    # 26 ноября 2012 16:48
    Devil inc.:

    Ta3oH:

    Длинна провода от автомата до группы в бане - 20 метров. Такое расстояние считается приличным?

    нет, вполне хватит ГОСТовской полторашки

    отлично, благодарю за ответ!

  • Aquarius Member
    офлайн
    Aquarius Member

    195

    20 лет на сайте
    пользователь #44215

    Профиль
    Написать сообщение

    195
    # 26 ноября 2012 18:46

    Usverg, в следующий раз посмотрю, что там за автоматы.
    Devil inc., к сожалению, автоматы включал не я, так что не было возможности узнать причину срабатывания.
    PaulBP, а правдоподобный пример не сложно привести? А то мне ничего кроме параллельного подключения автоматов в голову не приходит.

    Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд

    По поводу индикации причины срабатывания дифавтомата: ее на толковых автоматах делают?
    На моих китайских, которые шли в щитке изначально, такое есть. А на тех брендах, что рекомендуются в ветке, пока в неспециализированных магазинах не встречал.
    Сильно прибавляет к цене такая фича?

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 26 ноября 2012 19:03

    Aquarius, если все три дифа подключены последовательно:)
    а вообще не уверен что такое возможно. скорее всего на эти дифы стоит вводной узо который и выбило

  • Aquarius Member
    офлайн
    Aquarius Member

    195

    20 лет на сайте
    пользователь #44215

    Профиль
    Написать сообщение

    195
    # 26 ноября 2012 19:08 Редактировалось Aquarius, 2 раз(а).

    PaulBP, так если последовательно, то сработает только один - самый "чувствительный". Разве нет?

    Добавлено спустя 11 минут 6 секунд

    Какие еще плюсы установки отдельного УЗО на линию, кроме однозначного определения "виноватой" линии в случае срабатывания?
    Возможность выбрать УЗО с меньшим током срабатывания?

    Я понимаю смысл установки отдельного УЗО на линию с холодильником, но не понимаю смысла установки отдельного УЗО на те же 30мА на линию в ванную.

    Насколько сложно добавить отдельное УЗО на линию впоследствии (в уже существующую схему), если позволяет место в щитке? Вопрос только перекоммутации проводов?

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 26 ноября 2012 21:17
    Aquarius:

    PaulBP, так если последовательно, то сработает только один - самый "чувствительный". Разве нет?

    нет. все три успеют.

    Aquarius:

    Какие еще плюсы установки отдельного УЗО на линию, кроме однозначного определения "виноватой" линии в случае срабатывания?

    уменьшение вероятности ложных срабатываний суммарным током утечки

    Aquarius:

    Я понимаю смысл установки отдельного УЗО на линию с холодильником, но не понимаю смысла установки отдельного УЗО на те же 30мА на линию в ванную.

    УЗО должно быть на всех линиях. ОСОБЕННО в ванной

    Aquarius:

    Насколько сложно добавить отдельное УЗО на линию впоследствии (в уже существующую схему), если позволяет место в щитке? Вопрос только перекоммутации проводов?

    да

  • Aquarius Member
    офлайн
    Aquarius Member

    195

    20 лет на сайте
    пользователь #44215

    Профиль
    Написать сообщение

    195
    # 27 ноября 2012 11:32

    Devil inc., я имел в виду, что несколько раз встречал рекомендацию установки в ванную именно ОТДЕЛЬНОГО УЗО.

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    21 год на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 27 ноября 2012 12:44 Редактировалось Usverg, 1 раз.
    Aquarius:

    Usverg, в следующий раз посмотрю, что там за автоматы.

    Еще подумалось что если на всех после-узошных линиях сидит по удлинителю с варисторным ограничителем (ака фильтром питания) или еще чтонить с варисторами между землей и фазой (УЗИПы) - то скачок напряжения мог бы вызвать запретельный ток утечки через эти варисторы и что опять же и выбило УЗО.

    Aquarius:

    Devil inc., я имел в виду, что несколько раз встречал рекомендацию установки в ванную именно ОТДЕЛЬНОГО УЗО.

    В ванную надо ставить УЗО на 10мА потому что там мокро и потому электроопасно, в остальные места и на 30мА сгодицца. А вот 10мА на всю квартиру могут повлечь геморрой с ложными срабатываниями. Чисто логически отсюда и получается отдельное УЗО на ванную.

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • ipto Senior Member
    офлайн
    ipto Senior Member

    6387

    18 лет на сайте
    пользователь #129488

    Профиль
    Написать сообщение

    6387
    # 27 ноября 2012 13:36 Редактировалось ipto, 1 раз.
    Usverg:

    В ванную надо ставить УЗО на 10мА потому что там мокро и потому электроопасно, в остальные места и на 30мА сгодицца. А вот 10мА на всю квартиру могут повлечь геморрой с ложными срабатываниями. Чисто логически отсюда и получается отдельное УЗО на ванную.

    :100500:

  • Aquarius Member
    офлайн
    Aquarius Member

    195

    20 лет на сайте
    пользователь #44215

    Профиль
    Написать сообщение

    195
    # 27 ноября 2012 14:02

    Поэтому я и уточнил про

    Aquarius:

    те же 30мА

    :)
    В целом понятно, спасибо.

  • vaskam Senior Member
    офлайн
    vaskam Senior Member

    2743

    17 лет на сайте
    пользователь #155916

    Профиль
    Написать сообщение

    2743
    # 27 ноября 2012 19:05 Редактировалось vaskam, 1 раз.

