    # 23 ноября 2012 02:29

    Bugi-2010, думаю сколько электриков, столько будет и мнений.
    Devil inc.,
    и будете отключать? серьезно?! не проще розетки шторками доукомплектовать?
    за счёт двух контуров ещё обеспечится равномерное распределение нагузки в эл-кой цепи.
    2) Балконы и лоджия - один отдельный контур с отдельным автоматом.
    зачем?!

    На будущее, мало ли за счёт балкона расширят площадь квартиры и вмонтируют туда офис.
    УЗО должно быть на всех розетках, а не только в ванной
    полностью с Вами согласен, не правильно выразился ;)

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 23 ноября 2012 02:30

    Bugi-2010, не видя как у вас разведена квартира планировать щиток--гиблое дело. я могу сходу вариантов 10 набросать на разные бюджеты и потребности.

    Bugi-2010:

    и еще автоматы фирмы shcet нармальные?

    Компания Shanghai Cet Electric Co., LTD. Китай, судя по внешнему виду--самый обычный китайский калл. еще вопросы?

    Добавлено спустя 1 минута 52 секунды

    chisman:

    за счёт двух контуров ещё обеспечится равномерное распределение нагузки в эл-кой цепи.

    если бы была трехфазка--да, а в однофазной нагрузка вя на одну и ложится. свет отдельно удобен при срабатывании автомата--в потемках не нужно сидеть, ну и отключл одну группу, от другой себе освещаешь поле работ

  • Bugi-2010 Member
    офлайн
    Bugi-2010 Member

    474

    15 лет на сайте
    пользователь #328012

    Профиль
    Написать сообщение

    474
    # 23 ноября 2012 02:36

    я могу сходу вариантов 10 набросать на разные бюджеты

    ЕСЛИ НЕ ТРУДНО НАБРОСАЙТЕ

    censored by pav.mikhailov
  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1187

    19 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1187
    # 23 ноября 2012 02:42 Редактировалось chisman, 1 раз.

    За общим УЗА ставить диф? тогда Узо 100мА, противопожарное, толку от него мизер
    тогда лучше вообще от диф. отказаться.

    Добавлено спустя 1 минута 20 секунд

    Bugi-2010, Вам бюджетный вариант или по максимуму? :) От Вас бы вводную информацию, какие потребители будите ставить и сколько будет источников света в каждой из комнат.

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30179

    20 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30179
    # 23 ноября 2012 06:51
    chisman:

    тогда лучше вообще от диф. отказаться.

    как это от дифа отказаться - дифы нужны, не нужно общее УЗО на вводе, т.к. 30 мА будет срабатывать, а 100 мА - противопожарное и людей не защитит.

    Добавлено спустя 1 минута 16 секунд

    Devil inc.:

    Берем быстродействующий стабилизатор на симисторах и о чудо--никаких проблем. бесперебойник зачастую дороговат, но если денег вагон--отчего нет.

    в 99% случаях заказчику впаривают электромеханический стабилизатор из КНР

    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд

    chisman:

    Вот, ещё один вопрос. Почему розетки размещают на уровне 30 см от пола, малышам только проще пальцем ковырять?

    в детских садах и школах ставят розетки на высоте 1,5 м, что не помешало мне например в первом классе стать на металлическую раковину и всунуть в розетку проволочную перемычку, наверное с тех пор и стал электриком. А для квартир всегда применяются розетки с защитными шторками - ну а высота зависит от удобства заказчика.

    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд

    Bugi-2010:

    ЕСЛИ НЕ ТРУДНО НАБРОСАЙТЕ

    http://elektrik-soft.ru/ElektrikSetup.exe скачайте себе программу электрик - там есть кнопка квартира и конфигурируйте себе щиток, лучше вас это никто не сделает

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 23 ноября 2012 09:10
    Bugi-2010:

    и еще автоматы фирмы shcet нармальные?

    полное китайское просто ппц какое Г! не зажать толком провод, или треснет возле контакта автомат или вообще вдоль разломается, на дин рейку тоже ставится с таким же успехом, чуть где-то перенадавил отвалится и будет валяться как беспомощное китайское г в щитке

  • chisman Senior Member
    офлайн
    chisman Senior Member

    1187

    19 лет на сайте
    пользователь #91336

    Профиль
    Написать сообщение

    1187
    # 23 ноября 2012 11:23

    serge.sp, скажите пожалуйста, как программа называется. Ссылка не рабочая.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 23 ноября 2012 11:38
    PaulBP:

    полное китайское просто ппц какое Г! не зажать толком провод, или треснет возле контакта автомат или вообще вдоль разломается, на дин рейку тоже ставится с таким же успехом, чуть где-то перенадавил отвалится и будет валяться как беспомощное китайское г в щитке

    я просто чувствую горький опыт:)

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 23 ноября 2012 12:16

    Devil inc., да это вообще Ж! нужно было 19 штук(3 полюса) установить... минимальный квадрат 10 был медь. короче в щитовой остались висеть тупо на проводах, те что не выжили заменили на иек)
    10 не реально поджать, полтора наверное будет еще кое-как)

