До сих пор не понимаю этого фетиша по шлейфам с землей.
Добавляется доп соединение земли, вместо последовательных соединений в розетках
Одни риски уходят, другие приходят
|
офлайн
WinterDream
Senior Member
|
|
|
19877 |
14 лет на сайте Город:
|
До сих пор не понимаю этого фетиша по шлейфам с землей.
Добавляется доп соединение земли, вместо последовательных соединений в розетках
Одни риски уходят, другие приходят
WinterDream, чисто если рассуждать... Отвал ноля или фазы на первой розетке в цепочке Вы заметите сразу.
А отвал земли не заметите и....
КляйненЕнотен, с нолем.
Земли вообще не было - ее отрезал собиратель цветмета в этажном щитке...
В итоге у 4х квартир земля стала общей, но не заземленной...
А еще пару раз видел отсутствие перемычки между двумя частями шины земли в больших щитках...
В итоге в половине розеток земли нет...
Wilczur:чисто если рассуждать... Отвал ноля или фазы на первой розетке в цепочке Вы заметите сразу.
А отвал земли не заметите и....
Это проходят ещё в школе.
РЕ-- параллельное подключение
Последовательное соединение (шлейф) заземления запрещено
пы сы WinterDream
курчавый:Только на одном объекте.Давно это было в рашке.Жилой корпус(общага) ФСБ.
Ставил на землю ваги 773 (2073 серии ещё не было)по согласованию с технадзором.
Имея опыт,не путать со стажем,с 1980 года. ![]()
Начиная с СССР и всей(почти) Европой.Не считая(школу жизни) Нижнюю Тунгуску.
|
офлайн
WinterDream
Senior Member
|
|
|
19877 |
14 лет на сайте Город:
|
WinterDream, разница, на самом деле, есть...
К примеру, если в щитке нет чистой земли, а есть глухозаземленная нейтраль - сажать землю на такой щиток неправильно.
И если Вы решили заменить проводку в квартире, протянули везде трехпроводку, собрали свой щит, все красиво подключили, но в подъезде землю просто кинули в воздузе в ожидании капремонта с настоящей змлей - скоро Вы увидете что все приборы у Вас с потенциалом на корпусе и довольно неприятно кусаются.
|
офлайн
WinterDream
Senior Member
|
|
|
19877 |
14 лет на сайте Город:
|
|
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
|
29622 |
22 года на сайте Город:
|
Wilczur:с нолем.
Земли вообще не было - ее отрезал собиратель цветмета в этажном щитке...
В итоге у 4х квартир земля стала общей, но не заземленной...
В данном случае замер не корректен, с позиции бойлера-щипоча
Wilczur:На корпусе бойлера 30 вольт. Щипается.
Не земле в розетке 30 вольт.
На шине земли в квартирном щитке 30 вольт.
На корпусе этажного щита на 4 квартиры 30 вольт.
Юзвер ведь стоял не на нуле, когда за корпус бойлера держался!
Wilczur, как решили проблему, что бы бойлер не дклал кусь-кусь?
З.Ы 30 В можно намерять между землёй и нулём, когда земля в полном порядке (правда это уже другой случай)
КляйненЕнотен, сперва временной перемычкой, благо там орех на магистрали и болт на 10 на щитке.
Ну а потом уже управляйка местного электрика напрягала, который этого в упор не видел...
Намерять что-то на земле можно разве что в частном доме с кривым контуром.
Я еще и поискрить люблю между нолем и такой землей. Клиент впечатляется... 
|
офлайн
natashaliss
Senior Member
|
|
|
1824 |
13 лет на сайте Город:
|
WinterDream:До сих пор не понимаю этого фетиша по шлейфам с землей.
Добавляется доп соединение земли, вместо последовательных соединений в розетках
Одни риски уходят, другие приходят
------------------------
Фетиш — это когда какой-то предмет, часть тела или даже особая ситуация вызывает у человека устойчивое эмоциональное или сексуальное влечение, рассказала «Газете.Ru» сексолог, практикующий психолог Евгения Антонюк.
--------------------------
Риски в шлейфах уменьшаются если у ВАС последняя розетка в шлейфе закольцована.
|
офлайн
WinterDream
Senior Member
|
|
|
19877 |
14 лет на сайте Город:
|
Те фазу и ноль можно через шлейф, а землю нельзя
Вот в чем смысл не совсем понятно )
В идеале на каждую розетку надо своя линия и свой диф, это понятно.
А вот здесь земля через шлейф запрещена, а остальное разрешено, совсем не понятно )
Так распределительная коробка, в которой скручивают пучок PE (зачастую халтурно), в каком-то смысле под каким-то там углом зрения выглядит как розетка с зашлейфованной землёй ![]()
Наверное, чтобы угодить всем (речь о писателях стандартов), надобно тянуть PE многопроволочной жилой и шлейфовать в розетке через двойной НШВИ. Даже если винт ослабнет, то электрический контакт останется за счёт обжатого наконечника с двумя жилками внутри.
Насколько помню (или приснилось), что в одном американском вполне авторитетном букваре приводился пример закольцовывания шлейфа по периметру комнаты.
|
офлайн
natashaliss
Senior Member
|
|
|
1824 |
13 лет на сайте Город:
|
[quote="yury_by
Насколько помню (или приснилось), что в одном американском вполне авторитетном букваре приводился пример закольцовывания шлейфа по периметру комнаты.
--------------
По поводу закольцовывания ---- шин питания -- не напрягайтесь. Кроме электрики ,с ее ПУЭ, существуют и другие электротехнические отрасли где шлейфование разрешено , а закольцовывание это одно из основных требований к таким схемам. Правда Защитного Нуля в этих схемах Вы можете не увидать. У нас на жд. такие схемы в основном 24в постоянного тока. А ответственность по содержанию таких схем гораздо выше чем у электриков . Но это уже другая тема.
Но если уж пришлось шлейфовать , то желательно закольцевать последнюю розетку. и не только Защитный 0 .Будет надежно.
АДНАКА ::
Соединять защитные проводники шлейфом запрещено ПУЭ п. 1.7.144, поэтому такой вариант монтажа розеток в квартире или доме является прямым нарушением правил установки электрооборудования.
livedten:чтобы не чувствовать любую чепухню от соседей снизу и в тоже время не мешать другим
Чтобы не чувствовать "чепухню" от соседей должна работать естественная вентиляция (ЕВ), предусмотренная проектом дома. Пластиковые окна и вентиляторы на входе в канал нарушают движение воздушных потоков. Включенный вентилятор мешает другим создавая избыточное давление в вентканале и "переворачивает" схему: вытяжка не втягивает воздух, а провоцирует перетоки между квартирами.
Canystra:В жилых домах вытяжные каналы не рассчитаны на принудительную вентиляцию.
Единственно верное решение в таких домах с ЕВ - ставить на крыше вытяжной вентилятор с серповидным профилем.