    # 13 января 2013 14:03

    kirill_oge, суммарная площадь теплого пола по расчетом составит 6-8 кв.м. Ели учесть, что что источник отопления является дополнительным и не первый этаж, то суммарное потребление будет не более 1.5 кВт (140 Вт/м2). Счетчик здесь не нужен.

    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд

    gektor84, так и решил, или клеммник, или одну большую некрасивую розетку на 25 А на одной ветке провода.:)

  • kirill_oge Neophyte Poster
    офлайн
    kirill_oge Neophyte Poster

    3

    13 лет на сайте
    пользователь #746328

    Профиль
    Написать сообщение

    3
    # 13 января 2013 14:14
    yurasan:

    kirill_oge, суммарная площадь теплого пола по расчетом составит 6-8 кв.м. Ели учесть, что что источник отопления является дополнительным и не первый этаж, то суммарное потребление будет не более 1.5 кВт (140 Вт/м2). Счетчик здесь не нужен.

    потребление измеряется в кВт часах, а мощность в кВт, поэтому главное - суммарная установленная мощность да бы не превышала 5 кВт и всё. Это всё равно, что в паспорте электроприёмника указана номинальная(максимальная) мощность 6 кВт, а вы используете половину номинальной мощности. И в этом случае не установка такого прибора учёта будет нарушением в части не правильного применения тарифа и самовольное увеличение мощности.

  • svin0 IRC Team
    офлайн
    svin0 IRC Team

    6763

    19 лет на сайте
    пользователь #76857

    Профиль
    Написать сообщение

    6763
    # 13 января 2013 21:10

    Что скажете об УЗО SASSIN? Стоит использовать?

  • Privus Senior Member
    офлайн
    Privus Senior Member

    2816

    15 лет на сайте
    пользователь #362680

    Профиль
    Написать сообщение

    2816
    # 13 января 2013 21:21

    В интернете сотня мнений но все же:ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ лампочек сохраняется тусклый свет.Стоит выключатель с подсветкой-возможно проблема в нем,хотя некоторые отвергают это и указывают на проблему в неправильном разрыве(то ли фаза то ли ноль)...Если кто наверняка знает куда лезть подскажите плиз.
    А если все так и оставить-чем это грозит(кушают они мало,но как это отразится на самих свет-х)

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 13 января 2013 21:36

    грозит тем что потускнеют быстрее
    в первую очередь-выключатель с подсветкой, во вторую приходящая фаза.

    Добавлено спустя 34 секунды

    svin0:

    Что скажете об УЗО SASSIN? Стоит использовать?

    одно из самых дешевых- делайте выводы. я бы себе такой не ставил

  • Privus Senior Member
    офлайн
    Privus Senior Member

    2816

    15 лет на сайте
    пользователь #362680

    Профиль
    Написать сообщение

    2816
    # 13 января 2013 21:47

    А если разорвать цепь в самом выключателе на подсветку как вариант?

    Добавлено спустя 1 минута 37 секунд

    PaulBP:

    потускнеют быстрее

    насколько быстро?критично по отношению к своему ресурсу или так,как буд то бы всегда горят

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 13 января 2013 22:13
    Privus:

    насколько быстро?критично по отношению к своему ресурсу или так,как буд то бы всегда горят

    быстрее чем обычно, если приходит фаза
    снимите выключатель, отключите провода, проверьте

  • yurasan Senior Member
    офлайн
    yurasan Senior Member

    850

    16 лет на сайте
    пользователь #236490

    Профиль
    Написать сообщение

    850
    # 13 января 2013 23:17
    kirill_oge:

    yurasan:

    kirill_oge, суммарная площадь теплого пола по расчетом составит 6-8 кв.м. Ели учесть, что что источник отопления является дополнительным и не первый этаж, то суммарное потребление будет не более 1.5 кВт (140 Вт/м2). Счетчик здесь не нужен.

