Ответить
  • victor-vira Senior Member
    офлайн
    victor-vira Senior Member

    45254

    13 лет на сайте
    пользователь #747315

    Профиль
    Написать сообщение

    45254
    # 24 января 2026 11:39
    Wilczur:

    ПВС ложить запрещено

    А почему запрещено????)))))

    Я физик. Согласен с любым закономерным проявлением действенности. Являюсь профессиональным жильцом ......)))))
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29584

    21 год на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29584
    # 24 января 2026 11:52
    Wilczur:

    ВВГ не перетягивается, а ПВС ложить запрещено

    есть ешо КГ! :D

    Добавлено спустя 1 минута 54 секунды

    DVK:

    2. ПНД трубы как раз нужной гибкости, но горючие, низзя.

    Низя это по горючим основаниям, а в бетоне, кирпиче и прочим камням, почему бы и не. Главное что бы соблюдался по толщине минимальный слой штукатурки

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • natashaliss Senior Member
    офлайн
    natashaliss Senior Member

    1815

    13 лет на сайте
    пользователь #581340

    Профиль
    Написать сообщение

    1815
    # 24 января 2026 15:08
    victor-vira:

    Wilczur:

    ПВС ложить запрещено

    А почему запрещено????)))))

    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    КАК ТО ТАК
    --------------------
    Сменяемые кабельная трасса прокладывается в трубах, погруженных в штробы, которые проделаны в строительных конструкциях. Выполненная таким образом трасса позволяет заменить электропроводку без разрушения поверхности стен, потолков и пола.При проектировании публичных и жилых помещений требования главы 7.1.37 ПУЭ однозначны - электропроводка должна быть выполнена сменяемой. Это означает, что если она делается скрытой в штробах, применение труб или гофры неизбежно.
    Из различных правил (пункт 2.1.16. в ПУЭ), и стандартов (Гост Р 50571.5.52-2011) для бытовых условий можно сделать выводы:

    Все кабели одного напряжения 220 В, 380 В или других номиналов укладываются в отдельные штробы;

    Оптические провода для интернет или умного дома допустимо прокладывать в одной канавке;

    Экранированные провода телевизионных антенн укладывать в отдельную трубу или траншейку, иначе не избежать помех.

    После надежного закрепления всех кабелей в штробах, до отделочных строительных работ, вызваниваются проводники на целостность, а изоляцию на пробой. Подключив выключатели и розетки проверяют работоспособность всей системы электропитания. После устранения ошибок и нареканий закрывают штробы штукатуркой и отделочными материалами.

    Инструкция по монтажу электропроводок в трубах ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей.
    Часть 1. Общие требования. Действует с 1 января 2015 г.

    СНИП. Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах

  • Wilczur Member
    офлайн
    Wilczur Member

    367

    9 лет на сайте
    пользователь #2017383

    Профиль
    Написать сообщение

    367
    # 24 января 2026 15:52
    victor-vira:

    А почему запрещено????)))))

    Начнем с отсутствия у ПВС такой несущественной характеристики как НГ-LS.
    А потом смотрим ПУЭ и ГОСТ:

    ПВС ввиду отличной гибкости (4-5 класс) согласно ГОСТ 7399-97 используется исключительно для "мобильной" электропроводки: провод для бытовой техники, электроинструмента, переноски или удлинителя. Другими словами, ПВС используется только в тех случаях, когда нужна хорошая гибкость без вреда для токопроводящей части при многократных перегибах.

    Таким образом, стандарт нам явно говорит где использовать ПВС, а так как другого применения для ПВС не дано, значит использовать ПВС в качестве стационарной электропроводки - запрещено.

    В дополнение к этому, в ГОСТах 7399-97 и 16442-80 также обозначены сроки службы: для ВВГ - не менее 30 лет, для ПВС и ШВВП - 6-15 лет.

  • victor-vira Senior Member
    офлайн
    victor-vira Senior Member

    45254

    13 лет на сайте
    пользователь #747315

    Профиль
    Написать сообщение

    45254
    # 24 января 2026 19:16
    Wilczur:

    для ВВГ - не менее 30 лет, для ПВС и ШВВП - 6-15 лет.

    А Вы потаскойте ввг также как пвс в удленнителях....
    И посмотрим что от него останется.....
    И пвс проведите в канале.... И поменяете его позже чем тот ввг.....)))))

    Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд

    Изначально некорректно распределены условия эксплуатации......
    А вы и повелись .....)))))

    Я физик. Согласен с любым закономерным проявлением действенности. Являюсь профессиональным жильцом ......)))))
  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    22393

    22 года на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    22393
    # 24 января 2026 19:22
    КляйненЕнотен:

    готовые колена в помощь!

    Слишком маленький радиус изгиба, кабель не пройдёт.

    Wilczur:

    DVK, никогда Вы ничего не перетянете, что ни закладывай.
    Если максимум один перегиб есть - еще как-то с матом и нервами можно.

    Изгиб предполагается один и весьма плавный, так что всё прекрасно пройдёт безо всяких матов и нервов.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    40341

    19 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    40341
    # 24 января 2026 19:36
    DVK:

    Изгиб предполагается один и весьма плавный, так что всё прекрасно пройдёт безо всяких матов и нервов.

    по факту предполагается как обычно просто поговорить и ничего не сдедать, первый раз что ли? :trollface:

  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    19277

    14 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    19277
    # 24 января 2026 20:31 Редактировалось yury_by, 1 раз.
    victor-vira:

    А почему запрещено????)))))

