    Kykypyka, а зачем проект для квартиры?

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • shp Member
    офлайн
    shp Member

    386

    20 лет на сайте
    пользователь #37441

    Профиль
    Написать сообщение

    386
    # 30 ноября 2012 20:45

    Ну это точно. Просто самому посидеть в интернете разобраться и найти хорошие фирмы где закупаться.

  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 30 ноября 2012 21:59

    Я к тому, что для замены / переделки эл. проводки в пределах квартиры проект не требуется. Если вам всё же очень надо- пишите в л.с., попробую помочь :)

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30179

    20 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30179
    # 30 ноября 2012 23:11

    Сами начертите, а мы поможем

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • Kykypyka Senior Member
    офлайн
    Kykypyka Senior Member

    8115

    16 лет на сайте
    пользователь #191420

    Профиль
    Написать сообщение

    8115
    # 30 ноября 2012 23:22 Редактировалось Kykypyka, 1 раз.

    Новый вводной кабель в квартиру проложить. Сейчас идет от щитка сразу разводка по квартире, т.е. кабель в ванную в квартиру входит где-то в районе ванной. Нужен один вводной кабель, а от него уже внутри квартиры сделать разводку. Гл. инженер сказал - такое только через проект, с согласованием. А бегать согласовывать ой как не хочется...

    Пока уже нашлось еще пару контактов, если что - буду сюда снова писать =)

    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунда

    Kykypyka:

    А у меня энергосберегающая лампочка включается через 3-4 секунды после нажатия клавиши. Это нормально?

    sergej-123:

    Kykypyka, а вы производителя назовите

    Philips.

    Делаю танки!
  • vla-ra Senior Member
    офлайн
    vla-ra Senior Member

    4291

    22 года на сайте
    пользователь #14407

    Профиль
    Написать сообщение

    4291
    # 1 декабря 2012 00:26

    vitamin-c, Вы так уверены?
    Мне в ЖРЭО объясняли, что проект требуется.

  • sergej-123 Senior Member
    офлайн
    sergej-123 Senior Member

    6193

    16 лет на сайте
    пользователь #252000

    Профиль
    Написать сообщение

    6193
    # 1 декабря 2012 08:02

    Kykypyka, у меня они тоже с задержкой включаются, но 3-4 с - это вы преувеличиваете наверно. Зато работают они долго. Думаю, там специально что-то сделано, для продления срока службы.

    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд

    vla-ra, а зачем вы туда пошли? Попросите у них проект вашей существующей проводки в квартире, как они будут проверять, по проекту у вас сейчас все, или нет.

    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунда

    Kykypyka:

    Гл. инженер сказал - такое только через проект, с согласованием.

    Просто он денег хочет :D
    Замена кабеля не требует проекта и согласования. Вы же вводной автомат на более мощный не меняете.

    Будем жить плохо, но недолго
  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 1 декабря 2012 10:35

    vla-ra,

    sergej-123:

    Просто он денег хочет
    Замена кабеля не требует проекта и согласования. Вы же вводной автомат на более мощный не меняете.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • lugesno Neophyte Poster
    офлайн
    lugesno Neophyte Poster

    12

    13 лет на сайте
    пользователь #720132

    Профиль
    Написать сообщение

    12
    # 1 декабря 2012 12:34

    ssssssss

  • svin0 IRC Team
    офлайн
    svin0 IRC Team

    6763

    19 лет на сайте
    пользователь #76857

    Профиль
    Написать сообщение

    6763
    # 2 декабря 2012 11:15 Редактировалось svin0, 1 раз.

    У нас на даче вот так. Буду выбивать 3 фазы. Как оказалось, до еще одного щитка со счетчиком подключены через АВВГ 3х4 :(

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 2 декабря 2012 13:36
    vitamin-c:

    Я к тому, что для замены / переделки эл. проводки в пределах квартиры проект не требуется. Если вам всё же очень надо- пишите в л.с., попробую помочь :)

    кто-то бездумно в умных бумагах написал что требуется проект на перепланировку электрических сетей(именно жилого помещения). но по ткп к электрическим сетям относится всё от станции до рщ. и многие не врубаются в ситуацию:) если дом сдан то хоть стопитцот раз переделывай электрику, ни кто ни когда не потребует. да и глупо требовать тут каждого второго можно штрафовать и поднимать чудо экономику страны:)

    Добавлено спустя 5 минут 39 секунд

    svin0:

    У нас на даче вот так. Буду выбивать 3 фазы. Как оказалось, до еще одного щитка со счетчиком подключены через АВВГ 3х4 :(

    прикольно нулевой провод выходит сразу из трубы в натяжку :) видимо как всегда гитарист какой-то делал. и земляной, скрутка без клеммника, в щитках карается:)
    а инспектор вообще в корне не принимает когда ЖЗК-КЗЖ на автоматах

  • alexei27 Senior Member
    офлайн
    alexei27 Senior Member

    2307

    16 лет на сайте
    пользователь #228143

    Профиль
    Написать сообщение

    2307
    # 2 декабря 2012 21:34

    веселая картинка!!!!!

