Wilczur:
Дальше определитесь на каких линиях Вам реально надо узо ( кухня и влажные зоны) и поставьте туда или групповое, или индивидуальные.
так и не смог использовать купленное УЗО шнайдер даже на 1 линии. Нашел провод, идущий в санузел, повесил туда УЗО. Нейтраль общую и на вход и на выход- выбивает при включении бойлера.
Ок, меняю санузел на линию с кухонной духовкой. Нейтраль общая- включаю духовку и УЗО выбивает.
Начинаю читать про УЗО в целом/форумы и понимаю, что на выход УЗО нужна нейтраль конкретно этой линии с санузлом, а не скрутка нейтрали со всей квартиры. Распутываю клубок-скрутку и думал методом соединения толстенного провода-нейтрали с одним из хх проводочков из бывшей скрутки смогу включить только одно помещение, а остальные будут обесточены. Правильно понимаю теорию? Для смеха включаю вводной автомат, когда все найтрали никуда не подключены и болтаются в воздухе по одному- во всей квартире есть напряжение, всё работает. Это наверное ещё и в скрутке с заземлением с десятком проводов есть нейтрали и предыдущий электрик нейтрали вместе с землей всё поскручивал? Или оно будет работать и без нейтрали только с землей? Вообщем психанул и подключил как было до этого без УЗО. Ещё раз- не электрик, думал там проще всё будет
Придётся вызывать электрика.
Вопрос ещё один: Если в итоге проводка окажется старой в доме и есть утечка в стенах. Придет электрик, подключит УЗО и окажется, что из-за старых проводов УЗО испольовать вообще не возможно. Такое возможно? Стены бомбить- это вообще капец был бы финал. Понятно, что жизнь дороже, но вроде десятки лет жили как-то без УЗО раньше