    Поставил энергосберегающие лампочки и заметил такую штуку. Лампочки после включения минуты 3-5 начитают светить в пол-силы и только спустя какое то время начинают светить максимально ярко. Особенно заметно на 15W, на 23W этого эффекта практически не видно. Это особенность технологии или как?

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 27 ноября 2012 19:21
    Usverg:

    В ванную надо ставить УЗО на 10мА потому что там мокро и потому электроопасно, в остальные места и на 30мА сгодицца. А вот 10мА на всю квартиру могут повлечь геморрой с ложными срабатываниями. Чисто логически отсюда и получается отдельное УЗО на ванную.

    а вы ставили? обычный пар на розетку уже срабатывание выдает. не достираете трусишки. если все не герметично на 100% и хотите сбросить лишний вес то ставьте 10

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 27 ноября 2012 20:21
    vaskam:

    Это особенность технологии или как?

    да, для многих типов КЛЛ необходимо время для выхода на максимальную яркость

  • sergej-123 Senior Member
    офлайн
    sergej-123 Senior Member

    6193

    16 лет на сайте
    пользователь #252000

    Профиль
    Написать сообщение

    6193
    # 27 ноября 2012 20:35
    vaskam:

    Поставил энергосберегающие лампочки и заметил такую штуку. Лампочки после включения минуты 3-5 начитают светить в пол-силы и только спустя какое то время начинают светить максимально ярко. Особенно заметно на 15W, на 23W этого эффекта практически не видно

    Хорошие лампочки- вначале в пол-силы. Зато служат долго. Плавный пуск.
    Дешевые- могут сразу в полную силу. Но перегорают намного раньше.

    Будем жить плохо, но недолго
  • vaskam Senior Member
    офлайн
    vaskam Senior Member

    2743

    17 лет на сайте
    пользователь #155916

    Профиль
    Написать сообщение

    2743
    # 27 ноября 2012 20:39
    sergej-123:

    Хорошие лампочки- вначале в пол-силы. Зато служат долго. Плавный пуск.
    Дешевые- могут сразу в полную силу. Но перегорают намного раньше.

    Понял .. осталось убедить жену, что включить свет и подождать 5 мин пока свеча разгорится - это хорошо :D

  • Kykypyka Senior Member
    офлайн
    Kykypyka Senior Member

    8115

    16 лет на сайте
    пользователь #191420

    Профиль
    Написать сообщение

    8115
    # 27 ноября 2012 21:53
    sergej-123:

    vaskam:

    Поставил энергосберегающие лампочки и заметил такую штуку. Лампочки после включения минуты 3-5 начитают светить в пол-силы и только спустя какое то время начинают светить максимально ярко. Особенно заметно на 15W, на 23W этого эффекта практически не видно

    Хорошие лампочки- вначале в пол-силы. Зато служат долго. Плавный пуск.
    Дешевые- могут сразу в полную силу. Но перегорают намного раньше.

    А у меня энергосберегающая лампочка включается через 3-4 секунды после нажатия клавиши. Это нормально?

    Делаю танки!
  • sergej-123 Senior Member
    офлайн
    sergej-123 Senior Member

    6193

    16 лет на сайте
    пользователь #252000

    Профиль
    Написать сообщение

    6193
    # 27 ноября 2012 21:56

    Kykypyka, а вы производителя назовите

    Будем жить плохо, но недолго
  • shp Member
    офлайн
    shp Member

    386

    20 лет на сайте
    пользователь #37441

    Профиль
    Написать сообщение

    386
    # 27 ноября 2012 22:48

    Подскажите пожалуйста. Подключаю стиралку в ванной. Вести буду по стенке коридора - дырка в тамбур - щиток. На балконе найдены ПВС 3х2.5 7-летний и 3х1.5 Eurelectric Groupe Pirelli 286 (тоже многожильный).

    Можно ли их использовать? На российских форумах например не рекомендуют ПВС для стационара (и срок годности у него якобы лет 10), и все советуют ВВГ. Дифавтомат на 16 ампер, машина на 11.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 27 ноября 2012 22:58

    shp, лучше купить ввг, 7 лет для ПВС немалый срок, тем более на балконе...

  • shp Member
    офлайн
    shp Member

    386

    20 лет на сайте
    пользователь #37441

    Профиль
    Написать сообщение

    386
    # 27 ноября 2012 23:52

    Pirelli этот тоже не покатит?

    По поводу ВВГ. По сечению - просто выбирать ГОСТовский или ходить с штангенциркулем/микрометром? :)

    Кусочек будет идти по плитке до коробки двери, дальше выходит в коридор, по коробке (деревянной), потом по обоям 0.5 м, потом дырка в стене, 1 м по бетонной стене, щиток. Нужно ли доп. защищать какие-нибудь участки линии (например гофрой и т.д.)? Какой брать - ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS? Можно ли взять многожильный (чувствую, с одножильным будет сложновато)?

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 28 ноября 2012 00:54
    shp:

    Pirelli этот тоже не покатит?

    а я не в курсе что за он:)

    shp:

    По поводу ВВГ. По сечению - просто выбирать ГОСТовский или ходить с штангенциркулем/микрометром?

    хватит ГОСТа

    shp:

    Кусочек будет идти по плитке до коробки двери, дальше выходит в коридор, по коробке (деревянной), потом по обоям 0.5 м, потом дырка в стене, 1 м по бетонной стене, щиток. Нужно ли доп. защищать какие-нибудь участки линии (например гофрой и т.д.)? Какой брать - ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS? Можно ли взять многожильный (чувствую, с одножильным будет сложновато)?

    Часть будет открыто одти? тогда лучше НГ-ls.