.webi.ru/uploadss/imag0335.jpg
    http://files.webi.ru/uploadss/imag0336.jpg
    http://files.webi.ru/uploadss/imag0337.jpg

    У Вас кондиционер неправильно смонтирован.

    1.А можете нарисовать или картинку скинуть как согнуть, чтоб получился сифон. Спасибо.
    2. Какие ошибки монтажа? На что это может повлиять?

  • supersergio Member
    офлайн
    supersergio Member

    242

    12 лет на сайте
    пользователь #946062

    Профиль
    Написать сообщение

    242
    # 29 мая 2015 18:02 Редактировалось supersergio, 2 раз(а).
    supersergio:

    http://files.webi.ru/uploadss/imag0335.jpg
    http://files.webi.ru/uploadss/imag0336.jpg
    http://files.webi.ru/uploadss/imag0337.jpg

    У Вас кондиционер неправильно смонтирован.
    в чем косяк? а?

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    14 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 29 мая 2015 18:46

    Xeniya-x, Это ни в коем случае не реклама и пиар того или иного бренда. Скорее это можно назвать "Контрольный звонок" с целью исключительно повышения квалификации. Но вот качество ответов, уровень грамотности, отношение к потенциальному покупателю и честность - оставляют желать лучшего. Про дорого/дешево - http://catalog.onliner.by/compare/srk25zmssrc25zms+gwh09mak3dnd3l/ правда, что в 2-3 раза дороже??? Я ни в коем случае не хочу никого обидеть - но прежде чем писать - УЧИТЕ МАТ.ЧАСТЬ.
    С уважением, Александр.

    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд

    ysn06, Доброго времени суток. Все у Вас качественно смонтировано и грамотно. Я вижу решение данной проблемы так: нужно призвать обратно организацию, производившую монтаж, что бы они доставили в поддон наружного блока недостающую пробку и отвод для конденсата (они шли в комплекте с кондиционером) и затем аккуратно без переломов и резких загибов положить дренаж внутрь наружного блока. У меня лично так и сделано - проблем нет. Только есть одно НО - видимо кондиционер с вышки монтировали - придется раскошелиться ещё раз.
    С уважением, Александр.

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • ysn06 Member
    офлайн
    ysn06 Member

    379

    18 лет на сайте
    пользователь #109986

    Профиль
    Написать сообщение

    379
    # 29 мая 2015 19:56
    MONOPOL:

    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд

    ysn06, Доброго времени суток. Все у Вас качественно смонтировано и грамотно. Я вижу решение данной проблемы так: нужно призвать обратно организацию, производившую монтаж, что бы они доставили в поддон наружного блока недостающую пробку и отвод для конденсата (они шли в комплекте с кондиционером) и затем аккуратно без переломов и резких загибов положить дренаж внутрь наружного блока. У меня лично так и сделано - проблем нет. Только есть одно НО - видимо кондиционер с вышки монтировали - придется раскошелиться ещё раз.
    С уважением, Александр.

    Отличная идея. Спасибо! :super:

  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    15 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 29 мая 2015 21:50
    supersergio:

    У Вас кондиционер неправильно смонтирован.
    в чем косяк? а?

    Если я правильно понял сразу за стенкой внутренний блок?

  • serbsuir Neophyte Poster
    офлайн
    serbsuir Neophyte Poster

    17

    15 лет на сайте
    пользователь #411107

    Профиль
    Написать сообщение

    17
    # 29 мая 2015 22:05
    vova_vova:

    supersergio:

    У Вас кондиционер неправильно смонтирован.
    в чем косяк? а?

    Если я правильно понял сразу за стенкой внутренний блок?

    да

  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    15 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 29 мая 2015 22:10 Редактировалось vova_vova, 1 раз.
    serbsuir:

    да

    Нормальный грамотный монтажник сделал бы трассу подлиннее чем 50 см.
    Фреонопровод должен быть не менее 2 метров. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО.
    А у Вас орудовали дикари, которые только перфоратором пользоваться научились и полезли монтировать кондиционеры.

    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд

    MONOPOL:

    Все у Вас качественно смонтировано и грамотно.

    Александр, я бы лучше промолчал на вашем месте. Т.к. в БНТУ которые вы "заканчивали" этому не учат.