    потребление измеряется в кВт часах, а мощность в кВт, поэтому главное - суммарная установленная мощность да бы не превышала 5 кВт и всё. Это всё равно, что в паспорте электроприёмника указана номинальная(максимальная) мощность 6 кВт, а вы используете половину номинальной мощности. И в этом случае не установка такого прибора учёта будет нарушением в части не правильного применения тарифа и самовольное увеличение мощности.

    Ошибочка вышла у меня, писал про суммарную мощность, написал про потребление. Спасибо за инфу, учту при монтаже.

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    21 год на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 14 января 2013 00:21
    PaulBP:

    грозит тем что потускнеют быстрее

    "тускнение" происходит изза деградации люминофора, люминофор деградирует в основном из-за перегрева, когда светодиод едва горит ни о каком перегреве речи быть не может.

    2Privus лампочка светится все время или только некоторое время после выключения? Второе объясняется проще - остаточным зарядом в конденсаторах в самой лампы и (в основом) - остаточным излучением люминофора. Кто выключал ночью старые (очень старые) CRT телевизоры - видели аналогичное свечение люминофора экрана после выключения телика. Если так - то это by design, тут ваще париться не надо.

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • user_9177119 Senior Member
    офлайн
    user_9177119 Senior Member

    2558

    15 лет на сайте
    пользователь #266038

    Профиль
    Написать сообщение

    2558
    # 14 января 2013 00:45

    dell

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 14 января 2013 01:30
    Usverg:

    "тускнение" происходит изза деградации люминофора, люминофор деградирует в основном из-за перегрева, когда светодиод едва горит ни о каком перегреве речи быть не может.

    2 года как диодная лента была установлена, была настроена на 25% свечения, недавно ездил увеличивал свечение т.к. потускнело. и ни о каком перегреве диода речи так же не может идти. + деградация не только люминофора влияет на свечение, если вы решили доколупаться до слов то переварите деградацию самого кристалла который деградирует от проходящего через него ток (и еще пару не совсем важных вещей), в следствии чего кристалл вырабатывает больше тепла который прямым образом влияет на деградацию люминофора. в любом случае постоянное свечение не полезно лампе что я товарищу Privus, у и сказал ибо ему не нужно знать таких мелочей
    уже стопицот раз пройдена эта наука, ничего нового тут нет

  • buldosov Senior Member
    офлайн
    buldosov Senior Member

    871

    15 лет на сайте
    пользователь #388926

    Профиль
    Написать сообщение

    871
    # 14 января 2013 22:20

    Просто информация.
    Сегодня от нечего делать провел эксперимент,было у меня 5 образцов кабеля 3*1.5.Взял микрометр и померял толщину жилы.Из 5 образцов ГОСТу соответствует только один-наш Кобринский.(1.4мм).Два образца(г.Калуга и еще один купленный в Материке (не помню производителя))-1.35мм.Смоленский кабельный завод-1.27мм.Пятый образец(1.20мм) покупал в свое время на одной из фирм-поставщиков,менеджер пяткой в грудь бил,за базар отвечал,что все ГОСТ

  • svin0 IRC Team
    офлайн
    svin0 IRC Team

    6763

    19 лет на сайте
    пользователь #76857

    Профиль
    Написать сообщение

    6763
    # 14 января 2013 22:27
    PaulBP:

    одно из самых дешевых- делайте выводы. я бы себе такой не ставил

    Что посоветуете?