  • Electromaster_Vasya Junior Member
    офлайн
    Electromaster_Vasya Junior Member

    91

    13 лет на сайте
    пользователь #671735

    Профиль
    Написать сообщение

    91
    # 3 декабря 2012 12:12

    А для кого там 50 квадратов?

  • svin0 IRC Team
    офлайн
    svin0 IRC Team

    6763

    19 лет на сайте
    пользователь #76857

    Профиль
    Написать сообщение

    6763
    # 3 декабря 2012 13:36

    Electromaster_Vasya, на улицу.

  • stroifak Member
    офлайн
    stroifak Member

    397

    15 лет на сайте
    пользователь #297729

    Профиль
    Написать сообщение

    397
    # 4 декабря 2012 20:06

    добрый вечер! перелистать весь форум сил не хватит - помогите кто чем может :D
    нужно по всему дому развести проводку (свет, розетки, стиралка...). подскажите какой лучше использовать кабель, толщина...
    п.с. пробежал мельком по форумам в итоге решил остановиться на ВВГ 3х1.5 свет и розетки, 3х2.5 стиралка, чайник

    Отправлю по почте
  • buldosov Senior Member
    офлайн
    buldosov Senior Member

    871

    15 лет на сайте
    пользователь #388926

    Профиль
    Написать сообщение

    871
    # 4 декабря 2012 21:06

    stroifak, чтобы рассказать вам как правильно развести грамотно проводку,нужно очень долго стучать по клаве.Нюансов оооочень много.

    stroifak:

    решил остановиться на ВВГ 3х1.5 свет и розетки

    тот кабель который вам нужен.

    stroifak:

    3х2.5 стиралка

    это лишнее

    Добавлено спустя 1 минута 21 секунда

    stroifak:

    перелистать весь форум сил не хватит

    Если все таки полистаете,узнаете много интересного :znaika:

  • shp Member
    офлайн
    shp Member

    386

    20 лет на сайте
    пользователь #37441

    Профиль
    Написать сообщение

    386
    # 5 декабря 2012 00:05 Редактировалось shp, 3 раз(а).
    stroifak:

    Последнее время занимался подключением стиралки и немного прошарился по этой теме. Классические рекомендации: ВВГxx или NYM, на свет - 3х1.5, на розетки - 3х2.5, на плиту - как минимум 3х4, ес-но медь. Но вообще конечно надо смотреть по ситуации.

    Если б я перекладывал проводку, наверное взял бы ВВГнг или даже ВВГнг-LS, а не просто ВВГ и постарался бы не брать абы какой, т.к. во-первых сечения занижают, да и вообще не люблю noname. Наверное положил бы в гофру. Обязательно защиту от перенапряжения, а если частный дом - то еще защиту от импульсных помех. Если нет нормального заземления, 3-ий провод в коробках соединить, но к розеткам и др. потребителям не подключать (именно так, а не везде подключить кроме щитка/ввода).

    buldosov:

    stroifak:

    3х2.5 стиралка

    это лишнее

    Смотрим по любой таблице, раскиданной по инету - медь, закрытая проводка, 1.5 квадрата - не более 15А, а с учетом заниженного сечения еще меньше. А ведь розетка и автомат скорее всего будут минимум на 16. Так что надо 2.5 ну или 2.

    Не спорю, работать будет (моя например потребляет до 11А). Но это как-то криво.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 5 декабря 2012 01:08

    shp, парой страниц назад приводили таблицы, закрытая проводка полтора квадрата двадцать ампер. не читайте творения самоучек из итернета.

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30179

    20 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30179
    # 5 декабря 2012 06:57
    shp:

    сли б я перекладывал проводку, наверное взял бы ВВГнг или даже ВВГнг-LS, а не просто ВВГ

    лишнее совершенно, нг и нгls нужен при открытой прокладке за негорючим подвесным потолком, а в штрабах нормально и обычному будет.

    3х2,5 на розетки это как бы стандарт уже под 16А/0,03 диф - экспертиза уже даже не дергается. А в РФ 1,5 на розетки не одно согласование не пройдет.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • lugesno Neophyte Poster
    офлайн
    lugesno Neophyte Poster

    12

    13 лет на сайте
    пользователь #720132

    Профиль
    Написать сообщение

    12
    # 5 декабря 2012 08:15

    Какой провод взять при прокладке из штробы в стене за горючим подвесным потолком ? Спасибо.