    Добавлено спустя 1 минута 18 секунд

    ах да, через три дня приехал заменил еще 2. в трех полюснике 2 фазы крайние отключались, а центральная почему-то нет:) вот такое Г

  • Bugi-2010 Member
    офлайн
    Bugi-2010 Member

    474

    15 лет на сайте
    пользователь #328012

    Профиль
    Написать сообщение

    474
    # 23 ноября 2012 20:39

    так кто-небудь подскажет мне какие автоматы надо ставить в квартиру и какой фирмы

    censored by pav.mikhailov
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 23 ноября 2012 20:45

    Bugi-2010, фирмы тут через страницу укзаны, полистайте. какие--зависит от того, как проожили вам проводку, не зная--точно не скажешь. тут сидит как миниму пяток хороших мастеров и говорят вам одно и то же. На крайняк заплатите одному и пригласите к себе для выполнения этого щитка.

  • Bugi-2010 Member
    офлайн
    Bugi-2010 Member

    474

    15 лет на сайте
    пользователь #328012

    Профиль
    Написать сообщение

    474
    # 23 ноября 2012 21:00

    проводку вели полность новую медь
    на плиту 32?
    на комнаты 16?
    на стиралку 25 диф?
    на ввод 40?

    censored by pav.mikhailov
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 23 ноября 2012 23:03

    Bugi-2010, ввод ограничен уже имеющимся, поставите больше--получите штраф, поставите меньше--потеряете в мощности. какой ввод стоит уже за счетчиком?
    на все кроме плиты 16А, лучше дифы или общее УЗО после ввода.

  • Ta3oH Member
    офлайн
    Ta3oH Member

    251

    16 лет на сайте
    пользователь #185605

    Профиль
    Написать сообщение

    251
    # 26 ноября 2012 13:33 Редактировалось Ta3oH, 1 раз.

    Добрый день! Возник следующий вопрос:

    В бане раскинута проводка медным кабелем ВВГ 3х1,5. Имеется водонагреватель на 1.5 кВт и одножильный кабель подогрева пола на 0.7 кВт (в сумме 8.7 ампер).

    В доме стоит автомат на 16А с дифом, от него собственно и будет тянуться кабель 3х1,5 в баню. Выдержит ли этот кабель данную нагрузку? или схему может нужно подправить? =)

  • Aquarius Member
    офлайн
    Aquarius Member

    195

    20 лет на сайте
    пользователь #44215

    Профиль
    Написать сообщение

    195
    # 26 ноября 2012 13:33

    Есть ли какая-нибудь причина, по которой в щитке может вырубить сразу все автоматы?
    Гостил у друзей, когда сразу во всей квартире погас свет и выключились электроприборы.
    Сработали все три дифа. Вроде ничего не сгорело.

  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    21 год на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 26 ноября 2012 13:51

    Может дифавтоматы с встроенной защитой от перенапряжения? Напряжение прыгнуло - они и вырубились.

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 26 ноября 2012 16:05
    Ta3oH:

    В доме стоит автомат на 16А с дифом, от него собственно и будет тянуться кабель 3х1,5 в баню. Выдержит ли этот кабель данную нагрузку? или схему может нужно подправить? =)

    нагрузку выдержит, но если расстояние до бани приличное, то лучше все же 3х2.5, чтобы снизить потерю напряжения в кабеле.

    Aquarius:

    Сработали все три дифа. Вроде ничего не сгорело.

    случайно по дифам не видно было--сработало Узо или токовая защита? на некоторых дифах это можно определить

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 26 ноября 2012 16:41
    Aquarius:

    Есть ли какая-нибудь причина, по которой в щитке может вырубить сразу все автоматы?
    Гостил у друзей, когда сразу во всей квартире погас свет и выключились электроприборы.
    Сработали все три дифа. Вроде ничего не сгорело.

    может быть не правильно собрана схема

  • Ta3oH Member
    офлайн
    Ta3oH Member

    251

    16 лет на сайте
    пользователь #185605

    Профиль
    Написать сообщение

    251
    # 26 ноября 2012 16:43
    Devil inc.:

    Ta3oH:

    В доме стоит автомат на 16А с дифом, от него собственно и будет тянуться кабель 3х1,5 в баню. Выдержит ли этот кабель данную нагрузку? или схему может нужно подправить? =)

    нагрузку выдержит, но если расстояние до бани приличное, то лучше все же 3х2.5, чтобы снизить потерю напряжения в кабеле.

    Длинна провода от автомата до группы в бане - 20 метров. Такое расстояние считается приличным?

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    5137

    19 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль

    5137
    # 26 ноября 2012 16:45
    Ta3oH:

    Длинна провода от автомата до группы в бане - 20 метров. Такое расстояние считается приличным?

    нет, вполне хватит ГОСТовской полторашки