enital:
ПВС в штрабе Вас в отличие от vova_vova не напрягает?
MONOPOL:
enital, Нисколько
ПВС не предназначен для прокладки в штробах.
Александр, хотите наплевательски относится к заказчикам - используйте дальше ПВС.
Только он окислится и отвалится раньше чем кондиционер доживет свой срок. Так же неизвестно действие извести из штукатурки на изоляцию ПВС.
И что то я ни разу не видел проектировщика, который в проект систем кондиционирования просчитал бы ПВС. Да этот проект даже экспертизу бы не прошел.
ПВС используется в удлинителях и в качестве гибкого шнура для подключения вилки. ВСЕ.
ПВС в кондиционировании (кроме подключения вилок в бытовых кодерах) - грубое нарушение. Т.к. по назначению подходит ВВГ.
Для тех кто в танке или неуч пишу подробнее:
ПВС:
данное электротехническое изделие даже не является кабелем. это по назначению шнур или провод. Срок службы 6 лет
Почему такой маленький срок службы:
1) Потому что провод не моножильный как ВВГ, а многожильный. Соответственно площадь поверхности медного сечения которое подвергается действию кислорода в десятки!! раз больше чем у ВВГ. Соответственно окисление происходит несравнимо быстрее.
2) Т.к. ПВС провод многожильный, каждая жилка в отдельности находится постоянно в риске быть перегретой в момент старта компрессора кондиционера (когда имеет место максимальный по значению ток). Перегрев чреват расплавлением изоляции и даже возгоранием. ПВС в отличие от ВВГ не самозатухающий и прекрасно горит. ВВГ моножильный и требуется очень большой ток чтобы нагреть единственную жилу. Вывод: использование ПВС в кондицинировании - поджог замедленного действия.
3) Изоляция ПВС недолговечная. ПВС не предназначен для наружных работ.
Друзья монтажники! Используйте для монтажа кабель ВВГ! Господа покупатели!
Не слушайте "умников-продаванов" с этого форума! Цель их жизни загнать Вам товар, им до лампочки как у вас будет работать кондиционер после гарантийного периода. Поэтому провод ПВС их не смущает!
Надеюсь доступно объяснил!