  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 26 марта 2010 18:43

    KTF-01, да, это пакетный выключатель. если схема правиьная, то он отключает и фазу и ноль, а вот земля проходит мимо него.

    ЗЫ: сверху не пробки, а автоматы, хоть и старые

  • Deceldecel Senior Member
    офлайн
    Deceldecel Senior Member

    2690

    16 лет на сайте
    пользователь #232506

    Профиль
    Написать сообщение

    2690
    # 26 марта 2010 18:52

    Расказываю для не понятных в советском СОЮЗЕ не сущесвовало такого понятия как защитной заземление РЕ, защитный ноль. (Повторный контур заземления). И поэтому была только 2-х проводная или 4-х проводная Сеть. фаза ноль, или три фазы и ноль. А для защиты потребителей от поражения электрическим током использовалось только ЗАНУЛЕНИЕ. У тебя в старых домах в щитке заземления нет. Электро плита является источником повышенной опасности так как там есть электронагревательные элементы так называемые ТЭНЫ. Вот если они повреждаются то может получиться (назавем это замыкание, (а не короткое Замыкание) хотя замыкание это только в сетях с изолированной нейтралью). Вот когда фаза попадет на корпус (получиться замыкание) и автоматический выключатель не отключиться и когда ты дотронешься до корпуса то тебя может так долбануть. что мало не покажется. Поэтому и был придумат так называется 3-й проводник только для плиты он и есть ноль который у тебя на считке и седит. Но для бытовых розеток это не требовалость потому что в квартирах кроме светильников, телевизоров, холодильников не каких больше приборов не было. По этому это было не актуально. Это я тебе так обывательским языком расказал что бы понятно было.:super:

    KTF-01, да, это пакетный выключатель. если схема правиьная, то он отключает и фазу и ноль, а вот земля проходит мимо него.

    ЗЫ: сверху не пробки, а автоматы, хоть и старые

    Не обманывай человека земли там нету. А пакетники действительно отключают ноль и фазу. К твоему сведению сети 0,4 кВ работают с глухо заземленной нейтралью. :moderator:

    НЕ БУДИ ВО МНЕ ЗВЕРЯ.
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    1994

    18 лет на сайте
    пользователь #95178

    Профиль

    1994
    # 26 марта 2010 19:37 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    Devil inc., Спасибо. :beer:

    ЗЫ: сверху не пробки, а автоматы, хоть и старые

    Я знаю, что это автоматические выключатели :) Просто для себя по-старинке называю их "пробками" :)

    Deceldecel,

    Расказываю для не понятных в советском СОЮЗЕ не сущесвовало такого понятия как защитной заземление

    Спасибо за подробное разъяснение :super: Я, в принципе, так и думал. Только вот по поводу моего вопроса: что делать? Получается, что провод для нуля и провод для зануления взаимозаменяемы? (т.е., не важно, что для чего я буду использовать)

  • Rassaerr Senior Member
    офлайн
    Rassaerr Senior Member

    1218

    20 лет на сайте
    пользователь #34722

    Профиль
    Написать сообщение

    1218
    # 26 марта 2010 19:39

    Не обманывай человека земли там нету.

    земля называется условно, провод этот должен подключаться на корпус щитка. Так же как и рабочий Ноль

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 26 марта 2010 19:48

    KTF-01, вся разница в том, что ноль должен отключаться вводным автоматом, а земля нет.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    1994

    18 лет на сайте
    пользователь #95178

    Профиль

    1994
    # 26 марта 2010 19:53

    Devil inc., Всё, логику понял. Еще раз спасибо! :beer:

    Пробовать буду уже завтра с утра, а то темно, ничего видно не будет.

  • Yanelektrik Member
    офлайн
    Yanelektrik Member

    143

    16 лет на сайте
    пользователь #205510

    Профиль
    Написать сообщение

    143
    # 26 марта 2010 23:00

    Deceldecel человеку уже раньше ответили, что понятие земля условно, что у него выполнено зануление на щитке

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    1994

    18 лет на сайте
    пользователь #95178

    Профиль

    1994
    # 27 марта 2010 11:29
    KTF-01:

    Друзья, помогите советом

    Размуровал я наконец на кухне розетку для электроплиты. Как и ожидалось, там 3 провода (вообще шесть, но три из них - пассивные - параллелят на другую замурованную розетку). Ведущие уже определил (хотя и с одного только взгляда видно, что они по диаметру раза в полтора толще пассивных). Встал вопрос определения земля-ноль.

    Пока вариант с протяжкой нуля от щитка и прозвон рассматриваю как исключительный (очень далеко тянуть и еще более гемморно в щитке подлазить).

    Все, что пока делал, 100%-ым успехом не увенчалось (т.е., предположение есть, ниже озвучу, но уверенности пока нет). Симптомы:

    1) Вырубаю электричество во всей квартире, прозваниваю оба провода (по очереди) с третьим (заведомо известным нулем) из другой розетки. Оба прозваниваются

    2) Прозваниваю оба неизвестных провода между собой. Прозваниваются.

    3) Прозваниваю оба провода с водопроводной трубой. Прозваниваются оба.

    Короче, создается впечатление, что оба провода представляют собой нули, один из которых просто подведен отдельно (думаю, на всякий пожарный, если вдруг один из них отгорит, чтобы током не садануло через полную нагрузку, как при занулении). Из внешних признаков - только то, что один провод идет немножко особняком (см. фото).

    Кто что думает?

    В общем, проделал я прозвонку при выключенном вводном рубильнике. Похоже, что с проблемой разобрался.