    Добавлено спустя 5 минут 43 секунды

    Для тех кто хоть немного знаком с Ph диаграммами холодильных циклов: в случае монтажа как на фото выше, отрезок 1' - 1 будет мизерным.
    Для тех кто не знаком гуглим: "отсутствие перегрева паров хладагента последствия"

  • serbsuir Neophyte Poster
    офлайн
    serbsuir Neophyte Poster

    17

    15 лет на сайте
    пользователь #411107

    Профиль
    Написать сообщение

    17
    # 29 мая 2015 22:19
    vova_vova:

    serbsuir:

    да

    Нормальный грамотный монтажник сделал бы трассу подлиннее чем 50 см.
    Фреонопровод должен быть не менее 2 метров. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО.
    А у Вас орудовали дикари, которые только перфоратором пользоваться научились и полезли монтировать кондиционеры.

    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд

    MONOPOL:

    Все у Вас качественно смонтировано и грамотно.

    Александр, я бы лучше промолчал на вашем месте. Т.к. в БНТУ которые вы "заканчивали" этому не учат.

    Внутри у нас дырка на улицу была около 30 см влево от кондея. Получается вы предложили бы сделать штробу 1,5-2 метра влево, т.е. в другой конец комнаты?

  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    15 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 29 мая 2015 22:20 Редактировалось vova_vova, 1 раз.
    serbsuir:

    Внутри у нас дырка на улицу была около 30 см влево от кондея. Получается вы предложили бы сделать штробу 1,5-2 метра влево, т.е. в другой конец комнаты?

    Я бы сделал барашек из трассы 1,5 м.п. за внешним блоком.

  • MONOPOL Senior Member
    офлайн
    MONOPOL Senior Member

    2097

    14 лет на сайте
    пользователь #496308

    Профиль
    Написать сообщение

    2097
    # 29 мая 2015 22:28

    Опять в 10000 раз повторюсь - УЧИТЕ МАТ.ЧАСТЬ.
    serbsuir, Все у Вас нормально и грамотно смонтировано.

    Добавлено спустя 2 минуты

    vova_vova, Кстати, спасибо, что узнали где я учился и с отличием заканчивал. Погуглите и посмотрите - может я ещё какое учебное заведение заканчивал? А может и не одно? Может и поймете свою неправоту.

    +37529 325-76-22 +37529 745-65-45
  • vova_vova Senior Member
    офлайн
    vova_vova Senior Member

    2018

    15 лет на сайте
    пользователь #431130

    Профиль
    Написать сообщение

    2018
    # 29 мая 2015 22:33 Редактировалось vova_vova, 1 раз.

    MONOPOL, Вы сейчас очень сильно позоритесь. Лучше вообще не пишите. Вы ничего не понимаете в холоде.

    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд

    MONOPOL:

    Все у Вас нормально и грамотно смонтировано

    Ага, только при температуре в комнате ниже 23-24 градусов в компрессор кондиционера будут всасываться капли жидкости.

    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды

    MONOPOL:

    с отличием заканчивал

    :lol:

    Добавлено спустя 44 секунды

    MONOPOL, Вы так и не сказали как определили производительность кондиционера.
    До сих пор все дружно ждем расчетов! :znaika:

    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд

    MONOPOL:

    Все у Вас нормально и грамотно смонтировано.

    Я дико извиняюсь, но мне не дает покоя эта ваша фраза :)
    Как же тогда, черт возьми, объяснить жалобы покупателя на шумы из дренажной системы.
    Ведь по словам МОНОПОЛа:

    MONOPOL:

    Все у Вас нормально и грамотно смонтировано.

  • serbsuir Neophyte Poster
    офлайн
    serbsuir Neophyte Poster

    17

    15 лет на сайте
    пользователь #411107

    Профиль
    Написать сообщение

    17
    # 29 мая 2015 22:43
    vova_vova:

    serbsuir:

    Внутри у нас дырка на улицу была около 30 см влево от кондея. Получается вы предложили бы сделать штробу 1,5-2 метра влево, т.е. в другой конец комнаты?

    Я бы сделал барашек из трассы 1,5 м.п. за внешним блоком.

    Примерно посчитал трассу. Внутренний блок ~50см + штроба 30 + дырка стена 40 + снаружи 50 + внешний блок 20 = 190

    Ради интереса прочитал побыстрому про бублики-барашки. Вечный спор как дизель-бензин, автомат-механика. Есть плюсы, минусы, многие не делают и прекрасно работает, многие делают и тоже работает.