    Wilczur:

    Вообще, по уму надо начинать с получения техусловий, согласований мощности и минимального проекта.

    вообще как бы да
    если кабель на дом идёт воздушкой
    сейчас много где модернизирут сети и выделяют дополнительную мощность но заменить закопанный кабель тот ещё квест

    Добавлено спустя 9 минут 31 секунда

    вообще почему я предложил 5х25 потому что там в реалити 3х25 это фазы и 2х16 это типа ноль и земля по маркировке поэтому 25 берём на ноль и 25 на землю а фазы запускаем по 16 в случае если в доме преимущество имеет обычного однофазника

  • grum Senior Member
    офлайн
    grum Senior Member

    5711

    16 лет на сайте
    пользователь #214639

    Профиль
    Написать сообщение

    5711
    # 4 августа 2026 16:06
    Wilczur:

    Вообще, по уму надо начинать с получения техусловий, согласований мощности и минимального проекта.

    По уму так. Но...
    Дом в районом центре. На улице года три назад меняли линию (новые столбы, кабель, вынос счётчиков на столбы) от столба до дома примерно 15 метров.
    Сейчас идёт противоречие в семье) На дом одна фаза 32А я говорю не дурить голову, и что родителям этого хватит с головой.. Но возле родителей недалеко в многоэтажке живёт брат, который купил электричку и он хочет родителям 380.
    Пока идёт ремонт в доме, хочет уговорить отца на 380. И нужно заложить кабель пока двор раскопан. Вот и возник вопрос 4x16 или 5x16
    Если 4x16 получается нужно делать два контура заземления. Один возле щита учёта, второй возле дома.

  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3462

    14 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3462
    # 4 августа 2026 16:27
    grum:

    Wilczur:

    Вообще, по уму надо начинать с получения техусловий, согласований мощности и минимального проекта.

    По уму так. Но...
    Дом в районом центре. На улице года три назад меняли линию (новые столбы, кабель, вынос счётчиков на столбы) от столба до дома примерно 15 метров.
    Сейчас идёт противоречие в семье) На дом одна фаза 32А я говорю не дурить голову, и что родителям этого хватит с головой.. Но возле родителей недалеко в многоэтажке живёт брат, который купил электричку и он хочет родителям 380.
    Пока идёт ремонт в доме, хочет уговорить отца на 380. И нужно заложить кабель пока двор раскопан. Вот и возник вопрос 4x16 или 5x16
    Если 4x16 получается нужно делать два контура заземления. Один возле щита учёта, второй возле дома.

    счётчик вынесли уже или нет?

  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    20202

    14 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    20202
    # 4 августа 2026 16:29
    Wilczur:

    собственный контур заземления - 4х16.
    Если будет "от застройщика" — 5х16.

    :100500:
    Я уложил две штуки 5х16, чтобы второй раз не копать, если вдруг понадобится электроотопление. И всё равно копал ещё один контур (СУП, металлическая кровля). Вопрос в том, где PEN делить, поэтому возможны варианты: с 4х16 - только возле/в доме, с 5х16 - то же + вариант за забором.

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3462

    14 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3462
    # 4 августа 2026 16:33

    если хотите трёхфазник придётся вынести и проект сделать с нуля
    если устраивает однофазник можно заменить вводный кабель прибор учёта оставить в доме его обязаны будут заменить энергосети кабель ваш работа по замене их
    модернизация это прибор учёта на старом месте гараздо дешевле чем новый проект раз в 10 как минимум

  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    20202

    14 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    20202
    # 4 августа 2026 16:33

    В другом доме 4х16, дом запитан от одной фазы. Наличие трёх хорошо тем, что можно переключаться между фазами в зависимости от их состояния. Так и делаю (часть линий А, во время урагана шатает сеть).

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3462

    14 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3462
    # 4 августа 2026 16:36
    yury_by:

    Wilczur:

    собственный контур заземления - 4х16.
    Если будет "от застройщика" — 5х16.

    :100500:
    Я уложил две штуки 5х16, чтобы второй раз не копать, если вдруг понадобится электроотопление. И всё равно копал ещё один контур (СУП, металлическая кровля). Вопрос в том, где PEN делить, поэтому возможны варианты: с 4х16 - только возле/в доме, с 5х16 - то же + вариант за забором.