    После отключения вводного:

    1) один из проводов (№1) звонится на землю

    2) между собой не звонятся

    3) один из проводов (№2, который особнячком идет) звонится со всеми остальными нулями в квартире. №1 при этом не звонится ни с одним нулем.

    Мой вывод:

    а)проводник №2 - рабочий нуль.

    б)проводник №1 - защитный нуль (заземление).

  • Deceldecel Senior Member
    офлайн
    Deceldecel Senior Member

    2690

    16 лет на сайте
    пользователь #232506

    Профиль
    Написать сообщение

    2690
    # 27 марта 2010 19:03

    Разобрался.:super::ura::beer::)

    НЕ БУДИ ВО МНЕ ЗВЕРЯ.
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    1994

    18 лет на сайте
    пользователь #95178

    Профиль

    1994
    # 28 марта 2010 01:12

    Всем огромное спасибо за помощь и советы! :beer: :super:

  • Deceldecel Senior Member
    офлайн
    Deceldecel Senior Member

    2690

    16 лет на сайте
    пользователь #232506

    Профиль
    Написать сообщение

    2690
    # 29 марта 2010 18:38

    да не зачто.:ura:

    НЕ БУДИ ВО МНЕ ЗВЕРЯ.
  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #17933

    Профиль

    0
    # 2 апреля 2010 13:58

    подпишусь, надо тоже разобраться в этом вопросе. :insane:

  • Lordland Junior Member
    офлайн
    Lordland Junior Member

    99

    16 лет на сайте
    пользователь #168160

    Профиль
    Написать сообщение

    99
    # 5 апреля 2010 12:09

    Нужно установить 50 светильников с трансформаторами в потолок из ГК (отверстия сделаны) и 60 розеток с выключателями.

    Предложения в ЛС.

  • Deceldecel Senior Member
    офлайн
    Deceldecel Senior Member

    2690

    16 лет на сайте
    пользователь #232506

    Профиль
    Написать сообщение

    2690
    # 4 мая 2010 22:52

    И всегда вспоминали нас.:ura:

    НЕ БУДИ ВО МНЕ ЗВЕРЯ.
  • pashil IRC Team
    офлайн
    pashil IRC Team

    35085

    21 год на сайте
    пользователь #29381

    Профиль
    Написать сообщение

    35085
    # 5 мая 2010 14:40

    Будет ли корректно работать УЗО на "хвосте" бойлера (аристон, штатное) при включении в розетку без заземления?

    Я так понимаю, если земли нет, то УЗО _не_сработает_ при возможном пробое фазы/нуля на корпус, а лишь после того, как я обеспечу соединение этого корпуса с батареей? :D

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    1994

    18 лет на сайте
    пользователь #95178

    Профиль

    1994
    # 5 мая 2010 18:01

    pashil,

    Я так понимаю, если земли нет, то УЗО _не_сработает_ при возможном пробое фазы/нуля на корпус, а лишь после того, как я обеспечу соединение этого корпуса с батареей?

    Совершенно верно. Только УЗО (нормальное) должно срабатывать настолько быстро, чтобы Вы отделались только испугом.

    Совет от меня как от непрофессионала, но любителя

    Вместо заземления можно использовать зануление. А УЗО обеспечит дополнительную защиту. Только зануляться нужно будет на участке, стоящем уже после УЗО (т.е. розетка - УЗО - точка подключения зануления, чтобы в случае пробоя на корпус ток пошел мимо УЗО).

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    512

    21 год на сайте
    пользователь #29614

    Профиль

    512
    # 2 июня 2010 19:49

    Мое мнение насчет этого, что УЗО все-таки сработает при пробое на корпус без вашего прикосновения, т.к. ток утечки через корпус на пол, трубы с водой и т.д. будет больше 30мА.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    1994

    18 лет на сайте
    пользователь #95178

    Профиль

    1994
    # 3 июня 2010 00:20
    dells:

    Мое мнение насчет этого, что УЗО все-таки сработает при пробое на корпус без вашего прикосновения, т.к. ток утечки через корпус на пол, трубы с водой и т.д. будет больше 30мА.

    А вот как раз таки и не факт. Ножки у стиралок как правило прорезиненные / пластмассовые. Слив и залив - тоже резина / пластик.

  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    17 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 3 июня 2010 10:41

    У СМА есть т.н. сетевой фильтр. Он постоянно под напряжением (при условии, что сетевая вилка "вторкнута"), кнопка ВКЛ - уже после него.

    Сетевой фильтр - Т обр. мост из дросселя и кондёров, заземлён на КОРПУС, и при отсутствии ЗЕМЛИ в розетке (эдакий полосатенький проводок) машинка "кусается" при касании, что достаточно для срабатывания УЗО.

    И пусть извиняет КТФ-01, поумничаю...

    Сопротивление водопроводной воды 30 - 50 кОм на 1 м.п. (ну трубы.... :D) при определённых положениях (слив-залив) может и сработать, но это так из области высоких материй... на практике всё проще.:)

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!
  • MaksR Neophyte Poster
    офлайн
    MaksR Neophyte Poster

    8

    21 год на сайте
    пользователь #31430

    Профиль
    Написать сообщение

    8
    # 3 июня 2010 11:41

    Нужен толковый электрик.

    Задача : замена проводки в строй 3х комнатной квартире ( материал стен - кирпич). старой проводке 30 лет.

    в каждой комнате порядка 5-8 точек (включая точки под люстры, розетки и выключатели)

    + сделать распределительный щиток внутри квартиры и подводку для бойлера

    Кухня- электроплита (2 года назад сделали прямую линию от щитка).

    срок выполнения максимум 1 неделя.

    Предложения в личку.