    Пока не удалось добиться ответа от жэсточайших запретителей. Если почитать наскальные надписи в ТНПАна заборе, то как бы низя, вот только причина не названа. А хочется знать. Например, сказали бы, что пластик ПВСа со временем разлагается при контакте с бетоном, а ВВГшный - нет, вот поэтому низя. Тогда было бы ясно. А так... Причина, ты где?..

    DVK:

    Какие ещё есть варианты?

    У тебя же деревянное перекрытие и потолок. Выпустить от выключателей на чердак, а уже там металлическая распредкоробка для протяжки. Ну а на прямых участках гофротруба. Нет?

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • victor-vira Senior Member
    офлайн
    victor-vira Senior Member

    45254

    13 лет на сайте
    пользователь #747315

    Профиль
    Написать сообщение

    45254
    # 24 января 2026 20:52
    yury_by:

    Пока не удалось добиться ответа от жэсточайших запретителей

    Потому что пвс в таких условиях эксплуатируется, что ввгешке и не снилось....
    И запихни его в возможность замены..... Проживёт не хуже.....
    А всё повелось от бедности нашей..... Но сейчас мы богатенькие....)))))

    Я физик. Согласен с любым закономерным проявлением действенности. Являюсь профессиональным жильцом ......)))))
  • Wilczur Member
    офлайн
    Wilczur Member

    367

    9 лет на сайте
    пользователь #2017383

    Профиль
    Написать сообщение

    367
    # 24 января 2026 21:09

    yury_by, помимо ограниченного паспортного срока службы ПВС в жилых помещениях предписывается прокладка кабеля НГ-Ls.
    Вы встречали ПВС НГ-Ls?
    А так да, кладут ( клали) все, что ток проводит хоть как-то. Особенно старый панельный фонд этим грешит. И гупер встречал, и даже трп. Что хозяин с завода скомуниздил в 80-х - то и лежит. И работает десятилетиями. А потом перестает... И электрик заарабатывает денежку на этих соплях.

  • victor-vira Senior Member
    офлайн
    victor-vira Senior Member

    45254

    13 лет на сайте
    пользователь #747315

    Профиль
    Написать сообщение

    45254
    # 24 января 2026 22:05

    Wilczur, то есть.......
    Я , как электрик....
    Сам себе могу его зало́жить?????
    И , в дальнейшем, эксплуатировать????)))))

    Я физик. Согласен с любым закономерным проявлением действенности. Являюсь профессиональным жильцом ......)))))
  • Wilczur Member
    офлайн
    Wilczur Member

    367

    9 лет на сайте
    пользователь #2017383

    Профиль
    Написать сообщение

    367
    # 24 января 2026 22:15

    victor-vira, Вы под свою личную ответственность можете делать вообще что угодно. Хоть неизолированные провода с воздушки замуровать в стену.

  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    19277

    14 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    19277
    # 24 января 2026 22:27

    DVK, такую коробку брал.

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29584

    21 год на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29584
    # 24 января 2026 22:34

    ПВС, не КАБЕЛЬ, а провод!

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • victor-vira Senior Member
    офлайн
    victor-vira Senior Member

    45254

    13 лет на сайте
    пользователь #747315

    Профиль
    Написать сообщение

    45254
    # 24 января 2026 22:58

    Wilczur, и Вам желаю ....
    Попадать не под опасное, смертельное напряжение......)))))

    Я физик. Согласен с любым закономерным проявлением действенности. Являюсь профессиональным жильцом ......)))))
  • Wilczur Member
    офлайн
    Wilczur Member

    367

    9 лет на сайте
    пользователь #2017383

    Профиль
    Написать сообщение

    367
    # 24 января 2026 23:21

    victor-vira, еще не построили ту станцию, которая выработает напряжение, которое меня обнулит. :D
    Я уже давно индикатор не ношу - фазу послюнявленным пальцем проверяю.

  • victor-vira Senior Member
    офлайн
    victor-vira Senior Member

    45254

    13 лет на сайте
    пользователь #747315

    Профиль
    Написать сообщение

    45254
    # 25 января 2026 00:03

    Wilczur, самоуверенность неплохое качество.....
    Но оно хорошо тогда, когда идёт в довесок к мозгам.....))))
    *******
    Желаю всем , чтобы короткие замыкания происходили......
    КЗ - это физика.....А физика неспособна быть неправильной.....)))))

    Я физик. Согласен с любым закономерным проявлением действенности. Являюсь профессиональным жильцом ......)))))
  • Wilczur Member
    офлайн
    Wilczur Member

    367

    9 лет на сайте
    пользователь #2017383

    Профиль
    Написать сообщение

    367
    # 25 января 2026 00:52

    victor-vira, судя по всему моцные напои употребились?

  • victor-vira Senior Member
    офлайн
    victor-vira Senior Member

    45254

    13 лет на сайте
    пользователь #747315

    Профиль
    Написать сообщение

    45254
    # 25 января 2026 00:54
    Wilczur:

    victor-vira, судя по всему моцные напои употребились?

    Я не употребляю алкоголь.....
    Но меня хорошо знают в наркологии.....
    По рабочим моментам.....)))))

    Я физик. Согласен с любым закономерным проявлением действенности. Являюсь профессиональным жильцом ......)))))
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    25932

    15 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    25932
    # 25 января 2026 01:32
    Wilczur:

    Если два перегиба - даже не думайте. ВВГ не перетягивается, а ПВС ложить запрещено.

    :100500:
    Даже NKT NYM а они круглые,не реально перетянуть. :znaika:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.