    кстати очень классная тема две брони 5х16 вообще красавчик :)

  • grum Senior Member
    офлайн
    grum Senior Member

    5711

    16 лет на сайте
    пользователь #214639

    Профиль
    Написать сообщение

    5711
    # 4 августа 2026 16:38

    13igr, при модернизации улицы счётчик вынесли на столб бесплатно сами. До дома осталась воздушка. Понимаю что при теперешнем желании закопать ввод в землю скажут и свой щит учёта ставить. Поэтому если это затевать то делать уже 380 по цене и работе я думаю почти одинаково выйдет

  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    20202

    14 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    20202
    # 4 августа 2026 16:39

    Кстати, лайфхак. Например, наш РЭС проект не делает, только могут вышку пригнать и намотать. Но если хочется под ключ их усилиями вообще всё, то оформлять как реконструкцию. Тогда спроектируют до стены дома, прокопают, газовщиков вызовут, гаишников со знаками, etc.

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3462

    14 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3462
    # 4 августа 2026 16:42
    yury_by:

    В другом доме 4х16, дом запитан от одной фазы. Наличие трёх хорошо тем, что можно переключаться между фазами в зависимости от их состояния. Так и делаю (часть линий А, во время урагана шатает сеть).

    сильно зависит от того как этот паучёк до вас идёт
    часто в 5х16 2отдают на ноль 3 на фазы заземление закапывают вместе с каналюкой на дом

  • Wilczur Senior Member
    офлайн
    Wilczur Senior Member

    819

    9 лет на сайте
    пользователь #2017383

    Профиль
    Написать сообщение

    819
    # 4 августа 2026 16:46

    grum, без увеличения выделенной мощности три фазы - шляпа полная.
    Сейчас у Вас типа 7 кВт.
    Трехфазку Вам дадут хорошо если 3х16а, а могут и 3х10.
    И тогда электрочайник на 2 кВт + мелочь на той же фазе отрубит весь дом.

    Делай что дОлжно - и будь что будет.
  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3462

    14 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3462
    # 4 августа 2026 16:53
    grum:

    13igr, при модернизации улицы счётчик вынесли на столб бесплатно сами. До дома осталась воздушка. Понимаю что при теперешнем желании закопать ввод в землю скажут и свой щит учёта ставить. Поэтому если это затевать то делать уже 380 по цене и работе я думаю почти одинаково выйдет

    если кабель в воздухе не мешает делайте реконструкцию под 380
    грубо чтобы вы понимали новый проект это перенос прибора учёта и перерасчёт потребителей
    а реконструкция это замена тех конструкций которые вы хотите улучшить но не перенести
    в данной ситуации за вас сделали больше половины работы делайте реконструкцию документы рублей 400-600 и ваши материалы
    если бы проект новый 3000-5000вун

    Добавлено спустя 1 минута 31 секунда

    Wilczur:

    grum, без увеличения выделенной мощности три фазы - шляпа полная.
    Сейчас у Вас типа 7 кВт.
    Трехфазку Вам дадут хорошо если 3х16а, а могут и 3х10.
    И тогда электрочайник на 2 кВт + мелочь на той же фазе отрубит весь дом.

    поэтому в корпусе 25ки ставят 40

    Добавлено спустя 1 минута 58 секунд

    Wilczur:

    grum, без увеличения выделенной мощности три фазы - шляпа полная.
    Сейчас у Вас типа 7 кВт.
    Трехфазку Вам дадут хорошо если 3х16а, а могут и 3х10.
    И тогда электрочайник на 2 кВт + мелочь на той же фазе отрубит весь дом.

    кстати кабель большего сечения никто не запрещает ограничивают автоматом

  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    20202

    14 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    20202
    # 4 августа 2026 16:58
    13igr:

    заземление закапывают вместе с

    Именно так :100500:

    Не копать же второй раз.
    Швы мазал битумной мастикой. Недавно раскапывал и показывал здесь фото - как новенькие.
    В результате получился сплошной контур от щитка до дома.

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3462

    14 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3462
    # 4 августа 2026 17:02

    просто электрики часто не хотят работать с большими сечениями поэтому сикают в уши

  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    20202

    14 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    20202
    # 4 августа 2026 17:04
    13igr:

    поэтому в корпусе 25ки ставят 40

    От проектировщика зависит. Матёрые деды не жалеют, а вот молодняк выпендривается, синдромовахтёрит. В ТУ - 6 кВт, в щитке ВН. В ТУ - 10 кВт, в щитке ВА 25А. Проектанты правильно нарисовали.
    А так - да, переупаковывают дачники-затейники :)

    Делай хорошо, а плохо само получится