Ответить
  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    17 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 21 октября 2015 09:17

    bao2012, Начните с розетки

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!
  • bao2012 Member
    офлайн
    bao2012 Member

    172

    13 лет на сайте
    пользователь #676967

    Профиль
    Написать сообщение

    172
    # 21 октября 2015 09:27 Редактировалось bao2012, 2 раз(а).
    bigross:

    bao2012, Начните с розетки

    Напруга на входе в бойлер есть. На тэнах нет. Красный предохранитель утоплен.

  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    21395

    18 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    21395
    # 22 октября 2015 00:06

    Такого рода диагностика делается с помощью тестера за минут пять. Я бы в первую очередь обратил бы внимание на коммутационные элементы, которые замыкают цепи питания ТЭНов

  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    29487

    23 года на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    29487
    # 24 октября 2015 18:42 Редактировалось Rhezus, 1 раз.
    bao2012:

    Что посмотреть в причинах и как?

    если столь простая задача уже поставила вас в тупик - боюсь, вряд ли вы сможете адекватно провести диагностику и ремонт :-?

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • Alex99 Senior Member
    офлайн
    Alex99 Senior Member

    757

    22 года на сайте
    пользователь #14204

    Профиль
    Написать сообщение

    757
    # 25 ноября 2015 15:27 Редактировалось Alex99, 2 раз(а).

    С год назад заходил тут разговор о запахе воды после длительного простоя водогрея с водой.
    Напомню, написано в сентябре 2014 года:

    Alex99:

    Rhezus:

    зет06:

    А как вода на запах через год простоя в бойлере?

    совершенно обычная вода, может быть немного рыжей (от самой воды зависит)
    но то, что не воняет - факт
    во всяком случая я ни разу не замечал такого

    Подтверждаю - вони никакой нет. Весь год без смены воды не получается, конечно, бо пару раз за год внепланово на несклько дней горячую отключают. Через пять-шесть месяцев простоя безо всяких предрассудков включаем нагрев и пользуемся. Елеуловимый запах, надо признать, есть в первой порции. Не органический, а какой-то металлический. Мож от каких-нить соединений магния на аноде. А вот рыжины не замечал.
    На прошлой неделе, кста, после восьми сезонов сменил его на такой же, но из нержавейки. Старый - Аристон Ти-Троник Слим 80л поехал на дачу, а его место занял точно такой же по габаритам и присоединительным точкам Аристон Слим 80л Инокс.
    ....

    Так вот, должен признать, что в новом водогрее с баком из нержавейки через полгода простоя вода приобрела уже не запах, а заметную вонь. Вчера пришлось включить, так как предупредили, что на полсуток горячую отключат. С лета вода в баке была без движения и без давления. Повторю: в прежнем водогрее с эмалевым покрытием заметного запаха не было.
    :-) Тем не менее, снова купил бы из нержавейки, бо спокойствие дороже.

    Возможно дело не в покрытии бака, а в том, что старый эмалевый водогрей я оставлял в межсезонье отключенным, но с водой под давлением - просто перекрывал выходной кран. А в этот раз оставил также с водой, но давление сбросил, мож поэтому всякая органика там и порезвилась.
    Впрочем, вонь была скорей химически-металлическая, чем органическая.
    Попробую теперь до лета оставить под давлением.

    Боеспособность армии обратно-пропорциональна высоте тулий офицерских фуражек
  • Marabu Senior Member
    офлайн
    Marabu Senior Member

    31410

    23 года на сайте
    пользователь #9980

    Профиль
    Написать сообщение

    31410
    # 25 ноября 2015 17:14

    Alex99, всегда сбрасываю давление — никогда ничего не воняло :-?
    Фрунзенский р-н.

    Имей совесть и живи, как хочешь © М.Жванецкий
  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    29487

    23 года на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    29487
    # 25 ноября 2015 23:36

    я тоже сбрасываю... но вообще, давление никак не должно влиять на размножение бактерий в баке....

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    17 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 26 ноября 2015 09:21
    Marabu:

    Фрунзенский р-н.

    Если Зап-3, или Сух - то в воде столько хлорки - все микробы сдохнут.

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!
  • kira_a Senior Member
    офлайн
    kira_a Senior Member

    832

    12 лет на сайте
    пользователь #1178980

    Профиль
    Написать сообщение

    832
    # 26 ноября 2015 09:31

    Может кто пользуется бойлером Занусси, как они по качеству лучше Аристонов?

  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    21395

    18 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    21395
    # 26 ноября 2015 09:33
    kira_a:

    Может кто пользуется бойлером Занусси, как они по качеству лучше Аристонов?

    А какие критерии качества?
    Самовар он и в Африке самовар...

  • Marabu Senior Member
    офлайн
    Marabu Senior Member

    31410

    23 года на сайте
    пользователь #9980

    Профиль
    Написать сообщение

    31410
    # 26 ноября 2015 11:34

    bigross,

    Marabu:

    Фрунзенский р-н.

    Если Зап-3, или Сух - то в воде столько хлорки - все микробы сдохнут.

    потому и уточнил, штоп человек полную картину видел

    Имей совесть и живи, как хочешь © М.Жванецкий
  • Alex99 Senior Member
    офлайн
    Alex99 Senior Member

    757

    22 года на сайте
    пользователь #14204

    Профиль
    Написать сообщение

    757
    # 3 декабря 2015 14:50
    Marabu:

    Alex99, всегда сбрасываю давление — никогда ничего не воняло :-?
    Фрунзенский р-н.

