Ого... А если сделать перемычку с одной фазы на все остальные, то будет тоже самое, не разблокируется?
Ого... А если сделать перемычку с одной фазы на все остальные, то будет тоже самое, не разблокируется?
|
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
|
29683 |
22 года на сайте Город:
|
Яуген91:Ого... А если сделать перемычку с одной фазы на все остальные, то будет тоже самое, не разблокируется?
У меня "Ого" по другому поводу
Wilczur:Там реле перекоса фаз.
Пока все три фазы с дисбалансом до 10% не получит - не запустится.
Это что, если во время какой нить природной или технической катоклизмы пропадёт одна или две фазы, то у пользователя не получится пользоватьсяэлектричеством даже на минималках от одной оставшейся фазы?
Так и у меня такой же вопрос, я думал сделаю перемычку и всё заработает... А нифига, если кинуть одну фазу на 3 остальных, то все равно после счётчика выхода нет
Всем добрый вечер! Такой вопрос, на электроотопление внутри дома у электрокотла будет щиток. Я не хочу пускать провод в кабель каналах, а хочу проштрабить и замазать провод. И хочу усиановить встраиваемый щиток вместо открытого. Подскажите, какие есть варианты опломбировки встраиваемого щитка электриками. Есть идея вмонтировать частично от байэлектрики щиток для наружной установки, только чтобы остались опломбировочные ушки. Может кто ещё какой вариант подскажет?
Яуген91, можно и так.
А есть и металлические щитки с отдельным пломбируемым местом для вводного автомата
Минэнерго также должно было до конца апреля внести в правительство проект постановления о ТП новых майнеров к электросетям исключительно по новой, четвертой категории надежности электроснабжения (могут быть отключены в любой момент, когда требуется предотвратить дефицит электроэнергии в системе). При этом майнеры, уже разместившие свои мощности в регионах с запретом на эту деятельность, также будут иметь доступ к электроснабжению при условии, что они будут подключены по четвертой категории.
Четвёртой?! 
Яуген91:Просто может кто сталкивался с таким, на счётчике 2 кнопки, какую из них нажать, чтобы этот режим снять... Я уже боюсь к нему прикасаться😂
Вот были раньше простые электронные счетчики, теперь напридумывали невесть что... Я просто не думал, что из-за снятой клемной крышки счетчик все заблокирует
Крышку на место, перезапустите кнопкой. Никакого контроля фаз нет.
уже что только не пробовал, все решили электросети. Там просто стояла блокировка фаз через вайфай, они ее убрали, так они делают когда снимают счетчик. Теперь всё установил, всё работает. Оказалось счетчик слишком умный, а я тупой
Товарищи знатоки, к вам есть несколько вопросов. По вашим советам и рекомендациям провел себе электроотопление, спасибо всем. Теперь хочу сдать дом и электроотопление энергонадзору. вопросы:
1. Как заземлить кровлю из металлочерепицы для выравнивания потенциалом? Лучше проводом Пв 6 мм или стальным тросом?
2. Делал под электроотопление штробы и в них укладывал кабель, надо ли его заштукатурить до приезда энерганадзора или лучше оставить незаштукатуренными до опломбировки?
3. В ванной есть 2 розетки, по проекту с них надо дополнительно ещё один провод кинуть на коробку выравнивания потенциалов.заземление в общий щиток идёт. Полезет ли в эти розетки энергонадзор или просто осмотрит визуально?
4. По поводу света в ванной. светильник установлен должен быть водонепроницаемым или достаточно лампочки?
Кабель BБШBнг-LS 2x2.5 мм2 кинул от щитка к гаражу, для зарядки автомобиля.
Так вот на 16А он греется, ощутимое тепло, но где-то до 40-45С.
Причём греется та часть, которая в щитке, дальше пошло в землю, там хз. В гараже ничего не греется.
Это норма или не норма? Может контакт не особо, но пока не понял. Фаза к автомату, ноль на шину.
paparazzo, не должен он греться на 16а.
С 50 примерно должен ощутимый нагрев начинаться
Проверяйте контакты.
Зарядка на сколько кВт?
Wilczur:Зарядка на сколько кВт?
3,5 кВт
Ну вот и я думаю, надо проверить контакты.
Либо кабель паль... хотя брал в СКС-электро, на нём маркировки ГОСТ, да и по виду - двойная стальная лента, внутри ПВХ трубка, и каждая жила армирована нитью.
курчавый:Контакт на автомате
Туда я загнал полупетлёй, площадь контакта большая. Да и автомат Schneider iC60
Вот в нулевую шину загнал одним концом и зажал винтом, видимо стоит вытравить его, сделать полупетлю, чтобы два винта фиксировали провод. ![]()
paparazzo, бывает что мимо гнезда контакта всовывают...
На 16 а чтоб грелось - вообще не должно быть хоть как-то зажато.
Да, как-то так. Не растет температура.
Полупетлей загнул в шину, не помогло.
На ощупь, теплое, по тепловизоры 40С около того.
Может зря переживаю, т.к. внутри щитка, щиток в стене дома.
paparazzo:Да и автомат Schneider iC60
Похоже там Schneider только с рисом работает.Других причин нет.
У меня в хате розетки Schneider с сертификатом от Минойтовского ремонтного завода

Скорее всего биметалл греется на максимуме номинального тока, и чутка греет провод.
Т.к. в остальных участках кабеля нет такого.