  • yurasan Senior Member
    офлайн
    yurasan Senior Member

    850

    16 лет на сайте
    пользователь #236490

    Профиль
    Написать сообщение

    850
    # 14 января 2013 22:34
    buldosov:

    Просто информация.
    Сегодня от нечего делать провел эксперимент,было у меня 5 образцов кабеля 3*1.5.Взял микрометр и померял толщину жилы.Из 5 образцов ГОСТу соответствует только один-наш Кобринский.(1.4мм).Два образца(г.Калуга и еще один купленный в Материке (не помню производителя))-1.35мм.Смоленский кабельный завод-1.27мм.Пятый образец(1.20мм) покупал в свое время на одной из фирм-поставщиков,менеджер пяткой в грудь бил,за базар отвечал,что все ГОСТ

    Совершенно верно, сам недели две бегал по рынку, искал кабель под отдельную линию на кухню. Та же ситуация и с другими сечениями, например 3х2.5 гостовский наш и колужский отличаются визуально, на глаз, очень сильно. Плюс, говорят, что россияне еще и железа добавляют в медь. Хотя у российского и стоимость на 3-4 тыс. ниже. Белорусский провод на рынке продают по аналогичной магазину цене. Скидки только на бухты.

  • gektor84 Member
    офлайн
    gektor84 Member

    370

    14 лет на сайте
    пользователь #498035

    Профиль
    Написать сообщение

    370
    # 14 января 2013 23:00

    все верно по сечениям, еще замечал что жилы отличаются по цвету- есть чисто медные, а есть какие-то желтые, с металлическим блеском внутри жилы.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 14 января 2013 23:48
    svin0:

    PaulBP:

    одно из самых дешевых- делайте выводы. я бы себе такой не ставил

    Что посоветуете?

    все что по дороже, и iek, бюджетный вариант, но стался не раз с конкретными ситуациями - отработал без отказано

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    14 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 15 января 2013 09:04
    svin0:

    Что скажете об УЗО SASSIN? Стоит использовать?

    У меня раз на дифе после КЗ и сработки контакты в разомкнутом состоянии сварились.

  • yurasan Senior Member
    офлайн
    yurasan Senior Member

    850

    16 лет на сайте
    пользователь #236490

    Профиль
    Написать сообщение

    850
    # 15 января 2013 10:20
    alexpuskin80:

    svin0:

    Что скажете об УЗО SASSIN? Стоит использовать?

    У меня раз на дифе после КЗ и сработки контакты в разомкнутом состоянии сварились.

    У меня лежит диф Электро на 25А, планировал поставить для линии 3х2.5, сейчас уже задумался :)

  • svin0 IRC Team
    офлайн
    svin0 IRC Team

    6763

    19 лет на сайте
    пользователь #76857

    Профиль
    Написать сообщение

    6763
    # 15 января 2013 10:30
    yurasan:

    buldosov:

    Просто информация.
    Сегодня от нечего делать провел эксперимент,было у меня 5 образцов кабеля 3*1.5.Взял микрометр и померял толщину жилы.Из 5 образцов ГОСТу соответствует только один-наш Кобринский.(1.4мм).Два образца(г.Калуга и еще один купленный в Материке (не помню производителя))-1.35мм.Смоленский кабельный завод-1.27мм.Пятый образец(1.20мм) покупал в свое время на одной из фирм-поставщиков,менеджер пяткой в грудь бил,за базар отвечал,что все ГОСТ

    Совершенно верно, сам недели две бегал по рынку, искал кабель под отдельную линию на кухню. Та же ситуация и с другими сечениями, например 3х2.5 гостовский наш и колужский отличаются визуально, на глаз, очень сильно. Плюс, говорят, что россияне еще и железа добавляют в медь. Хотя у российского и стоимость на 3-4 тыс. ниже. Белорусский провод на рынке продают по аналогичной магазину цене. Скидки только на бухты.

    В тему кабелей. Сегодня замерял сечение 3х2,5: Кобринский 2,4, некий Провод-К, причем нг - 1,76 :o Прочел о нем здесь, отстой отстоем.

  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    17 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 15 января 2013 11:53

    сечение мм.кв....... диаметр
    1,5....................... 1,3820
    2,5....................... 1,7841
    4.......................... 2,2568
    6........................... 2,7639

    Это так, формулу вспомнил.

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!