    Стало быть, как-то жизнь туды проникла. Октябрьский район.
    А мож это не органика. Вода была прозрачная.
    Оставил под давлением отключенный. Понаблюдаю.

    Нагреватель, фильтры, стиралка, гибкая подводка - и всё сидит на магистрали. С таким стрёмным зоопарком всерьёз призадумываюсь от системе защиты от протечек. Понравился Нептун.
    http://www.neptun-mcs.ru/catalog/complects/neptun_base/sistema_ko ... atti_base/
    Вродь должен радикально излечить от опасений замочить соседей и себя.

    Боеспособность армии обратно-пропорциональна высоте тулий офицерских фуражек
  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    29487

    23 года на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    29487
    # 3 декабря 2015 22:53
    Alex99:

    Вродь должен радикально излечить от опасений замочить соседей и себя.

    теоретически да... главное регулярно вручную проворачивать/давать команду на сработку (если есть такая возможность) вентиль дабы он не закис... ибо в нужный момент сервопривод может не смочь его провернуть
    а так да, идея не нова и абсолютно рабочая...

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • Alex99 Senior Member
    офлайн
    Alex99 Senior Member

    757

    22 года на сайте
    пользователь #14204

    Профиль
    Написать сообщение

    757
    # 5 декабря 2015 20:59
    Rhezus:

    Alex99:

    Вродь должен радикально излечить от опасений замочить соседей и себя.

    теоретически да... главное регулярно вручную проворачивать/давать команду на сработку (если есть такая возможность) вентиль дабы он не закис... ибо в нужный момент сервопривод может не смочь его провернуть
    а так да, идея не нова и абсолютно рабочая...

    Раз в месяц проворачивает сам. В варианте с 12-вольтными приводами даж предусмотрено подключение аккумулятора на случай отключения электричества как раз в критический момент.
    Давно присматриваюсь к этой штуке. :-) Обычно их устанавливают уже после того, как разок кого-нить зальют. Надо бы упредить.

    Боеспособность армии обратно-пропорциональна высоте тулий офицерских фуражек
  • Maiskiy_zhuk Neophyte Poster
    офлайн
    Maiskiy_zhuk Neophyte Poster

    2

    10 лет на сайте
    пользователь #1845228

    Профиль
    Написать сообщение

    2
    # 29 января 2016 18:13

    Подскажите пожалуйста, с недавних пор вечерами сижу без горячей воды. Сначала вроде как горячая, потом становиться прохладнее, а дальше и вовсе лед. Вызвала сантехника, а он говорит, что это связано с тем, что у соседей по стояку установлен бойлер, у которого не закрыта перемычка либо на горячую воду с общего водоснабжения, либо не перекрыта на самом бойлере, в том случае если он им не пользуется. И тогда выходит так, что бойлер «выбрасывает» излишек холодной воды в трубы с горячей водой. Подскажите, возможна ли такая ситуация? И как этому соседу, у него бойлер работает вхолостую и мотает электроэнергию и воду на счетчики?

  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    29487

    23 года на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    29487
    # 29 января 2016 19:19

    такое может быть, когда давление в холодной магистрали выше, чем в горячей... тогда да, пи условии, что вентили на бойлере не перекрыты - вода из холодного стояка может перетекать в горячий...
    электроэнергия тут вообще не при чем...
    но вообще по симптомам не очень похоже на проблемы с бойлером соседа... скорее было бы наборот - сначала идет холодная, потом они сливается и идет горячая...

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    21395

    18 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    21395
    # 29 января 2016 22:53

    Если у соседа передавливает из холодной трубы в горячую - то так и будет. Сначала теплая, потом все холоднее и холоднее.
    Нужно пройти по соседям, которые на этом же стояке подключены и попросить чтобы позакрывали краны на своих бойлерах. Перемычка с горячего водоснабжения на бойлер врядли виновата если вход бойлера перекрыт. А если открыто и на входе и на выходе - тогда будет передавливать.

  • Rhezus Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Rhezus Клуб Самоделкиных

    29487

    23 года на сайте
    пользователь #5127

    Профиль
    Написать сообщение

    29487
    # 29 января 2016 23:10 Редактировалось Rhezus, 1 раз.
    Nickl:

    начала теплая, потом все холоднее и холоднее.

    имхо нет...
    когда разбора нету - холодная вода потиху перетекает из горячего в холодный
    когда по горячему пошел разбор - холодная вода сливается и начинает идти горячая через какое-то время...
    холодная вода через бойлер, конечно, будет потиху перетекать в горячий, немного снижая температуру...но не сильно...

    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы.
  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    21395

    18 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    21395
    # 30 января 2016 00:28 Редактировалось Nickl, 2 раз(а).

    Столкнулся лично - на стояке у одного соседа бойлер открыт был с двух сторон (вход и выход). Было именно так, как описано Maiskiy_zhuk. Электропитание бойлера было отключено.

  • Maiskiy_zhuk Neophyte Poster
    офлайн
    Maiskiy_zhuk Neophyte Poster

    2

    10 лет на сайте
    пользователь #1845228

    Профиль
    Написать сообщение

    2
    # 30 января 2016 01:03

    Спасибо за ответы!